nu porneste arzatorul la Protherm Leopard

Mesaj necitit de Nico64 »

Va salut Domnilor,

Va rog, daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat, o idee despre un defect ciudat la o centrala Protherm Leopard (24) cu tiraj fortat:

-centrala functioneaza aparent normal doar ca uneori nu porneste arzatorul cand este solicitata ACM sau AT. Presiune este in sistem (1,5bari) alimentarea cu apa se face in conditii optime.

-Nu afiseaza niciun cod de eroare doar ca uneori (de multe ori) porneste arzatorul, flacara mare la maxim, doar daca este actionat de mai multe ori robinetul de apa calda de la chiuveta, inchis/deschis succesiv de vreo 20-30 ori...uneori mai repede sau mai tarziu...si pana la urma porneste si flacara arzatorului. De asemenea daca face AT si ajunge la temperatura setata pentru decuplare, cand ajunge la pragul de jos unde ar trebuii sa reinceapa incalzirea uneori porneste flacara alteori nu (de cele mai multe ori nu mai porneste arzatorul}

Un exemplu de "functionare"; Daca este nevoie de apa calda la dus, mai intai te joci cu levierul de apa calda al bateriei de la chiuveta (inchis/deschis..inchis/deschis) pana porneste flacara mare la arzator in centrala. Apoi, fara sa opresti apa calda la chiuveta te duci rapid la cabina de dus si pornesti si acolo apa calda la max. dupa care o poti opri pe cea de la chiuveta. Daca nu se respecta acest"protocol" se opreste flacara la centrala, adica arzatorul se reduce la starea de veghe si vine apa rece in continuare. Parerea mea este ca e un senzor de presiune/debit care ar fi "beteag" .....

- Am observat urmatoarele : in momentul actionarii robinetului de apa calda de la chiuveta se aude anclasarea a doua contacte, unul este pe un electroventil intrare apa rece (care are si un led rosu ce se aprinde cand se deschide robinetul de apa calda) iar al doile contact ce se aude este al unui releu de pe placa de baza a circuitului electronic. Cumva placa primeste semnal logic de la intrare/alimentare cu apa dar deschiderea vanei de gaz mai este conditionata inca de ceva... un senzor de presiune, temperatura, debit..sau pur si simplu este defecta..?

Daca poate si stie cineva oferi o idee, un sfat..raman profund indatorat.

Va multumesc pentru timpul acordat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: nu porneste arzatorul la Protherm Leopard

Mesaj necitit de fuji »

deci, centrala asta (veche) are si ea nevoie de Service si intretinere -macar la cativa ani, daca nu la cateva luni.
Trebuie verificati Electrozii de aprindere/ supraveghere (care sunt consumabile), inclusiv pozitionarea lor.
Deasemeni, senzorii de temperatura, ca si fluxostatul, constituie tot consumabile -la un moment dat nu mai functioneaza bine (sau deloc) si se schimba.
Avatar utilizator
Nico64
Mesaje: 2
Membru din: 25 Feb 2019 22:04

intretinere centrala Protherm Leopard

Mesaj necitit de Nico64 »

Multumesc pentru raspunsul prompt. Este adevarat, centrala este destul de veche si as fi schimbat-o fara ezitare..dar e centrala mamei mele, cu idei si concepte despre lucrurile vechi care au dat dovada de fiabilitate in timp. bla, bla..cred ca stiti cum e, ati mai auzit versiuni de astea. ;) Recent i-am schimbat vasul de expansiune dupa ce un "autorizat" local vazand ca-i o femeie batrana si cu sechele dupa un AVC a incercat o tzeapa cu o "defectiune clara de electronica" estimata la vreo 10 milioane... plus "vedem" ce mai apare pe parcurs... plus manopera..adica undeva la vreo 16-18 milioane..si toate astea dupa o " constatare" in care nu s-a atins de centrala macar (cred ca are ochiul magic) si care a costat vreo 90 ron, asa, de deschidere ca la poker.... Era sparta membrana la vasul de expansiune si mama se speria ca vedea presiunea la 2,9-3,1 bari..si era normal sa se sperie. Am gasit vasul la 250 ron si l-am schimbat eu..in schimb a ramas problema descrisa in postarea anteriora. Centrala a beneficiat de revizii ca vrand-nevrand si fiind de moda veche, maica-mea a zis ca nu se joaca cu asa ceva si a apelat periodic la reviziile necesare. Da cum spuneati, sunt consumabile care indiferent de modul de functionare trebuie inlocuite.

Scuze pentru long-story..Ok, am prins ideea. Urmeaza sa caut pe net sa gasesc piesele acestea consumabile (electrozi, senzori,etc) si documentatie. Sunt (si) electronist cu experienta destula si dupa un pic de studiu sper si cred ca am sa pot remedia problema, dar ca la orice inceput e mai anevoios pana prinzi ideea.

