Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Nu are rulmenti, sau nu am vazut eu asa ceva, are lagare , bucse, etc.
Pana la urma am schimbat pompa....care avea un joc (in lagare, bucse sau ce are ea) foarte mare fata de o pompa normala, scurgerea era din pompa , nu era din partea de plastic . Am dat 620 RON pe pompa Viessmann cu manopera inclusa. Acum toarce ca un pisoias.
Pana la urma am schimbat pompa....care avea un joc (in lagare, bucse sau ce are ea) foarte mare fata de o pompa normala, scurgerea era din pompa , nu era din partea de plastic . Am dat 620 RON pe pompa Viessmann cu manopera inclusa. Acum toarce ca un pisoias.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pompa Wilo pentru centrala termica Vitopend 100
daca te consoleaza ideea, de anul asta se produc doar pompe electronice, deci vor disparea incet, incet pompele clasice, si per total toate celalte pompe vor fi scumpe.
Cu alte cuvinte, in anul 2013 aceasta pompa de circulatie, luata ca piesa de schimb pentru o centrala de perete nu e scumpa. Sau e doar relativ scumpa.
Cu alte cuvinte, in anul 2013 aceasta pompa de circulatie, luata ca piesa de schimb pentru o centrala de perete nu e scumpa. Sau e doar relativ scumpa.
-
- Mesaje: 1
- Membru din: 03 Apr 2013 18:04
pompa mai functioneza 2 min.
Buna ! Am o centrala Vitopend 100 WH1B din 2005 si as dori sa stiu daca e normal ca pompa de recirculare sa mai functioneze inca 2 minute dupa ce opresc consumatorul de ACM. Pompa face un zgomot ca si cum ar avea aer in instalatie cu toate ca am tot aerisit pompa.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
aerisire pompa circulatie
pompa parca are un aerisitor automat montat pe corpul pompei, nu ? Astfel, pompa ar trebui sa se aeriseasca singura. In orice caz, nu pompa e sursa aerului din instalatie, probabil e o greseala undeva in instalatie (nu sunt montatr aerisitoare automate sau nu s-au respectat pantele, si nu se poate evacua aerul, etc.)
Da, e normal ca pompa sa mai functioneze putin timp dupa incetarea folosirii centralei termice la prepararea apei calde menajere.
Da, e normal ca pompa sa mai functioneze putin timp dupa incetarea folosirii centralei termice la prepararea apei calde menajere.
- liviuc60
- Mesaje: 1
- Membru din: 14 Apr 2013 14:28
placa electronica Vitopend
Placa electronica a acestui tip de centrala prezinta o problema de proiectare, releul de actionare a motorului de tiraj fortat este putin subdimensionat d.p.d.v. al parametrilor (curent de lucru ( 8 A ), in timp (ani) oboseste, dupa care din aceasta cauza centrala incepe sa se comporte asa cum a prezentat cineva mai sus (centrala dupa resetare porneste de 2-3 ori, dupa care intra pe avarie, cu cod de eroare pe display FE (sistem alimentare cu gaz cu probleme).
Cam prea evaziva definitie data in manual ptr. acest cod de eroare (se poate accepta ca tirajul fortat (functionarea acestuia) conditioneaza alimentarea cu gaz a centralei).
Inlocuind acest releu cu unul nou cu aceiasi parametrii (tensiune de lucru (obligatoriu acceasi inscriptionata pe releu) si curent de rupere (de preferat ar fi cu un curent de rupere ceva mai mare 10 -12 A, in loc de 8 A)) centrala revine la functionare normala. La mine s-a rezolvat in modul prezentat mai sus,dupa ce a trebuit sa urmaresc comportamentul imprevizibil al centralei timp de cateva ore.
Sper sa fie utila informatia.
Cam prea evaziva definitie data in manual ptr. acest cod de eroare (se poate accepta ca tirajul fortat (functionarea acestuia) conditioneaza alimentarea cu gaz a centralei).
