Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
brasoveanul
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 23 Apr 2015 16:44

Saunier Duval ThemaClassic F25 - Nelamuriri si intrebari

Mesaj necitit de brasoveanul »

Buna ziua,

In primul rand, am o intrebare referitoare le centrala pe care o folosesc, ThemaClassic F25. Centrala are doi ani si ceva vechime si a fost folosita moderat (inspre putin). De altfel, comportamentul care ma cam nemultumeste s-a manifestat din primele luni. Si anume, cand porneste in modul incalzire, la prima iteratie (temperatura pe tur este setata la 65 grade), in momentul cand ajunge pe la 50 grade pe tur(temperatura citita de centrala si afisata pe ecranul ei mic), incepe sa fluiere, la propriu, se aude un fluierat la inceput destul de discret, care apoi creste in intensitate si o tine tot asa pana pe la 60 si ceva de grade apoi descreste progresiv in intensitate pana dispare cu totul. In momentul in care temperatura setata este atinsa centrala se opreste (merge doar pompa), iar dupa ce reporneste, nu se mai aude nimic. Cu alte cuvinte, fluieratul se aude doar la prima iteratie dupa o perioada de repaus. Banuiesc ca vinovatul este sistemul de modulare a flacarii, insa eu as dori sa scap de acel fluierat(in rest, mi se pare o centrala buna si pana acum, fiabila). Ce s-ar putea face pentru a elimina fluieratul?

In alta ordine de idei, ar merita instalarea unei centrale mai puternice in respectivul apartament(aproximativ 70 mp, doua bai, bucatarie...), in ideea ca in viitor vor fi mai multe persoane in apartament care, poate, ar folosi apa calda menajera simultan, de exemplu? Sa zicem, un Ferroli DIvatop F37, sau un Saunier Duval IsoFast F35 H-MOD?

Si o ultima intrebare, cum s-ar putea rezolva, cat mai elegant din punct de vedere estetic, in ideea in care in viitor ma voi gandi sa instalez o centrala in condensatie, problema evacuarii condensului? Locul alocat pentru centrala este departe de scurgere, in bucatarie, in diagonala pe cealalta parte a bucatariei? Practic, ar trebui montat un furtun cu panta care ar arata groaznic si ar acoperi doi pereti ai bucatariei si nici nu stiu cat de realizabil ar fi dpdv tehnic? Nu m-ar incanta nici solutia cu butoias pe care sa il golesc periodic. Ce alte solutii ar mai exista? Multumesc pentru toate lamuririle anticipat!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

probleme Saunier Duval ThemaClassic F25

Mesaj necitit de fuji »

1) legat de fluierat -e greu sa ne dam noi seama de la departare ce tip de zgomot e si de unde vine.. Poate fi de la pompa, de la ventilator, de la aer in centrala sau poate fierbe centrala.. Sau poate altceva.
Trebuie sa depistezi intai de unde exact provine acel zgomot.
Daca ar fi o problema de modulare a flacarii ar fi o problema mai grava -dar nu cred.
La functionarea pe apa calda face zgomot ? La fel, sau mai tare ? Sau deloc ?

2) Da, o centrala termica cu putere mai mare face mai multa apa calda (ca toate centralele produc apa calda la puterea lor maxima). Daca "merita" tu decizi: din punct de vedere al confortului de apa calda merita, din punct de vedere al consumului de gaz nu.

3) problema complicata asta cu evacuarea condensului la centralele de apartament -si o sa ne lovim tot mai des de ea din toamna incolo.
Trebuie sa gasesti traseul ideal (sau care deranjeaza cel mai putin) pana la sifonul chiuvetei de bucatarie, unde montezi un sifon cu un racord in plus.
Exista pompe de condens, care rezolva jobul.


Gasesti aici: http://www.ivp.ro/pompe/sani-pompe/sfa-sanicondens-pro
Avatar utilizator
brasoveanul
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 23 Apr 2015 16:44

Re: Saunier Duval ThemaClassic F25 - Nelamuriri si intrebari

Mesaj necitit de brasoveanul »

Ma refeream la mecanismul care moduleaza flacara, acela oricum face un usor zgomot din cate am vazut. Nu cred ca fierbe, nu are cum, centrala pare sa mearga bine, in afara acelui fluierat. Cand produce apa calda nu se aude nimic, se aude numai cand isi face primul ciclu dupa o perioada de repaus, daca as lasa-o sa mearga in permanenta nu s-ar mai auzi probabil deloc. Prin urmare, cand m-oi invrednici sa ii fac revizia, specialistul ar trebui sa poata sa rezolve problema fluieratului? :)
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

fluierat la functionarea pe incalzire

Mesaj necitit de fuji »

de modulat moduleaza vana de gaz (comandata de placa electronica) -si ar face probleme si pe apa calda.
Probabil e aer in instalatie, sau ceva impuritati.
Avatar utilizator
brasoveanul
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 23 Apr 2015 16:44

Re: Saunier Duval ThemaClassic F25 - Nelamuriri si intrebari

Mesaj necitit de brasoveanul »

Si atunci de ce se aude fluieratul doar cateva minute, in intervalul 50-60 grade si de ce numai la primul ciclu?
Avatar utilizator
brasoveanul
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 23 Apr 2015 16:44

Re: Saunier Duval ThemaClassic F25 - Nelamuriri si intrebari

Mesaj necitit de brasoveanul »

Inca o intrebare, am vazut ca se vorbea aici pe forum despre o centrala hibrida, un Bosch cu 103% randament, si acela are evacuare condens? Este conform acest sistem hibrid noilor reguli?
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

centrala cu condensare Bosch Condens 2000

Mesaj necitit de doinastela »

nu e hibrida centrala, e doar un alt tip de centrala cu condensare (mai exact, e o centrala clasica + recuperator de caldura =condensator).
SIgur, indeplineste toate normele unei centrale cu condensare -si da, are si ea evacuare condens. :)
Avatar utilizator
brasoveanul
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 23 Apr 2015 16:44

Re: Saunier Duval ThemaClassic F25 - Nelamuriri si intrebari

Mesaj necitit de brasoveanul »

Am inteles, multumesc. Ciudat este ca in manualul acelei centrale nu apare explicit "evacuare condens" la descrierea "panoului de conexiuni" asa cum se intampla in cazul altor centrale.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

condens la Bosch Condens

Mesaj necitit de fuji »

uite aici Instructiunile centralei Bosch Condens 2000 -pag. 46
http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... montaj.pdf
Avatar utilizator
marin cristina
Mesaje: 1
Membru din: 01 Oct 2015 20:10
Localitate: popesti leordeni

centrala saunier duval

Mesaj necitit de marin cristina »

Am o centrala saunier duval themaclassic f25e am incercat sa-i dau drumul pe caldura in calorifere dar nu porneste. Nu afiseaza nici un cod de avarie. Presiunea este buna, aerisirea radiatoarelor a fost facuta. Nici daca se leaga ambientul nu vrea sa porneasca. Ce-i de facut?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

functionare Incalzire Thema Classic Saunier Duval

Mesaj necitit de fuji »

marin cristina scrie:..Ce-i de facut?
e de chemat Service-ul sa verifice de ce nu comuta vana cu 3 cai de pe apa calda pe Incalzire. Probabil a ramas blocata peste vara..
Avatar utilizator
gxg
Mesaje: 3
Membru din: 06 Oct 2017 17:13

Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de gxg »

Buna ziua ! Sa va descriu problema. Nu am folosit centrala termica de mai bine de un an decat pentru apa calda. Acum 2 zile, am vrut sa fac o proba la calorifere. Mai intai am constatat presiunea in centrala de 0,9 bar. Am adus-o pana la 1,5 bar si am setat-o pe modul apa calda + calorifer. Dupa un timp am observat ca presiunea in centrala continua sa creasca, pana a trecut de 3 bar, moment in care a refulat prin supapa de presiune. Am cercetat un pic pe google si astfel am ajuns sa verific vasul de expansiune, am apasat pe ventil, iesea aer, deci era presiune, nu pot preciza cata, nu am manometru, cel putin nu iesea apa pe la ventil. Am coborat presiunea din instalatie pe la un aerisitor de calorifer, mai departe, am oprit pe rand functionarea pentru caldura, apa calda menajera, am oprit centrala de tot, am scos-o si din priza. Spre dimineata a inceput din nou sa refuleze, presiunea undeva spre 3,5 bar. Am zis ca o fi robinetul de alimentare cu apa al centralei defect si scapa apa si am facut urmatoarea proba. Prima data am lasat sa intre presiune in centrala la presiunea din coloana de apa de la bloc, dar a trecut de 3, a inceput sa refuleze iar pe la 3,4 am oprit experimentul. Am adus din nou presiunea la 1,5, am scazut presiunea de intrare a apei in apartament (am mai inchis din robinetul principal pana a scazut debitul la mai putin de jumate) si am reluat procedeul. Din nou, presiunea ajunge in centrala undeva la 3,4 bar.
Intrebari
1. Cand alimentez centrala cu apa pentru a crea presiune, cum e posibil ca presiunea din centrala sa fie mai mare decat presiunea de pe coloana de alimentare ? Ma refer la rece, cu centrala oprita, nu in conditii de lucru.
2. Ce ar trebui sa fac ca sa imi dau seama unde este problema ? Am sunat deja la un service autorizat, m-a programat peste 4 zile, dar as fi curios care e cauza, pentru ca tare ma tem de persoanele care vin si schimba piesele prin eliminare pana la disparitia problemei, pe buzunarul clientului. Va multumesc, orice sfat imi e de folos, nu am nici un fel de experienta in reparatii central termice.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de fuji »

gxg scrie: 06 Oct 2017 17:371. Cand alimentez centrala cu apa pentru a crea presiune, cum e posibil ca presiunea din centrala sa fie mai mare decat presiunea de pe coloana de alimentare ? Ma refer la rece, cu centrala oprita, nu in conditii de lucru.
nu cred ca presiunea din centrala e mai mare ca cea din reteaua de apa rece -chiar si daca te-ai chinuit sa gatui alimentarea cu apa rece din robinet (incearca mai bine cu un reductor de presiune, daca e cazul).

Stii deja de unde e problema: vas expansiune sau robinet de umplere.
pe buzunarul clientului.
nu exista servicii gratis.
Avatar utilizator
gxg
Mesaje: 3
Membru din: 06 Oct 2017 17:13

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de gxg »

Multumesc mult pentru ajutor ! O sa astept interventia service si revin cu rezultatul.
Avatar utilizator
Dandumi
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 15 Ian 2021 05:29

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de Dandumi »

Bună dimineața, centrală Thermaclasic f25e, pe încălzire merge normal, pe apă caldă după câteva minute intră pe avarie, dar nu mereu. Ce ar putea fi?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de fuji »

Dandumi scrie: 15 Ian 2021 05:41 centrală Thermaclasic f25e, pe încălzire merge normal, pe apă caldă după câteva minute intră pe avarie, dar nu mereu.
ce cod de avarie indica ?
Avatar utilizator
Dandumi
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 15 Ian 2021 05:29

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de Dandumi »

F 19.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de fuji »

Dandumi scrie: 16 Ian 2021 20:38F 19.
esti sigur ca e avaria asta ?
https://www.saunierduval.ro/downloads/p ... -66627.pdf

eu nu am gasit un astfel de cod la ThemaClassic.

La alte centrale Saunier Duval codul F19 inseamna:
"F19 Central heating thermistor unplugged - Check thermistor connection"
Verifica senzorul de tur, de incalzire
Avatar utilizator
Dandumi
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 15 Ian 2021 05:29

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de Dandumi »

La f 19, CTN încălzire desprinsă, ce înseamnă?
Avatar utilizator
Dandumi
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 15 Ian 2021 05:29

Re: Defectiune Saunier Duval ThemaClassic F25E

Mesaj necitit de Dandumi »

Așa este trecut în manual.