Centrale pe LEMNE, combustibil solid

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
ff_2004_06
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Feb 2011 14:08

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de ff_2004_06 »

Mersi inca o data de raspunsuri fuji!
1. Calculand volumul la 130 mp si inaltime de 2.5 m, mie mi-a iesit un necesar de 16.25 kW. Am calculat gresit? Daca virgula cazanul este de 24 de kW si nu de 30 sau 38 kW, dimensiunea spatiului in care sa incarc lemne va fi mai mic si va trebui sa pun lemne mai des. Asta vreau sa evit (am auzit de un caz cand se alimenteaza o data la 4 ore, inclusiv cu trezit noaptea; sub nici o forma nu pot accepta asa ceva), de aceea ma gandeam la un cazan mai mare. Ce spuneti?
2. Deci nu trebuie ca si centrala si caloriferele sa aiba aproximativ aceeasi putere? Scuze daca insist aiurea, vreau sa ma asigur ca am inteles.
3. Am notat, cazanul va avea serpentina de racire. Presupun ca in momentul in care agentul termic nu mai este cerut acesta este trecut prin serpentina respectiva. Ce nu stiu: serpentina este inchisa sau are scurgere catre exterior?
4. Din 13 - 14 radiatoare, ultimii cati ar fi bine de lasat fara robineti termostatici (daca nu voi avea termostat [si nu vad cum fara sa am puffer], sigur voi lua robineti termostatici) ca sa nu am probleme cand radiatoarele cu robineti termostatici sunt inchise? Totusi nu pentru a evita problemele astea exista serpentina de racire sau nu e suficienta?
5. Nu stiu exact ce model are amicul dar cred ca e un Vitoligno 100 s de 40 kw. Totusi nu ajunge la temperatura de lucru de 80 - 90 de grade si nici la 65 de grade pe retur. Cum ziceam inainte, cred ca asa va fi si in cazul meu. Totusi am citit acum ca temperatura minima pe retur la modelele astea este de 55 grade, nu de 65.
6. Cum calculez dimensiunea pe care trebuie sa o aiba camera centralei?
7. Cum calculez puterea in kW a radiatoarelor?
Multumesc anticipat!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

calcul calorifere, cazan lemne, diverse..

Mesaj necitit de fuji »

Sa incepem cu sfarsitul: tu nu calculezi puterea radiatoarelor -pe aceasta ti-o comunica producatorul radiatoarelor..
Tu calculezi necesarul termic -pe fiecare camera, si, insumand, pe intreaga casa.
-Exemplu: la o camera de 20 m2, volum =20x2,5 m =50 m3. Necear termic =50 m3 x 50 W/m3 =2.500 W >>trebuie sa alegi un calorifer cu putere termica de min. 2.500 W (la 90/70 grd tur-tretur).

Uzual, un calorifer de 1 m, adica 22/600/1000 are cam 2.200 W (producatorii precizeaza cat are exact .. variaza.. uneori 2125, alteori 2275 W, etc.).
Proportional, un calorifer dublu, de 2 m, va avea o putere termica dubla ~4.400 W, iar unul de 0,5 m va avea 1.100 W (poti face deci calcul si la metri de tabla..).
-in camera respectiva deduci ca iti trebuie un calorifer mai mare de 1 m, il alegi un pic mai mare, probabil de 1,2 m (22/600/1200).
-similar le alegi si pe celelalte.

Da, necesarul tau e vreo 16-18 kW.. De atat probabil c ao sa algei si caloriferele.. Insa cazanele se fabrica in anumite game, cu anumite puteri. Uzual, cea mai mica mariem de cazan cu gazeificare e de 24 kW- atunci n-ai de ales, si-l alegi pe asta.

Ref. cazan mai mare, supra-dimensionat: repet, nu poti face asa ceva. Umpli cazanul de cazanul de 40 kW cu lemne, le dai foc si vrei sa functioneze pe o instalatie de 16 kW.. La un moment dat acel cazan nu mai are unde sa cedeze caldura, iar tu nu poti opri focul odata pornit.. Cazanul va ajunge usor la supra-temperatura..
-sigur, exista acea serpentina de racire, dar aceasta reprezinta un sistem de siguranta, nu de folosire uzuala si sistematica. Este practic un schimbator de racire, conectat la reteaua de apa rece (caci aceasta apa va raci cazanul). Deasemeni, trebui sa conectezi serpentina la o golire (canalizare).