Inlocuind acest releu cu unul nou cu aceiasi parametrii (tensiune de lucru (obligatoriu acceasi inscriptionata pe releu) si curent de rupere (de preferat ar fi cu un curent de rupere ceva mai mare 10 -12 A, in loc de 8 A)) centrala revine la functionare normala. La mine s-a rezolvat in modul prezentat mai sus,dupa ce a trebuit sa urmaresc comportamentul imprevizibil al centralei timp de cateva ore.
Sper sa fie utila informatia.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
reparatii placi electronice
esti electronist, liviu ?
- Lica
- Mesaje: 1
- Membru din: 21 Apr 2013 13:51
Vitopend 100 WH0 nu mai face apa calda
Buna ziua! sunt nou pe acest forum .I-mi place modul cum se poarta discutiile.Am si eu o problema la care sper sa pot gasi un raspuns favorabil, centrala mea, Viessmann Vitopend 100 WH0 nu mai vrea sa produca apa calda menajera.
Am verificat tensiunea de alimentare,este buna, am verificat supapa cu 3 cai, functioneaza, m-am inpotmolit la senzorul de temperatura de pe ACM ,nu stiu cum sa-l verific. In momentul cind fac trecerea pe ACM se aprinde ledul de la potentiometrul de la ACM, vana cu trei cai se aude cum lucreaza si cam atit. Va rog sa mi dati un sfat sa descopar motivul pentru care nu porneste ACM.Va multumesc !
Am verificat tensiunea de alimentare,este buna, am verificat supapa cu 3 cai, functioneaza, m-am inpotmolit la senzorul de temperatura de pe ACM ,nu stiu cum sa-l verific. In momentul cind fac trecerea pe ACM se aprinde ledul de la potentiometrul de la ACM, vana cu trei cai se aude cum lucreaza si cam atit. Va rog sa mi dati un sfat sa descopar motivul pentru care nu porneste ACM.Va multumesc !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
senzor ACM Vitopend 100
cei 2 senzori, ACM si incalzire, sunt identici, din cate stiu. Ai putea sa-i schimbi, de proba, intre ei.. Asta doar daca esti priceput in chestii d-astea, altfel nu te sfatuiesc sa te bagi. Poate ar fi mai indicata o vizita a unei firme de service, sa gaseasca toate problemele actuale ale centralei (Vitopend 100 WH0 trebuie sa fie o centrala de 10 ani, +/-).
- alexandru45
- Mesaje: 4
- Membru din: 13 Iul 2013 09:01
presiune, debit apa rece la Vitopend 100
Buna ziua,
acum cateva zile am cumparat si mi s-a instalat o centrala Viessmann Vitopend 100-WH1D. Inainte am avut o centrala Sylber, care a functionat fara probleme 10 ani.
Spre deosebire de Sylber, centrala Viessmann nu porneste incalzirea apei menajere decat la un volum/presiune mare a apei. De cele mai multe ori e nevoie sa dau robinetul la maxim pentru ca centrala sa porneasca.
Este normal aceasta? Nu ar trebui ca centrala sa porneasca incalzirea apei chiar si de la un debit mediu al apei?
Multumesc.
acum cateva zile am cumparat si mi s-a instalat o centrala Viessmann Vitopend 100-WH1D. Inainte am avut o centrala Sylber, care a functionat fara probleme 10 ani.
Spre deosebire de Sylber, centrala Viessmann nu porneste incalzirea apei menajere decat la un volum/presiune mare a apei. De cele mai multe ori e nevoie sa dau robinetul la maxim pentru ca centrala sa porneasca.
Este normal aceasta? Nu ar trebui ca centrala sa porneasca incalzirea apei chiar si de la un debit mediu al apei?
Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
presiune apa rece
e normal tot ce este conform parametrilor declarati de producator.
Insa.. cred ca e vorba de probleme cu presiunea apei reci, asa-i ?
Cat despre sylber -nu era cumva o centrala cu schimbator bitermic ?
