Alte centrale: Ferroli, Baxi, Beretta, Arca, Protherm, Saunier Duval

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

verificare robinet umplere

Mesaj necitit de fuji »

daca dai robinetul de umplere jos, atunci o sa vezi si daca e infundat sau cu depuneri.. de fapt nu stiu de ce n-a facut pana acum asta service-man..
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

schimbator bitermic nou ..?

Mesaj necitit de fuji »

flomelomanul scrie:..inlocuiesc si schimbatorul de caldura, ca nu prea am alte optiuni...
..mai gandeste-te.. Mai pui un ban (dublu..) si iei centrala noua -de data asta una fara schimbator bitermic daca ramai la italiene.. ;)
Avatar utilizator
flomelomanul
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 26 Dec 2010 17:48

ba robinet, ba schimbator caldura..

Mesaj necitit de flomelomanul »

Tocmai asta e problema, ca eu de gandit m-am tot gandit, dar nu-mi iese nicicum socoteala la buget :( ...de-aia tot intreb ba de robinet, ba de schimbator.

Cu stima.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

producator.. importator..

Mesaj necitit de fuji »

in mod normal, producatorul ar trebui sa te indrepte catre importatorul -reprezentantul din Ro. Sunt curios ce raspund..
Avatar utilizator
flomelomanul
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 26 Dec 2010 17:48

site sarigas..

Mesaj necitit de flomelomanul »

Inca n-au raspuns nimic. Intre timp am gasit si importatorul exclusiv pentru Romania al produselor SARIgas si am avut surpriza (neplacuta :( ) sa constat ca nici macar nu are un site propriu de internet, ci doar niste numere de telefon, numele unei persoane de contact si un link catre site-ul producatorului italian. In aceste conditii imi pun serioase intrebari cu privire la seriozitatea acestui importator. Maine incerc sa sun la telefoanele alea si, in masura in care apar noutati, voi reveni cu un mesaj pe forum.

Cu stima ;) .
Avatar utilizator
flomelomanul
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 26 Dec 2010 17:48

climatec sarigas

Mesaj necitit de flomelomanul »

Am primit ieri un mail de la producatorul italian Climatec, mai care contine adresa si telefonul unei firme din Bucuresti, alta decat cea pe care o gasisem eu. Intrucat mesajul nu are si alte detalii, presupun ca e vorba de o firma importatoare a produselor SARIgas. Saptamana viitoare intentionez sa telefonez acolo, sa vad ce rezolv.
Va doresc tuturor un An Nou fericit si LA MULTI ANI ! :)

Cu stima.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reprezentanta Sarigas

Mesaj necitit de fuji »

technostar italrom erau intr-o vreme unicul reprezentant
Avatar utilizator
flomelomanul
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 26 Dec 2010 17:48

Re: reprezentanta Sarigas

Mesaj necitit de flomelomanul »

Asta e prima firma ale carei date le gasisem si eu si despre care am spus ca nu mi se pare in regula ca nu are un site propriu. De la Climatec mi-au transmis datele unei alte firme, dar nu stiu daca imi este permis sa-i dau numele ( sa nu se interpreteze ca publicitate mascata).

Cu stima.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

noua reprezentanta Sarigas

Mesaj necitit de admin_forum »

nici vorba de publicitate :-o , face parte din categoria informatiilor de interes general.
Importatorii generali, reprezentantii diversilor producatori trebuie sa fie cunoscuti.
Avatar utilizator
flomelomanul
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 26 Dec 2010 17:48

Re: noua reprezentanta Sarigas

Mesaj necitit de flomelomanul »

In acest caz, iata :
QUICK INSTAL IMPORT-EXPORT SRL BUCURESTI
Str. Veseliei, nr. 5A, sector 5, tel . 0744189010

Cu stima.

PS. Tocmai am cautat pe net si am descoperit ca acolo firma sus-numita figureaza la o alta adresa decat cea primita de mine, respectiv Str Nerva Traian, sector 3 Bucuresti :o . Numarul de telefon insa e acelasi.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Sarigas in Bucuresti

Mesaj necitit de fuji »

flomelomanul scrie:..Str. Veseliei, nr. 5A, sector 5,...
,,la adresa asta au fost si technostar italrom, deci e clar ca e vorba despre aceeasi firma, ce a suferit ceva modificari de nume, de sediu, etc.
Avatar utilizator
flomelomanul
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 26 Dec 2010 17:48

Re: Sarigas in Bucuresti

Mesaj necitit de flomelomanul »

fuji scrie:la adresa asta au fost si technostar italrom, deci e clar ca e vorba despre aceeasi firma, ce a suferit ceva modificari de nume, de sediu, etc.
S-ar putea sa fie asa.

Cu stima.
Avatar utilizator
osa_andy
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Feb 2011 20:48

problema urata centrala BERETTA

Mesaj necitit de osa_andy »

Buna ziua,
Am o centrala BERETTA cu tiraj natural (adevarat cam batrana)dar buna pana azi de cand nu se mai opreste la termostatul de camera.Merge intruna.Ca sa explic mai bine simptomul:termostatul de camera este ca si inexistent . Daca opresc centrala de la butonul care selecteaza "apa calda" de "incalzire si apa calda" este bine dar in momentul in care il trec pe apa calda fara ca aceasta sa fie pornita porneste centrala si incalzeste caloriferele. Sincer nu inteleg logica,iar daca dau drumu la apa calda este ametita.Ce am mai observat cat am stat langa ea,este ca in momentul in care ajunge la temperatura apei pe care am reglat-o se opreste centrala(ma refer in regim de incalzire).Sunt disperat,sincer imi este frica sa o las sa mai functioneze noaptea ca cine stie ce se poate imtampla.Sau?..... :roll: Imi poate spune cineva va rog care ar fi solutia de moment in afara de a cumpara alta ca asta imi dau seama dar bugetul este cam limitat iarna asta.Acesta este adevarul...nu sunt bani.Multumesc mult.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

problema centrala BERETTA

Mesaj necitit de doinastela »

-poate fi infundata vana cu 3 cai <depinde de model>
-senzorii de incalzire si de apa calda trebuie verificati
-trebuie verificata si tensiunea electrica si placa electronica

Treaba de firma de service..
Avatar utilizator
osa_andy
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Feb 2011 20:48

Re: problema urata centrala BERETTA

Mesaj necitit de osa_andy »

Poate ca nu ma pricep prea mult dar nu inteleg cum de functioneaza din moment ce termostatul din casa nu este pe incalzire,adica este oprit ,si totusi se alimenteaza centrala.Logic nu ar trebui sa nu functioneze,nu?Sau omit eu ceva?
Avatar utilizator
osa_andy
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Feb 2011 20:48

Re: problema urata centrala BERETTA

Mesaj necitit de osa_andy »

model:Beretta Mynute
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

centrala BERETTA mynute

Mesaj necitit de doinastela »

poate s-a ticnit placa -sau tensiunea nu e coresp. si influenteaza placa.
-poate e decalibrat termostat camera. Ai putea deconecta termostat si reface strap, sa vezi cum merge fara termostat.
-nimeni nu poate da un diagnostic doar uitandu-se la centrala: e pe incercate si verficate.. Iar de la distanta e mai greu.
-nu stii daca un senzor e bun, sau o placa, decat daca incerci cu o piesa buna.. Ma rog, un senzor poti sa-l masori, dar o placa.. cum iti dai seama ca e ticnita ? Ticnita, nu arsa.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

detalii centrala BERETTA mynute

Mesaj necitit de doinastela »

pt. moment nu pot verifica ce centrala e asta, daca are schimbator bitermic sau in placi.. daca are auto-diagnoza sau nu ..
Avatar utilizator
osa_andy
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Feb 2011 20:48

Re: problema urata centrala BERETTA

Mesaj necitit de osa_andy »

multumesc de explicatii.am deconectat termostatul si am facut puntea in locul lui si nimic.acelasi lucru.deci termostat OK.acuma restul probabil o sa verific maine senzorii si apoi dumnezeu cu mila cand dau placa jos si il iau la bibilit.nu imi ramane decat sa scimb integratele si condensatorii si sa vad daca misca.daca nu.....bag sama ca il manamca gunoiul,sau mai am o varianta si anume o priza programabila si asta este.fara apa calda.Auto-diagnoza?de unde saraca?are si ea vreo 6 ani.are trei butoane si un manometru pe panelul frontal si zici ca e avion.eventul maine pe lumina ii ard o poza(sper ca nu se deregleaza la poza detot)si o sa o postez.oricum multumesc de raspunsuri la ora asta tarzie.
Avatar utilizator
osa_andy
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 04 Feb 2011 20:48

Re: problema urata centrala BERETTA

Mesaj necitit de osa_andy »

Am rezolvat problema astazi.Postez rezolvarea aici pentru cei care o sa aiba vreodata nevoie de aceasta informatie.Era defect microcontactul de la schimbatorul de caldura.Schimbat=OK.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot] și 5 vizitatori