Supraincalzire apa calda menajera Ferroli divacondens F24

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
benjib
Mesaje: 1
Membru din: 23 Iul 2017 16:05

Supraincalzire apa calda menajera Ferroli divacondens F24

Mesaj necitit de benjib »

Va salut prieteni specialisti in instalatii.
Detin o centrala de apartament pe gaz, Ferolli divacondens F24, in functiune de vreo 10 luni.
De vreo doua luni am inceput sa observ ca apa calda menajera este din ce in ce mai fierbinte. Azi am observat ca desi temperatura apei calde menajere este setata la 40 de grade, ea a urcat pana la 67-70 de grade in timpul unui dus.
Am incercat toate reglajele, posibile vara/iarna, eco/comfort, am intrat in setari si am reglat presiunea arzatorului de la 40 (scala fiind 00-60) la 15, am scos-o din priza de mai multe ori. Reglez la 40 sau la 45, apa calda creste 50-55. Nu am mai vazut-o la 70 ca azi dimineata (poate datorita reseturilor) dar tot nu mi se pare normal sa depaseasca cu atat de mult temperatura prestabilita.
Astept ideile voastre.
Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Supraincalzire apa calda menajera Divacondens

Mesaj necitit de fuji »

Zilele astea Apa rece e foarte calda.. posibil chiar 20 grade.

Scoate functia de Confort. Seteaza Apa calda la min., adica 40 grd.

In rest.. e treaba de firma de service: măsurători si reglaje de gaz + verificarea intregului circuit sanitar inclusiv fluxostat si schimbator caldura. Poate sunt depuneri si trebuie curățate.
Avatar utilizator
dud3
Mesaje: 4
Membru din: 27 Iul 2017 20:43

Re: Supraincalzire apa calda menajera

Mesaj necitit de dud3 »

Salut ,am avut si eu aceasta problema cand imi functiona centrala ,au venit cei de la service si au schimbat senzorul de temperatura a apei calde menajere ,a functionat normal 2-3 luni apoi s-a intamplat iar ,problema a revenit ,am sunat la call center si au trimis alta firma si au masurat debitele de apa si au constatat ca in acel loc unde imi venea apa clocotita era debitul de apa mai mic decat in celelalte locuri unde foloseam acm.Drept urmare mi-a fost recomandat inlocuirea traseului de acm in locatia respectiva deoarece exista posibilitatea ca instalatia fiind din ppr la vreun cot sau mufa sa fie ingustata datorita topirii materialului in urma sudurii.Binenteles ca am ignorat aceasta recomandare .Acum ca am centrala praf o sa inlocuiesc acel traseu .
Avatar utilizator
smartgest
Mesaje: 1
Membru din: 20 Ian 2022 16:10

Re: Supraincalzire apa calda menajera Ferroli divacondens F24

Mesaj necitit de smartgest »

Inlocuieste fluxostatul.Nu mai inchide cum trebuie