Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
atomic1
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 10 Ian 2013 22:52

problema Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de atomic1 »

Salutare !
Revin cu o alta problema a centralei mele Vitopend 100 WH1B.
Frecvent imi da eroarea "Nu exista semnal de flacara dupa timpul de siguranta" (clipeste becul rosu de 2 ori la interval de 10 secunde).
In unele cazuri porneste caldura fara probleme, in alte cazuri porneste dupa 2-3 incercari fara sa fac eu nimic, dar in majoritatea cazurilor peste 80% da eroare. Am mai incercat un lucru, daca este pornita apa calda (robinet deschis apa calda) si vine semnal de pornire caldura, daca opresc apa calda nu se blocheaza si continua sa incalzeasca.
Am curatat electrozii de aprindere si ionizare in iarna si problema a disparut pentru cateva zile.
Centrala este conectata la stabilizator de tensiune.
Din discutiile avute cu cei care se ocupa de service centrale am tras concluzia ca poate fi placa electronica.
Imi puteti da niste sfaturi va rog?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: problema Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de fuji »

atomic1 scrie: 29 Sep 2017 11:02Frecvent imi da eroarea "Nu exista semnal de flacara dupa timpul de siguranta" (clipeste becul rosu de 2 ori la interval de 10 secunde)..dar in majoritatea cazurilor peste 80% da eroare.
da, poate fi placa electronica ticnita.. cek mai simplu ar fi sa incerce firma de service cu o placa noua.
Centrala este conectata la stabilizator de tensiune.
si asta se poate defecta ! Incearca sa folosesti de proba centrala fara stabilizatorul de tensiune..
Avatar utilizator
atomic1
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 10 Ian 2013 22:52

Re: problema Vitopend 100 WH1B

Mesaj necitit de atomic1 »

fuji scrie: 29 Sep 2017 22:24si asta se poate defecta ! Incearca sa folosesti de proba centrala fara stabilizatorul de tensiune..
Sunt hotarat sa o schimb. Nici nu-mi mai bat capul cu ea.

Ce parere aveti despre Ariston Cares Premium 24 Kw ?
in buget de 2600 RON merita sa iau altceva ?
sau sa iau ceva mai scump care sa merite diferenta ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Ariston Cares

Mesaj necitit de fuji »

atomic1 scrie: 01 Oct 2017 12:48Ce parere aveti despre Ariston Cares Premium 24 Kw ?
in buget de 2600 RON merita sa iau altceva ? sau sa iau ceva mai scump care sa merite diferenta ?
Ariston Cares are acelasi schimbator principal de caldura ca si Motan Sigma Kdens. Acelasi tip de aparat e si Beretta Quadra Green 25 CSI.

Acum ce sa zic.. Cares 24, precum si centralele conventionale Motan Sigma sunt cele mai vandute centrale la ora actuala.. De ce ? Pentru ca unicul criteriu de selectie e pretul ! :)
Avatar utilizator
atomic1
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 10 Ian 2013 22:52

Re: Ariston Cares

Mesaj necitit de atomic1 »

fuji scrie: 01 Oct 2017 14:50Ariston Cares are acelasi schimbator principal de caldura ca si Motan Sigma Kdens. Acelasi tip de aparat e si Beretta Quadra Green 25 CSI.
Merita sa dai ceva mai mult ? de ce si pentru ce ? Nu vreau sa faca mai mult decat Vitopend 100, dar nici sa chem service in fiecare an.
Centrala pe care o am este o tragedie, nu a fost an fara probleme si interventii la ea.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Ariston Cares

Mesaj necitit de fuji »

atomic1 scrie: 01 Oct 2017 15:01Centrala pe care o am este o tragedie, nu a fost an fara probleme si interventii la ea.
la fel ca Vitopend ar fi o centrala conventionala: adica Motan Sigma 24 sau mai bine Kplus. Cu siguranta merita banii Motan, ca piesele de schimb sunt f. ieftine.
Dintre centralele cu condensare (pentru care o sa trebuiasca sa mai faci un racord de scurgere condens) oarecum fiabile si la nivelul respectiv de pret sunt Bosch Condens 2000.
Avatar utilizator
atomic1
Junior
Mesaje: 12
Membru din: 10 Ian 2013 22:52

Bosch Condens 2000

Mesaj necitit de atomic1 »

fuji scrie: 01 Oct 2017 15:38 Dintre centralele cu condensare (pentru care o sa trebuiasca sa mai faci un racord de scurgere condens) oarecum fiabile si la nivelul respectiv de pret sunt Bosch Condens 2000.
Am cumparat si montat un Bosch Condens 2000. Garantie 5 ani. La pornire pe apa calda are un moment in care exagereaza cu temperatura..... Foarte silentoasa...
Avatar utilizator
fane
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Sep 2017 11:40
Localitate: Baia Mare

Erori Vitopend 100 WH04

Mesaj necitit de fane »

Buna
Am o centrala Viessmann Vitopend WH04 , am avut cateva erori cu : mai exista semnal de flacara dupa timpul de postcombustie
dar dupa resetare revenea la normal.
Acuma aceiasi eroare iar dupa resetare Ledul de la flacara ramane aprins .
Ce ar trebui sa verific sonda care vede flacara sau ceva defect pe placa ?

Multumesc
Avatar utilizator
fane
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Sep 2017 11:40
Localitate: Baia Mare

Re: Erori Vitopend 100 WH04

Mesaj necitit de fane »

Am verificat senzori , nu vad nici unul care sa vada flacara si sa dea acea eroare ca flacara ramane aprinsa .
Centrala e blocata si dupa resetare tot mai apare acel cod de eroare iar ledul care arata flacara aprinsa nu se stinge.
Suspectez placa sau acel integrat care face tot procesul.
Ledul primeste alimentare de la acel integrat si inseamna ca a ramas blocat .
Astept ceva ceva pareri de la specialisti .

Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

LED flacara permanent aprins Re: Erori Vitopend 100 WH04

Mesaj necitit de fuji »

fane scrie: 09 Oct 2017 09:21 Am verificat senzori , nu vad nici unul care sa vada flacara si sa dea acea eroare ca flacara ramane aprinsa .
Centrala e blocata si dupa resetare tot mai apare acel cod de eroare iar ledul care arata flacara aprinsa nu se stinge.
Suspectez placa sau acel integrat care face tot procesul.
Ledul primeste alimentare de la acel integrat si inseamna ca a ramas blocat
adica vrei sa spui ca Led-ul de flacara ramane aprins fara ca flacara sa fie aprinsa ?? Destul de improbabil.. Nu cumva sunt si alte LED-uri aprinse in acest timp ?
-repet, nu prea cred ca exista astfel de situatie.. daca insa ea exista, atunci ori e placa ticnita, ori exista niste scurgeri de curent electric pe undeva prin aparat (si acesta e un aparat periculos).
-ai stabilizator de tensiune ? Fa o proba de functionare cu si fara stabilizator (ca si astea se mai ticnesc !).

Daca Led-ul ramane aprins si e flacara, inseamna ca exista o cerere de apa calda pe undeva si/sau centrala a ramas blocata pe preparare apa calda.
Avatar utilizator
fane
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Sep 2017 11:40
Localitate: Baia Mare

Re: LED flacara permanent aprins Re: Erori Vitopend 100 WH04

Mesaj necitit de fane »

Da e ceva ciudat cu placa.
Asa era porneam alimentarea se aprindeau toate ledurile , resetam eroarea , disparea dar ledul care indica flacara ca merge nu se stingea,
nu se aprindeau si ledurile de la apa calda sau incalzire , deci nu ramanea blocata pe functionare ACM sau incalzire.
Am desfacut de cateva ori placa am curatato , mufe , senzori nimic .
Mentionez ca ma pricep putin la electronica si am habar cum functioneaza o centrala,am lucrat la centrale industriale.

Azi dupa o ultima demontare am zis ca montez totul la loc si schimb centrala , pana gasesc alta placa sa o schimb .
La ultima incercare de pornire am vazut ca nu a mai ramas ledul de la flacara aprins numai eroarea !
Am resetat cred ca de vreo 8-10 eroarea pana a disparut iar acum merge , cat timp nu stiu .
Ma gandesc sa duc placa sa refac lipturile la cineva cu aer cald poate de acolo se trage.
Avatar utilizator
Laura
Mesaje: 2
Membru din: 10 Oct 2017 00:04

Presiune 2 manometru Vitopend 100

Mesaj necitit de Laura »

Buna seara,
Centrala facea niste sunete f ciudate si nu plecase in cursul zilei deloc pe caldura cf program (era f frig cand am intrat in casa). Presiunea era 0,5 si am deschis robinetul pana la 2 bari din pacate - nu este prea mult?
Am rezolvat astfel zgomotul iar apa calda functioneaza, insa nu porneste incalzirea decat 5 secunde si apoi se opreste.
Termostatul arata insa ca centrala ar functiona.
Va rog un sfat pt un non-expert inghetat:)
Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Presiune 2 manometru Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

