Minos scrie: ↑17 Iun 2021 00:39Precizare, sansele sa fie folosite 3 bai simultan sunt infime,
90% din utilizatori au centrala cu apa calda instant -si tot viata e !
Ideea cu cele 3 Bai e: rar, sau odata pe an si tot se vor folosi simultan (nu stiu.. vin invitati, etc.) -si exact atunci nu e apa calda !
Insa da, o centrala cu Boiler e o investitie mult mai mare.
Centrala cu boiler are si un alt parametru: debit de apa calda furnizat in primele 10 minute, care e un debit mai mare decat debitul de durata pentru preparare apa calda. Acest debit initial provine desigur din Acumularea prealabila in Boiler.
(practic, la 6 dimineata un Boiler de 200 litri poate avea pregatit acest volum de apa calda la 60 grd C, ceea ce echivaleaza cam cu dublu la 40 grd C dupa mixarea cu Apa rece).
Daca sunt 3 Bai intr-o zi vor fi si folosite (..anii trec). SI exista varfuri de consum de Apa calda.. nu e un consum repartizat uniform in timp. De ex. dimineata la ora 7-9... seara la orele 19-20.. etc.
Aceastea sunt consideratii generale.
--------------------------------------------------------------
Ref. centrala cu preparare ACM instant: tipul asta de centrala produce fix cat e puterea sa maximna. SI 32 kW e mai mult ca 25 kW.
32 kW inseamna vreo 27.500 kcal/h, care pot furniza urmatoarele debite de Apa calda:
- 18 litri/min. la dT=25 K, adica la 35 grd C
- 15,3 litri/min. la dT=30 K, adica la 40 grd C
- 13,1 litri/min. la dT=35 K, adica la 45 grd C
Spre comparatie, o centrala de 25 kW produce un Debit de Apa calda =14,3 litri/min. la dT=25 K, adica la 35 grd C