Mesaj necitit de fuji »

xp-kry scrie:Imi cer scuze de repetitie dar, vreau sa ma asigur ca aceasta este pozitia corecta .
nu numai ca este corecta ordinea, dar asta e ordinea generala la mai toate centralele Viessmann -la fel si la Bosch / Buderus.

Denumirile se explica astfel: H=Heizung (incalzire), HV=Heizungsvorlauf (tur incalzire), KW=Kaltwasser (apa rece), WW=Warmwasser (apa calda), GA=gaze, etc.
xp-kry
Senior
Mesaje: 76
Membru din: 06 Ian 2012 22:33

Re: Pozitionare tur - retur Vitopend 100

Mesaj necitit de xp-kry »

Multumesc !
Avatar utilizator
Dacos
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Aug 2015 22:46

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Dacos »

Salut!

Am un Vitopend 100 Wh-1D si am o problema cu el. Livreaza apa calda cu intermitenta in sensul ca: la pornirea ACM, da flacara si dupa aceea o stinge dupa 3 secunde. Si face asa cam de 15-20 ori pe minut. Presiunea la manometru este 1.8 - 2. Am incercat si variantele cu dat temperatura la 1, la 2, la 6. Tot asa face. La inceput, cand facea figurile astea, nu prea des, daca dadeam drumul la un consumator de ACM, in plus fata de dush, reusea sa se stabilizeze si sa livreze apa calda in mod continuu si uniform. Acum nici apa calda nu mai vine.Vine rece. Cateodata, desi, dau drumul la maimulti consumatori,ori nu declanseaza, ori flacara porneste si se opreste cu pauze intre 2- 6 secunde iar apa vine mai mult rece. Ce ar putea fi?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

funcționare pe apa caldă Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

Probabil debitul de apa rece e prea mic, insuficient..

E bine ca e apa în centrala, chiar prea multa (2 bar), dar ăsta nu ne spune nimic despre presiunea apei reci de alimentare și nici despre debitul apei reci.
Când dădeai drumul la 2 consumatori debitul ce trecea prin centrala era mai mare..

Debitul minim necesar pt. 3 litri/min.
Eu zic ca în zona ăsta e problema..
Avatar utilizator
Dacos
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Aug 2015 22:46

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Dacos »

Salut!

Am dat drumul la dush intr-o galeata de 10 litri si l-am cronometrat. Intr-un minut a bagat 7.5 litri.
Dupa cum spuneam...dau drumul la toti consumatorii (bucatarie, chiuveta baie,dush)...apa e calaie indiferent de temperatura ACM. Cand se supara, flacara nu mai declanseaza. A venit un nene, de la service si dupa ce a suflat niste tubulete, a masurat, a schimbat senzori, fluxostat etc...tot asa facea. Concluzia? Placa, zice dansul. Mie imi vine greu sa cred ca o placa de Viessman poate cadea fix cand a iesit din garantie. Decat sa dau salariul nevestei pe ea, mai bine fac dusuri scotiene.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa electronica Viessmann Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

Și Cum demonstrează tehnicianul de service ca e placa electronica stricată?
Sa pună una noua și sa-ti arate ca așa moduleaza bine flacara.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

fluxostat Viessmann Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

fluxostat
mai degrabă sa fie o problema la fluxostatul Grundfos..
Avatar utilizator
Dacos
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Aug 2015 22:46

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Dacos »

Ei, vedeti! A spus ca o sa imi caute una (banuiesc secondhand dar buna) si o sa faca treaba asta. Dar azi mi-a spus ca nu mi-a gasit asa ceva fiindca centrala e un model ceva mai vechi. Dansul zice ca nu mai are ce sa fie problematic in afara de placa fiindca toate celelalte le-a controlat. Mai astept un electronist sa imi masoare placa. Sa vedem...dar totusi e ciudat ca pana acum nu am avut probleme de astea. E drept ca stau la etaj, la unu, si am avut probleme in trecut cu presiunea de la Apanova, chiar imi montasem un hidrofor dar astia, cred ca au reabilitat reteaua si apa curge normal.
Si inca ceva. Presiunea apei reci, la vana, e mai mare decat presiunea apei calde din centrala.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

sesizor debit Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

http://www.ivp.ro/senzor-debit-vitopend ... 20vitopend

Asta-i sesizorul de debit, un fluxostat electronic.
Frecventa defectelor e mai mare la acest sesizor de debit decât la placa electronica.
Avatar utilizator
Dacos
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Aug 2015 22:46

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Dacos »

L-a inlocuit si pe asta. Tot asa face. Acum am o intrebare: e normal ca atunci cand prepara ACM, turul sa se incalzeasca chiar daca incalzirea e oprita, adica data la zero?
Altceva, acum seara, am dat drumul la dus si am dat drumul si la bucatarie la ACM. Surpriza! Centrala nu a mai mers in suturi, nu s-a mai oprit. Cum am oprit ACM-ul la bucatarie, la dush a venit cu presiune mai mare dar centrala s-a oprit, temperatura a coborat treptat dar destul de repede de la 60C la 23 C si apoi iar a inceput sa mearga in "suturi". Da flacara 3-5 secunde,se opreste si tot asa.
Debitul de apa rece la vana de la baie este de 5l in 37 sec si de ACM 5l in 46 sec.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de jumpy »

