Amator1
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iul 2015 22:20

creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de Amator1 »

Buna ziua,

Am o centrala Junkers Eurostar ZWE 28KW care functioneaza de aproximativ 10 ani. Are revizia facuta din 2 in 2 ani+ISCIR. De o zi a inceput sa refuleze prin supapa. Presiunea a crescut peste 3 bari iar supapa si-a facut datoria. Am scazut presiunea, am inchis circuitele ce duc spre calorifere, aceasta functioneaza numai pentru apa calda menajera. Totusi dupa 6-7 ore creste presiunea, de la 1,5 la peste 3 si incepe sa refuleze iar.
Am verificat robinetul de umplere, care functioneaza corespunzator. Cred ca intre circuitul de apa de la retea (la mine presiunea apei este de 6 bari) si circuitul din centrala exista o fisura. Centrala nu arata nici o eroare sau ceva anormal.
Va rog daca este posibil sa estimati ce piesa poate produce acest defect, sau ce ar trebui sa mai verific inainte sa iau o decizie.
Va multumesc.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de doinastela »

ce Junkers Eurostar e ? Generatia 4 sau 5 ? Adica ZWE24-3 (cu display rosu) sau ZWE24-4 (cu display verde) ?

Singurul loc unde pot avea legatura instalatia de apa rece cu instalatia de incalzire este in Schimbatorul bitermic.. Solutie: inlocuire. :o

Presiunea de alimentare a centralei de 6 bar e prea ridicata -ar trebui montat un reductor de presiune (si reglat la 3, max 4 bar).
Presiunea din centrala poate fi reglata si la 1,2 bar la rece (..in ideea de-a refula supapa de siguranta mai tarziu) -stiu, nu e o solutie.. :(

Tinand cont de costul ridicat al unui Schimbator bitermic nou recomand inlocuirea centralei termice. Atat timp cat la ora actuala Bosch acorda 5 ani garantie pentru ultimele centrale clasice livrate, cred ca e solutia cea mai avantajoasa.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de mirmiku »

Amator1 scrie:Am o centrala Junkers Eurostar ZWE 28KW ..a inceput sa refuleze prin supapa..
Salut. Poti desface teava care face legatura dintre robinetul de incarcare si turul centralei (bineinteles golesti centrala de apa si inchizi alimentarea cu apa rece). Cu robinetul de incarcare pe inchis, deschizi usor alimentarea cu apa rece. Daca iti vine apa pe la robinetul de incarcare-nu mai inchide corespunzator...daca vine apa pe la teava de tur--e schimbatorul fisurat.
Daca e schimbatorul fisurat, evaluezi cat de cat restul componentelor din centrala, daca se mai merita sa investesti in centrala---schimb+manop-aproximativ 1500 lei (plus sau minus).O centrala noua+manop+acte=3100-3900 lei(depinde ce centrala iti cumperi).Ex: Mynute S CSI 28kW =2350 lei iar un Viessmann Vitopend 100 WH1D 31kW=3350 lei. Bosch Gaz 6000 28 kw-2900 lei. La preturile de la centrala mai pui manopera fro 600 lei cu tot cu ISCIR, materiale 100-150 lei +reductorul de presiune, detector gaze +electrovalva (in cazul in care nu ai).Bosch si Beretta nu acorda garantie daca nu ai autorizatie de functionare-ISCIR.

Vezi ca din septembrie 2015,nu se vor mai vinde centrala murale clasice,doar cele in condensatie fabricate in UE.

Succes.
PS: A se deconecta electric centrala inainte :D
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de doinastela »

mirmiku scrie:..robinetul de incarcare..
asa e, si la robinetul de incarcare poate fi problema -eu am presupus ca robinetul a fost verificat, atata vreme cat a umblat acolo in repetate randuri si a facut operatiuni de incarcare a centralei termice..
Avatar utilizator
Amator1
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iul 2015 22:20

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Amator1 »

Multumesc pentru raspunsuri.
Modelul este Adica ZWE 28KW cel cu display rosu, cu senzor de temperatura exterior.
Am facut testele, robinetul de umplere functioneaza perfect. Ramane doar schimbatorul sa fie problema. In acest caz am sa inlocuiesc centrala. Am inca una identica, set complet, sigilata in cutie, cu acte de propietate. Pe cea veche, care are totul in stare buna, mai putin schimbatorul, o pastrez ca piese de schimb. Care sunt pasii, o montez dupa care trebuie reglata de cei care imi fac revizia sau de cei care fac ISCIR-izarea?
Inca o data va multumesc pentru ajutor.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

prima punere in functiune

Mesaj necitit de fuji »

Amator1 scrie:..dupa care trebuie reglata de cei care imi fac revizia sau de cei care fac ISCIR-izarea?..
centrala noua trebuie pusa in functiune si autorizata pentru prima functionare >> e nevoie de o firma autorizata ISCIR pentru operatiuni de service centrale termice.
Am vrut sa spun, ca cei care fac revizia ar trebui sa conincida cu cei care fac autorizarea Iscir.. (desi stiu ca lumea mai cheama si "mesteri" la o curatare de centrala).
Avatar utilizator
Amator1
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iul 2015 22:20

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Amator1 »

Da, firma care se ocupa de verificare si service, face si ISCIR-izarea centralei la fiecare 2 ani. avizul ISCIR imi este necesar si la revizia instalatiei de gaze. Maine am sa ii contactez sa vad care sunt pasii. Acum 10 ani au spus sa o montez si ei au venit si au facut reglajele pentru prima pornire, presiune alimentare gaze naturale, reglajele necesare centralei, gazele arse, etc.
Avatar utilizator
lastarica81
Mesaje: 2
Membru din: 13 Iul 2015 18:43

Euroline cu tiraj natural

Mesaj necitit de lastarica81 »

buna ziua, am si eu o problema cu centrala mea junkers euroline zw23ae cu tiraj natural am schimbat vana de gaz deoarece in ultima perioada cand dadeam drumul la apa calda pornea de 2-3 ori la intervale de 2-3 secunde,iar acum nu mai deschide vana de gaz.Am cumparat alta dar se pare ca face la fel. Dau drumul la apa,porneste pompa,porneste scanteia apoi intra pe avarii,ii dau reset si intr-un final pleaca.mentionez ca am observat ca potentiometrul fiind dat la minim apa urca pana la 75 grade.am inteles ca este un releu pe placa,ce ma sfatuiti sa fac?De unde pot lua piese de schimb si ce anume?Eu sunt din Campina Prahova>Va Multumesc
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

@lastarica81...in primul rand ce tip de centrala ai????zw23ae e cu tiraj fortat, tu spui ca e cu tiraj natural...deci??
Cum ai descoperit ca nu deschide vana de gaz? primeste tensiune si nu deschide sau nu primeste tensiune?Posibile cauze:
-vana gaz...dar ai una noua
-set electrozi
-placa electronica
Legat de potentiometru, acesta poate seta temperatura apei calde intre 40-60 grade. Led-urile de pe placa electronica indica temperatura agentului termic primar--cel cu care se prepara apa calda.

Cel mai bine cheama o firma specializata in centrale Bosch si autorizata ISCIR...
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
lastarica81
Mesaje: 2
Membru din: 13 Iul 2015 18:43

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de lastarica81 »

poi am scanteie pleaca odata face pauza de 2 sec apoi pleaca iar scanteia dupa care intra pe avarii,ii dau reset si apoi porneste si gazul.Am inteles din ce am citit pe forum ca de vina sunt releele de pe placa.Nu stiu care sunt acelea si de unde le pot cumpara. Am chemat pe cineva si mi-a spus ca trebuie schimbata placa,lucru care am observat ca se poate repara de aceea intreb aici ce se poate face.Imi cer scuze dar este zw23ke. Mjultumesc!
Avatar utilizator
p_valentin
Mesaje: 3
Membru din: 05 Sep 2010 10:30

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de p_valentin »

