Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

salut
acum am vazut, la repornire apare So, e pe solar probabil; nu m-as fi prins, inteleg ca trebuie setata pe No (asta inseamna normal?). astia dela PIF cum de nu s-au prins? am dat acum pe No (am intrat in meniu si am memorat reglajul), vad ca merge aparent la fel pe incalzire, pare sa fie o diferenta in acm (parca e ceva mai stabila). vad mai bine diseara la dus. Doamne-ajuta!
ca sa nu uit, modul asta NO/ So are influenta doar in acm, sau si in incalzire?
multumesc pentru sfaturi, toata stima! Craciun Fericit!
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

Salutare.are influenta doar pe acm.chiar daca cei de la pif au lasat-o pe no,am observat ca trec singure la so.deci poate nu e vina lor
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

service Centrale BOSCH / apa dura

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:..astia dela PIF cum de nu s-au prins? ..
de curiozitate: din ce zona esti (,,poate treci la Locatie, in profil), si ce firma a fost la service ? Este o firma specializata Bosch sau e un service general multi-marca ?

Ref. apa dura: afla neaparat duritatea aproximativa (cu un test al apei sau intreband un vecin care are conditii asemanatoare).
Nici-o centrala, indiferent de producator, nu merge bine cu apa dura.
Solutia: statie de dedurizare.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

sunt din dambovita - baleni, firma de service e multimarca.
am bagat in tot volumul de apa 1l de antigel si un pic de praf de polifosfat (din ala care se pune pt acm); desi apa e dura, oamenii cu alte centrale (vaillant, chestii italiene) nu au probleme si nici zgomotul cretin pe care-l face asta.
in afara de faptul ca au dat pe treapta trei de turatie pompa, cei dela service mai trebuiau sa-i faca ceva, vreo setare? practic a fost ceva de genul plug & play.
si mai are o tampenie, supapa de siguranta supureaza mereu, desi presiunea nu depaseste 2bar, practic, o data pe saptamana mai bag 1-2 litri in instalatie - noi depuneri de calcar. vasul de expansiune are (cu instalatia depresurizata) 0.7bar
lucrez in proiectare-instalatii de 10 ani (in special ventilatie, dar si termice), dar nu mi-am bagat nasul personal in centrale pana-acum; intentionez insa sa inaintez in domeniul asta
din experienta, considerati utile filtrele magnetice? parerile sunt impartite in privinta asta. am unul pe alimentarea cu apa rece, si unul pe returul centralei, in afara de celelalte (FY, filtru lavabil, filtru bumbac-astea pe apa rece)
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

zgomot centrala termica

Mesaj necitit de titi »

ma gandesc la ce-mi foloseste sa chem service-ul, sa-mi spuna ca asa e centrala, face zgomot... trebuie sa confirm ca ventilatorul are turatie constanta, acum ca am dat pe tr a 3-a pompa, dar clar s-a amplificat zgomotul, in bucatarie (unde e montata), e aproape insuportabil sa stai. cand incep lucrul, dupa 5.01, o sa aduc un sonometru, estimez ca face vreo 70dB(A).
ma gandesc c-o fi si din presostatul diferential de pe cos, ca in pozitia normala zdranganea de parca era plin cu piulite, acum l-am strambat (tabla pe care e montat)1cm in sus si nu mai zdrangane
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

despre Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de fuji »

Antigelul nu ajuta in instalatie.. centrala ajunge mai repede la fierbere.. Si nici pompei de circulatie nu-i face bine. Recomand antigel doar daca e strict necesar -altfel, mai bine nu.
Repet, conteaza cat de dura e apa.. Idealul sunt zero grade germane, uzual la retele orasenesti sunt 7-9 dH.. Acceptabila mai e o duritate de max. 15 dH.. Apoi, 20 dH e prea mult, iar 50 dH e enorm! In functie de duritatea apei stii cat de repede va fi afectata centrala termica (si nu numai !).

La PIF trebuiau sa faca / verifice reglajele la gaz si sa faca masuratorile cu analizorul de gaze. Nu mai zic de setari specifice modelului, cum e cea cu SO.

Daca curge supapa de siguranta: incearca s-o dai 1 tura peste cap, sa scuipe odata apa -poate ii trece picurarea. E posibil sa fi prins o mizerie. Daca tot curge, atunci supapa trebuie schimbata. Supapa de siguranta e un echipament de ..siguranta al centralei, nu poate fi neglijata.

