Centrala Termica Motan 24 clasic reglaj Apa calda

Mesaj necitit de Pop M »

Buna seara
Am o centrala Motan 24 clasic si vreau sa scad temperatura la apa calda robinet ,dar nu pot sub 40 grade.
Se poate seta de undeva?
Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala Termica Motan 24 clasic reglaj Apa calda

Mesaj necitit de fuji »

Scrie prin Instrucțiuni în ce domeniu poți sa reglezi Apa calda. Poate fi 40-60 grd C.
Oricum.. ar trebui verificate valorile reglate ale presiunilor de gaze.

Acum, pe vremea asta Apa rece e ..calda, probabil 20 grd C. Iar centrala când pornește adaugă un dT minim de 20 grade.
E posibili ca fenomenul sa fie doar la debite mici de Apa.
Avatar utilizator
Pop M
Mesaje: 2
Membru din: 18 Iul 2021 23:12

Re: Centrala Termica Motan 24 clasic reglaj Apa calda

Mesaj necitit de Pop M »

Multumesc

Sper sa gasesc in instructiuni o setare
Avatar utilizator
Antonio
Mesaje: 1
Membru din: 08 Ian 2022 21:50

Simbol cheita centrala Motan

Mesaj necitit de Antonio »

Buna ziua, aveti idee ce inseamna o cheie aparuta deasupra la valoarea BAR la o centtwla Motan K24 plus? Palpaie afisajul fara nicio alta eroare. Cum sa nu apara asa ceva in manual?!?!?! Sunt toate erorile dar asa ceva nu apare. Multumesc anticipat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Simbol cheita centrala Motan

Mesaj necitit de fuji »

Antonio scrie: 08 Ian 2022 21:52 Buna ziua, aveti idee ce inseamna o cheie aparuta deasupra la valoarea BAR la o centtwla Motan K24 plus?
cred ca e simbolul ce anunță că a venit vremea unei Revizii. Cheamă firma de service
Avatar utilizator
brasil
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 09 Ian 2020 12:41

Re: Simbol cheita centrala Motan

Mesaj necitit de brasil »

fuji scrie: 09 Ian 2022 02:20
Antonio scrie: 08 Ian 2022 21:52 Buna ziua, aveti idee ce inseamna o cheie aparuta deasupra la valoarea BAR la o centtwla Motan K24 plus?
cred ca e simbolul ce anunță că a venit vremea unei Revizii. Cheamă firma de service
Opriti centrala apoi tineti apasat butonul power si vara/iarna pentru 4 secunde si ar trebui sa dispara cheita. Dar oricum trebuie facuta revizia tehnica !
Avatar utilizator
geretus
Mesaje: 4
Membru din: 23 Ian 2022 16:00

MaxOptimus 31 kw - conventionala

Mesaj necitit de geretus »

Buna ziua la toata lumea.

Am o centrala Max Optimus 31 kw ( ERP) care are probleme cu presiunea de appx 2 luni ( de cand am observat - posibil sa fi avut mai de mult).
Mai precis - pleaca de la 1 bar ( presiunea la rece) si ajunge la 2.7 la 70 grade.
Cand am observat m-am gandit ca vasul are membrana sparta sau nu are aer. Verificat ( golit centrala, etc) - membrana intacta, presiune appx 1 bar. Am chemat service-ul - au facut si ei la fel ( verificat presiune - totul ok) si au concluzionat ca senzorul de presiune e defect. Schimbat senzor de presiune - centrala face la fel...
Am verificat ulterior ( la sugestia lor ) comportamentul vasului in exploatare - am pus manometru pe ventilul vasului si am urmarit presiunea pe un ciclu de incalzire de la 20 grade la 70. Crestea si presiunea in vas - concluzia a fost ca vasul lucreaza.
Aseara am mai curatat ( firma de service - nu eu) si racordul intre vas si pompa - era ok oricum.

La momentul asta nu mai am idei....

KOBER a concluzionat ca am instalatia prea mare si tre sa instalez vas suplimentar... Am cam 14 calorifere, cantitate de apa in instalatie 80-90 L ( am calculat-o in week-end punand cam 6 L pe 1m de calorifer de otel ) . Vasul are 7 l ( desi in fisa tehnica primita cu centrala scrie clar 8 L - dar pb ca era la misto - toate Motan-urile au 7 L se pare). Una peste alta, vasul pare ok pentru cantitatea de apa din instalatie ( putin la limita poate - ca nu-i fix 10% din volumul de apa - dar nu justifica in opinia mea diferentele de presiune in exploatare).