In situatii de genul acesta in general a fost infundat partial limitatorul de debit, sau debitul de apa prea mic. Dupa curatare si-a revenit. De asemeni mai poate fi murdar schimbatorul in placi poate chiar pe agentul primar cu mizerie din instalatie. Poate fi si senzorul de temperatura acm insa totusi pare mai degraba o problema de transfer termic.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

service Centrale termice Viessmann Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

..de astea toate ar trebui sa-si dea seama tehnicianul de service la fata locului. Noi n-avem cum sa controlam toate astea de la departare.
Avatar utilizator
Dacos
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 24 Aug 2015 22:46

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Dacos »

Corect dle fuji, insa cu asa tehnicieni de service care sa iti ia banii de constatare, sa iti spuna ca e de vina placa si treaba sa ramana nerezolvata...mai bine lipsa. Mai repede o repar eu, asa cu ajutorul internetului...stiu ce vorbesc, doar suntem in cartier...
Avatar utilizator
cidul
Membru Activ
Mesaje: 24
Membru din: 06 Mar 2010 11:50

robinet umplere Vitopend 100 W1D

Mesaj necitit de cidul »

Salut
Am o centrala Viessmann Vitopend100 WH1D, la care mi sa blocat robinetul de umplere ... (incercand sa-l scot, am distrus conicitatea pe care inchide ) Rezultat final nu mai inchide robinetul de umplere....
Solutia, pe care o vad, este sa cumpar un corp de,, vana de comutatie 3/2 cai " si s-o inlocuiesc cu cea defecta .
Imi poate cineva descrie, operatiunile pe care trebuie sa le fac si de ce anume sa tin cont ?
Dupa inlocuire trebuie si resoftat sau nu ? Serie centrala 7464530004194106
Cu multumiri anticipate, toate cele bune .
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: robinet umplere Vitopend 100 W1D

Mesaj necitit de fuji »

cidul scrie:..centrala Viessmann Vitopend100 WH1D, la care mi sa blocat robinetul de umplere ....
robinetul de umplere al centralei Viessmann Vitopend 100 WH1D costa 35 euro fara TVA (vreo 190 Lei cu TVA) (..la Romstal e 390 Lei :shock: )

Din cate stiu e un produs Grundfos, ca mai tot blocul hidraulic de la Vitopend 100 WH1D
Avatar utilizator
cidul
Membru Activ
Mesaje: 24
Membru din: 06 Mar 2010 11:50

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de cidul »

Si daca cumpar robinet nou ( lucru pe care si cred ca-l voi face ) tot trebuie sa inlocuiesc si vana cu 3 cai , pentru ca este distrus locasul in care introduc robinetul de umplere ...

,,(incercand sa-l scot, am distrus conicitatea sau scaunul, pe care inchide robinetul in corp ) Rezultat final nu mai inchide robinetul de umplere ...
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reparatie bloc hidraulic Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

cidule, consider ca mai bine te adresezi unui service autorizat Viessmann. Altfel, poti sa maresti dezastrul..
Am sa ma gandesc totusi luni-marti daca e vreo solutionare simpla, do-it-yourself.
Avatar utilizator
cidul
Membru Activ
Mesaje: 24
Membru din: 06 Mar 2010 11:50

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de cidul »

Sper ca nu fac reclama ,aceasta http://www.piesecentrale.com/vane-vane- ... 29,34,193/ ar fi piesa pe care vreau s-o inlocuiesc. Cei de la reprezentanta wiessman, din Sibiu mi-au spus ca trebuie sa iau tot grupul hidraulic, deoarece nu -l pot gasi altfel ... Acestia sunt meseriasii de la reprezentanta .... De schimbat cred ca-l pot schimba( de meserie sunt electromecanic ) . Ideea este sa stiu exact fazele de lucru si daca dupa inlocuire va trebui din nou resoftat .
Cu multumiri.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

motoras linear pas-cu-pas Vitopend 100 WH1D

Mesaj necitit de fuji »

nu trebuie resoftat nimic.
Insa piesa indicata de tine e motorasul pas-cu-pas (Linear Schrittmotor) si nu cred ca el s-a stricat , nu ?
Pretul e gresit la aia de mai sus, motorasul costa 54 euro fara TVA:
http://www.ivp.ro/servomotor-liniar-782 ... d-100-WH1D

deci cu 100 Lei mai putin..
(la Romstal e 520 Lei).

Uite, aici ai Instructiunile centralei termice, inclusiv lista Pieselor de schimb: http://www.viessmann.ro/content/dam/int ... 0-2010.pdf

Motorasul e piesa, pozitia 059, care se baga in ..blocul hidraulic (064).
Cred ca cei de la Sibiu au dreptate..
Avatar utilizator
cidul
Membru Activ
Mesaje: 24
Membru din: 06 Mar 2010 11:50

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de cidul »

Te rog spune-mi daca in aceasta piesa(http://www.okazii.ro/instalatii-termice ... a172184006) se infileteaza robinetul de umplere... Daca da ,atunci de aceasta piesa am nevoie sa o inlocuiesc .
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot] și 14 vizitatori