Salut
Am si eu o problema cu centrala termica Junkers Euroline ZW23 (cu buton avarie triunghiular).
Nu imi mai porneste centrala si se aprinde led avarie + led 45 si 90 grade. Am cautat in manual si am gasit "Oprire datorata presostatului diferential".
Am desfacut centrala si am verificat tubulatura de evacuare si aspiratie, suflanta si furtunasele ce duc la presostat si m-am uitat si la presostat si par ok.
Sa fie totusi presostatul defect sau ceva mai grav gen placa electronica????
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de fuji »

p_valentin scrie:Sa fie totusi presostatul defect sau ceva mai grav gen placa electronica????
Da.
http://www.centrala-termica.ro/forum/vi ... 5+90#p2692
Avatar utilizator
p_valentin
Mesaje: 3
Membru din: 05 Sep 2010 10:30

placa electronica Euroline

Mesaj necitit de p_valentin »

Daca schimb placa electronica, m-ai trebuie facute si alte setari sau va fi gata de utilizare???
Sa schem si un specialist???
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: placa electronica Euroline

Mesaj necitit de fuji »

p_valentin scrie:Daca schimb placa electronica, m-ai trebuie facute si alte setari sau va fi gata de utilizare??? Sa schem si un specialist???
idealul asta e: sa vina o firma de service autorizata Iscir si agreata de Bosch.
Daca nu e placa ..? Service-man-ul trebuie sa gaseasca solutia, ca d-aia vine.
(Nota: firma de service e cea care are acces la piese originale de schimb, nu cea care trimite clientul sa faca rost de piese..)
Avatar utilizator
grogo
Mesaje: 4
Membru din: 01 Aug 2015 08:14

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de grogo »

Am o centrala Junkers ZW 23-1AE. Mi s-a oprit apa pe coloana si cei de acasa au pornit-o nestiind ca nu este apa. Dupa ce a revenit apa, centrala functioneaza normal; apa calda si incalzire. Doar ca in repaus cupleaza si decupleaza continuu din 30s, 40s, 1min si 30s, 45s, 30s, 1min, 40s, si tot asa icontinuu. Mentionez ca led-ul de avarie nu este si nu a fost aprins. Am oprit-o si am repornit-o dar degeaba.Am apasat si led-ul care este stins dar nimic, ea cupleaza si decupleaza scurt , incontinuu. Va multumesc.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Junkers ZW 23-1AE

Mesaj necitit de doinastela »

grogo scrie:..Mentionez ca led-ul de avarie nu este si nu a fost aprins
s-o fi infundat ceva pe partea de alimentare cu apa rece, fluxostat, etc. Trebuie verificat di curatat. Aveti vreun filtru montat pe instalatia de apa rece ?
Oricum, e bine ca nu apare nici-o avarie / eroare.
Avatar utilizator
grogo
Mesaje: 4
Membru din: 01 Aug 2015 08:14

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de grogo »

Da, am un filtru. Dar unde este fluxostatul, si cum il curat?
Avatar utilizator
grogo
Mesaje: 4
Membru din: 01 Aug 2015 08:14

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de grogo »

Mai vreau sa va mai dau un detaliu.Dupa ce folosesc apa calda si o opresc, am remarcat ca apa calda revine pe teava cu apa rece. Multumesc.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

ventil comutare Euroline compact

Mesaj necitit de doinastela »

grogo scrie:Da, am un filtru. Dar unde este fluxostatul, si cum il curat?
fluxostatului ii zice in cazul asta Ventil de comutare:
Imagine

Traseul asta trebuie verificat:
ventil comutare Euroline compact
ventil comutare Euroline compact
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

scapa apa calda in instalatie

Mesaj necitit de doinastela »

grogo scrie:Dupa ce folosesc apa calda si o opresc, am remarcat ca apa calda revine pe teava cu apa rece.
..asta n-ar trebui sa se intample...
Atat timp cat apa rece e sub presiunea retelei de apa, nu vad cum sa se inverseze circulatia.. Inseamna ca presiunea apei reci e f. slaba, cu variatii si intreruperi.. nu stiu.. Oricum, pt. asta se pune clapeta.

Dar nu cred ca vine apa calda pe admisia de apa rece -mai degraba pe teava de incalzire (probabil pe retur).

Oricum, e tot de la mizeria adunata in ventilul de comutare, probabil.