In plus - centrala e de 31 kw - cred ca e de la sine inteles ca nu proiectezi o centrala de 31 kw pentru un apartament cu 2 camere... cum kkt vii acum sa-mi spui ca e prea mare instalatia!?! 90 L e prea mult? In manual ai trecut max 200L...

Daca aveti orice idee ce as mai putea verifica - o astept cu mare interes.
Avatar utilizator
geretus
Mesaje: 4
Membru din: 23 Ian 2022 16:00

MaxOptimus 31 kw - conventionala - update

Mesaj necitit de geretus »

Am cautat de curiozitate cum se calculeaza capacitatea unui vas de expansiune - ca sa inteleg daca dimensiunea vasului este problema.

https://www.wasserkonig.com/blog/dimens ... rmice.html

Conform linkului de mai sus - pentru 120 L apa in instalatie, presiune in vas 1 bar, presiune max 3 bar, coeficient de dilatare la 85 de grade - mi-a dat un volum necesar ar vasului de 3.8 L. Eu avand sub 100 L in instalatie si folosind max 70 grade...

M-am jucat putin cu volumul ( am pus formulele intr-un excel tocmai ca sa vad cum variaza volumul in functie de diversi parametri) - am pus 200 ( cat scrie in manual ca ar fi max acceptat pentru centrala ) . Restul datelor - neschimbate . Necesar vas - 6.13 L. Deci vasul de 7 L e dimensionat corespunzator maximului de volum de apa acceptat in instalatie...
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: MaxOptimus 31 kw - conventionala

Mesaj necitit de fuji »

geretus scrie: 26 Ian 2022 11:12 Daca aveti orice idee ce as mai putea verifica - o astept cu mare interes.
poți verifica funcționarea cu un vas suplimentar, montat pe instalație.
Pentru ca vasul de 7 litri e intr-adevar prea mic pentru o instalație de 31 kW.
A fost ales de 7 litri pentru ca atâta întra în carcasa aparatului.
Avatar utilizator
geretus
Mesaje: 4
Membru din: 23 Ian 2022 16:00

Re: MaxOptimus 31 kw - conventiona

Mesaj necitit de geretus »

fuji scrie: 26 Ian 2022 17:26
geretus scrie: 26 Ian 2022 11:12 Daca aveti orice idee ce as mai putea verifica - o astept cu mare interes.
poți verifica funcționarea cu un vas suplimentar, montat pe instalație.
Pentru ca vasul de 7 litri e intr-adevar prea mic pentru o instalație de 31 kW.
A fost ales de 7 litri pentru ca atâta întra în carcasa aparatului.
Inaintea ei am avut un Demrad de 31 kw. Vas -7 L. Totul ok, centrala functiona cu diferenta de presiune intre rece si 70 grade de appx 0.3-0.4 bar.
Tu-mi spui ca Motan de 31 kw are vas de 7 l care nu face fata? Am aceleasi calorifere de min 10 ani. Demrad functiona ok dpdv presiune - pt motan mai trebuie un vas? Pb e ca nu am unde-l pune ( am centrala in bucatarie - asa se facea acum 15 ani- n-am camera tehnica) pentru ca daca aveam camera tehnica - centrala nu mai era MOTAN… In afara de asta - pana acum 2 luni erau ok 7 L?!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: MaxOptimus 31 kw - conventiona

Mesaj necitit de fuji »

geretus scrie: 26 Ian 2022 22:17 Tu-mi spui ca Motan de 31 kw are vas de 7 l care nu face fata?
nu eu iti spun -ci oricine iti va spune.
Incearca, probeaza cu un vas suplimentar, si vei spune si tu. :thumbup:

Cum poti sa-ti inchipui ca acelasi vas, montat pe o centrala (si implicit o instalatie) de 24 kW, poate rezolva dilatarea apei si la o instalatie de 31 kW ?

"Inainte de montarea aparatului, verificati daca acest volum este suficient. Daca nu, trebuie instalat pe partea de aspiratie a pompei un vas suplimentar de expansiune."
----------------------------------------------
Ce i se poate reprosa lui Motan cu adevarat este ca a folosit un vas prea mic de expansiune (8 litri sau 7.. cati or fi..) -la alti producatori vei gasi Vase de 10 sau 12 litri la puteri termice asemanatoare. Si si in cazul acestor vase mai mari e posibil sa fie nevoie de un Vas suplimentar din cauza volumului mare de apa dintr-o Instalatie sau alta.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

calcul vas de expansiune

Mesaj necitit de fuji »

geretus scrie: 26 Ian 2022 12:16wasserkon
Tot la asamblorii aia de hidrofoare chineze iti da niste formule rapide de calcul:
e = 0.0359, conform tabelului de mai jos;
C - capacitatea totala a sistemului de incalzire, este de obicei intre 10 si 20 litri pentru fiecare 1000 Kcal/h putere boiler;
Volumul util Vas = e x C.

Maxoptimus are 31 kW, deci 26.660 kcal/h.
  • daca calculam cu 10 litri/1000 kcal/h rezulta un Vas de 9,57 Litri
  • daca calculam cu 15 litri/1000 kcal/h rezulta un Vas de 14,36 Litri
  • daca calculam cu 20 litri/1000 kcal/h rezulta un Vas de 19,16 Litri.
Avatar utilizator
geretus
Mesaje: 4
Membru din: 23 Ian 2022 16:00

Re: calcul vas de expansiune

Mesaj necitit de geretus »

fuji scrie: 26 Ian 2022 23:33
geretus scrie: 26 Ian 2022 12:16wasserkon
Tot la asamblorii aia de hidrfoare chineze iti da niste formule rapide de calcul:
e = 0.0359, conform tabelului de mai jos;
C - capacitatea totala a sistemului de incalzire, este de obicei intre 10 si 20 litri pentru fiecare 1000 Kcal/h putere boiler;
Volumul util Vas = e x C.
Partea in care spuneam ca am avut inainte Motan-ului o centrala Demrad cu un vas de aceeasi capacitate ( pe aceeasi instalatie cu aceleasi calorifere) vad ca e ignorata...
Mai ai un pic si-mi sugerezi sa instalez un vas de 50 L sa fiu sigur...
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: calcul vas de expansiune

Mesaj necitit de fuji »

geretus scrie: 04 Feb 2022 10:19Partea in care spuneam ca am avut inainte Motan-ului o centrala Demrad.. vad ca e ignorata.
nu e ignorata -m-a distrat ! :D
Dupa o centrala turceasca a urmat o centrala romaneasca, ufff !
Avatar utilizator
Chivug
Mesaje: 1
Membru din: 15 Apr 2023 21:26

zgomot la centrala termica Motan Kplus

Mesaj necitit de Chivug »

Salut! Dețin o centrala motan KPlus de vreo 4 ani, iar de puțin timp, atunci când dau drumul la apa calda scoate un zgomot foarte puternic, ca și când ar trece o motocicleta pe strada timp de aproximativ 10 secunde, și uneori parca sesizez ca nu mai are aceeași presiune apa. De la ce ar putea fi? Ce ar trebui sa verific? Mulțumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: zgomot la centrala termica Motan Kplus

Mesaj necitit de fuji »

centrala trebuie sa aiba minim 1,2 bar la rece. in functionare presiunea o sa creasca la 1,6 bar.. 1,8 bar etc. (depinde de marimea instalatiei de incalzire).
Chiar si pe timp de vara, cand folosesti doar Apa calda, tot minim 1,2 bar la rece trebuie sa ai. Deci asta trebuie sa verifici prima data, daca centrala nu ramane fara apa.

In rest.. zgomot poate fi de la multe, depinde unde face acel zgomot: ventilatorul ? Pompa de circulatie ? altceva ?
Avatar utilizator
Bodo
Mesaje: 1
Membru din: 21 Oct 2023 09:58

functionare pe GPL / gaz natural centrala Motan Mkdens 29

Mesaj necitit de Bodo »

Vă salut! La o centrala motan mkdens 29, am funcționat pe gpl și am trecut la propan și nu pornește. Trebuie refăcute setările?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: functionare pe GPL / gaz natural centrala Motan Mkdens 29

Mesaj necitit de fuji »

Bodo scrie: 21 Oct 2023 10:02Trebuie refăcute setările?
da, trebuie sa vina tehnicianul cu Analizorul de gaze.
Avatar utilizator
licinius
Mesaje: 1
Membru din: 09 Noi 2023 10:28

Problema Motan MKdens 20

Mesaj necitit de licinius »

Va salut !
Detin o centrala Motan Mkdens 20 noua, pusa in functiune de 1 saptamana de catre firma autorizata. Centrala a fost cumparata in urma cu 1 an .
Incalzire prin pardoseala, aerisita , sta in 2 bari pe distribuitor.
Si intampin urmatoarea problema pe incalzire :
Porneste, merge, totul ok pana la un moment dat (dupa diferite intervale de timp ) cand "se opreste" flacara ... scade la 25-27 grade pe tur.. la un moment dat porneste urca temperatura pana la 42-45 grade ( ea fiind reglata pe 40 grade), dupa se opreste flacara ... totul se intampla intr-un interval de 10-15 secunde. Si tot asa de mai multe ori pe diferite intervale de timp . Sta fara flacara dar se aude o pompa/ventilator continuu. Nu da nici o eroare, dar parca tot incearca sa porneasca cred eu ...
Total aleatoriu la un moment dat porneste merge ok o perioada ( poate si 1 ora ).... dupa care iar revine la problema descrisa mai sus.
De ex : am pornit-o ieri la ora 17 , a mers pana pe la 18:30 si dupa s-a stins flacara... si a inceput iar ciclul ala ...si nu conteaza ce ii fac , Problema este ca sta si cate o ora doua cu fara flacara dar cu ventilatorul/pompa mergand continuu...
In tot intervalul asta de la 18 grade temperatura camerei cand a fost pornita centrala, pana a doua zi dimineata ( azi) la ora 8 dimin erau 18,6 grade.
A venit techicianul service, a mai reglat etc... mi-a zis ca a setat centrala pe incalzire in pardoseala pe max 45grade ... ca era setata din fabrica pt calorifere si de aceea facea asa. Dar se pare ca nu e vorba despre asta. Nici el si nici alti tehnicieni de alte firme nu inteleg si nu isi dau seama care ar fi problema.
Pe afisaj nu da nici o eroare.

Dupa alte discutii telefonice cu el mi-a mai zis cum ca ar trebui statie de pompare pe distribuitor... dar nu stiu de ce dar nu m-a convins ca e sigur ca asta ar fi problema si nu as vrea sa "arunc" niste bani si sa o luam pe ghicite.
Poza atasata este din momentul in care s-a stins flacara ... temperatura pe temostatul ambiental fiind setata pe 22 grade iar in camera erau 18,6.

Multumesc anticipat pentru orice informatie!
WhatsApp Image 2023-11-14 at 08.23.21.jpeg
WhatsApp Image 2023-11-14 at 08.23.22.jpeg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema Motan MKdens 20

Mesaj necitit de fuji »

licinius scrie: 14 Noi 2023 09:27Porneste, merge, totul ok pana la un moment dat (dupa diferite intervale de timp ) cand "se opreste" flacara ... scade la 25-27 grade pe tur.. la un moment dat porneste urca temperatura pana la 42-45 grade ( ea fiind reglata pe 40 grade), dupa se opreste flacara ... totul se intampla intr-un interval de 10-15 secunde. Si tot asa de mai multe ori pe diferite intervale de timp . Sta fara flacara dar se aude o pompa/ventilator continuu. Nu da nici o eroare, dar parca tot incearca sa porneasca cred eu ...
Total aleatoriu la un moment dat porneste merge ok o perioada ( poate si 1 ora ).... dupa care iar revine la problema descrisa mai sus.
de la departare nu pare vreo problema -d-aia nici n-apare vreun cod de eroare. Centrala functioneaza pana atinge temperatura de 40 grd +/- dupa care se opreste.
Daca centrala nu are racordat la ea vreun termostat de camera, atunci pompa de circulatie merge intruna.
licinius scrie: 14 Noi 2023 09:27 mi-a mai zis cum ca ar trebui statie de pompare pe distribuitor..
pai da, incalzirea in pardoseala trebuie gandita, proiectata din start. Uzual este bine sa pui Grup de pompare-amestec; astfel incalzirea in pardoseala va functiona practic independent de centrala, luandu-si agent termic cald doar cand are nevoie.
Trebuie insa gandita si o schema de automatizare.
In acest caz centrala poate functiona cu orice temperatura pe tur, nemaifiind conditionata de incalzirea in pardoseala. Se pot racorda si alte circuite eventual, de ex. unele cu radiator port-prosop, care sa functioneze cu agent termic mai ridicat.
licinius scrie: 14 Noi 2023 09:27.. temperatura pe temostatul ambiental fiind setata pe 22 grade iar in camera erau 18,6.
deci Termostatul cere in continuare centralei sa functioneze, dar aceasta nu porneste flacara deoarece s-a atins temperatura maxima setata pe tur (45 sau 40 grd). Cand scade temperatura in centrala, aceasta porneste flacara dinnou, la solicitarea inca activa a termostatului de camera.

Daca montezi grup de pompare-ameste si faci circuitul de amestec, atunci se monteaza termostate in camere pentru fiecare circuit, termostate care vor actiona Actuatoarele din distribuitorul incalzirii in pardoseala, deci nu centrala termica.