umplere Vitopend

Mesaj necitit de admin_forum »

dan scrie:.. Se poate umple iarasi daca are probleme cu motorasul de vana?
Vana cu 3 cai doar comuta de pe incalzire pe apa calda si invers: nu are legatura cu umplerea.
Deci puteti oricand goli, si reumple. Insa in acest caz nu vad rostul -nu cred ca se va rezolva blocajul vanei cu 3 cai..
Avatar utilizator
ionel7
Mesaje: 1
Membru din: 21 Apr 2010 11:53

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de ionel7 »

am si eu o centrala vitopend 100 la care s-a mai blocat ceva la vana cu trei din cauza nisipului din apa. mesterul de la reprezentanta zice ca asta nu tine de garantie si trebuie sa-i platesc interventia. acum iar este ceva blocat - daca cuplez butonul de apa calda centrala incepe sa functioneze si fara sa au drumul la robinet - vreun sfinguat? pot sa rezolv singur sau trebuie sa chem iar mesterul?
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

fluxostat Vitopend

Mesaj necitit de jumpy »

De data asta a ramas blocat fluxostatul - adica piesa da la intrare apa rece in centrala si care sesizeaza curgerea cand se deschide robinetul de apa calda.
Probabil ca nu exista un filtru fin pe apa rece si ceva mizerie a patruns acolo...
A ramas blocat in sus ca si cum ar curge apa tot timpul.
Trebuie scoasa piesa si curatata.
Modelul WH1B a fost echipat cu mai multe feluri de fluxostate. Unele se curata f. usor avand 4 suruburi imbuss se desfac si se da jos partea din fata. Altele sunt inchise, nu se pot dezmembra si trebuie scoase de acolo si spalate-deblocate sub jet de apa cand dintr-un sens cand din celalat si scuturate. Daca este modelul al doilea, operatia de scoatere a lui de acolo este destul de complicata. Succes.
Nu uita ca inainte de orice operatie sa opresti apa rece si centrala sa o scoti din priza. Iti recomand si instalarea unui filtru fin pe apa rece pt. a nu se mai infunda piesa respectiva si daca il montezi mai bine filtrezi toata apa rece care intra in casa.
Avatar utilizator
Bancheru
Mesaje: 1
Membru din: 01 Mai 2010 22:34

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de Bancheru »

Buna seara!. Am o cunostiinta care are o centrala termica Vitopend 100 de 23 KW. In momentul in care e pornita si vrei sa faca apa calda menajera centrala functioneaza cateva zeci de secunde dupa care incepe ca scoata abur cu presiune pe la aerisitorul pompei de circulatie,fara sa prepare apa calda.In acelasi timp cazanul se supraincalzeste.
Am zis ca poate este infundat schimbatorul de caldura.Am demontat centrala si am curatat cu o solutie anti piatra toate componentele (mai putin cazanul).
Am reusit sa strang aproape o mana de pietricele si nisip.Acum seara dupa ce am montat totul la loc an facut proba sa vad poate s-a remediat defectiunea.
Nu a fost sa fie.Centrala face la fel(cum am spus la inceput).
Eu zic ca acest fenomen poate aparea din cauza vanei cu trei cai care este blocata(cand am demontat centrala am demontat si vana cu trei cai si mi sa parut ca este blocata,adica axul pe care este montat ventilul acela dublu nu se misca de nici un fel).
Doresc daca se poate sa imi spuneti si mie de ce apare acest fenomen si care este solutia optima de a rezolva problema.
Cu stima Bancheru
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

motoras vana cu 3 cai Vitopend 100

Mesaj necitit de mirmiku »

Salutare.Poti sa scoti acel motoras si sa-l probezi cu el afara(il scoti din locasul lui,pornesti centrala ptr cateva secunde in care comuti de pe acm pe incalzire si vezi daca functioneaza),sa-l degripezi cu WD 40(eu asa fac).daca nu se misca inseamna ca s-a defectat,si in acest caz trebuie inlocuit.
Un motoras costa in jurul a 400 ron+manop.
Poti sa mai verifici daca sesizorul de apa calda sa nu fie blocat,adica fara a deschide nicio baterie de apa ledul de acm sa fie aprins.in acest caz iarasi apare fenomenul de supraincalzire.se scoate sesizorul si se curata de impuritati(din cate ai spus ai gasit ceva nisip in schimbatorul secundar,deci e posibil si ca acel sesizor sa fie blocat pe cerere de acm).
Motorasul se poate defecta electric--inlocuire
Motorasul se poate bloca(axul)din cauza apei---se deblocheaza.
Sper ca am fost de ajutor.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de mirmiku »

L.E. Verifica si pompa de circulatie sa nu fie blocata sau defecta.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
s3mtex
Mesaje: 2
Membru din: 09 Mai 2010 21:12

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de s3mtex »

