pompa Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de GhitaM »

Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu. A functionat fara zgomot aprox 5 ani. Va multumesc anticipat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: pompa Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de fuji »

Aerul din instalatie face cel mai mare zgomot instalatie.. Daca e aer, trebuie vazut ce s-a schimbat intre timp.
La fel, poate fi si o impuritate, o murdarie, sa fi prins in pompa.
Avatar utilizator
GhitaM
Mesaje: 3
Membru din: 20 Mar 2015 12:47

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de GhitaM »

GhitaM scrie:Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu. A functionat fara zgomot aprox 5 ani. Va multumesc anticipat.
multumesc fuji, o sa verific aerul, si la vara impuritatile ...
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

reparatie pompa..

Mesaj necitit de mirmiku »

GhitaM scrie:Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu.
Salut.....din rulmenti-bucsa. Nu e din corpul de plastic. Poate ai impuritati in pompa. De reparat pp ca se poate,dar nu stiu unde sau ce sa comanzi pentru reparare.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
GhitaM
Mesaje: 3
Membru din: 20 Mar 2015 12:47

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de GhitaM »

salut mirmiku, asa am banuit si eu. In trecut, cand se repara tot, se schimbau rulmentii sau bucsele; cand mai trece frigul de afara, desfac sa vad ce e acolo ... daca nu reusesc ... motor nou. Ideal ar fi (pentru utilizator) daca s-ar comercializa bucsele respective ca piese de schimb.
Avatar utilizator
Orion
Mesaje: 1
Membru din: 06 Mai 2015 13:55

Re: robinet umplere Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de Orion »

fuji scrie:asta e WH1B, nu e WH0 sau WH0A...

Da, robinetul e acela cu rozeta neagra.
E posibil sa se fi blocat.. (toate variantele se blocheaza la un moment dat din cauza apei).

Ori reusesti sa-l deblochezi (sau sa-l faci sa actioneze), ori il schimba service-ul.
Mi-am facut cont special sa multumesc acestui forum, si in special lui fuji, ca m-a scutit sa chem service-ul. :) Deci am avut si eu exact aceeasi problema, aveam presiunea scazuta, exact la un Vitopend WH1B . Cum banuiam se rezolva usor, ca altfel nu ma bagam eu la chestii complicate. Dar am fost curios si am cautat putin pe Net si daca am vazut ca e exact problema mea, la exact centrala mea, si cu poze :D am zis hai sa-ncerc. In cel mai rau caz se duce totul dracului, mai rau nu poate sa fie. :) Si uite ca a mers. Deci am facut exact cum a zis fuji, am gasit robinetul, l-am rotit (destul de greu ca se intepenise, a trebuit sa folosesc un patent, cu grija sa nu-l sparg ca mi s-a mai intimplat, pina la urma a mers).

Deci multumiri inca o data.

Acuma, daca tot am intrat, as avea o mica intrebare, stie cineva sa-mi explice in cuvinte simple ce se intimpla acolo, de ce scade presiunea ? Deci inteleg ca e o incinta in care e si aer si apa. Si poate sa scada fie pentru ca se pierde aer fie apa. Acuma, am verificat si apa nu pare sa se piarda, totul e uscat, nu sint urme de pete. Asa ca stau si ma intreb, daca se pierde aer si eu completez cu apa, ar rezulta ca la un moment dat se pierde tot aerul si e inlocuit cu apa, nu ? Ceea ce nu pare a fi de bine. Oricum daca scade iar presiunea prea repede o sa chem totusi service-ul. Dar poate tine macar vreo 6 luni.
Alta chestie, eu am stat vreo 2 luni cel putin cu presiunea asa, ca nu m-am mai uitat de vreo 3 luni la acul ala (a fost facuta reautorizarea in ianuarie asa ca sper ca atunci au pus aia apa daca era nevoie). E posibil sa se fi stricat ceva ? Am vazut ca se poate arde un tub Venturi, dar banui ca aia e daca n-ai presiune deloc sau foarte mica, eu tot aveam 0,5 cind nu mergea si vreo 0,6 cind mergea (apa calda). Oricum centrala merge, beculetele verzi se aprind, ala rosu nu, totul pare in regula.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

robinet umplere Vitopend / pierderi apa

Mesaj necitit de fuji »

robinetul de umplere face legatura intre circuitul deschis de apa rece -apa calda si circuitul inchis al instalatiei de incalzire.
Daca robinetul de umplere e deschis sau blocat pe pozitia deschis, presiunea din instalatia de incalzire (deci si din centrala) va varia: poate sa creasca, dar poate sa si scada (de exemplu cand presiunea de apa rece e f. scazuta -atunci se inverseaza sensul curgerii si centrala in loc sa se umple, se goleste !).

