corp pompa

Mesaj necitit de fuji »

asta-i un corp de pompa.. e posibil sa fie asta piesa.. nu-mi dau seama.
Dar daca n-are numar special in Lista de piese de schimb, inseamna ca nu se livreaza separat.
Avatar utilizator
cidul
Membru Activ
Mesaje: 24
Membru din: 06 Mar 2010 11:50

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de cidul »

Dupa o studiere mai atenta a schemei, se pare ca nu am reper pentru ,,corpul pompei '' am doar 060 pentru cap pompa si 064 pentru bloc hidraulic complet ...
Se pare ca nu am alta solutie, decat sa-l iau pe tot, doar pentru a putea monta robinetul de umplere ,fara de care nu pot folosi ACM...
Toate cele bune .
Avatar utilizator
edwwward
Mesaje: 2
Membru din: 31 Oct 2015 00:01

Presiune centrala VITOPEND 222

Mesaj necitit de edwwward »

Buna seara,


Am o centrala VITOPEND 222 de cativa ani buni. Nu am avut probleme cu ea in ultimii 6 ani. Poate tocmai d-aia, acum cand am constat ca presiunea in circuitul de incalzire este sub 0,8 bar, nu mai stiu cum sa fac sa o cresc.
Imi amintesc ca deschideam un robinet, intra apa in instalatie, inchideam si gata. Dar acum, oricat am rotit eu din robinetii aia albi, nu s-a intamplat nimic.

Ma poate ajuta cineva va rog, sa imi spuna cum sa mai bag niste apa ca sa cresc presiunea? Am atasat o poza cu robinetii care sunt pe sub centrala.

Multumesc anticipat!
Fişiere ataşate
20151030_225231.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

robinet umplere VITOPEND 222

Mesaj necitit de fuji »

edwwward scrie:Imi amintesc ca deschideam un robinet, intra apa in instalatie, inchideam si gata. Dar acum, oricat am rotit eu din robinetii aia albi, nu s-a intamplat nimic..
cred ca sunt variante de Vitopend 222 si cu 1 robinet de umplere, si cu 2 robineti (la fel ca si la Vitopend 100).
Aia cu cap alb trebuie sa fie, da. Poate nu mai merg, sau a ramas doar unul din ei blocat >>trebuie schimbat.

Niste instructiuni ar fi astea: http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... 22WHSA.pdf (la pag. 21, unde apare 1 robinet umplere).

Cotul ala de la gaz e cam ruginit -ar trebui grunduita teava si apoi vopsita. Iar regulatorul nu stiu daca are voie sa stea in pozitia aia verticala; oricum, n-are stuturi de masura, probabil nici filtru de gaz. Ar fi bine sa schimbi si regulatorul cu prima ocazie.

Filtrele Y sunt montate in sus, deci nu se va aduna mizeria niciodata acolo.. Insa greu de modificat acum.
Avatar utilizator
edwwward
Mesaje: 2
Membru din: 31 Oct 2015 00:01

Re: robinet umplere VITOPEND 222

Mesaj necitit de edwwward »

fuji scrie:]cred ca sunt variante de Vitopend 222 si cu 1 robinet de umplere, si cu 2 robineti (la fel ca si la Vitopend 100).
Aia cu cap alb trebuie sa fie, da. Poate nu mai merg, sau a ramas doar unul din ei blocat >>trebuie schimbat.
Niste instructiuni ar fi astea: http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... 22WHSA.pdf (la pag. 21, unde apare 1 robinet umplere).
Cotul ala de la gaz e cam ruginit -ar trebui grunduita teava si apoi vopsita. Iar regulatorul nu stiu daca are voie sa stea in pozitia aia verticala; oricum, n-are stuturi de masura, probabil nici filtru de gaz. Ar fi bine sa schimbi si regulatorul cu prima ocazie.
Filtrele Y sunt montate in sus, deci nu se va aduna mizeria niciodata acolo.. Insa greu de modificat acum.
Multumesc frumos pentru raspuns!
Se pare ca va trebui sa apelez la un service. Presiunea este undeva la 06-07 si cred ca daca o mai las asa, stric centrala :(
Avatar utilizator
paveld
Mesaje: 1
Membru din: 04 Noi 2015 17:35

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de paveld »

Salut!
Am o centrala viessmann cu condensare montata de o saptamana si un termostat division gas 908, problema este ca in momentul in care programez termostatul la o temperatura mai mare decat cea din interio,r pe termostat scrie ca incalzeste, becul verde este aprins dar centrala nu porneste sa incalzeasca decat daca scot centrala din priza ... mentionez ca in momentul in care folosesc apa calda centrala porneste... deci e o problema la termostat sau la centrala?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

termostat Division Gas și centrala Vitodens

Mesaj necitit de fuji »

Dacă e vorba de centrala Vitodens 050, e posibil sa fie un model compatibil doar cu termostate opentherm.
Avatar utilizator
Andu
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 20 Oct 2015 13:33

Vitodens 200 comanda prin internet

Mesaj necitit de Andu »

Buna ziua! Mi-am instalat de curand un Viessmann Vitodens 200 W de care sunt foarte multumit. Am auzit insa, si de sistemul de control la distanta prin internet, care mi-ar fi foarte util. Stie cineva mai multe despre asta?
Avatar utilizator
danielhora
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 17 Sep 2015 14:47

Vitocom 100

Mesaj necitit de danielhora »