Filtru magnetic: e inutil. Mai degraba ar avea efect la apa dura un filtru cu polifosfati. Insa tot statia de dedeurizare e solutia.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

service centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

daca zgomotul e asa de mare, service-ul nu are cum sa-ti spuna ca Asta e !, las-o asa..
In primul rand, cand vin aia trebuie sa lase un Proces verbal de Interventie, in care sa consemneze ce constata: centrala functioneaza corespunzator sau nu. Daca nu, ce operatiuni de remediere s-au efectuat sau se recomanda. Iar cand scrii un Proces verbal iti asumi o raspundere, nu ?

Daca centrala fierbe (din cauza de depuneri diverse si calcar), atunci e necesara o Spalare chimica -ai sa vezi ca dupa spalarea chimica n-o sa mai faca zgomot mai deloc.
Daca totusi problema e de la altceva (posibil pompa, poate ventilator si/sau reglaje presiune gaz), atunci trebuie sa intervina la acestea.
Nu vad cum o firma de service autorizata Iscir s-ar pomeni in fata unei centrale ce prezinta un zgomot de 70 dB si sa zica: fine, just fine !

Daca totusi se intampla asa, atunci soliciti la Bosch Call Center o alta firma de service. Oricat ai avea ceva impotriva Bosch, sunt singurii care au un Call Center functional. :thumbup:

Iti tinem pumnii sa nu fie problema semnalata de mirmiku (modulare defectuoasa a vanei de gaz, care se rezolva exclusiv prin schimbarea vanei de gaz dar si a placii electronice). Insa faptul ca ai apa dura ma face sa cred ca nu e vorba despre asa ceva.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

Baga ceva de carton sau cauciuc intre vasul de expansiune si camera centralei (in spate, pe sus), poate e un zgomot provocat de astea 2 piese....
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

in primul rand, multumesc pentru promptitudine
centrala face asa dela inceput, deci nu e cazul de calcar; cand am facut PIF-ul, era oarece agitatie si nimeni n-a dat importanta faptului
faza cu stabilizarea vasului de expansiune (n-am precizat) am facut-o dela inceput, ca zdranganea in functionare.
mi se pare plauzibila modularea defectuoasa a vanei de gaz sau a regulatorului (pe care mi l-au dat o data cu centrala, dela dedeman), nu-mi dau seama daca se pot regla astea.
sper sa nu fie si din cronotermostat (un computherm 097RF), dar merge, are baterii noi, a mers la o alta centrala inainte (il am dela cineva)
parca tot imi vine sa cred ca e ceva simplu, dar nu -mi dau seama...mi s-au mai intamplat chestii d-astea.
PS - n-am nimic impotriva Bosch, inteleg doar ca asta e o centrala portugheza pe care scrie Bosch, copiata dupa un model Buderus. dupa ce m-am ars cu o masina frantuzeasca, am zis ca-mi iau centrala nemteasca. o gluma trista... unii zic ca era mai buna aia gaz 4000, eu am luat-o p-asta mai scumpa. logica romaneasca.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

1.Pai ca sa vezi daca moduleaza sau nu,trebuie sa chemi firma de service.
2.Regulatorul de gaz nu moduleaza:P:D _____vana de gaz se poate regla,la fel si regulatorul.
3.Ce treaba are cronotermostatul????????? wtf o sa ajungem sa dam vina si pe vant. Ala e doar un on/off atat. si comanda centrala doar pentru incalzire.
4.O firma de service poate sa isi dea seama daca e un zgomot produs de calcar,zgomot metalic (ventilator,pompa,etc), zgomot produs de vibratiile tevilor (centrale inghesuite in dulapuri cu oale si farfurii pe ele), zgomote produse de nefixarea necorespunzatoare a centralei pe perete(ex.intre centrala si un perete cu faianta).
Incercati sa apelati la firma de service acreditata Bosch. Nu mai incercati sa le reparati singuri.mai rau faceti.
Bosch Gaz 4000 nu e recomandata in instalatiile cu apa de put.Schimbator bitermic---se depune mai repede calcarul.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

