Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 07 Mar 2010 21:39
de mihai
nu,e doar hobby,cum am mai spus....un prieten de la service spune ca de regula se strica,fie la inceput fie dupa un numar mare de ani....dar daca nu se intampla nimic dupa primul an,poti fi sigur ca cel putin 5-6 ani nu se intimpla nimic(doar cu mici exceptii)...e o statistica a lui,nu stiu daca tuturor servicemanilor li se intampla.

Boiler montat la WH1D

Scris: 08 Mar 2010 12:22
de fuji
cidul scrie:Am centrala termica Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D, la care as vrea sa pun, un boiler preparare apa calda menajera.
-acum am vazut mesajul..

pai centrala ta e cu preparare instant de apa calda (deci cu schimbator in placi), nu ?
In cazul asta nu mai poti atasa un boiler cu serpentina.
-poti eventual sa intercalezi pe circuitul de apa calda un rezervor sau un boiler electric (pe care sa-l tii in priza sa nu).

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 09 Mar 2010 01:01
de cidul
SALUT
Sunt bucuros, CENTRALA NU ARE NIMICA ,(asta ramane de vazut in viitor, daca ramane asa, deocamdata este bine!!!).Au venit azi, cei de la service si au reglat, presiunea gazului pe arzator, cred(ca l-au reglat in centrala ) .
Ei spun ca imi trebuia un regulator de gaz mai mare, (eu pe asta l-am avut pe vechea centrala ,iar baietii care au facut lucrarea au spus ca e bun ) Asa ca,cei de la service, iau mai dat gaz, la asta si acuma am apa fierbinte (ar trebui sa fie fierbinte 65 de grade in scimbator, cu vana deschisa la maxim ?, ,,Debit apa calda Δt 30°C 11.5 l/min'' daca vreti sa-mi explicati va rog ,asta pentru mine ? Eu tin vana, deschisa de jumatate, pentru temperatura maxima!
Intrebarea este sa il schimb, sau nu si ce sa pun ? Deocamdata,totul merge bine...
(mai am consumator gaz, un aragaz ,pe linie). Uite aici 2 poze cu regulatorul:
http://i48.tinypic.com/2e245xt.jpg
http://i49.tinypic.com/241v14w.jpg
Curios,nu mai baga nici o caldura pe tur (l-am inebunit cate manevre i-am facut si totul este O.K.) Probabil s-a curatat si valva...?
Referitor la chestia cu boilerul , nu mai pun nimic raman la ce am.

Cu toata stima si admiratia ,pentru raspunsurile primite.
cidul

regulator gaze

Scris: 09 Mar 2010 01:21
de fuji
ala nu e regulator, e o ..conserva. Nu ca n-ar functiona, dar cred ca e greu reglabil.
Uite cum trebuie sa arate un regulator de gaze:
filtru regulator
filtru regulator
filtru-regulator-gaz-34_medie.jpg (6.23 KiB) Vizualizat de 23351 ori
regulator gaze
regulator gaze
Observa te rog:
-forma
-cele 2 stuturi de masura
-la intrare are un filtru (textil) de impuritati -gazele mai contin particule solide..
-firme cunoscute: Madas, Watts, Giuliani Anello, in general italiene

Raspuns final: DA, schimba-l cu prima ocazie. Au dreptate cei de la service.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 09 Mar 2010 01:30
de fuji
cidul scrie:..Debit apa calda Δt 30°C 11.5 l/min
la o temp. medie a apei reci de 10°C, adaugam 30 K si rezulta apa calda de consum de 40°C.
-deci cu apa rece de 10°C si apa calda de 40°C, centrala asigura 11,5 litri/min.
-cu apa rece de 10°C si apa calda de 35°C, centrala asigura 13 litri/min.

Nota: temp. apei reci e variabila (acum probabil ca sunt 5°C..), de aceea se da diferenta de temperatura. Desemeni, vara apa rece probabil ca are 15°C.

La ce foloseste debitul asta ?
-baterie cada: 12 litri/min.
-baterie dus: 10 litri/min.
-baterie bucatarie: 8 litri/min.
Deci centrala asigura fara probleme un singur consumator (chiar si cel mai mare, cada), insa nu 2 deodata.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 15 Mar 2010 20:48
de mihai
o documentatie tehnica ptr. Vitodens 100 WB1B,se poate ?

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 15 Mar 2010 21:48
de dmocrei
Am o centrala Vitopend 100w care a functionat mai bine de 1 an fara probleme.

Acum cca.10 -14 zile a crescut presiunea in instalatie la cca. 3 barr si a purjat ceva apa. Am constatat acumularea de aer in instalatie. Am aerisit si presiunea a ajuns in jur de 1.5. Problema e ca se aduna aer . Am aerisit zi de zi (timp de 14 zile!!!) cand presiunea ajungea la cca. 2 barr.Dupa aerisere, ajunge imediat la cca. 1.5 barr. In momentul in care se foloseste apa calda, se aud zgomote in instalatia de incalzire.

Are cineva o sugestie?

Multumesc!

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 15 Mar 2010 21:52
de mihai
calorifere din fonta sau otel ?

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 15 Mar 2010 22:36
de mirmiku
dmocrei scrie:Am o centrala Vitopend 100w care a functionat mai bine de 1 an fara probleme...
Salutare.Verifica robinetul de umplere,posibil sa nu mai inchida bine,si in timp sa incarce centrala.

Vitodens 100-W (WB2B), instructiuni montaj, service

Scris: 15 Mar 2010 23:26
de admin_forum
mihai scrie:documentatie tehnica ptr. Vitodens 100 WB1B
Manual Vitodens 100-W.
-hai ca le-am pus pe site.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 16 Mar 2010 20:15
de ovidiu
buna ziua. am o centrala termica vitopend 100 24 kw. De ceva vreme am o problema: scade presiunea apei in instalatie si trebuie sa reumplu cam o data pe saptamana. Oare este de vina instalatia, sa fie vreo scurgere la vreo imbinare, desi nu am observat vreo scurgere, sau este de vina centrala?
Centrala o am din iunie 2009 si este prima iarna pe care o duce. Cand umplu centrala, o umplu pana la valoarea 1 pe ceas, la rece. cand functioneaza arzatorul, presiunea indicata creste pana cam pe la 1,5-1,7. Este normal sa imi arate o valoare a presiune cand nu functioneaza arzatorul (la rece) si alta valoare cand functioneaza? In carte scrie ca presiunea normala este intre 0,8-1,5, dar nu scrie daca presiunea asta trebuie sa fie la rece sau cand functioneaza arzatorul. Apoi, pe zi ce trece, presiunea scade cate un pic. Dupa ceva vreme (o saptamana), valoarea presiunii indicate este 0 cand arzatorul nu functioneaza, dar cand incepe sa functioneze arzatorul se aud niste bolboroseli la inceput, iar presiunea creste usor la 1-1,2. Apoi, dupa inca o zi sau 2, centrala nu mai porneste, ledul rosu se aprinde si imi indica presiune scazuta in instlatie si trebuie sa reumplu instalatia ca sa porneasca centrala.
Imi poate spune cineva mai priceput decat mine cam care ar fi problema si ce pot sa fac sa o remediez?

scade presiunea in instalatie

Scris: 16 Mar 2010 20:28
de fuji
ovidiu scrie:..vitopend 100 24 kw. De ceva vreme am o problema: scade presiunea apei ..
-incarc-o la mai mult de 1 bar (la 1,2-1,3 bar)
-da, e normal ca presiunea sa variaze in functionare (de la cald la rece si invers)
-mai mult ca sigur ai pierderi in instalatie undeva.. Poti inchide robinetii tur-retur ai centralei cateva ore, si sa vezi daca in timpul asta a scazut presiunea. daca nu scade, inseamna ca e o pierdere dupa robinetii tur-retur.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 12 Apr 2010 16:29
de dan
Buna ziua, sunt posesor de 2 ani al unei centrale Vitopend 100 30kw TF, pus in functie de firma autorizata. Dar este a doua oara cand dupa oprirea sistemului de incalzire, daca doresc sa il pornesc iarasi sistemul de incalzire, nu mai porneste. Pompa porneste si se simte apa calda numai la (racordul pe dreapta) racordul de retur (daca asta e returul) din centala. S-a intamplat si in prezenta instalatorului in verificarea anuala, si nu ai gasit nimic a pornit singur brusc. Instalatorul nu a dat nici o explicatie.
Mi se intampla iarasI. Aveti idee: De ce?
Multumim

motoras vana cu 3 cai Vitopend

Scris: 12 Apr 2010 17:02
de jumpy
Vitopend 100 WH1B care manifesta problema respectiva are motorasul vanei cu 3 cai blocat din diverse motive - mizerie asezata pe axul ce transmite miscarea, defectarea mecanismului servomotorului sau putere insuficienta a servomotorului.
De regula daca aparatul este in garantie se inlocuieste de catre producator piesa, in cazul in care axul nu este colmatat cu depuneri. Va recomand luati legatura cu service-ul ce asigura garantia pt. inlocuire.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 12 Apr 2010 21:24
de dan
Multumim de raspuns. Dar mai am o intrebare: merita sa golesc instalatia? Centrala este dotata cu toate filtrele. Se poate umple iarasi daca are probleme cu motorasul de vana?
Cu respect Dan.

umplere Vitopend

Scris: 12 Apr 2010 22:22
de admin_forum
dan scrie:.. Se poate umple iarasi daca are probleme cu motorasul de vana?
Vana cu 3 cai doar comuta de pe incalzire pe apa calda si invers: nu are legatura cu umplerea.
Deci puteti oricand goli, si reumple. Insa in acest caz nu vad rostul -nu cred ca se va rezolva blocajul vanei cu 3 cai..

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 21 Apr 2010 12:01
de ionel7
am si eu o centrala vitopend 100 la care s-a mai blocat ceva la vana cu trei din cauza nisipului din apa. mesterul de la reprezentanta zice ca asta nu tine de garantie si trebuie sa-i platesc interventia. acum iar este ceva blocat - daca cuplez butonul de apa calda centrala incepe sa functioneze si fara sa au drumul la robinet - vreun sfinguat? pot sa rezolv singur sau trebuie sa chem iar mesterul?

fluxostat Vitopend

Scris: 21 Apr 2010 12:40
de jumpy
De data asta a ramas blocat fluxostatul - adica piesa da la intrare apa rece in centrala si care sesizeaza curgerea cand se deschide robinetul de apa calda.
Probabil ca nu exista un filtru fin pe apa rece si ceva mizerie a patruns acolo...
A ramas blocat in sus ca si cum ar curge apa tot timpul.
Trebuie scoasa piesa si curatata.
Modelul WH1B a fost echipat cu mai multe feluri de fluxostate. Unele se curata f. usor avand 4 suruburi imbuss se desfac si se da jos partea din fata. Altele sunt inchise, nu se pot dezmembra si trebuie scoase de acolo si spalate-deblocate sub jet de apa cand dintr-un sens cand din celalat si scuturate. Daca este modelul al doilea, operatia de scoatere a lui de acolo este destul de complicata. Succes.
Nu uita ca inainte de orice operatie sa opresti apa rece si centrala sa o scoti din priza. Iti recomand si instalarea unui filtru fin pe apa rece pt. a nu se mai infunda piesa respectiva si daca il montezi mai bine filtrezi toata apa rece care intra in casa.

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 01 Mai 2010 22:51
de Bancheru
Buna seara!. Am o cunostiinta care are o centrala termica Vitopend 100 de 23 KW. In momentul in care e pornita si vrei sa faca apa calda menajera centrala functioneaza cateva zeci de secunde dupa care incepe ca scoata abur cu presiune pe la aerisitorul pompei de circulatie,fara sa prepare apa calda.In acelasi timp cazanul se supraincalzeste.
Am zis ca poate este infundat schimbatorul de caldura.Am demontat centrala si am curatat cu o solutie anti piatra toate componentele (mai putin cazanul).
Am reusit sa strang aproape o mana de pietricele si nisip.Acum seara dupa ce am montat totul la loc an facut proba sa vad poate s-a remediat defectiunea.
Nu a fost sa fie.Centrala face la fel(cum am spus la inceput).
Eu zic ca acest fenomen poate aparea din cauza vanei cu trei cai care este blocata(cand am demontat centrala am demontat si vana cu trei cai si mi sa parut ca este blocata,adica axul pe care este montat ventilul acela dublu nu se misca de nici un fel).
Doresc daca se poate sa imi spuneti si mie de ce apare acest fenomen si care este solutia optima de a rezolva problema.
Cu stima Bancheru

motoras vana cu 3 cai Vitopend 100

Scris: 02 Mai 2010 12:52
de mirmiku
Salutare.Poti sa scoti acel motoras si sa-l probezi cu el afara(il scoti din locasul lui,pornesti centrala ptr cateva secunde in care comuti de pe acm pe incalzire si vezi daca functioneaza),sa-l degripezi cu WD 40(eu asa fac).daca nu se misca inseamna ca s-a defectat,si in acest caz trebuie inlocuit.
Un motoras costa in jurul a 400 ron+manop.
Poti sa mai verifici daca sesizorul de apa calda sa nu fie blocat,adica fara a deschide nicio baterie de apa ledul de acm sa fie aprins.in acest caz iarasi apare fenomenul de supraincalzire.se scoate sesizorul si se curata de impuritati(din cate ai spus ai gasit ceva nisip in schimbatorul secundar,deci e posibil si ca acel sesizor sa fie blocat pe cerere de acm).
Motorasul se poate defecta electric--inlocuire
Motorasul se poate bloca(axul)din cauza apei---se deblocheaza.
Sper ca am fost de ajutor.