Centrale termice BOSCH, Junkers
Moderator: fuji
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
umplere centrala termica
Manometrul nu trebuie in nici-un caz sa indice zero ! Sunt 2 variante:
-ori centrala a ramas fara apa (solutie: re-completati apa in cazan de la robinetul de umplere),
-ori manometrul e infundat si indica permanent 0. In acest caz nu stii niciodata daca cazanul are apa sau nu.. Trebuie desfundat manometrul, eventual inlocuit.
Daca cazanul nu are apa in el deloc, riscati sa ardeti pompa; deasemeni, centrala ajunge repede la supra-temperatura.
-ori centrala a ramas fara apa (solutie: re-completati apa in cazan de la robinetul de umplere),
-ori manometrul e infundat si indica permanent 0. In acest caz nu stii niciodata daca cazanul are apa sau nu.. Trebuie desfundat manometrul, eventual inlocuit.
Daca cazanul nu are apa in el deloc, riscati sa ardeti pompa; deasemeni, centrala ajunge repede la supra-temperatura.
- seba34
- Mesaje: 4
- Membru din: 04 Ian 2010 18:05
Robinet umplere Centrala termica
Daca deschid robinetul de umplere intra apa in cazan sau in sistemul de caldura?
Cum trebuie sa fie robinetele prin care circula apa de la calorifere( inchise sau deschise)?
In cit timp ar trebui sa indice manometrul ca presiunea creste?
Daca scade presiunea la manometru asta inseamna ca scade presiunea si din cazan si din calorifere?
TKS!
Cum trebuie sa fie robinetele prin care circula apa de la calorifere( inchise sau deschise)?
In cit timp ar trebui sa indice manometrul ca presiunea creste?
Daca scade presiunea la manometru asta inseamna ca scade presiunea si din cazan si din calorifere?
TKS!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
manometru Euroline
manometrul arata permanent presiunea din cazan, care coincide cu presiunea din instal. de incalzire.
Daca ai o presiune de min. 1,5 bar la apa rece, cand deschizi rob. de umplere, ar trebui sa se umple imediat (in cateva secunde). Iar manometrul exact asta trebui sa indice.
-daca se umple greu, atunci presiunea de la apa rece e scazuta -de incercat sa umpli noaptea.. poate e presiunea mia ridicata
-daca totusi se umple repede, dar manometrul nu misca deloc: inseamna ca manometrul s-a infundat.
Daca ai o presiune de min. 1,5 bar la apa rece, cand deschizi rob. de umplere, ar trebui sa se umple imediat (in cateva secunde). Iar manometrul exact asta trebui sa indice.
-daca se umple greu, atunci presiunea de la apa rece e scazuta -de incercat sa umpli noaptea.. poate e presiunea mia ridicata
-daca totusi se umple repede, dar manometrul nu misca deloc: inseamna ca manometrul s-a infundat.
- seba34
- Mesaje: 4
- Membru din: 04 Ian 2010 18:05
robinet umplere, filtru
TKS!
Am deschis robinetul de umplere intra f. putina apa (se aude cind intra; banuiesc ca in maxim 2-3 min ar trebui sa creasca presiunea) dar nu se intimpla nimic nici dupa 10 min. (la manometru).Cred ca filtul de la ACM din Centrala este infundat si nu permite intrarea apei la o presiune mai mare decat cea de pe circut,
(apa rece nu mai este pe instalatia blocului este instalata separat pe distribuitor personal presiunea este mai mica intradevar, dar centrala a fost incarcata astfel).
Din ce se spune in instructiuni filtrul ACM este responsabil de sunetul de fierbere care se aude. Din schemele centralei nu reusesc sa identific filtrul ACM (o poza f. proasta si fara multe indicatii).Curatarea lui ar putea fi o solutie, si inteleg ca nu trebuie un specialist sa-l curete si nu trebuie oprita centrala si golita instalatia de caldura .
Inca o intrebare: Aerisitorul automat al centralei poate avea un efect asupra acestei probleme, sau are efect doar pe circuitul de incalzire?
