parere despre Vitodens 100-W 26 kW

Mesaj necitit de Arn »

O parere avizata despre Viessmann Vitodens 100-W STANDARD 26 kW poate sa emita cineva?
Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

despre Vitodens 100-W 26 kW

Mesaj necitit de fuji »

e cea mai buna varianta pt. o centrala moderna de apartament (nu stiu la ce te referi prin standard.. exista varianta combi, cu apa calda instant, si varianta doar incalzire la care se leaga un boiler).

Echivalentul de la Buderus ar fi GB072 (ca stiu ca esti un cunoscator al marcii :) ), deci nu GB012.
Avatar utilizator
Arn
Junior
Mesaje: 10
Membru din: 30 Noi 2013 16:30

Vitodens 100 26 kW

Mesaj necitit de Arn »

Multumesc pentru apreciere dar sincer afirmatia este valabila pentru tine. Sunt un fan al marcii Buderus insa vreau sa incerc si altceva made in Germany. Pe acest site ..centrala-termica-viessmann-vitodens-100-w-standard-26-kw-p46.. am gasit modelul din postul anterior. Multumesc pentru sfaturi. Apreciez ceea ce faci pentru noi profanii. Sanatate si numai bine.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Vitodens 100 26 kW

Mesaj necitit de fuji »

da, aceea e centrala Vitodens 100 combi, deci cu preparare apa calda instant -o alegere f. buna.
Avatar utilizator
robert.s
Mesaje: 1
Membru din: 26 Mar 2014 22:11

Eroare F2 la Viessmann Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de robert.s »

Buna ziua ,
Am o centrala termica Vitopend 100 . Problema ei este ca de cand am luat-o am eroarea F2 dupa ce se face dus , cam in 90 la suta din cazuri .
Se reseteaza si functioneaza fara probleme dar cel mai rau este iarna cand faci dus seara si te bagi in pat iar pe la 2-3 dimineata te trezesti in frig si iti dai seama ca centrala a ramas blocata pe F2. :thumbdown:
Centrala este inca in garantie (are aproape 3 ani), a fost schimbat fluxostatul de doua ori dar problema nu s-a rezolvat .
Care ar fi problema si cum as putea-o rezolva ?
Va multumesc pentru raspuns !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Eroare F2 la Viessmann Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

sa pornim de la ce zice documentatia:
F2 - Arzătorul pe avarie: Limitatorul de temperatură a deconectat.
  • Se verifică nivelul de umplere al instalaţiei.
    Se verifică pompa de circulaţie.
    Se aeriseşte instalaţia.
    Se verifică limitatorul de temperatură şi cablurile de legătură.
Centrala are apa in ea ? Cat indica manomentrul ?
Presiunea apei reci cum este ..?
Avatar utilizator
Costin.P
Mesaje: 2
Membru din: 08 Iun 2014 02:21

schimbator in placi Vitopend 100

Mesaj necitit de Costin.P »

Buna ziua
Am o intrebare daca ma puteti ajuta, va rog. Ieri am observat ca imi curgea apa din centrala (Viessmann Vitopend 100 24kW) , am scos cu tatal meu capacul si am vazut ca apa curge din spatele schimbatorului de caldura (placuta aceea cu 4 gauri pe spate) Problema era una dintre garnituri care se deplasase de la locul ei , am fixat-o am montat centrala si totul este in regula. Ideeea este ca nu stim sigur daca am pus schimbatorul de caldura corect, fiind dreptunghiular se poate monta si cu "susul in jos". Centrala pare sa functioneze ok , doar ca dupa utilizarea apei calde o perioada de aproximativ 2 minute se mai aud sunete ca si cum ar lucra inca.

Ve multumesc anticipat , Costin Pietroianu
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

garnitura schimbator in placi

Mesaj necitit de fuji »

Costin.P scrie:..Problema era una dintre garnituri care se deplasase de la locul ei..
dar de ce s-a deplasat garnitura ?!
Ai presiune mare la apa rece ?
Avatar utilizator
Costin.P
Mesaje: 2
Membru din: 08 Iun 2014 02:21

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Costin.P »

Nu stiu care a fost cauza. Presiunea este la 1.5.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: schimbator in placi Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

Costin.P scrie:,,Centrala pare sa functioneze ok..
..si probabil chiar este ok. Poate sa mai aiba putin aer, care insa se va elimina.
O "lovitura de berbec" poate sa fi cauzat problema cu garnitura (adica un soc de presiune)
Avatar utilizator
kolin
Mesaje: 3
Membru din: 10 Iun 2014 18:32

debit acm Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de kolin »

