Mesaj necitit de fuji »

Nu, centrala termică are doar o intrare Apă rece și o ieșire Apă caldă.
Acel kit thermostatic unește ieșirea de apa calda de la centrala cu cea de la boiler ul solar și da drumul la calea care asigura temperatura dorita de apa calda. Când boierul solar nu are apa suficient de caldă, se va folosi apa preparata de centrala termică.
Avatar utilizator
tugri
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 12 Aug 2016 20:26

Centrala Viessmann -doua incercari de aprindere se aprinde avaria

Mesaj necitit de tugri »

Salut !
Am si eu o problema cu centrala, o pornesc fie pe apa calda fie pe calorifer, da scanteie dar nu se aprinde flacara. dupa doua incercari de aprindere se aprinde avaria! Multumesc
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Re: Centrala Viessmann -doua incercari de aprindere se aprinde avaria

Mesaj necitit de doinastela »

tugri scrie:Am si eu o problema cu centrala, o pornesc fie pe apa calda fie pe calorifer, da scanteie dar nu se aprinde flacara. dupa doua incercari de aprindere se aprinde avaria!
In primul rand, conteaza modelul exact de centrala termica. Apoi, conteaza codul afisat al avariei.
Asa.. ca o prima parere poate fi si o lipsa de gaz (..poate au fost gazele oprite).
Avatar utilizator
tugri
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 12 Aug 2016 20:26

Alarma se aprinde de 2 ori /10 s

Mesaj necitit de tugri »

Alarma se aprinde de 2 ori/10 s Nu există semnal de flacără după timpul de siguranţă
Avatar utilizator
tugri
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 12 Aug 2016 20:26

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de tugri »

Vitopend 100 fara afisaj
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Re: Alarma se aprinde de 2 ori /10 s

Mesaj necitit de doinastela »

tugri scrie:Alarma se aprinde de 2 ori/10 s Nu există semnal de flacără după timpul de siguranţă
..adica ca in Instructiuni, pag. 44:
http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... 00WH1B.pdf

Este vorba de o centrala Vitopend 100 WH1B probabil, sau WH0 / WH0A daca e un model mai vechi.

Gazele au fost oprite in ultimele zile ? Aragazul functioneaza ?
Daca gazele au fost oprite, centrala trebuie resetata de mai multe ori (pana dispare aerul din teava de gaze).

Da, poate fi si de la regulatorul de gaze.. La gaze e pe masurate -respectiv se masoara presiunea statica si dinamica.
Se impune interventia unei firme de service in acest caz.
Ultima oară modificat 12 Aug 2016 22:38 de către doinastela, modificat 1 dată în total.
Avatar utilizator
tugri
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 12 Aug 2016 20:26

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de tugri »

Nu au fost oprite, și da aragazul funcționează!
Avatar utilizator
tugri
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 12 Aug 2016 20:26

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de tugri »

Mulțumesc mult,o seara frumoasa!
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

avarie aprindere Vitopend 100

Mesaj necitit de doinastela »

tugri scrie:Nu au fost oprite, și da aragazul funcționează!
am completat mesajul precendent.
Poate fi si vana de gaz de vina, dar s-a intamplat mai rar.. In ultima instanta placa electronica..
xp-kry
Senior
Mesaje: 76
Membru din: 06 Ian 2012 22:33

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de xp-kry »

Am CT ( VIESSMANN VITOPEND WH1D) pusa in functiune la data de 03.08.2015 . In certificatul de garantie , la conditii de garantie se specifica urmatorele :
(...) Utilizarea aparatului trebuie sa fie in conformitate cu documentele care se livreaza impreuna cu aparatul , iar intretinerea va fi efectuata obligatoriu in pod periodic*, numai de catre un operator service agreat de catre producatorul aparatului si autorizat ISCIR in domeniu , la intervale de un 1 an .
* Efectuarea interventiei de intretinere periodica este obligatia utilizatorului aparatului .Nefectuarea ei la intervalele prevazute ( cel putin o data pe an) atrage dupa sine anularea garantiei . Intretinerea aparatului nu este acoperita de garantie si constituie obiectul unui "Contract de intretinere" cu o firma autorizata .
Avand in vedere ca a trecut un an,sa inteleg ca daca nu fac aceasta intretinere periodica, pierd garantia aparatului ?Multumesc !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Intretinere Centrale termice Viessmann Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

Da, ar fi bine sa faci o întreținere înainte de toamna.
E adevărat, poți avea probleme la chestiuni de garanție.
xp-kry
Senior
Mesaje: 76
Membru din: 06 Ian 2012 22:33

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de xp-kry »

Multumesc! Asa am sa fac !
Avatar utilizator
tugri
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 12 Aug 2016 20:26

curatare arzator centrala termica

Mesaj necitit de tugri »

buna seara !