Am deschis robinetul de umplere intra f. putina apa (se aude cind intra; banuiesc ca in maxim 2-3 min ar trebui sa creasca presiunea) dar nu se intimpla nimic nici dupa 10 min. (la manometru).Cred ca filtul de la ACM din Centrala este infundat si nu permite intrarea apei la o presiune mai mare decat cea de pe circut,
(apa rece nu mai este pe instalatia blocului este instalata separat pe distribuitor personal presiunea este mai mica intradevar, dar centrala a fost incarcata astfel).
Din ce se spune in instructiuni filtrul ACM este responsabil de sunetul de fierbere care se aude. Din schemele centralei nu reusesc sa identific filtrul ACM (o poza f. proasta si fara multe indicatii).Curatarea lui ar putea fi o solutie, si inteleg ca nu trebuie un specialist sa-l curete si nu trebuie oprita centrala si golita instalatia de caldura .
Inca o intrebare: Aerisitorul automat al centralei poate avea un efect asupra acestei probleme, sau are efect doar pe circuitul de incalzire?
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
umplere cazan Euroline
Daca intra putina apa cand deschizi robinetul de umplere, atunci e o problema:
-ori ai presiunea prea scazuta la reteaua de apa rece
-ori e robinetul de umplere blocat sau infundat.
Trebuie sa se umple repede, de ordinul secundelor, nu minutelor
Euroline nu are un filtru pe intrarea de apa rece; are insa un limitator de debit (inainte de fluxostat), care arata ca un filtru, si intr-adevar se mai poate infunda (mai ales daca n-ai montat inainte macar un filtru Y..)
-se poate desface si curata
Aeristiorul centralei aeriseste ..centrala, atat. Nu are alt efect.
-ori ai presiunea prea scazuta la reteaua de apa rece
-ori e robinetul de umplere blocat sau infundat.
Trebuie sa se umple repede, de ordinul secundelor, nu minutelor
Euroline nu are un filtru pe intrarea de apa rece; are insa un limitator de debit (inainte de fluxostat), care arata ca un filtru, si intr-adevar se mai poate infunda (mai ales daca n-ai montat inainte macar un filtru Y..)
-se poate desface si curata
Aeristiorul centralei aeriseste ..centrala, atat. Nu are alt efect.
- seba34
- Mesaje: 4
- Membru din: 04 Ian 2010 18:05
Re: Centrale termice Junkers
TKS!
Daca trebuia filtru y pe apa rece asta este nu am.
Este un filtru y pe retur la calorifere si atat.
Sigur este teva de apa rece infundata sau ceva?!?!?! infundat.
la aceeasi chiuveta(bucatarie, linga centrala-2 m) apa rece presiune buna la
centrala apa calda presiune mai deloc. Sigur de asta apare fenomenul de fierbere
in centrala.Daca centrala este calda(tocmai s-a oprit caldura sau functioneaza)
nu mai face asa.
Multumesc!
Daca trebuia filtru y pe apa rece asta este nu am.
Este un filtru y pe retur la calorifere si atat.
Sigur este teva de apa rece infundata sau ceva?!?!?! infundat.
la aceeasi chiuveta(bucatarie, linga centrala-2 m) apa rece presiune buna la
centrala apa calda presiune mai deloc. Sigur de asta apare fenomenul de fierbere
in centrala.Daca centrala este calda(tocmai s-a oprit caldura sau functioneaza)
nu mai face asa.
Multumesc!
- DanS
- Mesaje: 2
- Membru din: 21 Ian 2010 15:54
Junkers Euroline ZS/ZW - scurgere apa ?
Buna ziua, si va felicit (cu ocazia primului meu mesaj) pentru initiativa crearii acestui forum.
Posed din 2005 o centrala Junkers Euroline din seria ZS/ZW, 24 KW, cu tiraj fortat. De câteva zile, a început sa se scurga apa prin locul aratat în imagine (nu pare a fi dramatic, cam 100 ml/zi):
Ati putea sa ma sfatuiti cum sa procedez în continuare?
Va multumesc anticipat!
Posed din 2005 o centrala Junkers Euroline din seria ZS/ZW, 24 KW, cu tiraj fortat. De câteva zile, a început sa se scurga apa prin locul aratat în imagine (nu pare a fi dramatic, cam 100 ml/zi):
Ati putea sa ma sfatuiti cum sa procedez în continuare?
Va multumesc anticipat!
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
curge apa din Euroline..