Multumesc inca odata pentru ajutor si daca ulterior aveti idei sau amanunte ce ar putea sa ma ajute va rog sa mi le transmiteti.

Cu respect,
Avatar utilizator
George88
Mesaje: 2
Membru din: 12 Oct 2019 11:15

Beretta Quadra Green pe GPL

Mesaj necitit de George88 »

Salut am achizitionat de curand o centrala beretta quadra green 25csi si momentan nu sunt racordat la gaze si nu am nici o sansa sa fac acest lucru in iarna aceasta si vreau sa o trec pe gpl dar nu gasesc pe nicaieri kitul pentru gpl.
Foarte complicat nu este ea are o singura duza si un fel de inel de plastic de la mixerul de aer , acestea doua trebuiesc schimbate plus setarile facute in soft. Ma poate ajuta cineva cu un raspuns unde pot gasi acest kit?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Beretta Quadra Green pe GPL

Mesaj necitit de fuji »

George88 scrie: 12 Oct 2019 11:22..nu gasesc pe nicaieri kitul pentru gpl.
orice dealer oficial Beretta ar trebui sa poata sa ti-l aduca -incepand cu cei de la care ai luat centrala, nu ?
Daca nu, scrie direct la Riello: http://www.berettaheating.com/romania/contact
Avatar utilizator
George88
Mesaje: 2
Membru din: 12 Oct 2019 11:15

regulator GPL pentru centrala termica

Mesaj necitit de George88 »

Prin cunostinte am reusit sa fac rost de kit acum nu stiu ce regulator sa iau in cartea centralei scrie ca cel mai mare consum la apa menajera consuma gpl 1.9kg/h si cu o presiune de 29 mbar
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: regulator GPL pentru centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

George88 scrie: 16 Oct 2019 11:14 ..nu stiu ce regulator sa iau in cartea centralei scrie ca cel mai mare consum la apa menajera consuma gpl 1.9kg/h si cu o presiune de 29 mbar
https://www.ivp.ro/index.php?route=prod ... ch=lpz%204
Un regulator de max. 4 kg/h. De ex. Tecnogas LPZ-4.
Acum.. tu decide-te cum alimentezi centrala cu GPL: cu mai multe butelii si o Centralina GPL (un adica un dsitribuitor).. sau doar o teava, etc.
Avatar utilizator
Mihai49
Mesaje: 1
Membru din: 08 Mar 2020 22:21

Lipsa control flacara modulata la BAXI 240Fi

Mesaj necitit de Mihai49 »

Vin cu rugamintea pentru cunoscatorii de centrale BAXI 240Fi sa-mi dea o idee de rezolvare a urmatorului defect:- centrala functioneaza perfect pe ACM cu reglaj din O-60* in schimb pe circuitul de incalzire nu se mai poate regla flacara modulata,furnizand tot timpul 55* Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Lipsa control flacara modulata la BAXI 240Fi

Mesaj necitit de fuji »

Mihai49 scrie: 08 Mar 2020 23:50 Vin cu rugamintea pentru cunoscatorii de centrale BAXI 240Fi sa-mi dea o idee de rezolvare a urmatorului defect:- centrala functioneaza perfect pe ACM cu reglaj din O-60* in schimb pe circuitul de incalzire nu se mai poate regla flacara modulata,furnizand tot timpul 55* Multumesc!
solutia e simpla: trebuie sa chemi o firma de service ! Sper ca ai facut-o pana in acest moment..
Trebuie verificat senzorul de tur, chiar si termostatul centralei si, de ce nu, si placa electronica.
Avatar utilizator
Alex.dv
Mesaje: 2
Membru din: 13 Noi 2020 12:58

Problema acm Protherm

Mesaj necitit de Alex.dv »

Salut. Am o centrală Protherm Leopard la care a aparut urmatoarea problema: când deschid un robinet la maxim apa se răcește desi arzătorul funcționează in continuare. Sonda de temperatura citește corect pt ca in acel moment temperatura afisata a acm scade la ~30°. Am observat ca la debit mai mic funcționează corect asa ca am redus debitul maxim din robinetul de la iesirea din centrala cam la jumate. Are careva idee care ar putea fi problema? Mulțumesc anticipat :D
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema acm Protherm

Mesaj necitit de fuji »

Alex.dv scrie: 13 Noi 2020 13:28 Salut. Am o centrală Protherm Leopard la care a aparut urmatoarea problema: când deschid un robinet la maxim apa se răcește desi arzătorul funcționează in continuare. Sonda de temperatura citește corect pt ca in acel moment temperatura afisata a acm scade la ~30°. Am observat ca la debit mai mic funcționează corect asa ca am redus debitul maxim din robinetul de la iesirea din centrala cam la jumate. Are careva idee care ar putea fi problema?
pai nu pare a fi nici-o problema.
Centrala nu face fata la debitul bateriei respective. Nu stiu ce baterie e.. si despre ce debite e vorba.
De curand a venit frigul si in consecinta Apa rece e ..si mai rece ! Daca bateria sanitara are debit mare, eventual nici nu mixeaza bine, atunci apa e calaie.
Mai mult daca centrala e veche si are depuneri, transferul termic nu se mai face asa bine.. e necesara o curatare chimica.
Avatar utilizator
Alex.dv
Mesaje: 2
Membru din: 13 Noi 2020 12:58

