zgomot la functionarea pe apa calda
Daca apare zgomotul cand folosesti apa calda inseamna ca sunt depuneri in schimbatorul de apa calda si nu se poate prelua sarcina tremica solicitata, insa ar trebui totusi sa se aprinda mai multe leduri. Asta ar fi si explicatia apei putin mai calii. Zgomotul ca un fasait/fasait seamana cu cel de fierbere a apei?
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
fasait la centrala termica
Zgomotul ca un fasait se aude destul de rar,iar cand face ACM se aprind ledurile pana la 75.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
senzor de tur decalibrat ?
Daca se aprind toate ledurile fara nici o comanda inseamna ca ai probleme cu senzorul de tur.
Trebuie inlocuit pt. ca nu te mai poti baza pe el. Are momente cand simte alta temperatura decat cea reala si asta inseamna ca la un moment dat nu va mai da drumul la flacara chiar daca are cerere, spunand ca are deja temperatura ridicata.
Trebuie inlocuit pt. ca nu te mai poti baza pe el. Are momente cand simte alta temperatura decat cea reala si asta inseamna ca la un moment dat nu va mai da drumul la flacara chiar daca are cerere, spunand ca are deja temperatura ridicata.
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
cat costa un senzor de tur ?
Asta a fost si banuiala mea,altii pe care i-am mai intrebat mi-au sugerat placa.Ai idee cam cat este senzorul acela si unde este pozitionat?
Mii de multumiri si astept si alte sfaturi-pareri.
Mii de multumiri si astept si alte sfaturi-pareri.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pret senzor de tur
senzorul de tur e in jur de 100 lei...
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
intra repede in avarie..
Acum cred ca a luat-o dracu de tot,intra destul de repede in avarie.
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
am schimbat senzorul..
Se pare ca s-a rezolvat,am schimbat senzorul de tur pe apa calda (cred ca asa-i zice) ,acela care vine pe teava de deasupra schimbatorului in placi,cost 50 lei.
P.S. sper sa n-o deochi si sa ma faca de ras.
P.S. sper sa n-o deochi si sa ma faca de ras.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
pret senzor de tur, senzor apa calda
e putin mai ieftin senzorul de tur: vreo 86 Leifuji scrie:senzorul de tur e in jur de 100 lei...
Iar senzorul de apa calda e 40 lei
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
care senzor ..?
pai nu, ca sunt 2 senzori NTC, unul pe turul cazanului si unul de apa calda.. La tine inteleg ca s-a schimbat cel de apa calda (..desi jumpy zicea de senzorul de tur..).burtosu scrie:..am schimbat senzorul de tur pe apa calda..
Info: senzorii astia cam sunt consumabile (la toate centralele termice).
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
senzori legati intre ei ?
Dar senzorii astia sunt legati intre ei,ca facea figuri si pe incalzire,acum totul merge f bine?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
senzorii NTC
senzorul de tur (deci pe incalzire) nu are nici-o legatura cu senzorul de apa calda.. Ambii sunt conectati in palca electronica.
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Pai si atunci de ce facea figuri si pe ACM si pe incalzire?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
disfunctionalitati de la senzori
ambii senzori pot da aceleasi disfunctionalitati..
Atat timp cat acesti senzori citesc eronat o temperatura, centrala funcitoneaza in consecinta.
Poate fi un senzor defact, sau celalalt -sau ambii.
Atat timp cat acesti senzori citesc eronat o temperatura, centrala funcitoneaza in consecinta.
Poate fi un senzor defact, sau celalalt -sau ambii.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
placa electronica comanda centrala termica
senzorii nu sunt legati intre ei, insa ambii sunt legati in placa electronica.
Ori placa electronica comanda centrala termica.. Placa primind semnal eronat comanda defectuos centrala termica (e data peste cap functionarea centralei..)
Ori placa electronica comanda centrala termica.. Placa primind semnal eronat comanda defectuos centrala termica (e data peste cap functionarea centralei..)
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Merci,am inteles,bine ca s-a rezolvat si a fost doar atat.
- gabiroa
- Mesaje: 1
- Membru din: 31 Dec 2010 12:49
intrebari despre functionarea Ceraclass Midi
Salut!
