Re: centrala electrica Vaillant eloblock VE 21kW si termostat Salus iT500
Scris: 06 Dec 2018 17:15
consumul scazut e una, Confortul e alta. Eu as trata problema in ordine inversa !GabiCutlac scrie: ↑06 Dec 2018 13:41Am văzut ca termostatul are mai multe moduri de control: histereza +-0.25, +- 0.5 si TPI 6 sau 9 cicluri/ora. Care dintre aceste setari este mai eficienta dpdv al consumului de energie sau care este mai potrivit pt o centrala electrica?
Asta cu histereza f. sensibila, reglabila chiar si la 0,1 grade e in general la termostatele chinezesti. Ei vor sa arate ca pot sa faca astfel de dispozitie, nu se mai gandesc si la centrala termica (pe gaz sau electrica). Unele termostate induc o functioare tip masina de cusut a centralei termice.. Honeywell, Siemens, Danfoss in general au histerezis mai mare, de 0,5 grade sau chiar 1 grad.
Frecventa aia maxima de comenzi pe ora eu zic s-o setezi la o valoare cat mai mare, deci 9 cicluri (pentru Confort, nu pentru consum).
Daca vrei economie, pune robineti termostatici la radiatoare si seteaza-i cat mai jos.
centrala ar trebui sa mearga pe puterea termica necesara, nu pe cea maxima. Deci mai bine pe 11 kW>momentan centrala încălzește doua dormitoare si o baie. Cum este mai ok sa-i las puterea setata? S-o las la maximul de 21kW? Sau sa o limitez la 11kw de exemplu?