Buna seara
Vreau sa achizitionez o centrala pentru un living, un dormitor si o baie, cca.40mp in total la o inaltime a camerelor de 2,45 m. In viitor intentionez extinderea ei pentru inca 4 camere si un hol (aproximativ 80-100 mp). M-am orientat catre un Viessmann Vitopend 100 24 kW WH1D. Cam cati mp, aproximativ, poate duce aceasta centrala la camere de 2,45 m, casa neizolata termic? Va face fata?
Eu fiind din Targoviste voi avea service autorizat daca iau centrala din Bucuresti?
Inca ceva, pentru teava instalatiei, firma cu care am discutat mi-a sugerat o "teava" Rehau... care spun ei ca este mai buna decat cuprul. Va rog sa-mi dati o sugestie pentru ca habar n-am de nimic si este o investitie serioasa pentru mine d.p.d.v. financiar ca sa iau o decizie proasta.
Multumesc!
Avatar utilizator
armo
Mesaje: 2
Membru din: 19 Apr 2010 22:22

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de armo »

sant multe de discutat,daca vrei suna-ma pe ... si o sa-ti dau mai multe detalii.sint din sinaia
Ultima oară modificat 09 Mai 2010 22:25 de către admin_forum, modificat 1 dată în total.
Motiv: am scos nr. de tel...
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

achizitie Vitopend 100 pt. targoviste

Mesaj necitit de admin_forum »

s3mtex scrie:.. Viessmann Vitopend 100 24 kW WH1D. Cam cati mp, aproximativ, poate duce aceasta centrala la camere de 2,45 m, casa neizolata termic? Va face fata? Eu fiind din Targoviste voi avea service autorizat daca iau centrala din Bucuresti?..
o centrala de 24 kW asigura 2-3 apartamente -calculeaza pt. zona ta cu 45-50 W/m3.

Da, daca iei centrala din Buc. vei avea service autorizat in targoviste (chiar si oriunde in Dambovita) -valabil pt. orice judet al tarii.

Ref. la teava reahu: sigur, teava din PEX de la Rehau e f. buna... Nu e mai buna decat cuprul, e ..altceva. Conteaza mult ce tip de instalatie se face: aparenta, sau cu distribuitoare si montaj ingropat in sapa...
Avatar utilizator
s3mtex
Mesaje: 2
Membru din: 09 Mai 2010 21:12

Re: achizitie Vitopend 100 pt. targoviste

Mesaj necitit de s3mtex »

Teava as vrea sa o pun pe sub parchet, din motive estetice si economie la teava, accesorii... dar incalzirea va fi cu calorifere.
Da, teoretic ar trebui sa ajunga pentru 12 camere 4x4x2,5 cu 50W/m3 (daca nu am gresit)
Centrala as vrea sa o iau de unde o gasesc mai ieftin, respectiv Bucuresti, la Dedeman este cam 2600.
Multumesc mult pentru promptitudine.
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

Re: achizitie Vitopend 100 pt. targoviste

Mesaj necitit de admin_forum »

ti-am trimis o recomandare pe mesageria forumului. ;)

Ref. la teava: tu iti alegi intai instalatorul, care e mai bun, in care ai incredere, etc.. Iar daca instalatorul ala lucreaza cu rehau, alegerea cam este facuta, nu ?
-oricum, eu pot sa te asigur ca Rehau si uponor sunt liderii in domeniul sistemelor PEX (doar ca sunt si cei mai scumpi).
-in general, partenerii rehau sunt firme destul de serioase -o spun insa fara a stii despre ce e vorba..

Ref. la calculul necesarului termic: aaaa, m-ai bagat putin in ceata.. Initial ai zis 40 m2 +100 m2 in viitor. Acum insa spui de 12 camere de cate 4x4, ceea ce inseamna aproape 200 m2, respectiv 500 m3. Daca situatia e asa, atunci o centrala de 24 kW e cam la limita (mai ales ca zici ca nu e izolata termic locuinta...), si mai bun ar fi modelul de 31 kW.
Avatar utilizator
itzadan
Mesaje: 1
Membru din: 14 Aug 2010 19:40

centrala Wissman vitopend 100

Mesaj necitit de itzadan »

Am un Vitopend 100 cu afisaj LCD, la apa calda menajera m-i se intampla urmatorul fenomen: pornesc robinetul de apa calda astept cateva minute pe afisaj imi arata cum creste temperatura apei, vine apa calda te poti folosii de ea cam 4 min, dupa care este rece, astepti o perioada de timp (3-6)min vine iar calda sau cateodata nu mai se incalzeste . Ma poate lumina cineva ce se intampla. Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

producere apa calda la Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

daca e cu display, atunci ai varianta Vitopend 100 WH1D.
Din ce povestesti tu, nu pare sa fie nici-o problema cu centrala... cred ca dusurile astea reci se intampla din cauza mixarii apei in bateria sanitara
-sau altfel spus, datorita debitului mic de apa calda solicitat aparatului.