Insa.. cred ca e vorba de probleme cu presiunea apei reci, asa-i ?
Cat despre sylber -nu era cumva o centrala cu schimbator bitermic ?
- alexandru45
- Mesaje: 4
- Membru din: 13 Iul 2013 09:01
debit, presiune apa rece la centrala
Presiunea apei reci e buna spre foarte buna.
In cartea tehnica n-am gasit parametrii referitori la debitul minim/mediu de apa necesar pentru a porni incalzirea si/sau a mentine o anumita temperatura (in cartea tehnica de la Sylber erau trecute detaliat toate aceste specificatii). La Viessmann, in 'Instructiuni de montaj si service' sunt referiri doar la consumul/parametrii de gaz si de electricitate (m-am uitat la ultimele 2 capitole 'Protocoale' si 'Date tehnice').
Am avut Sylber Style (probabil primul model aparut la noi) nu stiu daca era cu schimbator bitermic, dar nu cred.
Oricum, la capirolul mentinere constanta a temperaturii apei menajere, se comporta mai prost ca Viessmann - adica pornea incalzirea la debit mai mic al apei, dar (cel putin la bucatarie, unde distanta fata de centrala e mult mai mica) o incalzea repede pana la fierbinte, apoi nu reusea sa mentina temperatura constanta decat rareori. La fel si la baie/dus (distanta mult mai mare fata de centrala) se incalzea relativ greu si avea variatii mari ale temperaturii.
La Viessmann variatiile s-au pastrat, dar sunt mai 'blande' - nu e asa mare diferenta intre minimul si maximul temperaturii apei la aceste variatii, deci se poate face dus in conditii acceptabile, fara senzatia de 'dus scotian'
In cartea tehnica n-am gasit parametrii referitori la debitul minim/mediu de apa necesar pentru a porni incalzirea si/sau a mentine o anumita temperatura (in cartea tehnica de la Sylber erau trecute detaliat toate aceste specificatii). La Viessmann, in 'Instructiuni de montaj si service' sunt referiri doar la consumul/parametrii de gaz si de electricitate (m-am uitat la ultimele 2 capitole 'Protocoale' si 'Date tehnice').
Am avut Sylber Style (probabil primul model aparut la noi) nu stiu daca era cu schimbator bitermic, dar nu cred.
Oricum, la capirolul mentinere constanta a temperaturii apei menajere, se comporta mai prost ca Viessmann - adica pornea incalzirea la debit mai mic al apei, dar (cel putin la bucatarie, unde distanta fata de centrala e mult mai mica) o incalzea repede pana la fierbinte, apoi nu reusea sa mentina temperatura constanta decat rareori. La fel si la baie/dus (distanta mult mai mare fata de centrala) se incalzea relativ greu si avea variatii mari ale temperaturii.
La Viessmann variatiile s-au pastrat, dar sunt mai 'blande' - nu e asa mare diferenta intre minimul si maximul temperaturii apei la aceste variatii, deci se poate face dus in conditii acceptabile, fara senzatia de 'dus scotian'
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
debit minim apa rece
Instructiuni montaj, pag. 45:
Dacă fluxostatul sesizează consum de apă caldă menajeră (> 3 l/min), atunci pornesc arzătorul şi pompa de circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută pe preparare de apă caldă menajeră.
Sylber e o marca a grupului Riello Beretta, si astia au facut multe centrale cu schimbator bitermic (produc si acum).
Dacă fluxostatul sesizează consum de apă caldă menajeră (> 3 l/min), atunci pornesc arzătorul şi pompa de circulaţie, iar ventilul cu 3 căi comută pe preparare de apă caldă menajeră.
avea schimbator in placi ..?Am avut Sylber Style (probabil primul model aparut la noi) nu stiu daca era cu schimbator bitermic, dar nu cred.
Sylber e o marca a grupului Riello Beretta, si astia au facut multe centrale cu schimbator bitermic (produc si acum).
