Mesaj necitit de fuji »

centrala trebuie sa fie oprita.
Poate ca nu ai presiune la reteaua de apa rece mai mare.. Nu urca nici macar la 0,5-0,7 bar ?

Manometrul nu misca deloc ...? Poate e infundat acesta
Avatar utilizator
popescu
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 06 Oct 2010 10:01

Re: umplere Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de popescu »

Am reusit sa deschid robinetul,acul a ajuns la 1,1.Acum ce fac?Te rog frumos raspunde-mi,urgent.E frig.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

operatiune de umplere incheiata cu succes

Mesaj necitit de fuji »

pai e f. bine 1,1 bar la rece. Inchizi robinetul la loc, bagi centrala in priza si ii dai drumul.
Avatar utilizator
popescu
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 06 Oct 2010 10:01

Re: operatiune de umplere incheiata cu succes

Mesaj necitit de popescu »

fuji scrie:pai e f. bine 1,1 bar la rece. Inchizi robinetul la loc, bagi centrala in priza si ii dai drumul.
Acum am alta problema.Pt apa calda functioneaza.Pt.caldura :porneste gazul 5 secunde dupa care se stinge.Butonul de caldura este la 5.Ce sa fie?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

blocat in pozitia apa calda

Mesaj necitit de fuji »

Fluxostat blocat sau vana cu 3 cai blocata pe pozitia de apa calda -vezi si mesajele precedente
Incearca sa deschizi bateria sanitara pe apa calda si s-o inchizi brusc.. Poate se deblocheaza fluxostatul (daca e el).

Insa e mai probabila cauza cu motorasul vanei cu 3 cai -pt. asta trebuie musai chemat service-ul (inlocuire motoras .. resoftare daca e nevoie..)
Avatar utilizator
popescu
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 06 Oct 2010 10:01

Re: blocat in pozitia apa calda

Mesaj necitit de popescu »

Care baterie?De la chiuveta sau de la centrala?Poate trebuie facuta aerisirea? Sa iti spun cateva chestii:cand folosesc apa calda la dus temperatura urca la 60 grade apoi scade la 50 grade,iar presiunea la 1,3.Dupa ce opresc apa calda presiunea scade la 1 iar temperatura scade la 30 grade(dar dupa un timp).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: blocat in pozitia apa calda

Mesaj necitit de fuji »

da, bateria de la chiuveta. Adica sa simulezi un un consum de apa calda si apoi sa-l opresti brusc.

In rest, centrala se manifesta normal: astea sunt variatiile de presiune uzuale.
Avatar utilizator
popescu
Junior
Mesaje: 9
Membru din: 06 Oct 2010 10:01

Re: blocat in pozitia apa calda

Mesaj necitit de popescu »

Am facut cu bateria cum ai zis.E la fel cum ti-am zis mai sus.Dupa aceea am dat drumul la caldura ,a mers gazul 7 secunde apoi s-a oprit.A crescut temperatura de la 30 la 60 de grade f.repede. Furtunul de apa calda e fierbinte.Aerisire nu trebuie facuta?Daca,da,te rog spune-mi cum se face?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: blocat in pozitia apa calda

Mesaj necitit de fuji »

Dupa cum spuneam, exista posbilitatea sa fi ramas blocata pe apa calda. Daca nu ai reusit s-o deblochezi, nu prea ai ce sa-i faci .. Doar service-ul o rezolva (prin schimbare motoras vana cu 3 cai..).

Asta presupunand ca in rest totul e in regula, respectiv ca robinetii tur-retur ai centralei sunt deschisi (dar parca in poza apareau ca sunt deschisi..)
Centrala se aeriseste singura (are aeristor), insa oricum nu se manifesta asa o centrala neaerisita (ci auzeai zgomote metalic ein zoan pompei, etc.)

Instalatia se aeriseste la calorifere (cu cheita su surubelnita), insa iarasi nu e cazul (era cazul daca centrala functiona normal si caloriferele erau partial calde.).

Dupa ce opresti apa calda. se inchide ledul verde ce indica functionarea pe apa calda, si se aprinde ledul ce indica functionarea pe incalzire ? Sau nu, si ramane in continuare aprins cel de apa calda ?

daca se aprinde cel de incalzire, si totusi centrala nu pleaca, poate ai filtrul Y infundat (si nu se face circulatie hidraulica).
Daca insa ramane led-ul de apa calda aprins chiar si cand nu se mai foloseste apa calda, inseamna ca a ramas blocat pe apa calda -si trebuie sa chemi service-ul.
Avatar utilizator
Cioranu
Mesaje: 4
Membru din: 12 Oct 2010 21:23

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de Cioranu »

salut ,am un wiessman Vitopend 100 cea cu afisaj digital si din cind in cind imi da o eroare OC si nu imi pleaca nici apa calda nici caloriferele ,mentionez ca pe afisaj daca ii dau restart imi apare o temperatra de 15 - 20 C nu am gasit in manualul ei acesta eroare si nu stiu ce sa fac .mutumesc foarte mult
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

probleme tensiune electrica la WH1D

Mesaj necitit de doinastela »

probleme de tensiune electrica -masoara cat ai.. In orice caz, ceva pe alimentarea electrica
Avatar utilizator
farnel
Mesaje: 4
Membru din: 16 Oct 2010 06:17

Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de farnel »

Salut,
mi-am montat de curand un vitopend 100 WH1D in apartament, si as avea cateva intrebari:
- cat trebuie sa fie diferenta normala de presiune rece-cald citita pe manometrul centalei? mi se pare ca e cam mare la mine...0,8-1 bar
- este normal ca la acest tip de centrala pompa de recirculare sa functioneze fara oprire ?
- ma poate ajuta cineva cu manualul service?