Laura scrie: 10 Oct 2017 00:13Centrala facea niste sunete f ciudate si nu plecase in cursul zilei deloc pe caldura cf program (era f frig cand am intrat in casa).
nu stiu.. sau nu cred ca presiunea scazuta (si acum prea mare) din centrala au vreo legatura cu nefunctionarea centralei.. :?
Presiunea trebuie sa fie vreo 1,2 bar la rece, iar in functionare sa urce la 1,6-1,8-2 bar (sau mai mult daca e instalatie mare, daca sunt calorifere mari cu volum mare de apa).
Deci daca ar fi 2 bar la cald n-ar fi o tragedie -daca sunt 2 bar la rece, atunci cand va functiona centrala sunt sanse sa se depaseasca 3 bar si supapa de siguranta va "scuipa" apa. Ulterior, presiunea va scadea si centrala va functiona normal. :thumbup:

Cand nu functioneaza o centrala sunt 2 situatii: apare o eroare sau nu apare o eroare. Inteleg ca esti in cazul 2.. Atunci sunt mari sanse sa fie ceva de la instalatie sau de la ..utilizator.
-poate centrala e impiedicata sa functioneze de cele 2 termostate: da termostatul de la centrala pe o pozitie mai mare.. la Eco, Punct sau cum o fi, aproape de max. Iar termostatul din camera regleaza-l pe 30 grade. Porneste centrala in cazul asta ?
Daca nu merge nici asa, ar trebui verificat termostatul din camera -fac pariu ca e un termostat fara fir cu bateriile consumate. :mrgreen:
-----------------------------------------------
Pe de-alta parte, daca a functionat fara apa centrala poate ca s-a stricat tubul Venturi >> trebuie schimbat.
Avatar utilizator
Laura
Mesaje: 2
Membru din: 10 Oct 2017 00:04

Presiune 2 manometru Vitopend 100

Mesaj necitit de Laura »

Multumesc pt promptitudine!
Nu a mers nici asa, voi apela la service cel mai probabil.

Iar bateriile la termostat le schimbasem deja ; :ugeek:
Avatar utilizator
leand
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 11 Oct 2017 10:20

Suierat in instalație

Mesaj necitit de leand »

Buna ziua

-am si eu o problema la centrala vitopend 100 Who ,pe partea de incalzire .
problema apare cand temperatura agentului ajunge cam pe la 60 de grade se mareste flacra la arzator sise aude un anume suierat(fluierat) care se aude si in radiatoare (este destul de suparator mai ales noaptea ) .
-pe partea de preparare apa calda nu se aude . mentionez ca serpentina si schimbatorul au fost spalate(tratate) contra depunerii dar sunetul a ramas.
daca ma poate ajuta cineva sau daca ati mai intampinat astfel de probleme ? Va Multumesc !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Suierat in instalație

Mesaj necitit de fuji »

Aerul face zgomot in instalatii..
Avatar utilizator
leand
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 11 Oct 2017 10:20

nu e Aer in instalatie

Mesaj necitit de leand »

-nu este aer am dezaerisit tot ce se poate ,daca ar avea aer s-ar auzi la pornirea pompei nu numai la 60 de grade nu?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: nu e Aer in instalatie

Mesaj necitit de fuji »

leand scrie: 11 Oct 2017 14:23 -nu este aer am dezaerisit tot ce se poate ,daca ar avea aer s-ar auzi la pornirea pompei nu numai la 60 de grade nu?
doar aerul si particulele solide fac zgomot in instalatie.. altceva nu. In cazul tau, cred ca e Aer ! :D
Zici bine.. ai scos tot ce-ai putut.. ramane sa scoti si ce n-ai putut sa scoti pana acum. Daca instalatia e executata prost si se aduna permanent aer in locurile cele mai inalte, e posibil sa nu poti sa-l scoti. Trebuie deasemeni verificata si etanseitatea instalatiei.. de unde tot "prinde" aer.

Da si pompa de circulatie pe o viteza mai mica.
Avatar utilizator
leand
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 11 Oct 2017 10:20

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de leand »

Multumesc pentru raspuns

-ieri am incercat altceva si se pare ca functioneaza ,inainte de regulatorul de gaz la centrala am un robinet si de acolo am redus presiunea cand am auzit ca intra pe suierat si se pare ca functioneaza nu se mai aude ,iar apa calda menajera functioneaza perfect <acum sa vedem daca e ok si cand intra iarna in drepturi :)
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Suierat in instalație

Mesaj necitit de fuji »

pai noi ce sa mai intelegem ..?
leand scrie: 11 Oct 2017 10:36..pe partea de preparare apa calda nu se aude ..
adica ai redus presiunea la GAZ din robinet ?
leand scrie: 12 Oct 2017 08:53..inainte de regulatorul de gaz la centrala am un robinet si de acolo am redus presiunea cand am auzit ca intra pe suierat si se pare ca functioneaza nu se mai aude ,iar apa calda menajera functioneaza perfect
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 8 vizitatori