Scurgerea reclamata poate apare din mai multe cauze:
- robinetul de incarcare nu este inchis complet si se incarca permanent centrala (poate apare cand in zona robinetului au fost inpuritati si la o completare cu apa a instalatiei s-a asezat pe scaunul ventilului) - necesita interventie tehnician. Se poate verifica daca indicatorul manometrului este peste zona verde, insa poate fi si manometrul infundat
- supapa de siguranta decalibrata, adica deschide la o presiune mai mica de 3 bar si necesita inlocuita.
- probleme la vasul de expansiune, perna de aer desumflata sau chiar membrana elastica sparta, iar in momentul incalzirii agentului termic, dilatarea acestuia nu mai poate fi preluata conducand la cresterea presiunii peste 3 bar si eliminarea unei cantitati de apa prin supapa. In cazul acesta in momentul scaderii temperaturii agentului termic se va observa si o scadere drastica de presiune a apei din instalatie. Trebuie determinat exact daca este perna desumflata sau membrana sparta. Acest lucru se poate face pe la ventilul auto al vasului de expansiune. Cand se apasa ventilul daca se elimina apa inseamna ca e sparta membrana. In aceasta situatie trebuie inlocuit vasul de expansiune. Daca nu iese nimic inseamna ca trebuie refacuta perna de aer insa este o operatiune putin mai complicata, deoarece trebuie eliminata toata apa din cazan si circuitul primar sa fie deschis. In mod normal pe la acel ventil iese aer, insa daca se desumfla perna trebuie facute aceleasi operatii ca mai sus. Exista riscul ca membrana sa fie sparta si sa nu se depisteze imediat, adica exista posibilitatea ca intai sa iasa aer si abia apoi apa, deci pana la urma se ajunge tot la desumflarea completa a pernei de aer.
- o alta problema ar putea fi ca in schimbatorul in placi sa fi aparut un por si instalatia sa se incarce permanent pe acolo ajungand la presiunea maxima si conducand la scurgeri pe supapa de siguranta.
Cele mai des intalnite situatii sunt prima si a trei-a. Daca nu va descurcati, va recomandam sa apelati cu incredere la serviciile personalului autorizat al nostru.
Oricum producatorul recomanda revizia anuala a centralei, iar o data la maxim doi ani este obligatorie operatia de verificare tehnica periodica-prelungirea autorizatiei de functionare a centralei.
Mult succes
- robinetul de incarcare nu este inchis complet si se incarca permanent centrala (poate apare cand in zona robinetului au fost inpuritati si la o completare cu apa a instalatiei s-a asezat pe scaunul ventilului) - necesita interventie tehnician. Se poate verifica daca indicatorul manometrului este peste zona verde, insa poate fi si manometrul infundat
- supapa de siguranta decalibrata, adica deschide la o presiune mai mica de 3 bar si necesita inlocuita.
- probleme la vasul de expansiune, perna de aer desumflata sau chiar membrana elastica sparta, iar in momentul incalzirii agentului termic, dilatarea acestuia nu mai poate fi preluata conducand la cresterea presiunii peste 3 bar si eliminarea unei cantitati de apa prin supapa. In cazul acesta in momentul scaderii temperaturii agentului termic se va observa si o scadere drastica de presiune a apei din instalatie. Trebuie determinat exact daca este perna desumflata sau membrana sparta. Acest lucru se poate face pe la ventilul auto al vasului de expansiune. Cand se apasa ventilul daca se elimina apa inseamna ca e sparta membrana. In aceasta situatie trebuie inlocuit vasul de expansiune. Daca nu iese nimic inseamna ca trebuie refacuta perna de aer insa este o operatiune putin mai complicata, deoarece trebuie eliminata toata apa din cazan si circuitul primar sa fie deschis. In mod normal pe la acel ventil iese aer, insa daca se desumfla perna trebuie facute aceleasi operatii ca mai sus. Exista riscul ca membrana sa fie sparta si sa nu se depisteze imediat, adica exista posibilitatea ca intai sa iasa aer si abia apoi apa, deci pana la urma se ajunge tot la desumflarea completa a pernei de aer.
- o alta problema ar putea fi ca in schimbatorul in placi sa fi aparut un por si instalatia sa se incarce permanent pe acolo ajungand la presiunea maxima si conducand la scurgeri pe supapa de siguranta.
