Cu ce umplu instalatia cazan combustibil solid

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
VictorV
Mesaje: 2
Membru din: 27 Oct 2022 23:46

Cu ce umplu instalatia cazan combustibil solid

Mesaj necitit de VictorV »

Buna ziua,

Am un cazan pe combustibil solid (fara gazeificare) instalat de romstal acum 4 ani. Din ce stiu, instalatia a fost incarcata cu antigel (au venit ei cu amestecul). In primul an a mers excelent - calorifele s-au incalzit pana jos - excelent totul. Incet incet, calorifele au inceput sa se incalzeasca din ce in ce mai putin - sunt aerisite (partea de jos este rece) culminand cu anul asta cand ... ultimele doua sunt aproape reci - anul trecut erau cam la 1/2. am verificat vasul de expansiune - totul ok - presiune 1.4 bar.

Au mai fost pierderi pe parcurs + aerisire anuala (nu am detectat scurgeri pe nicaieri) + cand s-a blocat pompa de recirculare pe care le-am completat prin robinetul instalatiei (apa de la put - duritate foarte mare ... gen 30 grade minim) - estimez in jurul a 15l (instalatia are 9 calorifere din aluminu cu tevi din pvc).

Am senzatia ca e din cauza duritatii apei. In zona in care stau, nu gasesc pe nimeni care sa curete centrala cu o pompa de spalare.

Am doua variante:

1- imi cumpar pompa de spalare (am gasit pe la 1300 ron)

https://www.altenergy.ro/produse/POMPA- ... A-BOSS-5FI

si dupa umplu cu apa demineralizata (nu as mai vrea antigel)

https://www.chemstal.ro/produse/apa-dem ... LBXADEM000

+ montat filtru antimagnetita: https://www.chemstal.ro/produse/filtru- ... 30002WE000
------------------------

2- scot apa din instalatie, umplu cu apa demineralizata si folosesc chitul de mai jos (chitul nu se foloseste cu antigel) si umplu din nou cu apa demineralizata

+ montat filtru antimagnetita

https://www.chemstal.ro/produse/apa-dem ... LBXADEM000

In privinta umplerii cu apa demineralizata - am citit pareri pro si contra. pro ar fi incalzirea mai rapida, fortarea la minim a pompei ... contra ar fi partea cu coroziunea (banuiesc ca pot folosi un inhibitor - daca stiti vreunul, as fi recunoscator)



Scuze pentru mesajul lung si multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Avatar utilizator
VictorV
Mesaje: 2
Membru din: 27 Oct 2022 23:46

Re: Cu ce umplu instalatia cazan combustibil solid

Mesaj necitit de VictorV »

vreau sa montez si robineti termostatati - in prezent nu am - dar ... nu as face asta pana nu curat instalatia (am inteles ca si robinetii sunt sensibili la calcar) - daca aveti recomandari in privinta marcii, iar as fi recunoscator.

*** edit punctul 2 ... nu mai pot edita postul initial

kitul pe care vreau sa il folosesc e asta: https://www.chemstal.ro/produse/doctor- ... BXDRCLP000


daca stiti alte branduri / produse pt curatare care se pot achizitiona in romania, as aprecia - nu prea am incredere in produsele romanesti
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Cu ce umplu instalatia cazan combustibil solid

Mesaj necitit de fuji »

VictorV scrie: 28 Oct 2022 00:20Am un cazan pe combustibil solid (fara gazeificare) instalat acum 4 ani.
La instalatii cu cazane pe combustibil solid se recomanda teava rigida de otel sau cupru -deci nu plastic (nu cred ca e pvc la tine, mai degraba PPR).
Nu se recomanda conducte de plastic din cauza regimului de temperaturi mari cu care functioneaza cazanul pe lemne.
calorifele s-au incalzit pana jos - excelent totul. Incet incet, calorifele au inceput sa se incalzeasca din ce in ce mai putin - sunt aerisite (partea de jos este rece) culminand cu anul asta cand ... ultimele doua sunt aproape reci - anul trecut erau cam la 1/2.
uzual radiatoarele nu se incalzesc total, uniform -sus sunt fierbinti, iar jos mai reci sau chiar reci (asta inseamna ca caldura s-a cedat in incapere).
Au mai fost pierderi pe parcurs + aerisire anuala (nu am detectat scurgeri pe nicaieri)
Aerul se aduna in cele mai inalte puncte ale instalatiei. Daca nu poti aerisi fix in acele puncte, atunci aerul nu va iesi in veci din instalatie !
apa de la put - duritate foarte mare ... gen 30 grade minim)
da, ai nevoie neaparat de o Statie de dedurizare. Cu asta trebuie sa incepi !
nu gasesc pe nimeni care sa curete centrala cu o pompa de spalare.
evident, pentru ca e o activitate profesionala.
+ montat filtru antimagnetita
de ce pui filtru magnetic ? Asta aduna doar particulele metalice.. Ai asa ceva in instalatie ?
In privinta umplerii cu apa demineralizata
antigel in instalatie aveai pentru evitarea pericolului de inghet -a disparut acest pericol ?

Poti pune apa de la retea oraseneasca -te duci si o iei din primul oras civilizat.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot] și 17 vizitatori