Problema mea s-a rezolvat cu un aspirator, cu care am aspirat arzatorul care era infundat cu....muste si nu mai ajungea gazul la electrozii de aprindere !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: curatare arzator centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

tugri scrie:..cu care am aspirat arzatorul care era infundat cu....muste si nu mai ajungea gazul la electrozii de aprindere !
bravo ! :clap:
Sigur, intretinerea la centralele termice se impune.. macar odata pe an, daca nu la 2 ani.
Ganditi-va ca aerul de afara e plin de praf >> praf este si pe arzatorul vostru si nu numai (ca centrala aspira aer de afara, daca e cu tiraj fortat).

Apoi, datorita apei mai mult sau mai putin dure, se recomanda o spalare chimica a celor 2 schimbatoare de caldura.
Avatar utilizator
dulciq37
Mesaje: 2
Membru din: 20 Sep 2016 18:58

Presiune 3 bari in Vitopend 100

Mesaj necitit de dulciq37 »

Am o problema la centrala Viessman Vitoped 100. Creste presiunea la 3 bari cu robinetul de apa rece deschis( NU PYBASS) Vreau un specialist din Bucuresti ca sa ma ajute sa remediem defectiunea. Imi recomandati sa cumpar piesa noua sau sa cumpar de pe net piesa de la o centrala care este la dezmembrat?
Daca vede careva ce scriu aici si se pricepe la reparat centrala mea sau cunoaste pe cineva sa ma sune 0762168424. URGENT ca plange MAMA.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Presiune 3 bari in Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

dulciq37 scrie:Am o problema la centrala Viessman Vitopend 100. Creste presiunea la 3 bari cu robinetul de apa rece deschis( NU PYBASS
probabil este robinetul de umplere deschis >>se inchide robinetul de umplere. Sau poate acel robinet s-a blocat >> se deblocheaza si se curata robinetul.
Sau poate s-a dat drumul la centrala pe incalzire si vasul de expansiune e spart -s-au dezumflat. Sau.. sau..

Recomand chemarea unei firme de service, de preferat cea care a efectuat si ultima Autorizare de functionare ISCIR.
Avatar utilizator
Gabiel
Mesaje: 3
Membru din: 21 Sep 2016 14:18
Localitate: Turda
Contact:

Alegere centrala Viessmann

Mesaj necitit de Gabiel »

pentru Fiji

Buna ziua din cele citite pe forum am vazut ca stiti cu ce se mananca acest domeniu, va felicit .
Acum vin cu o solicitare am o casa noua construita intr-un sat Badeni langa Turda jud Cluj la care acum ii fac incalzirea. Vreau sa fie in pardoseala cu produsele luate de la ecoinstal (nu le fac publilicitate este decizia mea ) suprafata utila este de 210 mp si centrala termica pe care vreau sa o cumpar vreau sa fie de la Viessmann si am niste dileme :
Daca sa fie combi sau sa fie cu boiler , modelul si puterea necesara

Mentionez ca apa este de la retea si vine prin cadere nefiind pompata presiune exista dar nu ca si la reteaua de la oras , exista momente cand vara fiind nu este apa sau cand ploua mai vine putin tulbure iarna nu sunt probleme , asta o rezolv cu un filtru bun iar problema cu lipsa apei o sa o rezolv cu timpul cu un foraj .

Stiu ca toate detaliile aparent neimportante tin de alegerea corecta a modelului .

Va multumesc si astept cu nerabdare un raspuns din partea oricui cu experienta .
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Alegere centrala combi sau cu Boiler

Mesaj necitit de fuji »

Se alege o centrala cu Boiler cand exista mai multi locuitori in casa, mai multe bai, si se doreste un confort mai mare la apa calda.
Daca sunt in probleme cu presiunea apei reci, cu atat mai mult e bun un boiler.
Varianta ar fi Viessman Vitodens 100-W 26 kW + Boiler.
Avatar utilizator
Gabiel
Mesaje: 3
Membru din: 21 Sep 2016 14:18
Localitate: Turda
Contact:

Re: Alegere centrala Viessmann

Mesaj necitit de Gabiel »

Va multumesc o sa tin cont de sfatul dumneavoastra.

Mai am o intrebare , este suficienta centrala de 26 kw ? la cei 200 mp ? este parter plus mansarda si sunt 2 bai persoanele care v-om locuii in casa sunt maxim 5 .

Va salut cu mult respect !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

putere centrala termica Viessmann

Mesaj necitit de fuji »

Gabiel scrie:Mai am o intrebare , este suficienta centrala de 26 kw ? la cei 200 mp ? este parter plus mansarda si sunt 2 bai persoanele care v-om locuii in casa sunt maxim 5
mda, centrala de 26 kW e posibil sa fie cam la limita.. Daca locatia era in sudul Ro, in zona de campie, cu siguranta ar fi fost suficienta o putere de 26 kW.
In cazul prezent, poate mai bine ar fi sa alegeti modelul de 35 kW.
(doar daca casa e f. bine izolata termic se poate merge si pe Vitodens 100-W 26 kW).

Iar un Boiler de 200 de litri ar fi numai bun, Vitocell sau alt fabricat.