Pagina 19 din 69

variatie presiune apa in centrala termica

Scris: 20 Oct 2011 18:07
de fuji
variatia presiunii nu are nici-o legatura cu termostatul de camera. :shock:
Eventual, poate fi o influenta indirecta: acum, cu termostat, poate centrala sta mai mult si se raceste, si atunci presiunea scade...

Dar variatiile de presiune sunt prea mari:
-centrala trebuie incarcata la 1,3-1,5 bar la rece, iar in functionare trebuie sa atinga 2 (sau 2,5 bar, daca volumul de apa din instalatie e mare)
-probabil s-a spart vasul de expansiune (ceea ce e normal dupa 10 ani..)
-sau a ramas robinetul de umplere deschis.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 22 Oct 2011 00:13
de lucian8030
deci, este normal sa creasca presiunea asa mult cand centrala functioneaza? de la 1,3 bar la 2,5 bar, nu este prea mult?

variate presiune la centralele termice

Scris: 22 Oct 2011 00:40
de fuji
instalatiile termice sunt diferite.. O centrala de 24 kW poate functiona pe 3-4 calorifere cu o putere termica totala de 6-7 kW, sau poate functiona cu o instalatie compusa din 12 calorifere cu o putere de 24 kW....
-la instalatia din urma volumul de apa este mult mai mare >>dilatarea apei este mai mare.
-daca mai luam in calcul si ca radiatoarele sunt de mai multe tipuri.. si ca cele de fonta de exemplu au volum mare de apa, rezulta o dilatare posibila si mai mare.
De unde si posibile variatii mari de presiune in functionare.

Insa la o instalatie de bloc, daca se incarca centrala la 1,5 bar la rece, in mod normal in functionare (deci la cald) presiunea nu va depasi 2 bar.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 22 Oct 2011 11:37
de andycom1975
Buna ziua.
Am o centrala Junkers Euroline si apare urmatoarea problema: daca reglez apa la baie (calda + rece) pentru o temperatura optima, dupa circa 1 minut apa se raceste. Dupa circa 2 minute se incalzeste iar si tot asa. Daca deschid doar apa calda, este in regula. La bucatarie nu apare aceasta problema. Ce poate fi? Va multumesc.

apa alternativ calda si rece

Scris: 23 Oct 2011 20:01
de fuji
andycom1975 scrie:..Ce poate fi?
-instalatia de apa calda menajera..
-bateria sanitara respectiva
-presiunea apei reci...

robinet umplere centrala termica Euroline

Scris: 31 Oct 2011 14:23
de ipopescu
Salut,
Am si eu o centrala Junkers. Imaginea de mai jos (modificare de la pagina 2 :D)
As vrea sa cresc presiunea pe circuitul de incalzire. Momentan arata 0.5 in standby. Din cartea tehnica am inteles ca robinetul de umplere e cel incercuit cu verde. Asa este? Daca da, cum anume se foloseste? :D Se roteste stanga, dreapta? Se trage, impinge, etc? :)
Multumesc anticipat pentru ajutor.

care si cum e robinetul umplere Euroline

Scris: 31 Oct 2011 16:52
de doinastela
asta pare sa fie Euroline compact (deci, cea cu buton avarie triunghiular).
Da, acela negru este robinetul de umplere: rotind spre stanga (antiorar) vei umple centrala.. Rotind spre dreapta (in sens orar) vei inchide robinetulde umplere.