Am o centrala CERACLASS MIDI functioneaza de circa 1 an iar de vreo 4-5 zile am observat ca porneste si se opreste foarte des. Sa ma explic mai concret : acum de exemplu am setata temperatura de 65 de grade pe incalzire. Bineanteles ca pompa merge continuu , la un moment dat porneste arzatorul temperatura creste pana la 73 de grade si arzatorul se opreste. Pana aici totul OK. In interval de 1 minut temperatura scade la 50 de grade dupa care in urmatorul minut scade si mai mult pana la 46-47 de grade si arzatorul porneste din nou. Merge 2 minute face iar 73 de grade iar se opreste , sta 2 minute iar porneste. Mi se pare aberant modul asta de functionare. Am incercat sa inteleg fenomenul, am citit la contor cat gaz consuma intr-un minut si mi-au iesit vreo 15 l/min adica asa cum scrie si in carte despre debitul de gaz la putere minima. Deci am eliminat ipoteza ca ar arde prea mult gaz supraincalzind apa prea repede. Apoi am incercat sa gasesc un filtru pe returul de incalzire si nu am gasit. Are numai unul pe intrarea de apa rece ceea ce nu ma intereseaza deocamdata pentru ca ACM merge bine nu-s probleme. Tot pipaind pe-acolo cu mainile am observat ca desi ACM nu merge teava care intra in vana cu 3 cai din circuitul de incalzire a ACM era fierbinte la fel ca si teava de tur incalzire la fel ca si tevusca aia subtire de by-pass in timp ce returul de incalzire e mult mai putin cald( de aceea coboara brusc temperatura de la 73 la 48 de grade pentru ca in instalatia caloriferelor apa nu se infierbanta in toata instalatia ci numai local). Mie mi se pare ca vana aia cu 3 cai nu inchide cum trebuie circuitul care incalzeste ACM si astfel face mareste cantitatea de apa by-passata si de aceea se supraincalzeste apa calda numai local in centrala dar nu si in instalatie. E posibil asa ceva? Sa chem service-ul? Ce parere aveti? Oare ar trebui sa am un filtru pe returul de la incalzire? Multumesc anticipat si La Multi Ani!!!
Am o centrala CERACLASS MIDI functioneaza de circa 1 an iar de vreo 4-5 zile am observat ca porneste si se opreste foarte des. Sa ma explic mai concret : acum de exemplu am setata temperatura de 65 de grade pe incalzire. Bineanteles ca pompa merge continuu , la un moment dat porneste arzatorul temperatura creste pana la 73 de grade si arzatorul se opreste. Pana aici totul OK. In interval de 1 minut temperatura scade la 50 de grade dupa care in urmatorul minut scade si mai mult pana la 46-47 de grade si arzatorul porneste din nou. Merge 2 minute face iar 73 de grade iar se opreste , sta 2 minute iar porneste. Mi se pare aberant modul asta de functionare. Am incercat sa inteleg fenomenul, am citit la contor cat gaz consuma intr-un minut si mi-au iesit vreo 15 l/min adica asa cum scrie si in carte despre debitul de gaz la putere minima. Deci am eliminat ipoteza ca ar arde prea mult gaz supraincalzind apa prea repede. Apoi am incercat sa gasesc un filtru pe returul de incalzire si nu am gasit. Are numai unul pe intrarea de apa rece ceea ce nu ma intereseaza deocamdata pentru ca ACM merge bine nu-s probleme. Tot pipaind pe-acolo cu mainile am observat ca desi ACM nu merge teava care intra in vana cu 3 cai din circuitul de incalzire a ACM era fierbinte la fel ca si teava de tur incalzire la fel ca si tevusca aia subtire de by-pass in timp ce returul de incalzire e mult mai putin cald( de aceea coboara brusc temperatura de la 73 la 48 de grade pentru ca in instalatia caloriferelor apa nu se infierbanta in toata instalatia ci numai local). Mie mi se pare ca vana aia cu 3 cai nu inchide cum trebuie circuitul care incalzeste ACM si astfel face mareste cantitatea de apa by-passata si de aceea se supraincalzeste apa calda numai local in centrala dar nu si in instalatie. E posibil asa ceva? Sa chem service-ul? Ce parere aveti? Oare ar trebui sa am un filtru pe returul de la incalzire? Multumesc anticipat si La Multi Ani!!!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
mod functionare Cerclass Midi
Cateva observatii pe scurt:
-Afisajul temperaturii are o oarece inertie, si descrie compartamentul real al centralei cu ceva intarziere. Uneori arzatorul s-a oprit si totusi temperatura creste in continuare..
-poti regla termostatul cazanului pe o pozitie superioara (adica cu o temp. pe tur mai mare) -daca nu in zilele astea de ger de -10 grd, atunci cand ..? In consecinta si centrala se va opri mai rar.
-vana cu 3 cai poate fi blocata de murdarie -exista posibilitatea asta
-da, un filtru Y pe instalatia de incalzire e aproape obligatoriu. De neinteles de ce unii instalatori nu-l monteaza, atat timp cat este f. ieftin.
-Afisajul temperaturii are o oarece inertie, si descrie compartamentul real al centralei cu ceva intarziere. Uneori arzatorul s-a oprit si totusi temperatura creste in continuare..
-poti regla termostatul cazanului pe o pozitie superioara (adica cu o temp. pe tur mai mare) -daca nu in zilele astea de ger de -10 grd, atunci cand ..? In consecinta si centrala se va opri mai rar.
-vana cu 3 cai poate fi blocata de murdarie -exista posibilitatea asta
-da, un filtru Y pe instalatia de incalzire e aproape obligatoriu. De neinteles de ce unii instalatori nu-l monteaza, atat timp cat este f. ieftin.
- giovanni
- Senior
- Mesaje: 68
- Membru din: 10 Oct 2010 13:02
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
LA MULTI ANI TUTUROR!
DIN PACATE TREBUIE SA REVIN DIN NOU.PROBLEMA S-A ACUTIZAT(IN CEEA CE PRIVESTE SUNETUL PE CARE-L SCOATE CENTRALA).ACUM SUNA APROAPE TOT TIMPUL,INDIFERENT DACA E PE INCALZIRE SAU APA CALDA.E VORBA DE UN FASAIT(DERANJANT MAI ALES NOAPTEA!-SE PROPAGA SI IN TEVI),CARE APARE DUPA CATEVA MINUTE DE LA PORNIRE SI ANUME CAND TEMPERATURA AFISATA TRECE DE 60-65 DE GRADE.TEMP.SETATA PE INCALZIRE E DE 65 DE GRADE,DAR SE RIDICA PANA PE LA 70-72,MOMENT IN CARE SE OPRESTE FOCUL SI DISPARE SI FASAITUL RESPECTIV.PE APA CALDA E PREZENT APROAPE TOT TIMPUL.CE POATE FI?MENTIONEZ CA ALTFEL CENTRALA FUNCTIONEAZA BINE.ASTEPT UN RASPUNS.MUTUMIRI ANTICIPATE.
DIN PACATE TREBUIE SA REVIN DIN NOU.PROBLEMA S-A ACUTIZAT(IN CEEA CE PRIVESTE SUNETUL PE CARE-L SCOATE CENTRALA).ACUM SUNA APROAPE TOT TIMPUL,INDIFERENT DACA E PE INCALZIRE SAU APA CALDA.E VORBA DE UN FASAIT(DERANJANT MAI ALES NOAPTEA!-SE PROPAGA SI IN TEVI),CARE APARE DUPA CATEVA MINUTE DE LA PORNIRE SI ANUME CAND TEMPERATURA AFISATA TRECE DE 60-65 DE GRADE.TEMP.SETATA PE INCALZIRE E DE 65 DE GRADE,DAR SE RIDICA PANA PE LA 70-72,MOMENT IN CARE SE OPRESTE FOCUL SI DISPARE SI FASAITUL RESPECTIV.PE APA CALDA E PREZENT APROAPE TOT TIMPUL.CE POATE FI?MENTIONEZ CA ALTFEL CENTRALA FUNCTIONEAZA BINE.ASTEPT UN RASPUNS.MUTUMIRI ANTICIPATE.
- giovanni
- Senior
- Mesaje: 68
- Membru din: 10 Oct 2010 13:02
fierbere ?