- alexandru45
- Mesaje: 4
- Membru din: 13 Iul 2013 09:01
umplere instalatie
Nu stiu daca Sylber avea schimbator in placi - n-am gasit in manual.
Am verificat si la Sylber pornea incalzirea apei menajere la debit minim de 2,5 l/min. La Viessmann, asa cum ai spus (dar in manualul meu e la pag. 49) la 3 l/min - deci e nevoie intr-adevar de un debit ceva mai mare. Totusi nu mult mai mare, or mie mi se pare ca e nevoie cam de o cantitate/presiune dubla a apei pentru a porni incalzirea (comparativ cu Sylber).
Eu aveam caloriferele oprite (mai putin unul mic, cel de la baie), cu apa in ele, iar echipa care a instalat centrala Viessmann a golit instalatia dar sigur ca apa a curs doar din cel de la baie - in toate celelalte a ramas inauntru. Deci se poate spune ca instalatia nu a fost spalata si nu s-a umplut cu apa curata (practic s-a reumplut doar caloriferul de la baie). La verificarea incalzirii sigur ca am deschis toate caloriferele si s-au incalzit normal.
Afecteaza asta buna functionare a centralei noi? E cazul sa golesc eu acum complet instalatia si s-o reumplu?
Am verificat si la Sylber pornea incalzirea apei menajere la debit minim de 2,5 l/min. La Viessmann, asa cum ai spus (dar in manualul meu e la pag. 49) la 3 l/min - deci e nevoie intr-adevar de un debit ceva mai mare. Totusi nu mult mai mare, or mie mi se pare ca e nevoie cam de o cantitate/presiune dubla a apei pentru a porni incalzirea (comparativ cu Sylber).
Eu aveam caloriferele oprite (mai putin unul mic, cel de la baie), cu apa in ele, iar echipa care a instalat centrala Viessmann a golit instalatia dar sigur ca apa a curs doar din cel de la baie - in toate celelalte a ramas inauntru. Deci se poate spune ca instalatia nu a fost spalata si nu s-a umplut cu apa curata (practic s-a reumplut doar caloriferul de la baie). La verificarea incalzirii sigur ca am deschis toate caloriferele si s-au incalzit normal.
Afecteaza asta buna functionare a centralei noi? E cazul sa golesc eu acum complet instalatia si s-o reumplu?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
umplere instalatie, curatare
apa care a curs din instalatia veche era curata sau murdara ..? Conteaza si asta..
Buna functionare a centralei e afectata de ..murdarii, impuritati -de aceea se monteaza deobicei filtre Y.
Degeaba bagi apa proaspata, curata, daca nu se efectueaza o curatare a intregii instalatii -insa poate nu e nevoie. Las-o mai bine asa cum e.
Ref. debit si presiune: la astea e pe masurate. Exista manometre, exista debitmetre.. o firma de service ar putea sa faca asta, daca e cu adevarat necesar.
-presiunea apei reci o poti estima cand faci umplerea instalatiei de incalzire: cu robinetul deschis la unele centrale nu poti umple centrala mai mult de 2 bar -la altele nu poti atinge nici macar 0,8 bar. Nota: nu umple instalatia cu mai mult de 1,5 bar (la rece).
Buna functionare a centralei e afectata de ..murdarii, impuritati -de aceea se monteaza deobicei filtre Y.
Degeaba bagi apa proaspata, curata, daca nu se efectueaza o curatare a intregii instalatii -insa poate nu e nevoie. Las-o mai bine asa cum e.
Ref. debit si presiune: la astea e pe masurate. Exista manometre, exista debitmetre.. o firma de service ar putea sa faca asta, daca e cu adevarat necesar.
-presiunea apei reci o poti estima cand faci umplerea instalatiei de incalzire: cu robinetul deschis la unele centrale nu poti umple centrala mai mult de 2 bar -la altele nu poti atinge nici macar 0,8 bar. Nota: nu umple instalatia cu mai mult de 1,5 bar (la rece).
