Buderus Logamax plus GB012-25K V2

Mesaj necitit de nicuschiopu »

Buna ziua va rog sa ma ajutati cu o solutie daca se poate :Un defect ciudat incarc instalatia de la robinetu de incarcare dupa care il inchid dar acul manometrului tot urca ,pornesc pe incalzire si ajunge undeva la 3,5 bari si cam sta acolo dar curios ca supapa de siguranta de 3 bari nu da apa afara la aceasta presiune dupa ce a facut cateva cicluri pe incalzire acel manometru ajunge la zero............
am verificat vasul de expansiune am schimbat ventilul si am bagat aer in vas totul ok..............
Mentionez ca chiar fiind manometrul pe zero centrala functioneaza care poate fi solutia pentru acest defect ciudat ...Va multumesc si va rog solutii daca sunt .
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Buderus Logamax plus GB012-25K V2

Mesaj necitit de fuji »

nicuschiopu scrie: 17 Sep 2023 08:27 incarc instalatia de la robinetu de incarcare dupa care il inchid dar acul manometrului tot urca
ori robinetul de umplere nu inchide bine, ori schimbatorul principal de caldura e gaurit si cele 2 circuite (incalzire si apa rece) comunica. Probabil varianta 2.
pornesc pe incalzire si ajunge undeva la 3,5 bari si cam sta acolo dar curios ca supapa de siguranta de 3 bari nu da apa afara la aceasta presiune
s-o fi decalibrat si supapa de siguranta de la atatea actionari.

Per total, daca trebuie schimbat chiar schimbatorul principal de caldura, mai bine se monteaza o centrala noua.