Re: probleme apa calda menajera Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

m-am referit la proiectul centralei la uzina Viessmann.
Daca o conducta de apa calda are 2 ramuri, 1 spre Baie si 1 spre bucatarie, si numai cea de la Baie livreaza apa calda (cealalta livrand apa rece0, deducem logic ca pe ramura spre Bucatarie e o problema. Ca e vorba despre conducta, despre bateria chiuvetei, despre vreun filtru infundat sau altceva -ramane de descoperit. :thumbup:
Avatar utilizator
GeorgeT
Mesaje: 4
Membru din: 15 Ian 2017 14:22

Re: probleme apa calda menajera Vitopend 100

Mesaj necitit de GeorgeT »

Multumesc, postez dupa ce aflu ce-a fost!
Avatar utilizator
danmihaila
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 17 Ian 2017 21:05

presiune mare Viessmann Vitopend 222

Mesaj necitit de danmihaila »

Buna ziua,

Am un Vitopend 222 si dupa ce termina de facut apa calda menajera (chiar si in timpul procesului) presiunea pe circuit este f mare. Efectiv cand dau drumul la apa rece arunca apa cu presiunea f mare. De aceea mi-a si crapat un racord ... Aveti idee de unde este problema?

Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: presiune mare Viessmann Vitopend 222

Mesaj necitit de fuji »

danmihaila scrie: 17 Ian 2017 21:07Am un Vitopend 222 si dupa ce termina de facut apa calda menajera (chiar si in timpul procesului) presiunea pe circuit este f mare.
nu prea se intelege ce presiune e mare... de pe care circuit ? Din centrala ? De pe apa rece ? Sau din alta parte ?
Cat arata manometrul centralei ?
Acumulatorul.. boilerul.. are vas de expansiune de 2 litri montat sau nu ?
Cat e presiunea apei reci de la retea ?
Avatar utilizator
danmihaila
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 17 Ian 2017 21:05

Re: presiune mare Viessmann Vitopend 222

Mesaj necitit de danmihaila »

fuji scrie: 17 Ian 2017 22:04nu prea se intelege ce presiune e mare... de pe care circuit ? Din centrala ? De pe apa rece ? Sau din alta parte ?
Cat arata manometrul centralei ?
Acumulatorul.. boilerul.. are vas de expansiune de 2 litri montat sau nu ?
Cat e presiunea apei reci de la retea ?
Scuze, daca nu am fost foarte precis in explicatii. Este vorba de presiuna de pe circuitul de apa calda menajera. presiunea pe circuitul de incalzire (chiar acum cand face caldura) este undeva la 1.8. In schimp atunci cand am consumat apa calda menajera si porneste centrala sa faca apa calda si dau drumul la baterie efectiv bufneste apa calda.
Am dat capacul centralei la o parte si vad un vas de expansiune rosu. Are si boiler, dar nu stiu de cati litri are. Presiunea pe apa rece de la retea nu stiu cat este...

Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

vas pentru boiler la Viessmann Vitopend 222

Mesaj necitit de fuji »

danmihaila scrie: 17 Ian 2017 22:37Am dat capacul centralei la o parte si vad un vas de expansiune rosu. Are si boiler, dar nu stiu de cati litri are. Presiunea pe apa rece de la retea nu stiu cat este...
Vitopend 222 are un vas de expansiune pentru incalzire si, optional, se poate monta si un vas mic, de 2 litri, pentru Boiler. Asta mic parca avea culoare verde sau albastru si e cilindric, nu e plat.

Vasul pentru boiler se recomanda cand presiunea retelei de apa rece este f. mare -eventual se poate monta si un reductor de presiune pe alimentarea cu apa rece.
Scrie si in Instructiuni de acest al doilea vas.

Era bine ca Vitopend 222 sa fie dotat de serie, din fabrica, cu acest vas de boiler..

Imagine
Avatar utilizator
danmihaila
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 17 Ian 2017 21:05

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de danmihaila »

Nu am inteles care ar fi solutia. Repet, mie imi creste presiunea pe circuitul de apa calda menajera foarte mult. Ce pot sa fac?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

vas expansiune boiler Vitopend 222

Mesaj necitit de fuji »

danmihaila scrie: 17 Ian 2017 22:50 Nu am inteles care ar fi solutia. Repet, mie imi creste presiunea pe circuitul de apa calda menajera foarte mult. Ce pot sa fac?
in momentul in care raspund mai sus cu un mesaj intitulat "Vas expansiune boiler" ma intreb care o fi solutia si ce e de facut ?! :)

Am sa repet chestiunile de mai sus, formulate altfel:
1. Citeste instructiunile -de ex. astea http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... 22WHSA.pdf
La pag. 150 si 154 apare Vas exp. boiler, poz. 43. Ai asa ceva ? Nu. Well, va trebui sa montezi. Ti-am pus poza mai sus sa vezi cum arata.. colorat, frumos.
2. Masoara presiunea apei reci. In functie de valoare monteaza un reductor de presiune.
-da stiu, ai zis ca iti creste presiunea la apa calda.. dar apa calda de unde crezi ca vine ?? Izvoraste din pamant ?
3. Ar trebui verificata si supapa de siguranta de pe apa rece.. daca are.