parametrii functionare centrala Bosch

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:..centrala face asa de la inceput, deci nu e cazul de calcar; cand am facut PIF-ul, era oarece agitatie si nimeni n-a dat importanta faptului
faza cu stabilizarea vasului de expansiune (n-am precizat) am facut-o dela inceput, ca zdranganea in functionare...
inteleg doar ca asta e o centrala portugheza pe care scrie Bosch, copiata dupa un model Buderus..
titi, tu trebuie sa intelegi ca orice centrala, indiferent cum ar fi proiectata si produsa, trebuie sa functioneze in parametrii proiectati si declarati.
Iar misiunea firmei de service este sa verifice daca se ating acesti parametrii -si daca nu, de ce si cum se poate rezolva.
Nu trata o astfel de problema ca pe o fatalitate.. Centralele sunt niste echipamente complexe, care functioneaza intr-un ansamblu.. depind de instalatia de gaze, de cea de apa reces i de reteaua electrica si sunt racordate la alte instalatii -de incalzire, respectiv ACM. Nu poti compara centrala cu un frigider sau un aragaz. La astea din urma poti spune relativ repede: e bun sau e teapa. La centrale termice trebuie analizati toti factorii externi care influenteaza centrala termica, precum si centrala in sine.

Gaz 3000 se produce la fabrica proprie Bosch din Portugalia (Vulcano se numeste) si e ok -face ce declara ca face. Sau asa ar trebui sa fie.
Buderus nu mai e o companie, e doar o marca a grupului Bosch -iar toate aparatele de perete sunt concept 100% Bosch (sau Junkers, sub care se vand in Germania). Cum ar veni, este invers: centralele Buderus sunt copiate (sau sunt variante) ale celor de la Bosch.
Sigur ca Gaz 3000 de 500 euro nu e acelasi aparat cu Junkers Cerastar de 1500-2000 euro din Germania; dar se afla in media aparatelor vandute in Ro. Si repet, este (si trebuie sa fie) o centrala silentioasa.

Este posibil ca PIF-ul sa fi fost unul fugitiv, iar conditiile ulterioare sa fi inrautatit situatia.
Acum chiar sunt curios ce o sa constate service-ul, daca o sa constate..
mirmiku scrie:..Bosch Gaz 4000 nu e recomandata in instalatiile cu apa de put.Schimbator bitermic---se depune mai repede calcarul.
valabil si pentru centrala-sora, Buderus U042
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

din nou, multumesc
service o sa chem cel devreme dupa 5.01, ca pan-atunci, de , e sarbatoare
nu stiu cat de silentioasa ar trebui sa fie, dar si simpla functionare a pompei (cand merge fara flacara) este zgomotoasa (dar nu deranjanta); pompa grundfos cu corp plastic, cand fac comparatia cu un vaillant (model nou, pe care-l are cineva de-aici) mi se face rau, cu aia pot sa dorm in brate, ca nu ma prind cand merge. si aia are bagat ceva antigel si apa e in mod cert mai dura decat la mine, ca deja i s-a cam infundat schimbatorul pe acm.
sa mai spun de supapa de siguranta - o schimabam eu, dar e corp comun cu o piesa de alama pe care se afla robinetul de umplere si tur incalzire - trebuie schimbata toata piesa asta
are un soi de reglaj cu imbus de 3mm langa SS, oare pot regla din el presiunea de deschidere? am dat "peste cap" supapa acum ceva timp, apa e curata, nu s-a produs nicio imbunatatire, nu e mizerie acolo, dar tot picura.
consider plauzibila chestia cu vana de gaz (defect de fabricatie, ca asa face dela inceput); ce parere aveti despre functionarea in treapta redusa (2 sau 1) a pompei de circulatie? clar are influenta in zgomot, dar evident ca vorbim de debit mai mic de apa. din fabrica, era setata pe tr 1, mi-au dat-o pe 3 la PIF.
spuneam ca s-a imbunatatit treaba pe acm de cand am schimabat So cu No, dar trebuie sa verific daca nu era de fapt din cauza pompei pe tr 1 de turatie (acum, cand am dat pe No, am dat si pompa pe tr a 3-a). verific si va spun
dupa revelion, fac si un test de duritate a apei, va spun cum stam
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