Multumeasc anticipat
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

intrebari WH1D..

Mesaj necitit de fuji »

1) nu exista o valoare standard care sa descrie variatia presiunii in instalatie in functionarea de la rece la cald. Daca ai volum mare de apa in instalatie, variatia va fi mai mare (de ex. cand ai calorifere de fonta, nr. mare de corpuri).
2) la toate centralele pompa functioneaza incontinuu cand le pornesti pe incalzire atat timp cat nu legi un termostat de camera la automatizare..
3) Nu exista Instruc. de service, sunt disponibile doar cele de montaj+service: vezi aici
Avatar utilizator
farnel
Mesaje: 4
Membru din: 16 Oct 2010 06:17

variatie presiune; mod functionare pompa

Mesaj necitit de farnel »

Multumesc de raspunsuri, dar ma gandeam ca la un apartament de 3 camere , deci 4 calorifere de de otel x1200 si unul de prosop la baie volumul de apa nu este prea mare si vasul de expansiune ar trebui sa isi faca treaba; o sa verific presiunea in vasul de expansiune pt ca nu imi aduc aminte sa o fi verificat cineva la punerea in functiune a centralei.
- in legatura cu functionarea pompei cred ca nu la toate centralele este asa....la WH1D deja am legat un cronotermostat si problema este rezolvata, dar mai am alta locuinta unde am o centrala Vaillant si la care va pot spune ca pompa nu functioneaza tot timpul ...ba chiar mai mult pot programa timpul de postfunctionare si turatia pompei ; de asta mi sa parut ciudat cand am vazut ca la Vitopend WH1D functioneaza pompa incontinuu...
Multumesc pt link.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

mod functionare pompa

Mesaj necitit de admin_forum »

da, variatia de presiune e destul de mare in cazul asta.. E posbil ca vasul sa fi fost dezumflat (trebuie verificat la PIF).

Ref. la moduri functionare pompa: ce scrii tu e valabil la centralele cu automatizari complexe (la fel e si la Viessmann cu Vitotronic, sau Bosch..), nu insa si la centralele clasice de apartament (sau mai exact, cu automatizari simple si pompe cu 2-3 viteze).
Avatar utilizator
farnel
Mesaje: 4
Membru din: 16 Oct 2010 06:17

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de farnel »

cei de la viessmann prezentau vitopend WH1D ca pe o supercentrala...acum imi cam pare rau ca nu am cumparat tot un vaillant, mai ales ca am citit ca ultimele vaillant-uri stau foarte bine la capitolul A.C.M. si la consum....dar am vrut sa vad cum este si un viessmann ca tot sant la concurenta...
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de fuji »

nu, WH1D nu e o super-centrala, insa e ok.
Centrale bune sunt Vitodens 200-W si mai ales Vitodens 300-W -Vaillant nu are ceva asemanator.

Revenind la Vitopend 100, aceasta e o centrala inceput de gama, conditionata de un pret maximal impus (trebuie sa fie vandabila). VUW nu cred ca sunt mai bune..

In Germania se vand Vitopend 200-W, cu automatizare Vitotronic, asemanatoare cu cea pe Vitodens..: uita-te la caracteristici si o sa vezi ca e deosebita. Insa costa de la 2.000 euro in sus -mult pt. o centrala clasica de apartament, nu ?
Avatar utilizator
Cioranu
Mesaje: 4
Membru din: 12 Oct 2010 21:23

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de Cioranu »

am masurat alimentarea electrica sub 218v nu scade niciodata si mai mult de 224 nu creste am masurat dimineata si seara
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

cod eroare OC

Mesaj necitit de doinastela »

Cioranu scrie:..wiessman Vitopend 100 cea cu afisaj digital si din cind in cind imi da o eroare OC..
te cred ca valorile indicate de tine sunt corecte -in aceste conditii ar trebui sa functioneze normal. Dar cand iti apare acest cod de eroare ? Ca nu cred ca e permanent :?:

Diagnosticul de "probleme cu tensiunea electrica" echiar din surse Viessmann..
-dealtfel, la multe aparate WH1d, la inchidere, deschidere, apare scurt si acest cod. E precis un cod legat de alim. electrica.
Avatar utilizator
Cioranu
Mesaje: 4
Membru din: 12 Oct 2010 21:23

Re: probleme tensiune electrica la WH1D

Mesaj necitit de Cioranu »

doinastela scrie:probleme de tensiune electrica -masoara cat ai.. In orice caz, ceva pe alimentarea electrica
am masurat alimentarea electrica sub 218v nu scade niciodata si mai mult de 224 nu creste am masurat dimineata si seara