consum gaz / presiune gaz

Scris: 04 Dec 2018 19:23
de doinastela
brancone scrie: 04 Dec 2018 18:22..De ce a luat centrala in prima zi 10 mc gaz si acum,relativ constant,cca 4 mc?
nu centrala consuma, ci Casa si utilizatorul. La inceput probabil a fost casa rece. Bine, nu stim nici ce temperaturi exterioare erau atunci, etc.
Si tot ca o nelamurire presiune gaz.Aproximativ aceleasi aragaze,cu duze pt metan,la etajul 1 si etajul 4.La 4 fluiera ochiurile,la 1 arde linistit.
presiunea de gaze e mai mare la etajele superioare -e invers ca la apa.

cum lasam centrala termica la o absenta mai indelungata

Scris: 04 Dec 2018 19:27
de doinastela
brancone scrie: 04 Dec 2018 18:47Opresc centrala,ca asa a recomandat instalatorul,sau la o temp mai mica,cca 18-19 grd?
instalatorul nu e tehnician de service. Insa chiar si asa, poti lasa pe ce temperatura pozitiva doresti, +15 grd sau cat o fi. Poate fi si mai scazuta, important e sa nu se strice lucrurile in casa. Daca e apartament oricum o sa ai ceva caldura de la vecini.
Daca pica curentul sau se opresc gazele nu-i bai.Da au fost cazuri,din varii motive,sa faca centrala "plici"? Ma refer aici si la o simpla defectare.
Ba e bai ! ;)
Daca pica curentul, centrala reporneste cand revine alimentarea electrica.

Daca se intrerup gazele (sau e presiune de gaz deosebit de joasa), atunci centrala intra in avarie si NU mai reporneste pana vine cineva si deblocheaza avaria. Caz in care, da, poate ingheta instalatia.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 05 Dec 2018 00:01
de brancone
Multumesc de raspuns.Stau in ap de mijloc si nu ar prea putea sa-mi inghete centrala.La cadere curent,intimplata deja,vad ca programul se reia.
Mi-e mai mult frica de chestii care s-ar putea produce aiurea-defectare componente,suprapresiuni s.a.Nici cand esti acasa nu esti tot timpul cu ochii pe centrala dar...Se simte cand nu merge caldura,mai te uiti si tu pe la imbinari,la eventuale scurgeri,mai auzi un zgomot anormal etc,etc.

proba de presiune a instalatiei

Scris: 05 Dec 2018 00:06
de fuji
brancone scrie: 05 Dec 2018 00:01..mai te uiti si tu pe la imbinari,la eventuale scurgeri..
o firma profesionista de Instalatii face la sfarsit o Proba de presiune ca la carte. Si daca e in regula.. de ce s-ar mai intampla ceva ? Mai ales daca vorbim de instalatie in cupru.
Daca e vorba de Pexal sau PPR, mda..

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 06 Dec 2018 14:24
de brancone
Sunt de acord cu ce spuneti dle Fuji.Mie mi-a facut inst un instalator semiprofi.Probata cu aer si apoi cu apa.E oka.La vecinu firma profesionista.Rezultat la el? Pierderi la vreo 2-3 imbinari la cateva zile dupa finalizare! Am observat ca,in general,meseriasii de la firme se cam grabesc sa termine lucrarile...gen rapidometrie...Nu mai vorbesc ca la mine 3/4 din tevaraia de cupru am reusit sa o ingrop,cu izolare,sub gresie si parchet.La el...iti pui mainile in cap cand vezi traseele!Iar trecerea prin baie e pur si simplu oribila!

cand dau drumul la robinetul de apa rece porneste centrala pe apa menajera

Scris: 08 Dec 2018 13:40
de hornea
buna ziua,
am o centrala viessman, este pusa in functiune de 1 an, cand dau drumul la robinetul de apa rece porneste centrala pe apa menajera. mai exact cand porneste hidroforul, atunci porneste si centrala, fara sa curga apa calda nicaieri, la toate bateriile acelasi lucru, la baie,bucatarie, dus, si cand dau drumul la apa calda are un miros ciudat, de metal parca, dar doar apa calda nu si cea rece

Re: cand dau drumul la robinetul de apa rece porneste centrala pe apa menajera

Scris: 08 Dec 2018 15:31
de fuji
hornea scrie: 08 Dec 2018 13:40am o centrala viessman, este pusa in functiune de 1 an,
era bine sa stim si ce centrala Viessmann este.. e Vitodens 050 sau 100 ? Sau e cu boiler ? Cu boiler incorporat sau separat ?
cand dau drumul la robinetul de apa rece porneste centrala pe apa menajera. mai exact cand porneste hidroforul, atunci porneste si centrala, fara sa curga apa calda nicaieri,
poate e robinetul de umplere deschis, si baga hidroforul apa in centrala, in instalatia de incalzire.
cand dau drumul la apa calda are un miros ciudat, de metal parca, dar doar apa calda nu si cea rece
asta e o problema complet diferita, trebuie facuta analiza apei de apei -probabil e apa de put.

robinet de umplere deschis

Scris: 08 Dec 2018 16:20
de hornea
ah..robinetul de umplere era deschis,mersi,l-am inchis si acum e ok
probabil de aceea venea si mirosul ala de teava la apa calda

functionare pompa la centrala termica

Scris: 09 Dec 2018 15:27
de Catalin22
Buna ziua....Am o centrala viessmann de 35 kw si am o nelamurire...folosesc robinetul de apa calda...fac dus..ma spal etc... dupa dau drumu la robinetul de apa rece si aud ca porneste pompa la centrala...ma uit la centrala pompa merge fara flacara....asa e normal???multumesc

Re: functionare pompa la centrala termica

Scris: 09 Dec 2018 15:49
de fuji
Catalin22 scrie: 09 Dec 2018 15:27.folosesc robinetul de apa calda...fac dus..ma spal etc... dupa dau drumu la robinetul de apa rece si aud ca porneste pompa la centrala...ma uit la centrala pompa merge fara flacara...
dar Incalzirea era pornita ? Dupa ce se termina functionarea pe Apa calda, centrala comuta pe functionare pe Incalzire (daca e pornita aceasta). Iar pe Incalzire, daca nu e legat un termostat de camera, pompa merge intruna (la fel si daca termostatul e opentherm sau BUS).

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 09 Dec 2018 15:55
de Catalin22
Incalzirea pentru calorifere era oprita...din termostat

functionare pompa si ventilator

Scris: 09 Dec 2018 17:03
de fuji
pompa si ventilatorul mai functioneaza o vreme dupa ardere -dupa care se opresc.
Lasati centrala in pace, daca nu afiseaza o eroare. Ignorati-o.. doar folositi-o.

pompa de circulatie Vitodens 050

Scris: 10 Dec 2018 16:30
de Sorin stoian
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu un raspuns. Am o centrala viessman vitodens 050 si caloriferele cele mai îndepărtate de centrala nu se încălzesc.
Un prieten mi-a sugerat ca ar trebui sa reglez pompa de circulatie la o viteza mai mare. Am cautat in manual si nu am găsit cum sa fac asta.
Puteti sa imi spuneti cum ajung la reglarile pompei de circulatie?
Va multumesc.
Sorin stoian

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 10 Dec 2018 17:05
de chris 93
Inchide robinetii caloriferelor care functioneaza si lasi robinetii deschisi la caloriferele care nu merg si vezi ce se intampla. Poate ai aer in instalatie si nu ai circulatie. In acest mod ar trebui sa se incalzeasca, daca vine agentul termic cu aer aerisesti caloriferele.

Re: pompa de circulatie Vitodens 050

Scris: 10 Dec 2018 22:19
de fuji
Sorin stoian scrie: 10 Dec 2018 16:30..ar trebui sa reglez pompa de circulatie la o viteza mai mare. Am cautat in manual si nu am găsit cum sa fac asta.
sunt mai multe modele de Vitodens 050, BPJC si BPJD, de 24 si 33 kW.
La Vitodens 050 BPJC era parca o pompa clasica VIUP 15-50 (respectiv 15-60 la 33 kW), care avea o singura viteza, deci n-ai nimic de reglat.

Imagine

Concluzie: asculta sfaturile lui chris.

releu zgomotos la centrala centrala Vitodens 111-W 35 B1LD

Scris: 18 Dec 2018 00:17
de Root
Buna seara, detin o centrala Vitodens 111-W 35kw B1LD (cu boiler incorporat); functioneaza bine cu senzorul exterior (weather compensation).
Releul care comanda ventilator mi se pare incredibil de zgomotos, il aud de la 15 metri distanta, iar sotia imi tot spune ca sunt fudul de urechi.
Este ok ? Nu Este?
Ma ghidez aici dupa principiul "If ain't broken don't fix it", dar cei de la Viessmann promoveaza silentiozitatea centralelor lor.

Re: releu zgomotos la centrala centrala Vitodens 111-W 35 B1LD

Scris: 18 Dec 2018 12:30
de fuji
nu stiu ce sa zic.. ar trebui identificat precis ce face zgomot. Nu, centralele Viessmann nu sunt in niciun caz zgomotoase, nu ar trebui sa auzi vreun zgomot iesit din comun. Uzual, mai tare se auda cand comuta un termostat de camera decat ceva la centrala termica.

lungime maxima tubulatura Vitodens 100

Scris: 19 Dec 2018 01:06
de raducojan
Buna seara, as dori sa pun o intrebare pt cine se pricepe.

Mi-am montat o centrala Vitodens 100 iar cosul l-am scos perpendicular prin zid in spatele casei. Intre casa mea si cea a vecinului este o distanta de 1.2 m. Din cauza unei ferestre, vecinul insista sa deviez cosul cat mai departe de acea fereastra.

Intrebarea este: cat de mult pot prelungi cosul pe (paralel cu) zidul exterior? (am inteles ca cu cat e mai lung, cu atat posibilitatea de condens pe timpul iernii e mai mare).

Multumesc.

Re: lungime maxima tubulatura Vitodens 100

Scris: 19 Dec 2018 02:31
de fuji
raducojan scrie: 19 Dec 2018 01:06..cat de mult pot prelungi cosul pe (paralel cu) zidul exterior?
ai uitat sa precizezi care model de Vitodens 100-W ai.. model, putere..

https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
pag.24

La vitodens 100-W 35 kW poti monta si tubulaturi de 17 m in total (insa un cot se considera 2 m). La centrala de 26 kW L max = 17 m.

lungime Kit evacuare

Scris: 19 Dec 2018 14:52
de raducojan
Este de 24 kw, dar nu lungimea asta permisa e problema, ci daca e valabila si pt traseu exterior (am inteles ca la sub 10 grd cu cat e mai lunga evacuarea, cu atat probabilitatea de inghetare a condensului e mai mare). Un prieten instalator de centrale mi-a sugerat max 0.5m dupa devierea pe perete. Ce ziceti?