Mesaj necitit de fuji »

mosul scrie:Si eu am avut aceeasi problema la o centrala identica..
merci mosule pt. confirmarea ca e o problema pe alimentarea electrica a centralei la avaria F3. :clap:
Ref. stabilizator de tensiune: e aproape general recomandat la noi in tara, insa ca sa se evite achizitii inutile, :idea: e bine sa se faca masuratori de tensiune electrica.

P.S. recomand AVRS, nu AVR, deci stabilizator cu servo-motor.
Avatar utilizator
mosul
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 26 Noi 2011 12:53

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de mosul »

:clap: multumesc si eu pentru dicutii :wave:
Avatar utilizator
danyel29
Membru Activ
Mesaje: 47
Membru din: 04 Sep 2011 10:33

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de danyel29 »

care stie sami spuna si mie cum pot sami dau seama daca este buna presiune la gaz suficent sau aer ,si cum se scoate aeru imi trebuie vron aparat ceva? sa verific presiunea
Avatar utilizator
mosul
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 26 Noi 2011 12:53

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de mosul »

Interventia la regulatorul de gaz(verificarea presiunii), este treaba celor priceputi, care au pus in functiune CT, asa ca
"nu te baga!".Cheama , mai bine, pe cei de la Distrigaz.
Avatar utilizator
danyel29
Membru Activ
Mesaje: 47
Membru din: 04 Sep 2011 10:33

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de danyel29 »

ct a mea merge bine apa calda numi adaca reduc din baterie daco dau la jumatate ( adika intrun minut incalzeste 6 litri de apa) daca maresc debitu de apa 10 litri pe minut nu mai curege apa ferbinte ,curge rece se stinge se aprindesi tot asa ,oare sa nu faca fata la 10 l pe minut ,can certificat scrie 10,5l ?
Avatar utilizator
danyel29
Membru Activ
Mesaje: 47
Membru din: 04 Sep 2011 10:33

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de danyel29 »

mentionez ca in luna august si septembrie a mers bine si cu bateria la maxim incalzea fara probleme dar de cand a dat frigu nu mai merge cu bateria la maxim numa la jumatate deci in cloncluzie de la 10,5l am ajuns la 6l bine si cu temperatura de 60 grade adika dau din butonu de la ct pe treapta 4 din 6
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reglaj presiune gaze

Mesaj necitit de fuji »

danyel29 scrie:care stie sami spuna si mie cum pot sami dau seama daca este buna presiune la gaz suficent sau aer ,si cum se scoate aeru imi trebuie vron aparat ceva? sa verific presiunea
presiunea se regleaza pe ..masurate.
Cheama service-ul.
Avatar utilizator
danyel29
Membru Activ
Mesaje: 47
Membru din: 04 Sep 2011 10:33

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de danyel29 »

pentru fuji...
ct a mea merge bine apa calda numi adaca reduc din baterie daco dau la jumatate ( adika intrun minut incalzeste 6 litri de apa) daca maresc debitu de apa 10 litri pe minut nu mai curege apa ferbinte ,curge rece se stinge se aprinde si tot asa ,oare sa nu faca fata la 10 l pe minut pe iarna cand apa e mai rece ca vara ca asta vara adika in august cand am montato mergea brici la maxim si de cand a dat frigu teva tre sa reduc bateria la jumatate adika 6l pe minut ,can certificat scrie 10,5l pe minut ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

productie apa calda vitopend

Mesaj necitit de fuji »

Modelul Vitopend 100 WH1D face fata f. bine la productia de apa calda -exact asa cum este declarat in parametrii tehnici.
-la centrala ta mai apar niste anomalii.. Ca o fi ceva infundat, ca o fi gazul prea mic -o sa aflam de-abia cand vine un service la ea.
Avatar utilizator
danyel29
Membru Activ
Mesaje: 47
Membru din: 04 Sep 2011 10:33

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de danyel29 »

poi sa zic ca sa fiu mai expicit ct mea e montata in august .are garantie 3 ani ma rog de ei sa vina de o luna , si nu vor sa vina ii doaren palarie am fost la ei de vreo 5 ori si nu vor sa vina deci intrun cuvant e ca si cum nar avea garantie, al2 lea rand eu nam platit al2 lea foc, deschiderea la gazz , mie azi miea montat ct si tot azi miea si dat druma la ct .deci patronu firmei fara sa vina cu nimeni ing. etc.. el singur cu muncitorii car o montato
Avatar utilizator
QuadCore
Mesaje: 2
Membru din: 04 Dec 2011 18:25

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de QuadCore »

Am o centrala vitopend 100 cred ca e varianta cu wh1d , montata acum un an; cu o luna in urma a facut un zgomot ciudat parca undeva in partea de sus a centralei nu as putea sa va descriu prea exact, am miscat nitel de butoanele respective alea cu reglajul si nu am mai facut zgomot .. ma rog in ziua urmatoare a trebuit sa chem servicele .. cu strigaturi asa un fel de urgent ca bubuie ..
Dupa diverse manevre oamenii au fecut ceva reglaje pe la flacara etc. si nu mai face zgomot in schimb au zis ca la urmatoarea aparitie a zgomotului sa ii chem si vor face o spalare chimica.
Astept un sfat sau un raspuns de la cineva care se pricepe sau care a avut problema cu zgomotul
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

fierbe centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

..asta inseamna ca fierbe centrala -de la depuneri.
Solutiile:
1) spalare chimica, cum a spus service-ul;
2) tratarea apei de alimentare (statie de dedurizare, filtre..)
Avatar utilizator
QuadCore
Mesaje: 2
Membru din: 04 Dec 2011 18:25

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de QuadCore »

problema se pare ca e mai grava pentru ca imi scade presiunea in centrala la o saptamana scade de la 1,5 la 0,8 si nu gasesc pierderi niciunde
problema cu depunerile este destul de ciudata: caloriferele mele sunt din aluminiu din elementi imbinati am filtru magnetic si filtru cu borcan .. nu imi vine acum numele, si e montata de un an .. deci cate depuneri sa ma in ea ..
oricum multumesc pt raspunsul anterior
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

filtre apa, depuneri..

Mesaj necitit de doinastela »

-cele 2 filtre nu fac mare lucru, daca apa este dura.. Iar cel cu borcan (si cristale probabil) mai mult dauneaza -mai stii, poate asta a infundat centrala.

Legat de pierderile de apa: si totusi apa se duce undeva.. Probabil nu curge, ci ..pica, iar picatura se evapora. Inchideti robineti tur-retur de la centrala si lasati asa centrala cateva ore: mai scade presiunea ?
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

debit minim apa la Vitopend 100 Viessmann

Mesaj necitit de admin_forum »

fuji scrie:m-am uitat in fisa tehnica, sa vad ce declara Viessmann: n-am gasit debitul minim necesar de apa rece. Dar cred ca e in jur la 2 litri/min...
nu, debitul minim e de 3 litri/min. (se precizeaza in Instructiunile de instalare..)

Tineti va rog cont si de acest aspect.
Avatar utilizator
Dani2003
Mesaje: 3
Membru din: 11 Dec 2011 00:30

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de Dani2003 »

Am si eu centrala viessmann. De vr-o luna tot imi aparea avaria cod 38.Isi revenea de la sine dupa resetare. Am avut termostat wireless si l-am scos presupunand ca este din cauza lui. Intr-adevar o saptamana a mers centrala bine. Dar azi iarasi a aparut avaria 38 si dupa resetare nu mai porneste. Ce ar putea avea. E sambata si tare nu asi vrea sa inghet toata duminica. Va multumesc anticipat
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cod avarie F38 la Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

la codul F38 la Vitopend 100 WH1D scrie:
"Întrerupere la senzorul de temperatură al cazanului >> Se verifică senzorul de temperatură al cazanului (vezi pag. 42 din Instructiuni)."

Poate ai miscat ceva legaturi la conectarea termostatului..
Avatar utilizator
Dani2003
Mesaje: 3
Membru din: 11 Dec 2011 00:30

Re: cod avarie F38 la Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de Dani2003 »

stiu eroarea, deaceea am si scos termostatul. Deci merge fara el. Adica declanseaza la temperatura apei din sistema.
Avatar utilizator
Dani2003
Mesaje: 3
Membru din: 11 Dec 2011 00:30

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de Dani2003 »

si inca ceva. eroarea nu e F38 ce imi arata simplu 38. Este acelasi lucru?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

senzor de tur la Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

Dani2003 scrie:stiu eroarea, deaceea am si scos termostatul. Deci merge fara el. Adica declanseaza la temperatura apei din sistema.
pai nu e vorba de termostatul de camera, ci de senzorul de pe tur din cazan.
Poti monta linistit termostatul de camera la loc.