Fa un test: da roata de manevra ce regleaza apa calda la centrala pe pozitia maxima. Apoi da drumul la un consumator (sa zicem bateria de la bucatarie), insa intoarce-te langa centrala si pune mana pe teava de apa calda ce iese din centrala..
-tine mana acolo cat timp curge apa la bucatarie..: ce se intampla, variaza temperatura sau nu ? Apar calupuir de apa rece sau centrala funrizeaza constant apa calda (mai exact fierbinte, ca asa am reglat-o impreuna..) ?
Avatar utilizator
peethriller
Mesaje: 1
Membru din: 19 Aug 2010 10:54

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de peethriller »

Salut,

M-am mutat recent intr-un apartament, in care am o centrala Viessmann vitopend 100W, presupun ca-i de 24 KW.
Am modificat un pic sistemul de incalzire, mai exact a trebuit sa mut un calorifer de la un perete la altul, respectiv a trebuit sa scurg apa din tevi si calorefer, tevile fiind de cupru 18". Dupa respectiva modificare am folosit centala pe post de apa calda pentru dus si chiuveta bucatarie, dar dupa o zi, in timp ce se facea dus, central n-a mai incalzit apa si a inceput sa scoata un fum de plastic ars pe teava de aerisire, iar display afisa mesajul "F2".
Prima ce mi-a venit in minte, este ca sistemul de incalzire este gol, respectiv manometrul este pe "0", sau ar putea fi o alta cauza.
Intrebare, este posibil sa se intample cele descrise mai sus din cauza lipsei de apa in system, respectiv presiune. Daca da, cum se poate umple systemul cu apa, ca m-am tot invartit in jurul centralei su n-am reusit sa dau drumul la apa in system.
Si daca ar fi o alta problema, care ar putea fi ea si cum se poate remedia, eventual vreo firma specializata in asa ceva daca aveti sa-mi recomandati.

Multumesc.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

robinet umplere, tub Venturi

Mesaj necitit de mirmiku »

Salutare,
Functionand fara apa in instalatie,implicit in centrala,s-a topit tubul venturi :!: ,care necesita inlocuire.
Inteleg ca aveti o centrala cu afisaj,WH1D,pentru incarcare trebuie sa va uitati sub centrala in partea dreapta,intre tevile de retur si intrare apa rece
In mod normal ar fi trebuit sa aveti o cheie neagra acolo, dar merge si cu o surubelnita dreapta.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
leon72
Mesaje: 1
Membru din: 30 Aug 2010 19:48

viessmann vitopend 100 wh1d 24kw,temp.apei oscileaza

Mesaj necitit de leon72 »

Mi-am montat o centrala termica viessmann vitopend 100 wh1d,mi s-a facut pif-ul(punerea in functiune) de catre personalul autorizat iar concluzia generala a fost OK.dupa aceea cind am facut dus am constatat ca temperatura apei calde nu este constanta motiv ptr care am facut mai multe probe iar rezultatele ar fi urmatoarele:
1)cand fol.apa calda la un debit mai mic decat cel max. temp.oscileaza cu pana la 10-12grade(asa afiseaza pe display si se simte si la mana)
2)cand fol.apa calda la un debit maxim temp. apei ramane constanta
Se pot face anumite setari in centrala?daca da,care ar fi acelea?
Voi contacta pers. care a facut PIF-ul,dar pana atunci as dori sa aflu si alte pareri cu privire la aceasta problema.
Multumesc tuturor care au dat importanta acestui subiect.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

temp.apei oscileaza

Mesaj necitit de fuji »

este normal ce se intampla: este un "joc" debit-temperatura apa, in functie de debitul de curgere ales, precum si de pozitia de reglaj a bateriei sanitare.
-conteaza deasemeni lungimea traseului centrala-obiect sanitar, precum si presiunea apei reci.
Avatar utilizator
ionutl
Mesaje: 2
Membru din: 11 Sep 2010 09:18

Probleme Centrala termica Viessmann

Mesaj necitit de ionutl »

Va salut!
Sunt nou pe forumul acesta.Am o mare problema.Am o centrala Vitopend 100,si de ceva vreme,led-ul de la apa calda e permanent verde,nu se stinge decat daca mut pe off-chiar daca nu e apa calda pornita..Si mai nasol e ca incalzirea nu mai porneste,se aprinde led-ul cand modific temp din termostat dar nu porneste centrala-adica nu incalzeste apa pt incalzire.Ce ar trebui sa fac? Cunoasteti pe cineva care ar putea sa o repare? By the way stau in Bucuresti.Va multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

comutare de pe apa calda pe incalzire

Mesaj necitit de fuji »

Ar trebui sa te uiti sa vezi ce model de Vitopend 100 e.. Scrie pe placuta cazanului. Sau macar din ce an e cumparata..
Numai asa ne putem da seama ce componente are.

Eu cred ca a ramas fluxostatul blocat: astfel centralei i se indica ca e nevoie de apa calda (permanent), si cum apa calda are prioritate fata de incalzire, incalzirea nu mai pleaca niciodata.
-incearca sa dai drumul la o baterie sanitara la apa calda la maxim, apoi inchide brusc: se stinge becul de la apa calda sau nu ?
Avatar utilizator
ionutl
Mesaje: 2
Membru din: 11 Sep 2010 09:18

Re: Centrale termice Viessmann

Mesaj necitit de ionutl »

Am cumparat-o in 2007 noua cu garantie.Nu am reusit sa gasesc placuta.Are termostat wireless daca ajuta cu ceva..Nu se stinge led-ul daca pornesc brusc un robinet si il sting...