REVIN CU NISTE AMANUNTE.DUPA CUM AM SPUS ZGOMOTUL INCEPE SA APARA CAND PE DISPLAY TEMPERATURA AFISATA TRECE DE 60 DE GRADE SI DISPARE CAND SE INCHIDE VANA DE GAZ,ASTA PE REGIMUL DE INCALZIRE.PE APA CALDA APARE CAND SE FOSESTE CAREVA DIN BATERII DESCHISA LA MAXIM.TEMPERATURA PE APA CALDA ESTE SETATA LA 50 DE GRADE.FASAITUL ASTA POATE FI OARE DIN CAUZA CA FIERBE APA?MENTIONEZ CA FASAITUL NU ESTE FOARTE ZGOMOTOS,ACOPERA SUNETUL NORMAL SCOS DE CENTRALA SI ESTE ENERVAT MAI ALES NOAPTEA CAND E LINISTE. DACA CINEVA A MAI PATIT SA-I FIARBA APA IN CENTRALA CE FEL DE SUNETE CIUDATAE APAREAU IN EA? DACA CUMVA SE ADEVERESTE SA FIE VORBA DE FIERBERE,CUM E POSIBIL ASA CEVA DUPA DOAR 5 LUNI DE FUNCTIONARE.SUNT MONTATE FILTRE Y PE APA RECE CARE INTRA IN CENTRALA SI PE RETUR LA INSTALATIA DE INACLAZIRE,IN PLUS PE INTRARE MAI ESTE SI UN FILTRU MAGNETIC ANTICALACAR.ADEVARUL ESTE CA ACUM CATEVA SAPTAMANI BUNE A FOST LUATA (DE 2 ORI IN 2 SAPTAMANI) APA RECE IN TOT CARTIERUL SI LA REDAREA EI A VENIT EXTREM DE MURDARA.DACA STAU BINE SI MA GANDESC DUPA PRIMA REDARE (LA CATEVA ZILE) A INCEPUT SA APARA FASAITUL RESPECTIV.LA INCEPUT DESTUL DE RAR,DAR ACUM IN APROX. 90% DIN CAZURI LA PORNIRE APARE(SI DUPA CE REPORNESTE DUPA PAUZA DE RECIRCULARE A AGENTULUI TERMIC).ASTEPT URGENT NISTE PARERI.ORICUM LUNI O SA-I CHEM DIN NOU PE CEI DE LA SERVICE.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
fierbe centrala termica ..?
-filtrul magnetic nu face mare lucru la apa calcaroasa.. reduce ceva, dar nu destul. La apa calcaroasa doar o statie de dedurizare are efect
-filtrul Y e bun, insa e un filtru grosier (uita-te la plasa lui si o sa intelegi). Filtrul Y e in primul rand pt. montajul in instalatia de incalzire, pt. ca e din alama si rezista la temperatura inalta..
-pe apa rece se pot pune si filtre mult mai fine..
-centrala poate fierbe de la apa dura (calcaroasa) -e o situatie des intalnita. Centrala termica poate insa fierbe si de la alte impuritati ce se depun in schimbatorul principal (ca aici are loc fierberea: in schimbatorul principal de caldura).
-zgomote la fierbere: de la mici pana la ..impresionate (inclusiv bubuituri) -depinde de gradul de colmatare.
-fierbere dupa 5 luni... da, e posibil, daca apa e dura (sau f. dura) sau au fost multe impuritati in apa.
-filtrul Y e bun, insa e un filtru grosier (uita-te la plasa lui si o sa intelegi). Filtrul Y e in primul rand pt. montajul in instalatia de incalzire, pt. ca e din alama si rezista la temperatura inalta..
-pe apa rece se pot pune si filtre mult mai fine..
-centrala poate fierbe de la apa dura (calcaroasa) -e o situatie des intalnita. Centrala termica poate insa fierbe si de la alte impuritati ce se depun in schimbatorul principal (ca aici are loc fierberea: in schimbatorul principal de caldura).
-zgomote la fierbere: de la mici pana la ..impresionate (inclusiv bubuituri) -depinde de gradul de colmatare.
-fierbere dupa 5 luni... da, e posibil, daca apa e dura (sau f. dura) sau au fost multe impuritati in apa.