Probabil la tine "scapa" rozeta de plastic pe metal.. poti scoate rozeta si invarti cu o cheie, cleste, etc.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 05 Noi 2011 20:51
de doinasilvia
Buna seara am cumparat de o saptamana o centrala termica Bosch ZW 24-2 AE GAZ 3000W si va rog mult sa ma lamuriti si pe mine daca este normal ca centrala sa functioneze astfel: cand circuitul de caldura este oprit ,pompa si gazul pornesc singure {fara sa fie solicitata apa calda} aproximativ 5 secunde dupa care se opresc si repornesc tot singure dupa o ora si tot asa toata ziua. Cei de la service mi-au spus ca este posibil sa fie activata functia confort din fabrica si ca ar fi normala functionarea aceasta,dar sa intreb la Robert Bosch Romania de acesta functie confort.Am sunat la Robert Bosch si nimeni nu stie si nu are informatii de functia confort si mi-au spus sa apelez la service . Sunt total derutata si nu stiu unde sa mai intreb va rog mult sa ma lamuriti ce sa fac sa stau linistita ca centralaa functioneaza in regula.Mentionez ca cineva mi-a spus ca daca centrala este cu boiler incorporat este normala aceasta functionare . Aici iar am o nelamurire cei de la Bosch mi-au spus ca modelul acesta nu are boiler ,desi in cartea tehnica la descrierea denumirii centralei "-2" inseamna versiunea cu boiler.Nu mai inteleg nimic si de aceea va rog mult lamuriti-ma si pe mine daca stiti despre ce este vorba ca nu mai i-mi ramane decat sa scriu in Germania la firma.Va multumesc anticipat pentru orice informatie despre aceasta problema.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 05 Noi 2011 21:07
de doinasilvia
Revin cu inca o posibila explicatie la problema pe care am mentionat-o mai sus.Cand inchid caldura si rotesc butonul reglorului in sens antiorar spre stanga la maxim normal ar fi ca pe display-ul centralei sa-mi apara su{summer in engleza} ceea ce mie nu-mi apare , pe display ramane decat 45 grade temperatura la care este reglata apa calda.Credeti ca aceasta este o posibila explicatie si ca centrala ramane deschisa pe circuitul de caldura si pompa porneste functia anti inghet. multumesc si va rog din suflet sa ma ajutati.

Gaz 3000 pleaca din cand in cand pe apa calda

Scris: 05 Noi 2011 21:52
de fuji
Gaz 3000 W ZW 24-2 AE prepara apa calda instant (are schimbator in placi), deci nu e o centrala cu boiler
-centrala cu boiler se numeste Gaz 5000 WT ZWSE 28 MFA

Daca porneste din timp in timp fara o solicitare pe apa calda, atunci nu sunt decat 2 explicatii:
1) de fapt.. exista o solicitare pe apa calda -de exemplu daca instalatia pierde pe undeva apa
2) placa electronica e ticnita -posibil sa fie si o problema pe alimentarea electrica a centralei.

Ce-i de facut ..? Tu -nimic. Service-ul trebuie sa rezolve, cu sau fara sprijinul Bosch. Chiar daca eventual e o problema externa (cum am zis, de la alimentarea electrica..), service-ul trebuie sa traga concluzia asta.
Scrii degeaba in germ., ca va fi oricum forwardat in Ro -mai bine scrii direct in Ro la Bosch.

service Bosch gaz 3000

Scris: 05 Noi 2011 21:54
de fuji
doinasilvia scrie:Am sunat la Robert Bosch..si mi-au spus sa apelez la service..
exact

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 06 Noi 2011 21:48
de lucian8030
imi cer scuze ca ma amestec, nu sunt de meserie dar cunosc foarte bine modelul Bosch Gaz 3000 care este vechiul Ceraclss Midi.
problema doamnei cred ca este simpla: extras din manualul centralei
8.4.1 Modul ECO/Robinet cu acţionare rapidă
B Se roteşte termostatul până se obţine pe afişaj
instrucţiunea "01" .
Boilerul poate fi configurat să furnizeze apă caldă menajeră într-un mod rapid.
Afişajul arată:
• 00 - ECO
• 01 - quick tap
• 02 - reservat
• 03 - rezervat
Odată ce a fost activat modul "Quick tap", apa caldă este pornită pentru o perioadă de două până la cinci secunde, boilerul va încălzi circuitul intern pentru a produce mai rapid apa caldă menajeră.

boiler = cazan

Scris: 06 Noi 2011 21:59
de fuji
lucian8030 scrie:imi cer scuze ca ma amestec, nu sunt de meserie dar cunosc foarte bine modelul Bosch Gaz 3000 care este vechiul Ceraclss Midi.
merci de interventie, te rog fa-o de cate ori poti sau iti face placere. Tocmai asta e si ideea -sa scrie forumistii, nu un admin sau moderator. :clap:
Boilerul poate fi configurat...
posibil sa fie asa cum zici tu. Probabil ca prin boiler trebuie sa intelegem "cazanul" sau "centrala termica" (Boiler in engleza inseamna cazan..)

Ai putea sa scrii chiar un Review al centralei pe care zici ca o cunosti. :wave:

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 08 Noi 2011 00:24
de doinasilvia
Buna seara ,dl.lucian8030 va multumesc din suflet pentru aceasta lamurire si pentru faptul ca va faceti timp sa cititi si sa raspundeti celor de pe forum.Urmeaza sa-i chem pe cei de la service sa verifice aceasta configurare a centralei. Mai am o rugaminte la d-voastra sa-mi permiteti sa va mai cer sfatul si cu alta ocazie daca se mai iveste vreo problema la centrala . Va doresc sanatate si toate cele bune.

Probleme centrala euroline ZW 23 AE

Scris: 12 Noi 2011 22:34
de imobmrg
Centrala porneste la comanda din termostat sa incalzeasca, dar de exemplu ca sa incalzeasca un grad merge cam 2-3 ore, pentru ca se tot intrerupe, sta 5-10 min, iara porneste, specific ca nu se aprinde nimik de avarie, si nu se opreste pentru ca se incalzeste apa prea tare, de multe ori incepe sa se opreasca cand ink sunt caldute caloriferele. La inspectia tehnica totul a iesit perfect si a spus cei de la reprezentanta ca atata timp cat nu se aprinde nici un led nu e stricata, si totusi e suparator sa se tot aprinda si stinge. daca stie cineva astept un raspuns.

numar de porniri opriri la Euroline

Scris: 12 Noi 2011 23:12
de fuji
nu te concentra pe nr. de porniri... Pune termostatul de camera pe 30 grd, iar termostatul de incalzire de la centrala pune-l la maxim... Tot 1 grd C in 2 ore creste ..? Daca da, inseamna ca ai pierderi de caldura mari >>trebuie izolata termic casa.
-daca nu ..atunci stii ce ai de facut.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 12 Noi 2011 23:33
de imobmrg
am facut intocmai cum ai spus, si tot asa face, casa e noua, e izolata, am tot citit pe acest forum si am mai gasit aceasta problema la inca 2 oameni, din pacate nu le-a raspuns nimeni. Poate fi de vina un senzor ceva, care sa o induca in eroare ca ar fi ajuns la temperatura?

senzori centrala termica

Scris: 12 Noi 2011 23:55
de fuji
da, senzorii sunt consumabile... Se decalibreaza in timp. La centralele termice germane deobicei senzorii tin mai mult, dar tot trebuie schimbati in medie la 4-5 ani.

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Scris: 13 Noi 2011 21:00
de razvan gl
Am probleme cu o centrala (noua) BOSCH ZW24-2AE GAZ 3000W, in sensul ca de cand am montat-o cateodata au loc detonari puternice; si cand spun puternice ma refer la faptul ca se zgaltaie centrala, de spui ca-i cutremur. Am chemat service-ul , au masurat intrarea gazului in regulator si au dat verdictul ca acesta nu functioneaza in parametrii. Am schimbat regulatorul cu un altul de aceeasi marca ECHOTECH, si iar am luat-o de la-nceput, iar chemat service-ul, iar masurat, acelasi verdict: regulator care nu-si face treaba. Am fost indrumat sa schimb producatorul. Am achizitionat un alt regulator MADAS; centrala lucreaza la fel de galacios. De fapt timpul de cand intra gazul si pina are loc aprinderea dureaza clipe bune de timp(3-10 secunde). Gazul odata acumulat acolo detoneaza foarte puternic. Service-ul tot spune ca centrala nu are nimic, gazul e de vina. Ar fi chiar de tot ca EU sa am ,,norocul" sa schimb 3 regulatoare, toate fiind defecte. Ce poate fi ca nu am chef sa o duc asa 4 ani cat tine garantia???

regulator de gaz

Scris: 13 Noi 2011 21:03
de fuji
sunt intr-adevar multe regulatoare de gaz proaste pe piata.. Dar nu cred ca e cazul si cu Madas. :thumbup: