inchidere partiala a unor calorifere din instalatie
Centrala termica are un domeniu (declarat) de functionare, si care in general coincide cu domeniul de modulare al flacarii: de exemplu 10-24 kW, sau 8-24 kW, etc., de la caza la caz..
-teoretic, n-ar trebui sa folosesti centrala sub acea putere minima (adica 8-9 kW.. de ex. pe doar 4 kW cat ar reprezenta 2 radiatoare 22/600/1000). Practic insa, va functiona -singurul risc sa ajunga rar la supraincalzire..
-teoretic, n-ar trebui sa folosesti centrala sub acea putere minima (adica 8-9 kW.. de ex. pe doar 4 kW cat ar reprezenta 2 radiatoare 22/600/1000). Practic insa, va functiona -singurul risc sa ajunga rar la supraincalzire..
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
cum e mai bine sa reglezi centrala pe acent termic 50-60, 60-70, 70-80 avand in vedere ca detine si cronotermostat
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
temperatura ideala agent termic
pe cat posibil, e bine sa mergi cu temperatura pe tur a agentului termic cat mai jos, 40-45-50 grd C.. Insa cand va veni gerul, va trebui sa urci temperatura gradual.
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
adica sa dau pe 50-60
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
functionare Vitopend 100 WH1D
mai oameni buni lamuritima si pe mine care e expert si care se pricepe ca eu nu mai inteleg nimik ,deci am postat un filmulet cu ct viessmann vitopend 100 wh1d a mea cum functioneaza , deci acuma am filmat debitu de apa eu zic dupa capu meu ca e unu normal si ct functioneaza asa cum functioneaza in filmuletu de mai jos , dar retineti "sun zile cand debitul de apa e mult mai puternic ,in special dimineata ,cred ca atunci locuitori folosesc mai putina apa ,iar in momentu cand debitu e puterni ct. functioneaza din prima fara ca sa se mai stanga si iar sa se aprinda asta numa in cazu cand debitu de apa e foarte mare" iar cand e mai mic asa cum e in filmulet merge se stinge se aprinde , credeti ca e defecta sau se poate face reglaje din ea ca sa da pe debit mai mic etc... spuneti voi parerea voastra
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: functionare Vitopend 100 WH1D
Trebuie verificat daca tensiunea electrica este buna. Daca e buna, cel mai probabil defect este sesizorul de flux de apa. Este o piesa mica, neagra pe teava de intrare apa rece. La modelul WH1D piesa respectiva contine un chip electronic si pretul ei este f. mare. Ar trebui rezolvata in garantie - insa asta se poate lamuri mai exact cu service-ul care va veni. De obicei la constatare se verifica sa fie indeplinite toate conitiile .
Din cate stiu eu aceste aparate au 3 ani garantie si sunt pe piata de max. un an si jumatate.
Daca ma gandesc bine, cred ca am vzut doua modele de fluxostat. Unul cu niste lamele f. fine, care vibreaza la curgerea apei si care mi se pare mai vulnerabil la impuritati. Daca intre lamelele respective intra particule de nisip se poate sa nu mai vibreze corespunzator si sa nu sesizeze fluxul de apa la diverse debite. Celalalt model are doar o gaurica, nu-mi dau seama exact care e principiul de sesizare a debitului. Ce pot sa-ti spun este ca la primul model am intalnit situatia descrisa, adica particule prinse intre lamele. La modelul al doilea am intalnit un singur caz defect, insa defectul a aparut datorita unei scurgeri pe la oringul de etansare, iar apa ajunsese in partea electronica a fluxostatului, insa e clar ca era ars si oricum nu mai mergea de loc. Inclin sa cred ca e prima varianta, singra plauzibila.Daca e asa trebuie f. usor curatat.
Din cate stiu eu aceste aparate au 3 ani garantie si sunt pe piata de max. un an si jumatate.
Daca ma gandesc bine, cred ca am vzut doua modele de fluxostat. Unul cu niste lamele f. fine, care vibreaza la curgerea apei si care mi se pare mai vulnerabil la impuritati. Daca intre lamelele respective intra particule de nisip se poate sa nu mai vibreze corespunzator si sa nu sesizeze fluxul de apa la diverse debite. Celalalt model are doar o gaurica, nu-mi dau seama exact care e principiul de sesizare a debitului. Ce pot sa-ti spun este ca la primul model am intalnit situatia descrisa, adica particule prinse intre lamele. La modelul al doilea am intalnit un singur caz defect, insa defectul a aparut datorita unei scurgeri pe la oringul de etansare, iar apa ajunsese in partea electronica a fluxostatului, insa e clar ca era ars si oricum nu mai mergea de loc. Inclin sa cred ca e prima varianta, singra plauzibila.Daca e asa trebuie f. usor curatat.
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
a 2-a filmare Vitopend 100
uitati a 2a filmare e facuta dimineata la ora 5 ,debitu de apa e mai mare fata de aseara si acuma functioneaza normal dar cu bateriea data la maxim , ca daca dau bateriea mai mica la jumatate sa curga apa se opreste ct.
deci in concluzie ct a mea functioneaza numai cu debitul de apa mare. e normal asa, asa-i si la ct. a voastra ?
deci in concluzie ct a mea functioneaza numai cu debitul de apa mare. e normal asa, asa-i si la ct. a voastra ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
debit minim apa la Vitopend 100 Viessmann
m-am uitat in fisa tehnica, sa vad ce declara Viessmann: n-am gasit debitul minim necesar de apa rece. Dar cred ca e in jur la 2 litri/min.
Pt. restul: citeste ce a scris jumpy mai sus
Pt. restul: citeste ce a scris jumpy mai sus
- clau
- Mesaje: 1
- Membru din: 20 Noi 2011 10:57
Eroare F 2 Centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw
Am o problema la centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw imi apare mesaj de avarie pe display- eroare F2 pilpaie intermitent si nu mai porneste centrala. Am resetat-o ,am scos-o din priza dar degeaba am inversat si polaritatea....(centrala are 2 ani vechime). problema a aparut in urma unei pene de curent.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
avarie F2 la Vitopend 100
Avarie F2 este de supratemperatura, asta inseamna ca probabil cand s-a oprit curentul centrala era in functiune si destul de incinsa, iar din inertie temperatura poate urca destul de mult.
Cateodata se poate intampla sa se defecteze limitatorul si atunci nu mai iese din avaria F2. Trebuie chemat service-ul.
Cateodata se poate intampla sa se defecteze limitatorul si atunci nu mai iese din avaria F2. Trebuie chemat service-ul.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
limitator de debit
Mi-a mai venit o idee.danyel29 scrie:uitati a 2a filmare..
Am mai avut un caz cand a intrat mizerie pe apa rece si s-a asezat in limitatorul de debit. Pana nu l-a curatat nu a mers bine apa calda.
Limitatorul de debit e o piesa mica, ca o sita, care se afla in cotul din stanga pompei de circulatie. Destul de greu de umblat pt. ca e f. mic spatiul.
Dar totusi service-ul local ce spune?
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
poi nu spune nimik pt ca inca nam fost la ei sunt tare suparat deja ma lauat durerile ca cap ct e nou are 3 luni si gata a obosit
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
presiunea apei reci variaza..
eu numi explik dimineata merge ,si seara nu mai merge
intradevar dimineata e presiunea la apa puternica ,iar seara e domoala curge mai incet ,dar totusi chiar daca curge mai incet ar trebui sa o incalzeasca
intradevar dimineata e presiunea la apa puternica ,iar seara e domoala curge mai incet ,dar totusi chiar daca curge mai incet ar trebui sa o incalzeasca
- lucian8030
- Membru Activ
- Mesaje: 30
- Membru din: 15 Dec 2010 23:28
Re: Centrale termice Viessmann
eu zic ca e din cauza debitului prea mic la apa si centrala se supraincalzeste, de aceea are porniri repetate.
se vede din a doua filmare ca o data ce ai redus debitul la apa din baterie, temperatura apei menajere a urcat automat peste cea maxima data de cartea tehnica adica 60 grd, dupa care centrala se opreste.
chiar si cu bateria la maxim, tinand cont de pozitia termostatului de la centrala, apa ajunge la temperatura maxima desi trebuia sa se stabilizeze undeva pe la 50-55 grd.
asta e parerea mea.
se vede din a doua filmare ca o data ce ai redus debitul la apa din baterie, temperatura apei menajere a urcat automat peste cea maxima data de cartea tehnica adica 60 grd, dupa care centrala se opreste.
chiar si cu bateria la maxim, tinand cont de pozitia termostatului de la centrala, apa ajunge la temperatura maxima desi trebuia sa se stabilizeze undeva pe la 50-55 grd.
asta e parerea mea.
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
poi si la prima filmare cand debitu de apa este mai mic sa te uiti la prima filmare de la minutu 2,55 sa vezi cand dau mai incet incepe sa functioneze normal ,
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
temperatura fixata
lucian8030 scrie:..temperatura apei menajere a urcat automat peste cea maxima data de cartea tehnica adica 60 grd...

In aceste conditii, la folosirea apa calda la maxim poate indica si 80 grd C.
- lucian8030
- Membru Activ
- Mesaje: 30
- Membru din: 15 Dec 2010 23:28
temperatura ACM pe display..
fara suparare, aici imi permit sa va contrazic.
cand este solicitare de ACM, display-ul de la centrala indica temperatura ACM, nu cea a circuitului de incalzire. pana acum nu am vazut nicio centrala care sa afiseze temperatura AT atunci cand este solicitare pe ACM.
referitor la temperatura de 80 grd la ACM cand centrala este setata pe max., nu este in regula. inseamna ca vana de gaz nu moduleaza flacara sau centrala are alte probleme.
cand este solicitare de ACM, display-ul de la centrala indica temperatura ACM, nu cea a circuitului de incalzire. pana acum nu am vazut nicio centrala care sa afiseze temperatura AT atunci cand este solicitare pe ACM.
referitor la temperatura de 80 grd la ACM cand centrala este setata pe max., nu este in regula. inseamna ca vana de gaz nu moduleaza flacara sau centrala are alte probleme.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
valori afisate pe display Vitopend 100 WH1D
nu se pune problema de suparare -putem sa ne contrazicem zile in sir, ca tot nu vad de ce ne-am supara.
Hai sa mentionez intai ceva legat de functionarea pe apa calda a lui Vitopend 100 WH1D: Dacă fluxostatul sesizează consum de
apă caldă menajeră (> 3 l/min), atunci pornesc arzătorul şi pompa de circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută pe preparare de apă caldă menajeră.
-e un extras din Instructiunile de montaj -poate ajuta in discutia precedenta..
Ref. la afisare temperatura pe display: valoarea respectiva a reprezentat intotdeauna agentul termic primar, deci nu temperatura apei calde menajere: -asta e un extras din Instructiunile de utilizare ale centralei Viessmann Vitopend 100 WH1D
Asa a fost si este si in prezent la toate cazanele Viessmann, asa este si la toate cazanele Bosch -am impresia ca numai Gaz 3000 (ceraclass midi) face exceptie de la asta.
-cred ca exista cateva modele de centrale care intr-adevar indica (si) temperatura acm cand aceasta e consumata, insa acestea sunt exceptiile, nu regula (parca saunier duval, parca ceva producatori italieni..).

Hai sa mentionez intai ceva legat de functionarea pe apa calda a lui Vitopend 100 WH1D: Dacă fluxostatul sesizează consum de
apă caldă menajeră (> 3 l/min), atunci pornesc arzătorul şi pompa de circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută pe preparare de apă caldă menajeră.
-e un extras din Instructiunile de montaj -poate ajuta in discutia precedenta..
Ref. la afisare temperatura pe display: valoarea respectiva a reprezentat intotdeauna agentul termic primar, deci nu temperatura apei calde menajere: -asta e un extras din Instructiunile de utilizare ale centralei Viessmann Vitopend 100 WH1D
Asa a fost si este si in prezent la toate cazanele Viessmann, asa este si la toate cazanele Bosch -am impresia ca numai Gaz 3000 (ceraclass midi) face exceptie de la asta.
-cred ca exista cateva modele de centrale care intr-adevar indica (si) temperatura acm cand aceasta e consumata, insa acestea sunt exceptiile, nu regula (parca saunier duval, parca ceva producatori italieni..).
- lucian8030
- Membru Activ
- Mesaje: 30
- Membru din: 15 Dec 2010 23:28
Re: Centrale termice Viessmann
daca va uitati atenta la cele doua filmulete postate de danyel29, o sa observati ca afisajul centralei indica temperatura de la ACM im timpul functionarii pe apa calda. o sa observati ca in momentul in care arzatorul de la centrala se opreste temperatura pe display scade, iar cand arzatorul porneste, temperatura urca pana pe la 55-60 grd C, ceea ce corespunde cu variatiile de temperatura de la ACM.
intradevar Bosch Gaz 3000 vechea Ceraclass Midi functioneaza asa cum ati zis dvs.
intradevar Bosch Gaz 3000 vechea Ceraclass Midi functioneaza asa cum ati zis dvs.
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
da cand folosesc acm apare afisajul de la acm iar cand opresc acm trece pe at.