variatie presiune 1 bar..
Nu.
-ori ai vasul de expansiune spart (sau dezumflat)
-ori e umplerea cazanului deschisa
-ori ai vasul de expansiune spart (sau dezumflat)
-ori e umplerea cazanului deschisa
- silr
- Mesaje: 1
- Membru din: 09 Oct 2011 13:27
Re: Centrale termice Viessmann
Buna,
Am o centrala Vitodens 100-W WB1A (din 2008) unde incalzirea nu porneste atat timp cat butonul rotativ pentru a.c.m. este in orice alta pozitie decat OFF (pe displayul electronic nu apare simbolul de inclazire; arzatorul nu porneste deloc). Cand trec butonul rotativ pentru a.c.m. pe OFF incalzirea merge fara probleme (pe display apare simbolul pt incalzire, porneste arzatorul, pompa functioneaza apa circuland prin instalatie). Mentionez ca in tot acest timp termostatul de ambient comanda pornirea incalzirii, iar a.c.m. nu este folosita.
In 2010 am avut problema de blocare in pozitia pentru preparare a.c.m., insa dupa inlocuirea piesei care a cauzat-o functionarea a fost ok, pana acum in noul sezon rece.
Daca aveti idei le-as aprecia.
cele bune,
silviu
Am o centrala Vitodens 100-W WB1A (din 2008) unde incalzirea nu porneste atat timp cat butonul rotativ pentru a.c.m. este in orice alta pozitie decat OFF (pe displayul electronic nu apare simbolul de inclazire; arzatorul nu porneste deloc). Cand trec butonul rotativ pentru a.c.m. pe OFF incalzirea merge fara probleme (pe display apare simbolul pt incalzire, porneste arzatorul, pompa functioneaza apa circuland prin instalatie). Mentionez ca in tot acest timp termostatul de ambient comanda pornirea incalzirii, iar a.c.m. nu este folosita.
In 2010 am avut problema de blocare in pozitia pentru preparare a.c.m., insa dupa inlocuirea piesei care a cauzat-o functionarea a fost ok, pana acum in noul sezon rece.
Daca aveti idei le-as aprecia.
cele bune,
silviu
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Vitodens 100, nu porneste pe incalzire..
flow-switch (pe intrare apa rece) blocat ...?
- Radu C
- Mesaje: 3
- Membru din: 12 Oct 2011 13:41
Sfat
Salut,
va rog un sfat cu privire la dilema de mai jos:
am cumparat o centrala Viessmann Vitopend 100 pentru un apartament cu doua camere, baie, bucatarie, cam 55mp, si nu stiu daca se merita sa pastrez si boilerul electric achizitionat pentru baie, un Ferroli de 80l, in ideea de al folosi doar pe perioada verii, sau de ce nu, si iarna. Factura la curent nu depasea 90 lei, in conditiile in care se faceau 3-4 dusuri pe zi (2 persoane); nu imi pot da seama la ce costuri s-ar ridica factura la gaze pe timp de vara in conditiile de mai sus.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Aaa, si inca ceva: vreau sa fac un necesar de teva (cupru), si ma intereseaza daca traseul pentru ACM se va face asemanator celui pentru incalzire, adica se pleaca cu 22, apoi 18, si 15...sau pot pune teava de 15 de la centrala pana la baie? (centrala este in bucatarie, si ca sa ajunga la baie traverseaza sufrageria si dormitorul).
va rog un sfat cu privire la dilema de mai jos:
am cumparat o centrala Viessmann Vitopend 100 pentru un apartament cu doua camere, baie, bucatarie, cam 55mp, si nu stiu daca se merita sa pastrez si boilerul electric achizitionat pentru baie, un Ferroli de 80l, in ideea de al folosi doar pe perioada verii, sau de ce nu, si iarna. Factura la curent nu depasea 90 lei, in conditiile in care se faceau 3-4 dusuri pe zi (2 persoane); nu imi pot da seama la ce costuri s-ar ridica factura la gaze pe timp de vara in conditiile de mai sus.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
Aaa, si inca ceva: vreau sa fac un necesar de teva (cupru), si ma intereseaza daca traseul pentru ACM se va face asemanator celui pentru incalzire, adica se pleaca cu 22, apoi 18, si 15...sau pot pune teava de 15 de la centrala pana la baie? (centrala este in bucatarie, si ca sa ajunga la baie traverseaza sufrageria si dormitorul).
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
boiler electric, teava apa calda
pe electric platesti de 3 ori mai mult decat pe gaz..
teava de apa calda.. poti merge cu cupru de 15 de la centrala la consumatorii sanitari (sau cu 18.. dar e mai scump)
teava de apa calda.. poti merge cu cupru de 15 de la centrala la consumatorii sanitari (sau cu 18.. dar e mai scump)
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
termostat la vitopend 100
orice termostat care da o comanda on-off (inclusiv cel de sus) e bun la Vitopend 100.
- cipi055994
- Mesaje: 1
- Membru din: 12 Oct 2011 23:18
Re: Centrale termice Viessmann
buna seara
la vitopend 100w am dat de chestia aia de dedesubt cu capat negru si a crescut presiunea la 2,5 pentru ca mi s-a parut ca asta ar fi motivul pentru care nu merge caldura. acum merge, dar imi este frica sa nu creasca prea mult si cine stie ce se ma intampla. problema e ca nu mai stiu in ce parte sa invart de chestia neagra.
la vitopend 100w am dat de chestia aia de dedesubt cu capat negru si a crescut presiunea la 2,5 pentru ca mi s-a parut ca asta ar fi motivul pentru care nu merge caldura. acum merge, dar imi este frica sa nu creasca prea mult si cine stie ce se ma intampla. problema e ca nu mai stiu in ce parte sa invart de chestia neagra.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
presiune in centrala termica
daca se vor atinge 3 bar, va scuipa supapa de siguranta ceva apa, dupa care ..scade presiunea.
Incarcarea centralei e bine sa se faca cam 1,2-1,5 bar la rece (astfel incat in functonare sa ajunga la maxim 2 bar).
Incarcarea centralei e bine sa se faca cam 1,2-1,5 bar la rece (astfel incat in functonare sa ajunga la maxim 2 bar).
- la_ur
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 15 Oct 2011 21:50
Re: Centrale termice Viessmann
va rog dati-mi o parere...
centrala vitopend 100 ,a venit frigul si am pornit caldura. nu mergea ca nu avea presiune(peste vara s-a pierdut pesemne pe undeva),am deschis robinetul ,am refacut presiunea , merge caldura dar nu mai merge apa calda.a venit un mester care a curatat ceva nu stiu ce (nu eram acasa) a mers pana dimineata apoi iar nu mai merge caldura.am chemat alt mester care a curatat ceea ce arata ca un schimbator de caldura ..nu a mers , apoi a curatat(superficial)un cititor de debit ceva (fluxostat dupa cate vad pe aici) tot nu merge.mentionez ca nu se aprinde ledul de solicitare cand deschid robinetul de apa calda.e posibil ca acel fluxostat sa trebuiasca curatat mai bine? de asemenea constat de ceva vreme ca presiunea la robineti inclusiv pe apa rece e mai mica. un sfat va rog! multumesc !
centrala vitopend 100 ,a venit frigul si am pornit caldura. nu mergea ca nu avea presiune(peste vara s-a pierdut pesemne pe undeva),am deschis robinetul ,am refacut presiunea , merge caldura dar nu mai merge apa calda.a venit un mester care a curatat ceva nu stiu ce (nu eram acasa) a mers pana dimineata apoi iar nu mai merge caldura.am chemat alt mester care a curatat ceea ce arata ca un schimbator de caldura ..nu a mers , apoi a curatat(superficial)un cititor de debit ceva (fluxostat dupa cate vad pe aici) tot nu merge.mentionez ca nu se aprinde ledul de solicitare cand deschid robinetul de apa calda.e posibil ca acel fluxostat sa trebuiasca curatat mai bine? de asemenea constat de ceva vreme ca presiunea la robineti inclusiv pe apa rece e mai mica. un sfat va rog! multumesc !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
nu merge apa calda la Vitopend 100..
ce model e ? din ce an ?
- la_ur
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 15 Oct 2011 21:50
nu merge apa calda la Vitopend 100..
revin cu o precizare ca vad ca am scris aiurea. nu merge apa calda . caldura e ok .
nu stiu modelul nu stiu de unde sa il iau . are trei ani -e fara display
nu stiu modelul nu stiu de unde sa il iau . are trei ani -e fara display
- la_ur
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 15 Oct 2011 21:50
Re: Centrale termice Viessmann
scuze! am gasit cartea. e WH1B...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
nu porneste pe apa calda Vitopend 100 WH1B
da, cam in zona asta trebuie sa fie solutia, la fel si la fluxostat:la_ur scrie:..alt mester care a curatat ceea ce arata ca un schimbator de caldura
Poate e si vreun filtru (Y sau cu pahar) infundat pe alimentarea cu apa rece a centralei, astfel incat fiind debitul mic, centrala nu porneste.a curatat (superficial)un cititor de debit ceva (fluxostat dupa cate vad pe aici)..
Oricum, un flitru infundat sau un fluxostat, chiar daca a fost curatat, se poate reinfunda oricand.. Ati avut lucrai in bloc, sau a fost ceva la reteaua stradala de apa rece.. ?
P.S. nu mai lasa centrala sa functioneze fara apa in cazan -se poate arde pipa (tubul venturi), si centrala nu va mai functiona pana la inlocuirea acestui tub.
- la_ur
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 15 Oct 2011 21:50
Re: Centrale termice Viessmann
Merci pt sfat. ma pui pe ganduri... sub chiuveta din bucatarie la intrarea de ar am un filtru care e posibil sa nu fie curatat de mult .o sa incerc sa il curat (schimb )sa vad daca e de acolo pb . nu ma ocup eu de intretinerea astora. nici nu ma pricep prea mult la automatizari dinastea dar am lucrat 800 de ani in auto si am invatat sa las pe fiecare sa isi faca meseria.ideea e ca e week end , nu am apa calda am chemat deja doi mesteri ,al treilea cine stie cand si unde il gasesc la vremea asta si de aici demersul meu pe forum , mai ales ca nu am nici un semnal de avarie aprins. o sa incerc si asta si revin sa spun daca merge. multumesc oricum pt sfat.
p.s. nu inteleg faza cu lasatul fara apa te rog. caloriferele erau pline cu apa ca am verificat la aerisitorul cel mai inalt numai ca nu avea presiunea minima ceruta de instalatie ca sa porneasca flacara respectiv 0,8 bari dupa carte.e nevoie de presiunea asta constant chiar si vara cand nu folosesti caldura? macar sa stiu vara viitoare...
p.s. nu inteleg faza cu lasatul fara apa te rog. caloriferele erau pline cu apa ca am verificat la aerisitorul cel mai inalt numai ca nu avea presiunea minima ceruta de instalatie ca sa porneasca flacara respectiv 0,8 bari dupa carte.e nevoie de presiunea asta constant chiar si vara cand nu folosesti caldura? macar sa stiu vara viitoare...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
o presiune de 0,8 bar in centrala e ok, insa daca e vreo pierdere pe undeva imediat presiunea va ajunge la 0,3 sau 0 bar.
E bine sa tii presiunea in centrala la 1,5 bar la rece -iar in functionare (la cald) va ajunge la 2 bar sau mai mult.. E vorba despre iarna, ca vara nu va varia asa de mult.
E bine sa tii presiunea in centrala la 1,5 bar la rece -iar in functionare (la cald) va ajunge la 2 bar sau mai mult.. E vorba despre iarna, ca vara nu va varia asa de mult.
- la_ur
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 15 Oct 2011 21:50
Re: Centrale termice Viessmann
merci de sfaturi . am curatat filtrul de intrare . tot nu merge apa calda . nu-mi ramane decat sa caut alt mester... multumesc oricum.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
presiune scazuta la apa..
dar asta de la ce vine ..?
De ce presiunea apei reci e mai scazuta de la un timp ? Ati avut lucrari in zona sau asemanator ..?la_ur scrie:de asemenea constat de ceva vreme ca presiunea la robineti inclusiv pe apa rece e mai mica...
- clod133
- Mesaje: 3
- Membru din: 21 Oct 2011 15:59
Re: Centrale termice Viessmann
Cine.mi poate da un raspuns competent in legatura cu pozitia ECO a butoanelor,atat pentru acm cat si la caldura......care e rolul,dar consumul de gaze?e vorba de modelul WH-1D
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pozitia Eco la roata de manevra
e pozitia recomandata... Nu trebuie musai s-o respecti.