SI pentru ca nu poti sa faci tu toate astea >> cheama o firma de service. :thumbup:
Avatar utilizator
danmihaila
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 17 Ian 2017 21:05

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de danmihaila »

nu sunt in domeniu, dar acum am inteles! Evident ca primul lucru a fost sa sun la o firma care face service, dar nu mi s-a dat o solutie. O sa incerc solutiile date de dvs. cu alta firma.

Multumesc mult!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

dilatare apa, crestere presiune

Mesaj necitit de fuji »

apa, cand se incalzeste, se dilata. Intr-un recipient inchis urmarea e cresterea presiunii. Recipientul la noi e boilerul (care de fapt e un acumulator).
Boilerul asta nu e f, mare, deci nici volumul de apa din interior nu e mare.. 50 litri; in consecinta si diltarea apei e relativ mica.
Insa in anumite conditii, mai ales la presiune mare a apei reci de alimentare, presiunea depaseste anumite limite.

De aceea e prevazut acel vas de boiler de (doar) 2 litri, care se livreaza optional. Insa eu am spus de la inceput ca era bine sa fie echipata fiecare centrala cu acest vas -dealtfel Vitodens 222-W parca are in dotarea standard acest vas de boiler.
La cresterea presiunii in mod normal trebuia sa curga supapa de siguranta a boilerului.. curios de ce nu curge.. D-aia zic s-o verifice si pe aceea.
Avatar utilizator
danmihaila
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 17 Ian 2017 21:05

Re: dilatare apa, crestere presiune

Mesaj necitit de danmihaila »

fuji scrie: 18 Ian 2017 01:25 apa, cand se incalzeste, se dilata. Intr-un recipient inchis urmarea e cresterea presiunii. Recipientul la noi e boilerul (care de fapt e un acumulator).
Boilerul asta nu e f, mare, deci nici volumul de apa din interior nu e mare.. 50 litri; in consecinta si diltarea apei e relativ mica.
Insa in anumite conditii, mai ales la presiune mare a apei reci de alimentare, presiunea depaseste anumite limite.

De aceea e prevazut acel vas de boiler de (doar) 2 litri, care se livreaza optional. Insa eu am spus de la inceput ca era bine sa fie echipata fiecare centrala cu acest vas -dealtfel Vitodens 222-W parca are in dotarea standard acest vas de boiler.
La cresterea presiunii in mod normal trebuia sa curga supapa de siguranta a boilerului.. curios de ce nu curge.. D-aia zic s-o verifice si pe aceea.
O sa vorbesc cu o firma sa verifice ce mi-ati spus. Spuneti ca e si in functie de presiunea apei de la retea. In Popesti presiunea apei reci nu e foarte mare, din contra. De aceea nu cred ca este vorba de o dilatare prea mari a apei calde in timpul incalzirii. Nu am vazut vasul de expansiune verde/albastru suplimentar, o sa mai verific maine dimineata pe zi inca o data.
Supapa de siguranta a boilerului ar trebui sa curga si sa gasesc apa sub centrala...nu? :)

Mai am o problema cu apa calda, dar nu stiu daca nu cumva asa merge ea (am cumparat casa de curand cu tot centrala aceasta). Daca fac un dus nu foarte lung, de cateva minute, apa nu mai vine foarte fierbinte si chiar se raceste. Banuiesc ca se termina apa calda din boiler. Intrebarea mea e de ce totusi nu poate sa faca apa calda instant sau ceva mai repede?

Multumesc pentru raspunsul prompt.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

furnizare apa calda Vitopend 222

Mesaj necitit de fuji »

danmihaila scrie: 18 Ian 2017 01:38Mai am o problema cu apa calda, dar nu stiu daca nu cumva asa merge ea (am cumparat casa de curand cu tot centrala aceasta). Daca fac un dus nu foarte lung, de cateva minute, apa nu mai vine foarte fierbinte si chiar se raceste. Banuiesc ca se termina apa calda din boiler. Intrebarea mea e de ce totusi nu poate sa faca apa calda instant sau ceva mai repede?
asta suna mai nasol..
Daca e apa de la reteaua Popesti, atunci e apa dura, cu calcar (daca e din put, atunci e si mai dura). Probabil s-a depus calcar pe schimbatorul in placi si nu se mai face transferul termic bine
(aceasta centrala nu are Boiler cu serpentina, are un Acumulator, deci un Rezervor chior si un Schimbator in placi extern, care tine loc de serpentina de la boiler).

In orice caz, aceasta centrala a fost proiectata (la fel, si cumparata), ca sa ofere un confort suplimentar fata de o centrala care prepara apa calda Instant. Practic, ea livreaza apa calda instant deabia dupa ce s-a golit Acumulatorul de apa calda.
Dar Acumlatorul, relativ mic, e arhisuficient pentru un Dus. 50 de litri, incalziti la 60 grade echivaleaza cu aprox. dublu de apa la temperatura de utilizare (40 grd). Avem deci 100 litri gata pregatiri.
Ori la un Dus avem un debit de max. 10 litri/min... ar trebui sa curga 10 min. intruna dusul ca sa se goleasca Acumulatorul de apa calda !

