Re: Saunier Duval Semiatek sau IsoTwin Condens

Mesaj necitit de fuji »

DanyN scrie: 16 Ian 2022 00:26 centrale Saunier Duval Semiatek Condens 24 kw sau cu plata unei diferente de bani modelul Saunier Duval IsoTwin Condens T 26.
IsoTwin Condens e cu Boiler, ofera un confort în plus la Apa calda.
Avatar utilizator
AdrianHH
Mesaje: 1
Membru din: 21 Feb 2022 14:53

Zgomot în funcționare la centrala Fereasy

Mesaj necitit de AdrianHH »

Salutare colegi !
Scriu pe acest forum in speranta unui ajutor cu info:
Am o cerntrala Ferroli Fereasy F24, montata in 2009.
Momentan ea functioneaza , insa de cca 2 luni a aparut un zgomot de tip tacanit, care se aude destul de tare acum, cand face recirculare(si cand merge flacara, dar atunci se aude mai putin din cauza zgomotului de la ardere).
Cam asa face :

Zgomotul pare sa provina din pompa de recirculare.
Am cerut un pret pt ea la un service cu , care imi fac reviziile , 1050 ron+200 manopera. Mi se pare cam prea mult sa mai bag in ea in conditiile in care nu stiu cat mai tine.
De functionat , functioneaza f bine in rest, dar am inteles ca la un moment-dat pompa se va bloca si intra in avarie centrala.

Mi s-a dat o varianta sa caut o pompa SH, dar nu stiu cine monteaza piese sh, chiar si daca piesa ar fi "de incredere".
Ce ziceti? Sa o mai folosesc pana la vara cand ma pot lipsi cateva zile de caldura si sa o schimb? Sau sa incerc reparatia ei?

Ca idee, tatalui meu i-am cumparat un Immergaz de 3000 ron(dupa o experienta placuta cu un model din 2006 anterior) si dupa 2 luni a devenit zgomotoasa si la prima vedere pare un pic ca ineficienta(in fine, poate o fi alta poveste), adica probabil pt una noua va trebui o investitie intr-o centrala si mai buna.

Multumesc pt sfaturi!
Adi,
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Zgomot în funcționare la centrala Fereasy

Mesaj necitit de fuji »

Poți monta o pompa tip Wilo, adică o pompa aftermarket care se potrivește la orice Wilo. Montezi doar motorul pompei și păstrezi corpul actual al pompei.
Un tehnician de Service poate face înlocuirea. Însă.. sa diagnosticheze întâi de la ce vine zgomotul.
Avatar utilizator
calusor
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 30 Noi 2022 22:21

Vas de expansiune centrala termică

Mesaj necitit de calusor »

Va salut,
As vrea sa aflu de la cunoscători o problema care cred ca e valabila pentru orice fel de centrala termica. Din câte am înțeles și știu eu vasul de expansiune există în circuitul de apă pentru a menține cât mai constantă presiunea în instalație pe parcursul funcționării când flacăra e aprinsă și apa se dilată. Compensarea creșterii de presiune se face cu contrapresiunea realizată de perna de aer din vasul de expansiune.
Întrebarea mea este: e normal ca la o centrala nouă pusă de curând în funcțiune de către service autorizat să varieze presiunea in instalație de la 1 la 1,7 bar? Nu ar trebui marită (completată) presiunea in perna de gaz? Cel care a făcut PIF nu a măsurat sau umblat în vreun fel la vasul de expansiune. A lăsat doar să se facă aerisirea automată. La o astfel de variație a presiunii ar trebuie refăcută presiunea in perna de aer? Sau e normal să meargă așa?
Mulțumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vas de expansiune centrala termică

Mesaj necitit de fuji »

calusor scrie: 25 Ian 2024 23:21.. vasul de expansiune există în circuitul de apă pentru a menține cât mai constantă presiunea în instalație..
exact, din întreaga instalație.