salut, revin cu coada intre picioare, ca sa ma fac de ras
am mai deschis o data supapa de siguranta - a venit apa cu niste particule negre, ca un fel de carbune. am tinut-o deschisa pana s-a limpezit, dar va dati seama ce-o fi in instalatie... si mai banuiesc si ca FY de pe retur este infundat, maine il desfac si va povestesc. ce apa tampita pot sa am in put... trebuie sa gasesc o solutie sa bag direct in instalatie (fara sa utilizez SDD), o sare, o chimicala ceva, sa imbunatatesc situatia. si totusi, de ce oare a urlat dela inceput? si am atatea filtre pe apa rece -un FY, un lavabil, unul cu cartus bumbac, unul magnetic. cat s-o mai filtrez... daac iau unul cu carbon activ, cred ca se colmateaza dupa 10 litri...si putul nu pot sa-l schimb, apa d-asta tampita au toti in zona... ciudat ca e buna la gust.
multumesc pentru rabdarea de care dati dovada
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

apa dura + impuritati in centrala

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:.. a venit apa cu niste particule negre, ca un fel de carbune..
particulele negre nu sunt de la apa dura.. Sunt din instalatie sau de la radiatoare (se mai exfoliaza si astea).
E clar -centrala ta merita o curatare chimica !

Oricum, uita chestia cu De ce a facut asa de la inceput ? ca si comparatia cu centralele vecinilor.. Sunt situatii diferite, centrale diferite, etc. Si nu stii sau n-o sa stii cand vor fi probleme si la acelea.
Filtrele pe care le-ai enumerat sunt bune pt. filtrare mecanica (iar cel de carbune pentru gust, ceva bacterii), dar nu te ajuta impotriva apei dure.
Repet, incearca cu un filtru cu polifosfati -exista si cartuse de filtre cu polifosfati (cartuse pentru pahare de 10"). Insa odata cu introducerea filtrului cu polifosfati (cu cristatele, mai pe scurt) apa rece /calda nu va mai fi potabila (bine, nu cred ca e nici acum..).

Oricum, toate aceste situatii sunt prevazute in certificatul de garantie (al oricarui producator).. nu poti avea pretentie de la centrala sa functioneze ireprosabil in orice situatie.
Dar daca face service-ul o curatare chimica (a ambelor schimbatoare, atat principal, cat si secundar), si dupa aceea centrala va toarce ca pisica ..? :)
Atunci vei stii cum trebuie sa functioneze centrala, si vei stii si in ce hal o aduce o apa dura + impuritati.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

salut
particulele negre n-or fi dela pa dura, dar sigur sunt si din put (posibil si dela radiatoare), pt ca atunci cand scot pompa, pe tubul PEHD este un soi de namol fin, negru, zici ca e d-ala terapeutic, si care se ia greu. plus ca particule d-astea sunt si atunci cand schimb filtrul de bumbac de pe apa rece (deci fara legatura cu circuitul inchis de incalzire).
am desfacut FY de pe retur incalzire (robinetii spre incalzire tur/retur inchisi), era ceva mizerie (particule d-astea negre), l-am curatat si pus la loc, am dat drumul la robinetul de umplere si am tinut deschisa SS, am scos vreo doua galeti cu apa cu impuritati (evident, de pe sch de acm), dupa care apa a venit limpede. maine, daca n-or fi probleme cu viscolul care se anunta, inchid iar robinetii de incalzire, deschid la maxim p-ala de umplere si scot apa pe la FY de pe retur incalzire, sa scot ce s-o putea si din schimbatorul principal.
avand in vedere ca am scos cu oarece usurinta destula mizerie din schimbatorul acm, inclin sa cred ca filtrul ala magentic impiedica totusi depunerile, macar intr-o anumita masura.
am filtru magnetic (de 3/4") si pe retur incalzire, sper sa fi avut un minim efect.
trebuie sa vad ce bag in apa din circuitul de incalzire sa impiedic depunerile, ce parere aveti de calgon, sare sau polifosfati, afecteaza pompa?
oricum, la primavara, cand s-o incalzi mai bine, golesc toata instalatia, spal toata reteaua precum si caloriferele, unul cate unul, apoi bag apa tratata, dedurizata, ceva; o sa ma invat sa spal chimic schimbatoarele, ca n-am chef sa stau dupa diversi meseriasi pt asa ceva, chiar daca pierd garantia la centrala. precizez ca toata instalatia (ca de altfel toate instalatiile din casa), e proiectata si executata de mine; centrala e montata de mine, senzorul de gaz, cronotermostatul la fel (nu-l aveam la PIF, l-am pus la vreo doua saptamani dup-aia).
recunosc ca n-am avut pana in toamna asta o centrala, dar stiu cum functioneaza, ramane sa intru in detaliile de functionare si diversele subansamble, mai comunic cu specialisti ca dvs care la cunosc si care au experienta in domeniu; in viitor, macar ca hobby, o sa ma bag si la asa ceva, pt ca-mi place si e pe meseria mea. dar teoria ca teoria, practica e necesara pt a fi bun.
multumesc, va tin la curent cu experimentele viitoare.
PS - ca o curiozitate cu zgomotul - e mai mare la pornire, cu apa pe retur la 40-50C (dupa ce-a sta oprita de catre termostat); pe masura ce se apropie de temperatura setata (70C), zgomotul se reduce, devine suportabil; m-as mira sincer sa devina silentioasa dupa curatarea schimbatorului, nu cred ca era posibil sa urle dela inceput, orice-ar fi fost, pai numai pompa, cand merge fara sa fie pornit arzatorul, e mai zgomotoasa ca un vaillant cu toate cele pornite la maxim. pana la urma, important e sa mearga, pe parcurs sunt sigur ca o sa invat multe.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

supapa siguranta / filtre

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:..am dat drumul la robinetul de umplere si am tinut deschisa SS, am scos vreo doua galeti cu apa cu impuritat..
pompa, ca si centrala termica sunt proiectate pentru functionarea cu APA -si inca cu o apa de-o anumita calitate.
Spalatul chimic se face cu pompa, altfel nu are efect (sau lasi prea mult substanta sa actioneze si gauresti schimbatorul..). Si se recomanda si o solutie de pasivizare (de neutralizare), ulterior.
Pentru ca golesti centrala / instalatia pe la supapa de siguranta, d-aia a inceput aceasta sa curga..
Monteaza un robinet de golire undeva jos, ori sub centrala, ori pe instalatie, ori si / si. Robinetii de golire nu ar trebui sa lipseasca dintr-o instalatie !

Supapa de siguranta e un element sensibil al instalatiei, totodata un element de securitate. Supapa de siguranta e gandita sa actioneze doar in caz de nevoie, la o presiune de 3 bar.. deci din ani in Pasti, odata la 3 ani sau la 5 ani, sau ..deloc ! Daca actioneaza in repetate randuri, sau de nenumarate ori, supapa se va decalibra >> va trebui inlocuita.

Ref. apa dura, cu mal, impuritati, etc.: ori pui statie de dedurizare + filtre mecanice serioase, ori te pregatesti pentru o durata de viata a centralei de max. 5 ani. Nu va crapa toata odata, dar va trebui sa inlocuiesti diverse piese, astfel incat vei concluziona ca nu merita.

Este si aceasta o varianta: functionare in conditii d-astea cat tine centrala, si apoi schimbarea cu una noua. Avantaje: nu bagi bani in piese, in manopera service-ului, in curatari chimice. Nici eu nu stiu cum e mai bine.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

salut
multumesc pentru lamuriri, nu ma astept sa tin centrala asta mai mult de 5 ani, insa in momentul de fat incerc un compromis rezonabil, astfel incat mizeria existenta in apa sa se depuna cat mai putin pe schimbatorul principal (circuit inchis incalzire). d-aia va intreb, din experienta, ce merita bagat in apa din circuitul de incalzire, polifiosfati, sare sau calgon? care are un efect rezonabil in situatia de fata?
abia la primavara voi goli toata instalatia, voi demonta inclusiv radiatoarele si le voi spala bine. pan-atunci insa, mergem intr-o bujie, cu asta dansam iarna asta.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

inhibitori in apa din instalatia de incalzire

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:s..ce merita bagat in apa din circuitul de incalzire, polifiosfati, sare sau calgon? care are un efect rezonabil in situatia de fata?
abia la primavara voi goli toata instalatia, voi demonta inclusiv radiatoarele si le voi spala bine. pan-atunci insa, mergem intr-o bujie, cu asta dansam iarna asta.
exista ceva inhibitori de introdus in instalatiile de incalzire, dar nu prea sunt disponibili la noi.. Oricum, nu te scapa de calcar.
Pentru curatare, profesionale sunt produsele Fernox:
http://www.ivp.ro/filtre-apa/tratare-apa-incalzire