- alexandru45
- Mesaje: 4
- Membru din: 13 Iul 2013 09:01
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
OK multumesc.
Cred ca la cealalta centrala n-am avut montat filtru, si nici la asta -am sa intreb luni firma care mi-a instalat-o.
Da, apa veche din instalatie era murdara.
Cred ca pot verifica debitul de apa lasand sa curga, intr-o sticla, de ex. la un debit mediu, timp de un minut - si vad cat s-a strans (sticle de plastic de 2,5 l) intr-una sau 2 sticle - nu?
Cred ca la cealalta centrala n-am avut montat filtru, si nici la asta -am sa intreb luni firma care mi-a instalat-o.
Da, apa veche din instalatie era murdara.
Cred ca pot verifica debitul de apa lasand sa curga, intr-o sticla, de ex. la un debit mediu, timp de un minut - si vad cat s-a strans (sticle de plastic de 2,5 l) intr-una sau 2 sticle - nu?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
filtru Y / masurare debit
filtrul Y din alama e un echipament minim pentru instalatie (mai ales ca nu e nici scump..).
Da, sigur, debitul se poate verifica experimental prin diverse metode.
Da, sigur, debitul se poate verifica experimental prin diverse metode.
- milan
- Mesaje: 3
- Membru din: 18 Sep 2013 19:37
apa picura de la supapa de suprapresiune
Buna seara. Am o problema cu o centrala Viessmann VITOPEND 100 WH0A. In primavara acestui an, in timp ce eram cu sotia in sufragerie, am auzit un zgomot destul de puternic in bucatarie, urmat de un fasait. Cand am mers sa vad despre ce este vorba, am vazut o balta (nu foarte mare) de apa sub centrala si inca mai picura de undeva din ea. Am indepartat capacul si am vazut ca apa picura de la supapa de suprapresiune, care "lucrase" pentru ca, probabil, presiunea crescuse peste 3 bari. Anterior acestei intamplari, am vazut ca, atunci cand centrala functiona pe incalzire, intr-adevar presiunea in instalatie crestea mai mult decat in mod normal. De asemenea, am remarcat ca daca foloseam apa calda, in momentul in care inchideam robinetul se auzea un zgomot in teava ca un fel de trepidatie. Chestia cu refularea supapei de suprapresiune am mai patit-o dupa aceea inca o data si apoi ... a venit caldura si n-am mai folosit centrala pentru incalzire. Totusi, zgomotul in teava de apa calda inca exista atunci cand inchid robinetul. V-as fi recunoscator daca mi-ati putea spune despre ce este vorba.
- milan
- Mesaje: 3
- Membru din: 18 Sep 2013 19:37
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Vreau sa mai adaug ca, daca completez circuitul de incalzire cu apa, pana la aprox. 1 bar, presiunea in instalatie scade treptat ( in cateva zile) spre 0,5 bari fara ca incalzirea sa fie pornita. De asemenea, daca pornesc incalzirea, presiunea in instalatie creste ( in aprox. 2-3 minute) la peste 2 bari. Caloriferele se incalzesc dar nu pot sa las centrala sa functioneze pentru ca ar refula iarasi supapa de suprapresiune.
- raduk
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 17 Iun 2012 18:32
- Localitate: Iaşi
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Ai probleme cu vasul de expansiune.
Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
vas expansiune Vitopend 100 WH0A
da, vasul de expansiune in primul rand (posibil si altele pe langa acesta..). Tinand cont ca e vorba de o centrale veche de 10 ani, e laudabil ca vasul a rezistat asa mult (uzual, cedeaza la 5-6 ani, uneori si mai repede).
Pana vine service-ul si schimba vasul, poti incerca folosirea centralei pe incalzire cu termostatul dat la un minim (max. 45-50 grd pe tur).
Pana vine service-ul si schimba vasul, poti incerca folosirea centralei pe incalzire cu termostatul dat la un minim (max. 45-50 grd pe tur).