Iar o instalație poate avea 3 calorifere mici sau 20 mari, nu ?
Prin urmare și volumul de apa difera în funcție de diferitele instalații.
Volumul de apa difera și funcție de tipul de radiator (cele de fonta au volum mai mare de apa).

Deci aceeași centrala va indica pe manometru o creștere de presiune de la rece la cald de la 1 bar la 1,3 bar la 3-4 radiatoare, și pana la 1,7 sau 2 bar la o instalație cu multe radiatoare și volum mare de apa.

În Instrucțiunile centralelor cu puteri mai mari se precizează ca de la caz la caz e posibil sa fie necesara instalarea unui Vas suplimentar de expansiune, deoarece cel integrat se poate dovedi insuficient (a fost integrat un vas care sa se potrivească cu dimensiunile mici la centralei).
Avatar utilizator
calusor
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 30 Noi 2022 22:21

Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Beretta, Arca, Protherm, Saunier Duval

Mesaj necitit de calusor »

Ok, cazul concret: 2 calorifere medii (adică nu mari dar nici mici - nu mai stau sa caut puterea lor din documentație) + 2 "uscătoare de prosop" dintre care unul mic si unul mediu. Mărimea rețelei de țevi: cât pentru un apartament de bloc de 3 camere (intr-una din camere caloriferul este temporar demontat). Repet variația de presiune de la 1 la 1,7 bari. Se poate deduce daca e o variație corecta sau e prea mare din aceste date?
Avatar utilizator
calusor
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 30 Noi 2022 22:21

Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Beretta, Arca, Protherm, Saunier Duval

Mesaj necitit de calusor »

Si mai adaug ceva tot pentru a verifica daca sunt corecte cunoștințele mele: atunci când pornește ACM se închide circuitul mare (prin calorifere) si agentul termic (apa) circula doar prin circuitul mic - arzător si schimbător de căldura. Concret in cazul centralei in discuție: la pornirea ACM presiunea pleacă de la 1 bar si ajunge la 1,4 bar (pentru creșterea temperaturii agentului termic de la 25 la 50 grade. Greu de explicat o asemenea variație de presiune pentru un vol atât de mic de apa. Drept pentru care ma gândesc daca nu e aer in instalație. Pentru ca aerul se dilata mult mai mult la creșterea temperaturii, Si in plus se aude o bolboroseala fina in țevi atunci când pompa e pornita. Deci eu cred ca aerisirea automata nu a fost suficienta.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

dilatare apa in Instalatiile de incalzire

Mesaj necitit de fuji »

calusor scrie: 26 Ian 2024 17:21Mărimea rețelei de țevi: cât pentru un apartament de bloc de 3 camere (intr-una din camere caloriferul este temporar demontat). Repet variația de presiune de la 1 la 1,7 bari. Se poate deduce daca e o variație corecta sau e prea mare din aceste date?
depinde ! Si pe calculate.
Presupunand ca e vorba de o centrala termica de 24 kW (sau poate chiar de 19-20 kW) trebuie vazut cu Vas de expansiune e echipata: ca exista centrale de 24 kW cu Va de expansiune de 8 litri, dar unele au vas de 7 sau chiar de 6 litri ! Ca la asta au dus formatul de micro-centrala si economia de materiale.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

aerisire Centrala si Instalatie

Mesaj necitit de fuji »

calusor scrie: 26 Ian 2024 17:53Pentru ca aerul se dilata mult mai mult la creșterea temperaturii, Si in plus se aude o bolboroseala fina in țevi atunci când pompa e pornita. Deci eu cred ca aerisirea automata nu a fost suficienta.
aerisitorul centralei nu e niciodata suficient -acesta e destinat sa elimine aerul din centrala propriu-zisa si cam atat.
Aerul se aduna intotdeauna in cele mai inalte puncte ale unei Instalatii -fix acolo trebuie eliminat.

Da, aerul face cel mai mare zgomot in instalatii. Si cand este eliminat, exista variatii de presiune (in jos).