Nu e normal comportamentul respectiv, probabil ar trebui o curatare chimica a schimbatorului in placi (sau schimbarea lui).

In fine, ar trebui analizata centrala din toate punctele de vedere, mai ales ca spui ca a fost o centrala mostenita, deci nu-i cunosti istoricul.

De retinut ca si temperatura apei reci e f joasa in zilele astea.. Poate avea si 1 grad.. fata de 5 grd sau 10 grd in toamna (si 15 grd vara !). Atunci si dT pe care trebuie sa-l asigure centrala ne duce la o temperatura finala mai joasa comparativ cu valorile din toamna.
-poate trebuie umblat si la reglajul apei calde.
Avatar utilizator
GeorgeT
Mesaje: 4
Membru din: 15 Ian 2017 14:22

baterie sanitara Re: probleme apa calda menajera Vitopend 100

Mesaj necitit de GeorgeT »

S-a rezolvat problema marind debitul si schimband perlatorul de la baterie
Avatar utilizator
Raduman
Mesaje: 1
Membru din: 22 Ian 2017 00:22

porniri opriri Vitopend 100

Mesaj necitit de Raduman »

Buna seara
Am o centrala Vitopend 100 si se comporta ciudat .Am avut in ultimul timp mai multe intreruperi de curent pe strada si incepand de ieri centrala porneste incalzirea cam 50 de sec ,se opreste 50 de sec ( merge doar ventilatorul), si tot asa.La apa calda menajera nu am nici o problema.Nu apare nici o eroare dar practic nu se incalzeste de loc in casa.Anul trecut cand imi masuram consumul stiu ca atunci cand o porneam dupa o pauza mai mare si maream temperatura ,pornea pompa cam 12 min si 2 min pauza pana cand se ajungea la 3 min pornit 3 min pauza.Ce poate fi ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: porniri opriri Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

Raduman scrie: 22 Ian 2017 00:40Am avut in ultimul timp mai multe intreruperi de curent pe strada
nu te concentra pe timpii de functionare, respectiv standby... Poate centrala nu are nimic (noi nu stim cum e reglata centrala si/sau termostatul).

Insa daca au fost probleme in reteaua electrica, e posibil sa se fi ticnit placa electronica.. Ai stabilizator de tensiune ? Daca nu, pune urgent unul. Desi s-ar putea sa fie prea tarziu. :(
Avatar utilizator
geoxx3
Mesaje: 3
Membru din: 23 Ian 2017 11:45
Contact:

numar porniri opriri arzator

Mesaj necitit de geoxx3 »

Buna ziua,
Am si eu o intrebare despre prniri opriri arzator. In 24 ore am vazut pe raport online ca au fost 300 opriri-porniri ale arzatorului.
Este normal asa cvea?Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: numar porniri opriri arzator

Mesaj necitit de fuji »

geoxx3 scrie: 23 Ian 2017 12:00In 24 ore am vazut pe raport online ca au fost 300 opriri-porniri ale arzatorului.
Este normal asa ceva?
de ce n-ar fi ?
Unde scrie cate porniri trebuie sa fie ?
Si cine zice ca mai putine porniri reprezinta idealul ?

Stai odata langa centrala cand prepara apa calda si vezi de cate ori porneste arzatorul.
Avatar utilizator
geoxx3
Mesaje: 3
Membru din: 23 Ian 2017 11:45
Contact:

software care comunica online multe date despre functionarea centralei

Mesaj necitit de geoxx3 »

Am instalat un software care comunica online multe date despre functionarea centralei. Acum nu sunt aproape de centrala si am citit informatiile si am vazut ca face atat de multe oprir-porniri.
Apa calda este la minim 10 grade, cat permite centarala cand nu stai acasa.
O zi buana,
Avatar utilizator
geoxx3
Mesaje: 3
Membru din: 23 Ian 2017 11:45
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de geoxx3 »

Am instalat un software care comunica online multe date despre functionarea centralei. Acum nu sunt aproape de centrala si am citit informatiile si am vazut ca face atat de multe oprir-porniri.
Apa calda este la minim 10 grade, cat permite centarala cand nu stai acasa.
O zi buana,

Pai nu stiu cum functineaza. Daca este OK sau nu.
Avatar utilizator
priest
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 01 Feb 2017 14:35

Viessmann Vitodens 300 nu porneste arderea

Mesaj necitit de priest »

Buna seara si bine v-am gasit. De 2 zile ma confrunt cu o problema pe care nu reusesc sa ii dau de cap. Brusc, centralei mele nu ii mai porneste arderea. Am verificat tot. Senzori, nu am nici o eroare. Cand primeste comanda de incalzire, porneste pompa (si afiseaza) si sta asa continuu. Fara erori. Aveti vreo idee va rog? Vitodens 300 49kw. Wb3a. Multumesc.