Viessman Vitopend wh1d...nu sunt multumit. Solicita un debit de apa prea mare, sub 3l/min centrala nu porneste pe apa calda. Apoi la 3l/minut comutatorul pe apa calda la orice nivel sub 3, face ca centrala sa scada de la 40 la 30 de grade ...oprit, apoi de la 30 porneste urca la 40 opreste, scade la 30 porneste, urca la 40 opreste, scade la 30 porneste......si tot asa cam de 15-20 de ori pe minut. Centrala are vechime cam o luna. Asa a mers din prima zi insa doar acum am constatat. Nu stiu daca e vreo problema (cred ca o problema ar fi cand apare o avarie sau un cod pe displai), insa este foarte ciudat modul de functionare. Daca dau debit de 8 l/minut centrala functioneaza bine si la comutatorul sub 3. Cred ca aceste centrale sunt pentru mai multe apartamente (unde se foloseste apa in debit mai mare) nu una la un singur apartament. Asadar ai de ales fie la 3l/min dar apa mai fierbinte comutatorul de la 3 in sus, fie apa la maxim si comutatorul sub 3 apa la temperatura mai slaba. Daca spuneti ca nu e normal sa functioneze asa si ca ar fi o anomalie de ce nu afiseaza pe displai?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

debit apa calda

Mesaj necitit de fuji »

din ce spui, e f. normala functionarea.
Insa noi de-aici nu cunoastem conditiile de presiune la apa rece, presiunea de gaze, precum si reglajele efectuate de catre firma de service.
Intrebare: ce faci cu 3 litri/min. ? sau mai putin, ca inteleg ca vrei s-o folosesti la 1 litru/min. ?

Baterie dus >> 10 litri/min., Cada >>12 litri/min., Chiuveta bucatarie >> 8 litri/min., etc. Te las pe tine sa socotesti debitul necesar la o functionare simultana..
Revin: ce putem face cu 1 litru/min.?
kolin scrie:..Daca dau debit de 8 l/minut centrala functioneaza bine si la comutatorul sub 3. ..
regleaza temperatura apei calde mai in spre fierbinte, si mixeaza apa din bateria sanitara.
Avatar utilizator
kolin
Mesaje: 3
Membru din: 10 Iun 2014 18:32

Re: debit acm Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de kolin »

kolin scrie: ... la 3l/minut comutatorul pe apa calda la orice nivel sub 3, face ca centrala sa scada de la 40 la 30 de grade ...oprit, apoi de la 30 porneste urca la 40 opreste, scade la 30 porneste, urca la 40 opreste, scade la 30 porneste......si tot asa cam de 15-20 de ori pe minut.
Iti multumesc pentru raspunsul dat, si pentru ca m-ai linistit spunand ca asa trebuie sa functioneze la un debit de 3l/min, cu comutatorul de apa calda sub 3.

Acum referitor la debitul de apa calda, mai ales la bucatarie, eu cred ca niste vase se pot spala si la un debit de 1,5-2l/min. Activitatea zilnica de spalare a vaselor ia cam 20-25 de minute/zi, si una e sa folosesti un debit de 1,5 hai 2l/min si una e sa folosesti dublu. La baie sunt de accord cu debitele mari, dar la bucatarie marea majoritate a activitatilor se pot realiza la un debit de 1,5l/min. Dar asta este Viessman, e problema mea, trebuia sa ma informez mai bine. Indoiala mea era cu privire la ciclul acela repetat de porniri opriri/ minut. Daca spui ca e normal e ok. merci.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: debit acm Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

kolin scrie:.. eu cred ca niste vase se pot spala si la un debit de 1,5-2l/min....
Noo, este incorecta modalitatea de spalare a vaselor:
vasele se umezesc intai, se curata superficial cu un spritz de apa, dupa care apa este inchisa (complet)
se trece la spalarea efectiva, cu detergent de vase, perii, ce-o mai fi -totul cu apa inchisa (deci cu zero litri/min.)
odata vasele curatate bine, se trece la clatirea acestora. Iar clatirea cu apa trebuie facuta cu un debit generos, apropiat de maxim.

Este gresit sa lasi sa curga chiuveta 20-25 min. incontinuu. Este si gresit si inutil -risipa curata. La "sapunirea" vasului nu te ajuta apa -din contra..
----------------------
Am cunoscut odata un beneficiar, care vroia un debit de fix 1 litru/min. (si centrala lui nu pleca pe apa calda la debitul asta): vroia sa lase sa curga acest debit incontinuu in cele 15-20 min. in care se barbierea.. Iarasi este incorect procedeul, si tot risipa inseamna..

Exista centrale care functioneaza si la un debit de 2 litri/min., ba exista si la 1,5 litri/min. (mai jos, nu cunosc), insa nu prea te ajuta la nimic asta..
:wave:
Avatar utilizator
kolin
Mesaje: 3
Membru din: 10 Iun 2014 18:32

Re: debit acm Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de kolin »

Interesant, poti sa imi spui si procedeul eficient pentru barbierit? Banuiesc ca in acest caz pornit/oprit apa calda, pornit/oprit apa calda si tot asa....Oricum una peste alta, 3-4l/min pentru barbierit, spalat pe dinti (iarna)....pare cam multicel. Daca s-ar putea regla de undeva ar fi bine, daca nu, asta e.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

folosire pe acm Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

acum ce sa zic.. stiu ca pare o gluma, si asa a si fost tonul meu -dar eu chiar am vorbit serios.
Nemtii (aia vechi) se barbieresc cu dopul pus la chiuveta. Deh, ei au evitarea risipei in sange, e sport national.
Si tot de la nemti invatare: pentru apa calda se recomanda un Boiler cu serpentina. Sau altfel exprimat, pentru un confort sporit de apa calda e indicat un Boiler.

