presiunea apei in centrala iti trebuie ca sa nu arzi pompa... sau sa fie pericol sa ramana centrala fara apa. Nu are legatura cu functionarea in rest.hdany scrie: ↑22 Noi 2020 12:27 Problema e clar de la centrală. Am urcat acum la 1.5 bari și tot la fel face. Dar cat timp face la fel și la apa caldă, presupun că nu e de la presiune. Am restartat de la buton și la fel se întâmplă. Termostatul nu a dat comanda de oprire, era în permanență ledul roșu pe pornit. Presiunea gazului e ok, scânteie are, dar ceva o oprește, și nu înțeleg ce. Nu știu ce mecanisme de protecție există. Poate sa fie pompa de vină? Și oprește anticipat, pentru a preveni încălzirea apei într-un singur loc, pe circuit, in loc s-o împingă spre destinație, radiatoare sau robinet? Aveți alte idei?
Senzorii NTC.. sunt consumabile.. se mai decalibreaza in timp si trebuie schimbati. Daca s-a efectuat revizia anuala a centralei, atunci probabil ca s-au testat si senzorii. Daca nu -sa se faca acum. Nu ?
Presiunea gazului e ok pe masurate, nu din ochi. Oricum, n-are legatura cu comanda de pornire oprire a centralei.
Senzori.. ventilator.. pompa.. toate sunt legate la placa electronica a centralei. In ultima instanta se mai ticneste si placa centralei. Dar.. inainte se verifica alimentarea electrica, ca in Ro aceasta are functionari ca pe timp de razboi ! Sunt 230 V ? Daca da, sunt permanent ? Sau 230 V ziua si 165 V seara ? Etc.
Si termostatul chinezesc respectiv: si ala e consumabila.