Aer avem doar in vasul de expansiune. Vasul are o membrana care separa apa din circuitul de incalzire de o perna de gaz (aer). Daca perna de aer se duce sau daca se sparge membrana, atunci vasul nu mai functioneaza, e practic "mort". Drept urmare dilatarea apei nu poate fi preluata de nimic, si presiunea din centrala / instalatia de incalzire va creste pana la max. 3 bar (moment in care scuipa supapa de siguranta).
Vasul poate fi si gaurit -atunci se va pierde si apa prin el. Si ventilul vasului poate avea scapari.

Acum.. de la departare e greu sa stabilesti pe unde se pierde apa.. Nu e neaparat nevoie sa se piarda in centrala, poate fi o neetanseitate in instalatia de incalzire.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Prezentare Viessmann Vitodens 050-W

Mesaj necitit de fuji »

Prezentare pe scurt Centrala termica cu condensare Viessmann Vitodens 050-W:

Avatar utilizator
Radu_101
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 08 Iul 2015 07:15

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Radu_101 »

Va salut,
As avea si eu doua intrebari. Vara aceasta , prin firma, m-i s-a montat sistemul de incalzire prin CT. CT- viessman vitopend 100 w - wh1d.
Atunci cand folosesc apa calda , am observat ca centrala incalzeste apa pana la o anumita temperatura (scoate acel zgomot, ca un ticait) apoi se opreste , scade temperatura, si apoi incalzeste iar. Este normal? Am incercat si la treapta 2 si la treapa 3. Am lasat la 2 pentru ca la 3 este prea calda pentru mine, si m-i s-a spus ca e indicat sa o potrivesc la o temperatura (trepta a CT) astfel incat at. cand o folosesc sa nu o combin cu apa rece. Astfel ca la bucatarie in special , am niste variatii de temperatura a apei, vine rece, apoi se incalzeste, iar se raceste, iar vine calda...nu ramane constanta. Distanta de la CT la bucatarie e relativ mica.
A doua intrebare: Am presiunea la apa calda mai mica decat cea la apa rece, la bucatarie, la baie e ok, se vede doar o foarte mica diferenta.
Toata lucrarea are garantie si am sunat pe cei de la service, si asptept sa vina, insa as dori si alte pareri.
Multumesc pentru orice ajutor.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

functionare pe apa calda Vitopend

Mesaj necitit de mirmiku »

Radu_101 scrie:As avea si eu doua intrebari..
1.Diferentele de temperatura pot fii date de : debit apa insuficient,presiunea minima de gaz mare,depuneri de calcar in schimbatorul secundar(daca locuiti intr-o zona cu apa calcaroasa-nu tine de garantie), posibil senzor acm decalibrat (ceea ce nu prea cred). Vitopendul este cunoscut pentru probleme de apa calda atunci cand nu avem debit suficient....as recomanda un 10l/min pentru o buna functionare.
2.In cazul in care la baie este ok, iar la bucatarie nu,inseamana ca aveti ceva pe partea de alimentare spre bucatarie: racorduri chiuveta, baterie chiuveta, sita baterie semiinfundata sau aveti montat pe baterie un purificator de apa...am intalnit acest caz...dupa ce s-a scos acel aparat de purificat, aveam debit si apa calda.Verificati si filtru magnetic sa nu fie obturat(daca aveti montat asa ceva),sau sa curatati orice alt filtru de pe alimentarea cu apa rece.
PS: Aveti grija ca s-ar putea sa nu tina de garantie. Garantie se acorda NUMAI daca aveti o piesa din centrala defecta din ,,propria vina'':P
Asteptam sa ne spui cum s-a rezolvat.
O zi buna
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
Radu_101
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 08 Iul 2015 07:15

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Radu_101 »

La bucatarie am acel filtru de care vorbiti, montat de baietii care au realizat si instalatia. Bateria nu cred ca ar fi problema pentru ca este noua, cumparata de maxim 2 luni, in cel mai rau caz sa fie vreo problema la racordurile acesteia la teava de apa rece. Nu stiu cum ar trebui sa verific debitul apei reci. La baie am presiune la apa calda, insa uneori...vine cu diferente de temp, insa dupa cateva "schimburi" ramane constanta.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

masurare debit

Mesaj necitit de mirmiku »

Va referiti la filtru magnetic sau purificator ???
Locuiti la casa sau la bloc ? in cazul in care aveti hidrofor / pompa submersibila, pot aparea diferente de temperatura. La baie,cu robinetul/dush la maxim pe apa calda, se stinge flacara ??? daca nu se stinge flacara, verificati hidrofor/pompa submersibila.
Verificarea debitului de apa se realizeaza cu debitmetrul (firma de service ar trebui sa aiba in dotare), daca nu, o oala de 10 litri, ar trebui sa se umple intr-un minut (varianta romaneasca)
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
Radu_101
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 08 Iul 2015 07:15

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Radu_101 »

Locuiesc la bloc. Cred ca e filtru purificator. La el e alimentata apa rece care pleaca la centrala si in sus la baterie.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

filtru purificator

Mesaj necitit de fuji »

Radu_101 scrie:..Cred ca e filtru purificator..
prin filtru purificator cred ca mirmiku s-a referit la un sistem de Osmoza inversa -ori inteleg ca nu e cazul (..ca nu se alimenteaza centrala dupa osomoza..)