Cel mai bun pentru centrala e barbieritul ..electric ! :D

Per total, parerea mea este ca centralele Bosch / Junkers moduleaza cel mai frumos la functionarea pe apa calda. Altii insa nu le vor (din alte motive), prefera alte modele, care insa au alte neajunsuri, etc.
Modelele de varf ale acestor mari producatori nu (prea) se aduc in Romania.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: schimbator in placi Vitopend 100

Mesaj necitit de mirmiku »

Costin.P scrie:Am o intrebare daca ma puteti ajuta, va rog. Ieri am observat ca imi curgea apa din centrala (Viessmann Vitopend 100 24kW) , am scos cu tatal meu capacul si am vazut ca apa curge din spatele schimbatorului de caldura (placuta aceea cu 4 gauri pe spate) Problema era una dintre garnituri care se deplasase de la locul ei , am fixat-o am montat centrala si totul este in regula. Ideeea este ca nu stim sigur daca am pus schimbatorul de caldura corect, fiind dreptunghiular se poate monta si cu "susul in jos". Centrala pare sa functioneze ok , doar ca dupa utilizarea apei calde o perioada de aproximativ 2 minute se mai aud sunete ca si cum ar lucra inca.
Salut.
Ca serviceman, am intalnit destule cazuri cu aceasta problema,mai ales la centralele Viessmann WHOxx. NU stim exact cauza, pp ca ar fi de vina trepidatiile de la pornire.
Montarea schimbatorului: conteaza, asa cum ai spus si tu, se potriveste si invers, dar la primele utilizari pe apa calda, la bateria de apa calda o sa-ti vina mizerie din schimbator. Adica de pe circuitul care inainte era intre schimbatorul principal si cel secundar.
Ceea ce auzi tu dupa folosirea apei calde este pompa de circulatie. Aceasta mai functioneaza 2-3 min. Circulatia se face intre schimbatoare ca sa evite supratemperatura (ca sa raceasca). Posibil sa mai ai si aer pe circuitul respectiv, ceea ce amplifica zgomotul.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

reglaje centrala Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de mirmiku »

kolin scrie:Viessman Vitopend wh1d...nu sunt multumit. Solicita un debit de apa prea mare, sub 3l/min centrala nu porneste pe apa calda.
Salut. WH1D, asa cum ai scris si tu mai sus, sub 3 l/min nu poneste.
centralele Viessmann (muralele clasice) merg f bine pe acm atunci cand comutatorul de apa calda este pozitionat in intervalul 2,5 -4, cu conditia sa avem efectuate reglajele de gaz. Este foarte importanta presiunea minima pe arzator. asta trebuie verificata si reglata.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
larkinsen1976
Mesaje: 2
Membru din: 03 Iul 2014 09:06

robinet umplere Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de larkinsen1976 »

Salut.Detin o centrala Viessmann vitopend wh1D . Ieri am incercat sa mai cresc putin presiunea in instalatie de la 1.2 la 1.4. Asa ca am deschis robinetul de umplere (pus naibii sub centrala printre tevi), presiunea a inceput sa creasca usor DAR in timp ce il inchideam , am observa ca acul de la manometru incepe sa mearga in jos spre 1.1, chiar 1... Dupa ce am inchis robinetul ...presiunea a crescut din nou pana pe la 1.4, chiar putin peste si de-atunci tot asa face acul. Ba coboara pana la 1.1-1.2 ba urca.
M-am gandit ca o fi intrat aer in istalatie. Am aerisit caloriferele cate putin(n-a iesit aer).Am aerisit si din centrala de la pompa aceea . Acoolo a iesit putin aer. Din pacate acul continua sa oscileze..ba la 1.2,ba peste 1.4
Iar cand face aceste miscari ,si rotita de la contorul de apa rece se invarte inainte-inapoi. Sa fie totusi aer?? Pana acum acul statea fix la presiunea respectiva.
Merci anticipat.
Avatar utilizator
larkinsen1976
Mesaje: 2
Membru din: 03 Iul 2014 09:06

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de larkinsen1976 »

Am rezolvat ,cred.Se pare ca din cauza pozitiei tampite a robinetului am uitat in ce parte se deschide,respectiv inchide.De-aia oscila presiunea pentru ca era robinetul deschis,eu crezand ca l-am inchis.Sper ca asta a fost rezolvarea.Vad ca acum nu mai oscileaza.