Ref. robineti termostatici: nu stiu ce numar sa pui , si cati sa pui d-aia simpli. de fapt ..nu conteaza. Important e sa existe macar 2-3 simpli (conteaza mai mult la ce radiatoare sunt montati respectivii robineti, adica cat de mari sunt acele calorifere, nu ?)

Ref. amplasare cazan: pai trebuie sa alegi modelul de cazan -ca nu seamana deloc dimensional cazanele intre ele.. Cand te-ai hotarat asupra unui model, poti sa consulti Instructiunile cazanului -deobicei se precizeaza acolo niste distante minime ce trebuie respectate..
-insa nu e sarcina producatorului de cazane sa stabilieasca dimensiunile acestea -ci a proiectantului centralei termice...
Avatar utilizator
ff_2004_06
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Feb 2011 14:08

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de ff_2004_06 »

Ok, mersi, m-am mai lamurit putin. O sa iau centrala cu serpentina de racire si am sa las ultimele 3 radiatoare (care vor fi destul de mari) cu robineti normali deschisi permanent.
O mica problema ar fi acum urmatoarea: am instalatia termica finalizata si functionala pe parter (centrala electrica de 21 de kW + radiatoare totalizand 22/600/8400 + 1 radiator mic in baie pe 70 mp). Deci cam 19 kW. La mansarda vor fi (inca nu am instalatia acolo) 4 sau 5 radiatoare + unul de baie, probabil cu un total de vreo 12 kW. Deci un total de ~31 de kW.
In cazul asta e suficient un Viessmann Vitoligno 100-S de 25 de kW sau mai bun ar fi unul de 30 de kW?
Deci nu voi avea problema cu diferenta pozitiva dintre capacitatea centralei si cea a instalatiei, poate doar invers.
La cazanele Arca ma atrage doar faptul ca sunt compacte, mai mici decat cele Viessmann. Asta deoarece imi lipsesc doar 20 de cm la lungimea camerei centralei pentru un Viessmann (nu e problema cu volumul camerei, se recupereaza la latime si inaltime), ma gandesc sa nu fie incomoda incarcarea cu lemne. Dar nici nu am de gand sa mai fac o camera noua pentru centrala (pentru 20 de cm).
Totusi la Arca puterile incep de la 29 de kW si mi se par foarte scumpe si nu la fel de solide ca Viessmann.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cazan lemne 30 kW

Mesaj necitit de fuji »

ff_2004_06 scrie:In cazul asta e suficient un Viessmann Vitoligno 100-S de 25 de kW sau mai bun ar fi unul de 30 de kW? ...
ia Vitoligno 100-S de 30 kW.
Avatar utilizator
ff_2004_06
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Feb 2011 14:08

cazan Vitoligno 100-S 30 kW..

Mesaj necitit de ff_2004_06 »

Mersi pentru informatii si sfaturi! Probabil ca voi merge pe Viessmann Vitoligno 100-S de 30 kW.
Avatar utilizator
catalin2009
Mesaje: 2
Membru din: 04 Mar 2011 15:24

cazan lemne de ce putere: 30 sau 40 kW ?

Mesaj necitit de catalin2009 »

Salut pe toata lumea de pe acest forum. Am vazut in exemplul explcat mai sus cum se calculeaza necesarul termic intrebarea este daca aleg centrala de 40KW as proceda corect? /ex. Pt 220m2 /2.5h necesarul ar fi de 27.5KW/ Si avand in vedere ca locuinta este de 110m2 parter si 110m2 etaj pot folosi centrala care imi satisface necesarul termic pt toata casa doar pt parter pana fac instalatia pt etaj?
Avatar utilizator
catalin2009
Mesaje: 2
Membru din: 04 Mar 2011 15:24

folosire cazan pentru apa calda menajera

Mesaj necitit de catalin2009 »

inca ceva pot sa folosesc un viessman vitoligno 100-S 30KW pt 220m2 /2.4h atat pentru incalzire cat si pentru apa calda? Daca nu imi poti recomanda un model? Eu stau intr-o zona de deal in bacau. multumesc anticipat
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

putere termica cazan lemne

Mesaj necitit de doinastela »

Tinand cont ca nu o sa folosesti de la inceput cazanul pt. intreaga casa, e mai bine sa alegi cazanul mic (adica de 30 kW). Dealtfel, acesta va face fata si mai tarziu -ar putea apare probleme (de sarcina termica) doar daca folosesti lemne de proasta calitate.

Orice cazan face si apa calda daca ii atasezi ..un Boiler.
Avatar utilizator
flyout
Mesaje: 2
Membru din: 07 Mar 2011 15:43

schema instalatie cu cazan lemne

Mesaj necitit de flyout »

poate sa ma ajute cineva cu sfaturi pentru instalatia de incalzire?
casa P+1E, etajul nemansardat, 144 mp locuibili, izolatie de 10 cm polistiren, termopan, zona campie.
Am optat pentru cazan pe lemne.(cred ca va fi un Attack FD36 + puffer ~1000 L pentru autonomie + boiler ACM 200 L)
Intentionez ca vara sa am ACM cu un foc la 2-3 zile
care din schemele din atasament vi se pare mai potrivita? ultimele 2 sunt de la atmos, prima de la bosch
multumiri anticipate!!!
Fişiere ataşate
3.jpg
2.jpg
1.jpg
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

scheme Cazane LEMNE atmos

Mesaj necitit de jumpy »

Schema Bosch e la fel ca v1 Atmos, insa mai putin amanuntita...
Depinde foarte mult ce iti livreaza cu centrala.
Teoretic schema v2 Atmos e mult mai buna pt. ca are totul controlat (inclazirea pufferului, functionarea cazanului, a apei calde, a circuitului de incalzire), insa nu cred ca automatizarea asta e inclusa in pret, iar separat cred ca ar costa cam 1.000 euro.
In conditiile astea probabil ca oricine se mai gandeste daca suporta diferenta de cost (daca inchide ochii si plateste oricat), sau daca incearca o schema mai simplista. Eu zic sa te gandesti cat vrei sa coste centrala si apoi socotesti cat ramane pt. partea de automatizare scazand cazanul, pufferul, vasul de expansiune, pompele,boilerul, protectia retur centrala, etc. In functie de asta se alege si schema de automatizare.
De fapt diferenta intre schema Bosch si v1 Atmos este ca pufferul nu are si rol de butelie de egalizare. Recomand legaturile la puffer ca in schema Bosch.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

racordare Puffer..

Mesaj necitit de fuji »

jumpy scrie:..pufferul nu are si rol de butelie de egalizare. Recomand legaturile la puffer ca in schema Bosch.
uite aici prezentata mai clar racordarea hidraulica a Pufferului.
separare hidraulica (ca Butelia)
separare hidraulica (ca Butelia)
racordare Puffer cu Teu
racordare Puffer cu Teu
Avatar utilizator
elixir
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 09 Ian 2011 21:58
Localitate: prahova, la tara :)

cele 2 scheme de racordare Puffer

Mesaj necitit de elixir »

Ma poate lamuri si pe mine cineva cu privire la cele 2 scheme prezentate anterior? in sensul ca:

a. in prima schema este simplu si logic: centrala incalzeste pufferul direct, din acesta pleaca agentul termic in calorifere. ce nu se vede ar mai fi o pompa intre puffer si calorifere- care poate fi actionata de un termostat de camera- si eventual un by-pass pe acelasi traseu.

b. in schema 2, pompa va functiona in permanenta. apa din calorifere va avea temperatura apei din puffer. practic nu se produce o acumulare, ci mai degraba o marire a timpului de incarcare a centralei. dar intre timp, centrala se poate stinge complet.
personal as inclina spre prima varianta, deoarece am o centrala fara gazeificare, si in 6 ore nu mai este nici urma de jar in ea. sa o reaprind de 2 ori pe zi e cam aiurea...
daca spun prostii, va rog sa ma intelegeti, nu sunt instalator, ci doar un om care vrea sa-si monteze un puffer si aduna informatii.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

scheme racordare Puffer (Acumulator)

Mesaj necitit de fuji »

ca sa fie totul clar: schemele sunt luate din manualul de Proiectare Bosch, si inca de la cazanele noi (Bosch Solid 5000 WT, vechile Junkers SW).
Nemtii recomanda insistent schema 1, cea in care Pufferul functioneaza ca o mare butelie de egalizare, schema care asigura o separare hidraulica intre cazan si Instalatie.

Tot ei mentioneaza insa ca e posibila si schema 2, cu un T-eu montat f. aproape de racordul Pufferului.
-in acest caz, separarea hidraulica cazan-instalatie nu mai exista.
-si aceasta schema e functionala.. e greu sa-mi dau seama ce neajuns are
-deosebirea cred ca se regaseste si in stratificarea temperaturilor Puffer-ului -drept consecinta, autonomia de functionare s-ar putea sa difere.. Nu-mi dau seama insa cat si cum va diferi aceasta autonomie (daca va diferi) -ar trebui incercat la concret.
Avatar utilizator
flyout
Mesaje: 2
Membru din: 07 Mar 2011 15:43

durata autonomie cazan lemne

Mesaj necitit de flyout »

Va multumesc pt. raspunsurile voastre!
parca nu as vrea sa dau in plus 1000 eur pe automatizare..
Cu cat schema e mai simpla cu atat posibilitatea de a se defecta ceva e mai mica.
As vrea totusi sa stiu daca poate sa imi spuna cineva, cu aproximatie desigur, daca la cei 144 mp locuibili (mentionez ca vreau sa incalzesc toata casa) si la un cazan de 35-40 kw cu puffer de 1000-1200 L + boiler ACm ~ 200L, la un foc facut pe la 8-9 seara, sa zicem, am caldura noaptea si ACM la~55°C dimineata.
As opta pt schema atmos 1.
Stiu ca totul depinde de ff multi factori, dar ca idee, daca e posibil ce am zis mai sus.
Multumiri anticipate!!!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

autonomia cazanelor pe lemne

Mesaj necitit de fuji »

sigur ca e posibila o autonomie de 10-12 ore ..unii au atins aceasta autonomie si fara puffer (e adevarat, in anumite conditii, cu un anume cazan..)
-conteaza si izolarea termica a casei
-si temperatura interioara are importanta ei
Avatar utilizator
razvan
Mesaje: 3
Membru din: 21 Mar 2011 12:14

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de razvan »

buna ziua miam montat o centrala bosch pe lemne da 25 kvw si nu prea sant multumit de consum 2 se raceste prea repede caloriferele si 3 aeroterma din spate nu se opreste deloc poate cineva sa ma ajute va rog
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Cazane LEMNE Bosch 25 kW

Mesaj necitit de fuji »

1) consum, autonomie, depind si de calitatea lemnelor
2) poate cazanul nu face fata la instalatia mare..
3) asa e modul de functionare
Avatar utilizator
razvan
Mesaje: 3
Membru din: 21 Mar 2011 12:14

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de razvan »

pai am lemne uscate de 1 an aeroterma aia trebuia sa se opreasca asa mia spus meseriasul si cetrala poate tine 160 metri patrai si eu am 112 metri culmea e ca aeroterma aia nu se opreste nici cand nu mai e lemne in centrala
Avatar utilizator
razvan
Mesaje: 3
Membru din: 21 Mar 2011 12:14

Re: Cazane LEMNE (combustibil solid)

Mesaj necitit de razvan »

poti sa ma ajuti ca meseriasul zice ca e ok dar nul cred pe cuvant
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

functionare Cazan LEMNE Bosch

Mesaj necitit de doinastela »

Cazanul de 24 kW ar trebui sa fie suficient pt. 112 m2 (indiferent cat e inaltimea camerei, si indiferent de locatie, la munte sau unde o fi).
-doar daca casa n-are nici-un fel de Izolatie termica, s-ar putea sa nu faca fata in zilele cele mai geroase.

Ventilatorul intr-adevar merge intr-una -aceasta e logica de fucntionarea a cazanului. se opreste doar cand se atinge temperatura maxima, ori cum la tine tocmai temperatura asta nu se atinge, atunci nici ventilatorul nu se opreste.

De ce nu ridica temperatura cazanul:
-au fost mentionate ceva cauze posibile mai sus -principala ramane cea cu tipul lemnelor (umiditatea si calitatea lor).
-e posibil ca si Cosul de fum sa fie mare si sa traga prea tare..
-e posibil si ca pierderile termice sa fie f. mari (daca nu e casa izolata).
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 8 vizitatori