Probabil e vorba de un filtru mecanic, filtru cu sita.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reglaj apa calda

Mesaj necitit de fuji »

Radu_101 scrie:..cand folosesc apa calda , am observat ca centrala incalzeste apa pana la o anumita temperatura (scoate acel zgomot, ca un ticait) apoi se opreste , scade temperatura, si apoi incalzeste iar. Este normal? Am incercat si la treapta 2 si la treapa 3. ..
da, asa functioneaza centrala Vitopend: porneste si se opreste de multe ori atata vreme cat apa calda este consumata.

Nu e bine sa reglezi termostatul de apa calda la 2 sau 3 -e prea jos. Regleaz-o mai sus, 4 sau 5 cel putin. Astfel, apa calda preparata va fi mai fierbnte, dar o mixezi din Bateria sanitara pana la temperatura dorita. Cam asta ar fi un reglaj + o functionare normala.
Avatar utilizator
Radu_101
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 08 Iul 2015 07:15

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Radu_101 »

[img]
fuji scrie:da, asa functioneaza centrala Vitopend: porneste si se opreste de multe ori atata vreme cat apa calda este consumata.
Nu e bine sa reglezi termostatul de apa calda la 2 sau 3 -e prea jos. Regleaz-o mai sus, 4 sau 5 cel putin. Astfel, apa calda preparata va fi mai fierbnte, dar o mixezi din Bateria sanitara pana la temperatura dorita. Cam asta ar fi un reglaj + o functionare normala.
[/img]
Am inteles ca nu e bine sa o combin cu apa rece! Si m-i s-a spus sa o dau la temperatura suportabila din centrala.
Fişiere ataşate
20150708_160130.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

combinare apa calda la bateria sanitara

Mesaj necitit de fuji »

Radu_101 scrie:Am inteles ca nu e bine sa o combin cu apa rece! ...
de ce nu ar fi bine sa combini cu apa rece ..?! :shock:

Daca aveai apa calda de la termoficare.. n-o combinai cu apa rece ?
Avatar utilizator
Radu_101
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 08 Iul 2015 07:15

Re: combinare apa calda la bateria sanitara

Mesaj necitit de Radu_101 »

fuji scrie:
Radu_101 scrie:Am inteles ca nu e bine sa o combin cu apa rece! ...
de ce nu ar fi bine sa combini cu apa rece ..?! :shock:

Daca aveai apa calda de la termoficare.. n-o combinai cu apa rece ?
Cica ar consuma mai mult centrala, sau ceva de genul asta.....
Din cauza ca este data prea jos, as avea aceste fluctuatii de temperatura? si fac dusuri rusesti?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: combinare apa calda la bateria sanitara

Mesaj necitit de fuji »

eu zic ca merita sa incerci si varianta asta, nu ?
In orice caz, Vitopend 100 e mai putin sensibil la functionarea pe apa calda. Are nevoie de min. 3 litri/min., si nu moduleaza bine cand e reglat termostatul prea jos.

Pe de-alta parte, consumul de gaz pe apa calda poti sa-l uiti, ca e infim. Factura de gaze vine vara intre 25-40 m3 pe luna (si include si consumul aragazului). Asa iti dai seama cat de mare e consumul de gaz pe apa calda (..mai exact, cat e de mic..).
Avatar utilizator
Radu_101
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 08 Iul 2015 07:15

Re: combinare apa calda la bateria sanitara

Mesaj necitit de Radu_101 »

fuji scrie:eu zic ca merita sa incerci si varianta asta, nu ? In orice caz, Vitopend 100 e mai putin sensibil la functionarea pe apa calda. Are nevoie de min. 3 litri/min., si nu moduleaza bine cand e reglat termostatul prea jos....
Sper sa fie de la asta, variatiile de temperatura. Tinand cont ca are maxim 6 trepte, ma gandeam ca e destul de mult 5....e aproape oparita apa, iar la 2 -2,5 era acceptabila pentru mine, adica nu trebuia sa o combin. Am sa incerc si asa.