Pentru o re-umplere fresh cred ca cea mai buna ar fi apa distilata -sau pur si simplu o apa ne-dura, apa tratata de retea.
Mai bine nu bagi calgon sau polifosfati in instalatie, ca nu stim ce efecte vor avea. Poti eventual sa le pui pe circuitul de alimentare cu apa rece. Insa nu sa fie permanent in instalatia de incalzire. Dealtfel nici nu rezista paharele de plastic la temperaturi inalte.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

salut
sa o luam pe rand
stiu ca apa distilata nu se baga in instalatie (conform instructiuni romstal si altii) pt ca e extrem de agresiva chimic (adica reactioneaza cu orice poate reactiona). vad de unde fac rost la primavara de apa dedurizata
am intrat si pe site-ul din link, dar nu am gasit ceva care sa ma ajute, constat doar ca si aia propun antigel pentru centrale. cand o sa spal schimbatoarele, da, o sa folosesc detartrantii propusi acolo.
acum, macar din experienta altora, intrebarea este ce se intampla daca bag una din cele trei substante enumerate (polifosfat, calgon, sare), afecteaza pompa, ceva? din alte topicuri am aflat ca polifosfatii ar dezvolta niste alge, e adevarat, sau e folclor; distrug presetupa pompei? ma intererseaza ca mizeria d-acolo sa nu se depuna, atat.
precizez ca nu se pune problema incalzirii apei prin filtrul pahar, ala e pus pe apa rece; pe circuit incalzire - retur am FY si F mg, atat.
incerc doar sa folosesc centrala cu daune minime pana in primavara.
si pt ca vreau totusi sa spal macar putin schimbatorul principal (incalzire) cu apa, intentionez sa golesc prin FY de pe retur incalzire, bagand apa sub presiune la 2bar prin alimentarea centralei - in acest caz separ (inchid) prin doua RSF de 3/4" caloriferele;
intrebarea e - pompa de circulatie are clapeta de sens? ca nu am dedus asta din schema lor, dar ei nu dau in schema nici ca au pus CS la intrarea in sch de acm, dar de fapt au, imediat dupa filtru. intreb asta pt ca nu ar avea efect spalarea la care faceam referire (CS ar bloca circuitul dinspre tur spre retur via pompa)
pot sa fac o schema in acad a modului in care este alimentata CT, cu armaturile aferente, daca e necesar, si s-o atasez aici, daca e necesar, dar le enumar acumr:
-RSF, FY, filtru pahar cu cartus lavabil, RSF, toate pe 1" - in caminul de hidrofor
-RSF, CS, filtru pahar cu cartus bumbac, F mg, RSF, toate pe 1/2"- alimentare apa rece CT
-la CT am pe tur un RSF 3/4:, pe retur RSF, FY si Fmg de 3/4"
tevaria de pe incalzire e PPR cu insertie bazalt sau aluminiu (cam juma/ juma), am tinut cont de dilatatii, se comporta bine
tevaria de pe apa rece e PEHD25 PN6 in pamant si in put, PPR in casa
am dezaerisiri (nu automate, manuale) in cele mai inalte puncte ale instalatiei, verificate, totul ok.
multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

filtre apa rece

Mesaj necitit de fuji »

Repet, filtrele mecanice sunt bune, dar nu te scapa de calcar.
La fel, nici calgon, polifosfati sau alte minuni NU te for scapa de calcar.
Dealtfel e absurd sa crezi ca un pahar de polifosfati sau cateva pastile de calgon ar elimina calcarul indiferent de duritatea apei, ca sunt 10 grd dH, 25 sau 50 dH.
Insa se poate incerca si solutia asta, eu n-am nimic impotriva..
Antigelul e acceptat in instalatii, uneori chiar e obligatoriu (unde exista pericol de inghet), insa conteaza ce tip de antigel se foloseste, in ce proportii.
Problema cu antigelul e la centrala.. Nu atat pompa e afectata, cat tot schimbatorul principal: centralele cu antigel ajung f. repede la fierbere.. Adica centralei tale, care are oricum mai multe tipuri de depuneri de impuritati, asta ii mai lipseste !! Insa, dinnou, n-am nimic impotriva folosirii antigelului. Nu cred ca se va strica pompa de circulatie de la antigel.
titi scrie:stiu ca apa distilata nu se baga in instalatie (conform instructiuni romstal si altii) pt ca e extrem de agresiva chimic (adica reactioneaza cu orice poate reactiona). vad de unde fac rost la primavara de apa dedurizata..
exact asta e ideea: instalatiile, si centralele termice, precum si alte aparate electrocasnice functioneaza cu APA -am mai spus asta. Si inca apa de o anumita calitate (dealtfel, precizata in mai toate certificatele de garantie).
Acum, daca romstal are solutii minune -fine by me ! :clap: