Problema presiune mare

mod functionare instalatii, aer in instalatie, pericol de inghet, montaj, diverse

Moderator: fuji

Avatar utilizator
Sergiu F
Mesaje: 1
Membru din: 18 Oct 2018 03:31

Problema presiune mare

Mesaj necitit de Sergiu F »

Bună ziua , am achiziționat de curând o centrala pe lemne Ferroli slk 4 cu 4 elemenți. Am făcut singur instalația hidraulică exact după schema recomandată de ei în cartea tehnică a centralei, schema clasică cu tur retur și bypass intre tur și retur cu termoventil care funcționează la 61 grade Celsius. Problema este că îmi crește presiunea până pe la 2,2 bar când apa ajunge la 70 grade. La rece presiunea a fost inițial la prima pornire a centralei 1,6. Acum am la rece 1,2 dar tot crește presiunea la 2,2. Vasul de expansiune l-am verificat am umblat puțin la supapă și am văzut că iese aer pe acolo. Să fie de la pompa de recirculare ?? Sau de la termoventil ??? Să renunț la bypass ??
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema presiune mare

Mesaj necitit de fuji »

Sergiu F scrie: 18 Oct 2018 04:36Vasul de expansiune l-am verificat ..
verifica daca poti sa montezi un vas de expansiune mai mare.
Avatar utilizator
elixir
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 09 Ian 2011 21:58
Localitate: prahova, la tara :)

Re: Problema presiune mare

Mesaj necitit de elixir »

@ Sergiu:
1. aduci presiune la 0 (scoti ceva apa)
2. vasul de expansiune il incarci la 1 atm.(scos din instalatie, bineinteles!
3. montezi vasul de exp., incarci instalatia la 1 atm.
4.constati ca totul e normal! :)
PS: sper ca ai un vas care sa acopere dilatatia apei!
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori