Buderus Logamax Plus GB122-probleme

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
Manollo
Mesaje: 2
Membru din: 19 Dec 2023 22:29

Buderus Logamax Plus GB122-probleme

Mesaj necitit de Manollo »

In momentul in care porneste incalzirea picura apa din centrala (conducta de condens este ok).Stie cineva care poate fi defectiunea ???
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: BUDERUS LOGAMAX Plus GB122-probleme

Mesaj necitit de fuji »

Manollo scrie: 19 Dec 2023 22:38 In momentul in care porneste incalzirea picura apa din centrala
daca picura pe la supapa de siguranta, inseamna ca presiunea in centrala a depasit 3 bar.
Avatar utilizator
Manollo
Mesaje: 2
Membru din: 19 Dec 2023 22:29

Re: Buderus Logamax Plus GB122-probleme

Mesaj necitit de Manollo »

Presiunea nu a crescut niciodata peste 1,3-1,5 bar , deci e ceva ciudat !!! Ce poate fi ???