Re: Problema acm Protherm

Mesaj necitit de Alex.dv »

pai nu pare a fi nici-o problema.
De multi ani de cand o am nu a avut niciodata problema asta. Nu e vorba de mixare, pornesc doar apa caldă, nu si rece. Nu are treaba cu bateria, la toate bateriile face la fel.
Daca dau drumul la acm oriunde in casă peste ~ jumate din debitul maxim nu mai incalzeste apa deloc. Daca le deschid pana la jumate merge normal, adica pe cat setez temperatura acm la temperatura aia imi vine incontinuu apa. Cel mai deranjant e la duş. Am inchis pe jumate robinetul general de acm dedesubt de centrala pt ca orice robinet deschizi sa poti sa il dai la maxim si sa nu pierzi vremea cautand debitul la care functioneaza.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Problema acm Protherm

Mesaj necitit de fuji »

Alex.dv scrie: 13 Noi 2020 17:29 Nu e vorba de mixare, pornesc doar apa caldă, nu si rece. Nu are treaba cu bateria, la toate bateriile face la fel.
verifica Presiunea gazului cu un manometru. Deasemeni, si reglajele centralei. Adica ce ar trebui sa faca tehnicianul de service.
Avatar utilizator
yo3
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 03 Oct 2017 18:32

Manual Service Ferroli ecoconcept 51A

Mesaj necitit de yo3 »

Salutare, are cineva un manual de service pentru Ferroli Ecoconcept 51A, il aveam pe undeva dar nu-l mai gasesc...
imi apar 2 erori: F21 si F26...nu gasesc nimic despre ele.
Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Manual Service Ferroli ecoconcept 51A

Mesaj necitit de fuji »

yo3 scrie: 22 Feb 2021 10:55 Salutare, are cineva un manual de service pentru Ferroli Ecoconcept 51A, il aveam pe undeva dar nu-l mai gasesc...
imi apar 2 erori: F21 si F26...nu gasesc nimic despre ele.
Instructiunile de instalare sunt acestea:
https://www.ferroli.com/media/1504262515.pdf
pag.70

Insa acele coduri de eroare nu apar acolo.
----------------------------
F21 e eroare de placa electronica... daca apare des, trebuie schimbata placa.
F26 e absenta flacara dupa initierea fazei de aprindere.
• Detection electrode faut
• Flame instable
• Incorrect valve gas Offset
• Flue gas circuit obstructed
•Condensate Siphon obstructed
Avatar utilizator
uzzy2008
Mesaje: 2
Membru din: 15 Apr 2021 12:59

Probleme ACM centrala termica Protherm Leopard

Mesaj necitit de uzzy2008 »

Buna ziua. Am nevoie de ajutor cu privire la o centrala termica Protherm Leopard. Centrala este din 2006, si am fluctuatii de temperatura pe apa calda. Am observat ca problema apare doar cand este folosit dusul. Am vorbit cu cativa tehnicieni si nimeni nu i-a dat de cap. Am nevoie de o sugestie. Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Beretta, Arca, Protherm, Saunier Duval

Mesaj necitit de fuji »

A fost curățată chimic vreodată ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Beretta, Arca, Protherm, Saunier Duval

Mesaj necitit de fuji »

Poate e o chestiune de debit de apa.
Sau poate o baterie sanitară proastă.
Dacă dai drumul la maxim pe apa calda la Duș, mai fluctuează?
Da drumul și stai lângă centrala.. pune mana pe teava pe care iese Apa caldă
Avatar utilizator
DanyN
Mesaje: 1
Membru din: 16 Ian 2022 00:14

Saunier Duval Semiatek sau IsoTwin Condens

Mesaj necitit de DanyN »

Buna seara!
Va rog sa ma ajutati cu un sfat/sugestie. Urmeaza sa achizitionez o casa cu parter si etaj cu suprafata totala de 120mp (aprox 60mp pe nivel), cu incalzire in pardoseala,sursa de apa este din put forat (in medie casa va acomoda 2-3 persoane), iar constructorul imi propune instalarea unei centrale Saunier Duval Semiatek Condens 24 kw sau cu plata unei diferente de bani modelul Saunier Duval IsoTwin Condens T 26. As fi foarte atent la costurile de exploatare si va rog sa-mi spuneti daca modelul IsoTwin este mai eficient sau sa-mi recomandati cate un alt model/producator pentru fiecare categorie de pret din cele doua.
Multumesc!