Andu scrie:..Viessmann Vitodens 200W de care sunt foarte multumit. Am auzit insa, si de sistemul de control la distanta prin internet, care mi-ar fi foarte util. Stie cineva mai multe despre asta?
Ai nevoie de un modul Vitocom 100 lan pentru controlul la distanta. Trebuie descarcata aplicatia Viessmann Vitotrol app cu care se pot controla parametrii centralei prin internet. Se poate controla prin telefon
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitodens 200 comanda prin internet

Mesaj necitit de fuji »

Andu scrie:..sistemul de control la distanta prin internet..
e asa cum spune danielhora:

Ai nevoie de un modul Vitocom 100 LAN1 si aplicatia respectiva: http://www.viessmann.ro/ro/cladiri_de_l ... l_App.html

Imagine

Obsv: trebuie insa sa ai automatizarea cu senzor exterior Vitotronic 200; cu Vitotronic 100 nu merge.
Avatar utilizator
Alex
Mesaje: 1
Membru din: 29 Noi 2015 08:52

Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Alex »

Buna ziua,

Detin o centrala Vitodens, intrebarea este daca acesta la o temperatura pe tur de 52 C merge in condensatie? Va multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

funcționare în regim de condensare a centralei termice

Mesaj necitit de fuji »

Alex scrie:Detin o centrala Vitodens, intrebarea este daca acesta la o temperatura pe tur de 52 C merge in condensatie?
De la 55 grd C pe Retur centrala funcționează în condensare, deci și la 52 grd C pe Tur (ca atunci sunt 40 sau mai puține grade pe Retur).
Avatar utilizator
ionutg
Mesaje: 1
Membru din: 02 Ian 2016 16:55

zgomot pompa Vitopend

Mesaj necitit de ionutg »

Am 2 centrale viessmann vitopend 100 whd ultimul model doar ce le-am pus in functiune. Una dintre ele cand se incalzeste scoate un zumzanit pare din pompa de circulatie. Cand am pus mana pe motorul pompei este foarte incins spre deosebire de cealalta ce nu scoate zgomot. De asemenea am observat ca daca inchid putin turul sau returul acel zumzanit dispare. Se poate unge acel motor sau e posibil sa fi prins mizerie in pompa?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: zgomot pompa Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

ionutg scrie:Se poate unge acel motor sau e posibil sa fi prins mizerie in pompa?
nu e cazul de uns..
Zgomot in centrala / pompa de circulatie poate face doar o mizerie sau aerul.
Avatar utilizator
razvanphp
Mesaje: 4
Membru din: 17 Ian 2016 21:46

termostat pentru Vitopend 100

Mesaj necitit de razvanphp »

Salutare si bine v-am gasit!

Sunt fericitul posesor al unui apartament nou, unde a fost instalata o centrala Viessmann Vitopend 100.

Acum intrebarile:
  • - Cum pot afla daca este WH0, WH1B, D, etc? Anul montarii ar fi 2009.
    - Vitocom 100 LAN1 functioneaza si pe aceasta centrala? Mai trebuie vreun modul Vitotronic?
    - As dori instalarea unui senzor de temperatura exterioara, ajuta la ceva in afara de simpla curiozitate?
    - Momentan functioneaza cu un termostat simplu, Computherm Q3 RF, pe 2 fire, cred 220V. Se poate conecta si ceva low voltage, in special un termostat smart precum Tado sau Nest?
Multumesc anticipat!

Centrala arata cam asa:
vitodens_100.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

termostat pentru Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

Dacă are display, atunci e Vitopend 1000 WH1D și nu e din 2009, ci mai recentă.
nu merge Vitocom.

Poți pune Salus iT500 sau netatmo, termostate fara fir comandate prin Internet. Sau momit Smart cu fir.

Tado nu se aduce oficial în România, nici nest.
Avatar utilizator
razvanphp
Mesaje: 4
Membru din: 17 Ian 2016 21:46

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvanphp »

Multumesc pentru raspunsul rapid.

Daca intr-adevar e WH1D, atunci am citit ca are OpenTherm, deci as putea sa o conectez pe low voltage.

Se poate observa vreo economie de gaz daca functioneaza in modulatie? Sau daca are senzor de temperatura exterioara? Isi modifica singura curba?

Din fericire lucrez in Germania, si as putea aduce acasa personal Tado, am vazut o prezentare la Berlin, pare incredibil ce potential are, si cati senzori au pus in el, urmand sa se actualizeze numai prin internet. Daca sunt primul, iarna viitoare poate voi posta ceva pareri...
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

tado, opentherm

Mesaj necitit de fuji »

Tado merge, Vitopend-ul nu e insa opentherm..
Și nu poți lega nici senzor exterior la Vitopend 100 (doar la Vitodens poți, modelul cu condensare).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Vitodens 050-W 24 / 33 kW -noua versiune

Mesaj necitit de fuji »

Vitodens 050-W se va livra intr-o noua varianta: respectiv, centrala vine de-acum echipata cu Robinet de incarcare centrala (..care pana acum lipsea).

Bineinteles, asta implica si un pret marit :D : cu aprox. 10 euro.
Avatar utilizator
razvanphp
Mesaje: 4
Membru din: 17 Ian 2016 21:46

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de razvanphp »

Inca o intrebare, am discutat cu cei de la Tado, si pentru a putea citi mesajele de eroare si diagnoza, trebuie legat pe interfata EBUS digitala, dar nu stiu daca WH1D are deja asta pe placa, sau mai trebuie ceva.

Mi se pare o prostie sa folosesti un termostat inteligent pe on/off. Daca e conectata pe digital va sti temperatura din interior si va functiona in modulatie?

Multumesc!