Centrale pe LEMNE, combustibil solid

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cos de fum

Mesaj necitit de fuji »

mult prea mic cosul de fum !
La diam. 180 mm inaltimea trebuie sa fie peste 10 m !
Avatar utilizator
dani
Junior
Mesaje: 11
Membru din: 11 Feb 2010 16:11

Re: Cazane lemne (combustibil solid)

Mesaj necitit de dani »

Am vazut ca mai are cineva cazan ASTRA ca si mine si ma gindesc ca putem sa schimbam impresii. eu am un cazan ASTRA de 25-28 Kw(asa scrie in factura) pentru o suprafata de cam 130mp la o inaltime de 2.3m. se pare ca ar fi suficienta. Iernile trecute -doua - am functionat cu cu cos de fum de 4 m inaltime (instructiunea instalatorului) si am avut cam aceeasi problema cu fumul care si la mine intra tot in sufragerie -dar asta numai cind batea vintul.De facut caldura a facut si autonomia a fost destul de buna zic eu mai ales ca lemnele au fost din anul respectiv. .Dar ma omora fumul si din cauza asta s-a si ars un ventilator- pe acolo ieseau valurile de fum . In vara asta am mai inaltat cosul -am acum cam 6,5 m inaltime si am ajuns la acelasi nivel cu coama casei. Am inceput deja sa fac focul si pina acum se comporta bine dar e drept ca nici vint putrenic nu a fost inca.Daca apar noutati o sa le postez aici .Pina atunci astept sa imi spuna Mihaela ce a mai rezolvat cu cazanul ei .Succes.O seara buna.
Avatar utilizator
danut
Mesaje: 1
Membru din: 03 Noi 2010 11:32

curatare funingine, gudron..

Mesaj necitit de danut »

Exista si diverse produse de curatare antifuningine..
Pentru curatare gudron din cazan incercati Antifuningine Antigudron SR100 - sunt foarte eficiente. Se incalzeste centrala , se pun cateva lemne uscate pe un pat sanatos de jar si se arunca plicul intreg pe lemnele uscate si se mareste tirajul ( sau se mareste temperatura). Transforma gudronul intr-o scoarta care cade de pe peretii centralei. Folosit regulat - un plic la doua saptamani previne depunerile si mareste eficienta cazanului.
Fişiere ataşate
Antifuningine produse solutii.pdf
antifuningine
(2.17 MiB) Descărcat de 702 ori
Curatare gudron cazan centrala lemne.pdf
curatare cazana lemne
(807.48 KiB) Descărcat de 696 ori
Avatar utilizator
savu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 15 Noi 2010 23:14

Cazan lemne clasic sau cu gazeificare

Mesaj necitit de savu »

buna seara,

vreau sa-mi fac o instalatie de incalzire centrala pt o casa de 130mp,inaltime 2,3m si pereti de aprox 40cm grosime,de caramida(este o casa mai veche).ma intereseaza ,lasand la o parte autonomia,cam care este diferenta de consum intre o centrala clasica si una cu gazeificare.presupun ca ar necesita o centrala cam de 25kw.precizez ca am vorbit cu cativa prieteni care au cazan cu gazeificare si nu sunt foarte multumiti,zic ca ar fi foarte pretentioase,instalatorii nu sunt destul de calificati si probabil tehnologia ii depaseste,diverse probleme nerezolvate si lasate in suspensie etc.chiar m-au sfatuit sa-mi instalez cazan clasic pt ca scapi de probleme.Si a doua intrebare este:care ar fi autonomia cazanului?casa este intr-o zona de deal.

multumesc,
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cazan lemne 25 kW

Mesaj necitit de fuji »

ai un necesar termic de mai putin de 20 kW.
Eu te sfatuiesc totusi sa-ti iei un cazan cu gazeificare -recomandare personala Viessmann Vitoligno 100-S.
-autonomia la acest cazan e destul de mare, o sa incarci de 2 ori, 3 ori maxim pe zi.

Nu cred ca sunt asa complicate cazanele moderne.. Poate instalatiile de incalzire sa fie mai complicate .. dar nici astea nu mi se par iesite din comun. Majoritatea instalatorilor le executa cu succes, mai ales daca au o schema de instalare la dispozitie (sa nu uitam, ca oficial trebuie un proiect de centrala, deci schema ar trebui sa fie disponibila..).

Deasemeni, o alt recomandare generala pt. cazanele de lemne este montajul unui Acumulator (Puffer), insa putini iau in calcul aceasta varianta (..din cauza costurilor).
Avatar utilizator
savu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 15 Noi 2010 23:14

UPS +acumulator masina

Mesaj necitit de savu »

imi puteti da mai multe detalii despre acest puffer?un prieten si-a pus un ups legat la doi acumulatori de masina ,pentru protectie in caz ca se ia curentul.este acelasi lucru cumva?

multumesc
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

despre Puffer si acumulatori auto ..

Mesaj necitit de admin_forum »

nu era vorba de acumulator auto, ci de acumulare de ..apa (agent termic). Puffer vine din germana (de la Pufferspeicher), poti folosi si termenul englezesc de Buffer.. E vorba despre un rezervor de acumulare apa.
-uite o selectie de Acumulatoare, grupate dupa litri si ..pret: Puffer

Ref. la UPS: s-a mai scris despre Kit-ul de pana de curent uite aici.
Avatar utilizator
savu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 15 Noi 2010 23:14

pret cam mare..

Mesaj necitit de savu »

fuji scrie:ai un necesar termic de mai putin de 20 kW.
Eu te sfatuiesc totusi sa-ti iei un cazan cu gazeificare -recomandare personala Viessmann Vitoligno 100-S...
pretul este mare pentru mine,ceva mai ieftin si totusi de calitate nu este? totusi cazanul recomandat este in jur de 10.000ron
Avatar utilizator
savu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 15 Noi 2010 23:14

Re: despre Puffer si acumulatori auto ..

Mesaj necitit de savu »

admin_forum scrie:nu era vorba de acumulator auto, ci de acumulare de ..apa (agent termic). Puffer vine din germana (de la Pufferspeicher), poti folosi si termenul englezesc de Buffer.. E vorba despre un rezervor de acumulare apa.
-uite o selectie de Acumulatoare, grupate dupa litri si ..pret: Puffer.. Ref. la UPS: s-a mai scris despre Kit-ul de pana de curent uite aici.
am inteles, mersi mult.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Bosch, cazan lemne 25 kW

Mesaj necitit de fuji »

savu scrie:..ceva mai ieftin si totusi de calitate nu este?..
Bosch Solid 5000 W K-24 nu e chiar jumate, dar e 6.000 Lei..
E o varianta vanduta de ani de zile in Ro.
Avatar utilizator
savu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 15 Noi 2010 23:14

Re: Cazane lemne (combustibil solid)

Mesaj necitit de savu »

ok,asa parca mai merge desi oricum e cam scump avand in vedere ca am primit un deviz pentru toata instalatia cu tot cu calorifere,tevi si tot cemai trebuie inclusiv manopera pe undeva pe la 20000 lei.Ca si consum de lemn care este diferenta intre o centrala cu gazeificare si una simpla daca arzi acelasi fel de lemn?
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

comparatie Cazane lemne clasice versus cazane cu gazeificare

Mesaj necitit de doinastela »

e greu de facut comparatia prin consum de lemne.. Mai usor e sa ne uitam la randamente: cazanul clasic pe lemne are un randament in jur de 80%, pe cand cazanul cu gazeificare are sa zicem 85%.
-din aceasta diferenta de randament ar reiesi o mica economie la combustibil (lemne).

Insa nu putem aduce in discutie doar randamentul.. Cazanul cu gazeificare are ventilator (exhaustor), si drept urmare necesita un cos de fum mai mic (ca diametru, si ca inaltime..).
Apoi, cazanul cu gazeificare are o automatizare, un panou de comanda, in care se pot lega diverse alte componente de instalatie (pompe, senzori, etc.); iar cu ajutorul acestor elemente, randamentul general al instalatiei va fi superior.
Avatar utilizator
savu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 15 Noi 2010 23:14

Re: Cazane lemne (combustibil solid)

Mesaj necitit de savu »

multumesc mult de raspunsuri!
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

umidometru pentru lemne

Mesaj necitit de doinastela »

Foloseste cineva un astfel de umidometru ? Asta e vreo 350 Lei..
Fişiere ataşate
Umidometru pentru lemne
Umidometru pentru lemne
Umidometru
Umidometru
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cazan lemne cu gazeificare Buderus S151

Mesaj necitit de fuji »

Are cineva cazan de lemne Buderus S-151 sau Bosch Solid 5000 WT (KRS) ..?
Avatar utilizator
irina
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 26 Noi 2010 22:29

centrala wiessman pe gazeificare

Mesaj necitit de irina »

Am o centrala Wiessman Vitolig 150-40 Kw pe gazeificare, si in ultima perioada intampin ceva dificultati cu ea.
Dupa ce porneste pompa cand ajunge la temperatura de 64 de grade ,suflanta inca mai merge,dar la un moment dat se opreste si nu mai porneste asa cum ar trebui sa functioneze normal.Pe moment am crezut ca a cedat condensatorul de pornire,l-am schimbat si constat aceeasi problema.Dupa ce o opresc cateva minute de la butonul de pornire,porneste din nou. Ce poate avea?
Mentionez ca in zona unde ma aflu-Ceahlau Neamt,nu am nici o reprezentanta service.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reprezentanta zonala Viessmann, firme de service

Mesaj necitit de fuji »

irina scrie:..in zona unde ma aflu-Ceahlau Neamt,nu am nici o reprezentanta service.
..ba eu zic ca sunt firme:
-incearca la una din urmatoarele firme sau la reprezentanta zonala
Avatar utilizator
irina
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 26 Noi 2010 22:29

Re: reprezentanta zonala Viessmann, firme de service

Mesaj necitit de irina »

Stiu acest lucru,dar poate cineva a intampinat o asemenea problema si ma poate ajuta.Cu siguranta voi apela si la un service.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

service Vitolig 150 Viessmann

Mesaj necitit de fuji »

sunt cateva reglaje pentru ventilator in automatizare .. le stii ? Ai instructiunile cazanului ?
Avatar utilizator
irina
Junior
Mesaje: 7
Membru din: 26 Noi 2010 22:29

Re: service Vitolig 150 Viessmann

Mesaj necitit de irina »

Nu am primit instructiunile cand a fost instalata,fisa tehnica a cazanului.Am citit ceva de pe net,dar nu rezolva problema.Am vb astazi cu un reprezentant de la firma din P.Neamt si mi-a zis ca trebuie schimbat tabloul de comanda.Mi se pare prea usor dat diagnosticul fara sa fie vazut la fata locului.
Repet, la un moment dat in timpul functionarii suflantei si a pompei, suflanta se opreste incet si nu mai porneste.Daca inchid centrala de la butonul de pornire si ii dau drumul peste 4-5 minute porneste din nou.
Multumesc .
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 11 vizitatori