Cele mai des intalnite situatii sunt prima si a trei-a. Daca nu va descurcati, va recomandam sa apelati cu incredere la serviciile personalului autorizat al nostru.
Oricum producatorul recomanda revizia anuala a centralei, iar o data la maxim doi ani este obligatorie operatia de verificare tehnica periodica-prelungirea autorizatiei de functionare a centralei.
Mult succes
- burtosu
- Junior
- Mesaje: 11
- Membru din: 23 Ian 2010 10:59
frecventa porniri/ opriri Junkers Euroline
Buna ziua,am si eu o problema cu o centrala Junkers Euroline ZW 23 AE,montata in 2003 si anume:
-daca maresc temperatura din termostatul de ambient cu sa zicem 1-2 grade peste cea programata centrala merge ce merge normal apoi se opreste ca si cum ar fi facut temperatura ceruta,cateodata mai are si cateva rateuri la aprindere,anume se aprinde,se stinge,iar se aprinde,facand asta de 2-3 ori.Initial am crezut ca este de vina termostatul si am legat centrala pe direct,aici la fel,merge o perioada,sa zicem 10 min apoi se opreste complet ca si cum ai zice ca are termostatul montat si ajunge la temp ceruta.Banuiala mea ar fi un senzor ceva.Mentionez ca centrala a trecut printr-o reglare si spalare chimica pri 2006,cand faceam dusuri scotiene.
Multumiri anticipate.
-daca maresc temperatura din termostatul de ambient cu sa zicem 1-2 grade peste cea programata centrala merge ce merge normal apoi se opreste ca si cum ar fi facut temperatura ceruta,cateodata mai are si cateva rateuri la aprindere,anume se aprinde,se stinge,iar se aprinde,facand asta de 2-3 ori.Initial am crezut ca este de vina termostatul si am legat centrala pe direct,aici la fel,merge o perioada,sa zicem 10 min apoi se opreste complet ca si cum ai zice ca are termostatul montat si ajunge la temp ceruta.Banuiala mea ar fi un senzor ceva.Mentionez ca centrala a trecut printr-o reglare si spalare chimica pri 2006,cand faceam dusuri scotiene.
Multumiri anticipate.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
senzor tur
pai senzorul de tur, nu ?
-senzorii astia sunt consumabile, nu tin o vesnicie, se mai decalibreaza.. Tinand cont ca centrala are aproape 7 ani, e o cauza posibila si probabila.
-pot fi insa si alte cauze.
-senzorii astia sunt consumabile, nu tin o vesnicie, se mai decalibreaza.. Tinand cont ca centrala are aproape 7 ani, e o cauza posibila si probabila.
-pot fi insa si alte cauze.
- DanS
- Mesaje: 2
- Membru din: 21 Ian 2010 15:54
Re: Centrale termice Junkers (scurgere apa la centrala ZS/ZW
Va multumesc pentru sfaturi - ulterior am apelat la service-ul Dvs., si tin sa va comunic ca sunt foarte multumit de rezolvarea rapida a problemei.jumpy scrie:Scurgerea reclamata poate apare din mai multe cauze:
- robinetul de incarcare nu este inchis complet si se incarca permanent centrala (poate apare cand in zona robinetului au fost inpuritati si la o completare cu apa a instalatiei s-a asezat pe scaunul ventilului) - necesita interventie tehnician. Se poate verifica daca indicatorul manometrului este peste zona verde, insa poate fi si manometrul infundat
- supapa de siguranta decalibrata, adica deschide la o presiune mai mica de 3 bar si necesita inlocuita.[...]
Pe toata durata interventiilor, Dl. Madalin a dat dovada de un profesionalism desavârsit - v-as ruga pe aceasta cale sa îi transmiteti multumirile mele.
Cu stima,
DanS
- spiridus
- Mesaje: 3
- Membru din: 14 Feb 2010 20:13
eroare C4 la Ceraclass Confort
Buna ziua!
Am o centrala Ceraclass Confort 28 Kw si am probleme cu eroarea C4.
Mi-au schimbat placa electronica de vreo 3 ori, fara sa-mi spuna care este cauza problemei. Mi s-a transmis ca nu era defecta placa, pentru ca la service functiona pe alta centrala. Specialistul care a venit a ciocanit cu surubelnita pe la componentele ei si a eroarea a disparut pe moment.
Mi s-a instalat un kit pentru evacuare, dar eroare tot mai apare.
Aproape ca iese din garantie si nu stiu ce sa ma fac. Ma puteti ajuta? Multumesc!
Am o centrala Ceraclass Confort 28 Kw si am probleme cu eroarea C4.
Mi-au schimbat placa electronica de vreo 3 ori, fara sa-mi spuna care este cauza problemei. Mi s-a transmis ca nu era defecta placa, pentru ca la service functiona pe alta centrala. Specialistul care a venit a ciocanit cu surubelnita pe la componentele ei si a eroarea a disparut pe moment.
Mi s-a instalat un kit pentru evacuare, dar eroare tot mai apare.
Aproape ca iese din garantie si nu stiu ce sa ma fac. Ma puteti ajuta? Multumesc!
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
eroare C4 la Ceraclass Comfort
Salutare. Eroarea C4 la tipul dumneavostra de centrala este de presostat, mai exact presostatul diferenţial nu se deschide în poziţia de repaus. Verificaţi presostatul diferenţial şi cablajul, verificaţi furtunurile de legătură.spiridus scrie:..Am o centrala Ceraclass Confort 28Kw si am probleme cu eroarea C4...
Daca nu reusiti, luati legatura cu firma noastra de service, daca sunteti din Bucuresti.
Seara buna
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
service Ceraclass Comfort
ce firma asigura service-ul ?spiridus scrie:..Mi-au schimbat placa electronica de vreo 3 ori..
- spiridus
- Mesaje: 3
- Membru din: 14 Feb 2010 20:13
service Galati Centrale termice Junkers
Sunt din Galati. Instalterm e firma de service.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
service Bosch Galati
nu stiu daca Instalterm mai e activ... Daca doriti, putem incerca sa va gasim o alternativa de service local.
- spiridus
- Mesaje: 3
- Membru din: 14 Feb 2010 20:13
Garantie piese schmib Centrale termice Junkers
As fi recunoscator daca imi recomandati pe cineva mai bun. In cateva minute va veni un reprezentant Instalterm, sa mai verifice o data centrala, pentru eroarea C4 care apare zilnic de vreo saptamana si ceva.fuji scrie:nu stiu daca Instalterm mai e activ... Daca doriti, putem incerca sa va gasim o alternativa de service local.
Legat de garantie componente centrale, as avea o intrebare: nu au garantie separata piesele schimbate in timpul garantiei centralei?
Mi s-a spus ca nu. Adica daca schimb placa electronica, in ultima sapt de garantie a centralei, aceasta va avea garantie doar 1 saptamana. Mi se pare absurd. Pe de alta parte, daca as cumpara respectiva piesa, post garantie, din acel moment voi avea garantie extinsa penru ce am schimbat.Voi intreba si la Protectia Consumatorului. Multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Junkers
ba da, anumite piese au garantia proprie.spiridus scrie:..nu au garantie separata piesele schimbate in timpul garantiei centralei?..
De exemplu, daca se schimba o placa electronica sau o pompa in perioada in care cazanul e in garantie, placa electronica respectiva va beneficia de garantia proprie (12 luni), indiferent de durata de garantie a cazanului (ca ansamblu).
-trebuie sa primesti chiar certificat separat de garantie, special pt. placa respectiva.
- rudycj
- Mesaje: 1
- Membru din: 05 Mar 2010 10:26
functionare pompa centrala Cerapur
Si eu am o centrala Junkers zbr 11-42 la care pompa ( la incalzire) functioneaza fara oprire. Oare este normal ca pompa sa nu se opreasca niciodata ? Multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pompa Cerapur
sunt 2 variante de Cerapur: probabil e vorba de generatia mai veche, cea cu automatizare cu senzor integrata in ea.
-in ambele cazuri insa pompa va merge intr-una atat timp cat e pornita pe incalzire.
Si la centralele clasice merge pompa intr-una atat timp cat nu e legat un termostat de camera la centrala..
-in ambele cazuri insa pompa va merge intr-una atat timp cat e pornita pe incalzire.
Si la centralele clasice merge pompa intr-una atat timp cat nu e legat un termostat de camera la centrala..
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 10 vizitatori