reglaj gaz centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

radu_bog scrie:cred ca totusi reglajele vanei de gaz nu sunt tocmai ok si nu softul
aici cu siguranta toata lumea o sa fie de acord cu tine. ;)
Dar tehnicienii.. daca nici gazul nu l-au verificat / reglat .. atunci ce au facut ?
Avatar utilizator
radu_bog
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 05 Aug 2011 18:15

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de radu_bog »

:cum ce? ceea ce stiu ... placa e de vina ca e mai scumpa .... :crazy:
Avatar utilizator
maya
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 19 Mar 2015 16:24

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de maya »

buna dimineata;cat timp ct a fost in garantie revizia o facea un reprezentant de la junkers bosch si totul a fost ok nu am avut probleme am vorbit cu d-lui a zis ca nu mai vine ca a iesit din garantie atunci am fost nevoit sa apelez la altii. astea au verificat reglajul si au zis ca e din fabrica si ei au modificat ca in cartea tehnica si de atunci probleme
Avatar utilizator
radu_bog
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 05 Aug 2011 18:15

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de radu_bog »

poate ar trebui refacut. chiar sunt curios de la ce e... :|
Avatar utilizator
f00m
Mesaje: 1
Membru din: 14 Apr 2015 15:32

Re: Centrala Junkers mod avarie + led 60 + led 90

Mesaj necitit de f00m »

Buna,

Sunt nou pe aici. Am intalnit o problema recent la centrala mea de bloc. Centrala este Junkers, nu stiu exact modelul (stau in chirie), dar beculetul de avarie este in triunghi.

Problema: cand porneste incalzirea, dupa 2-3 minute de functionare, centrala intra in modul de avarie, becul de avarie se aprinde + led 60 + led 90 (toate acestea intermitent). In timpul acesta centrala parca ar fi in stand-by, nu face nimic, cu toate ca se aude ceva zgomot de la ea. Dupa vreo 2 minute, cred ca se reseteaza, eroare dispare si incepe iar sa incalzeasca (2-3 minute), iar apoi eroarea revine iar.

Am mai citit pe forum cum ca, avaria + anumite leduri aprinse ar fi anumite coduri de erori. Daca a mai patit cineva ceva similar sau poate sa imi spuna si mie ce inseamna combinatia aceasta de beculete. Raman dator!

Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Centrala Junkers avarie + led 60 + led 90

Mesaj necitit de fuji »

Nu cred ca exista avaria asta, cu indicare LED 60 + 90. Poate te-ai uitat gresit..
De aceea mai bine vine o firma de service la fata locului.
Avatar utilizator
vik
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 14 Mai 2015 07:37

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de vik »

Vă salut
am un bosch junkers euroline montat din 2004 /10.
În aproape 11 ani am schimbat o singură piesă (80 lei) ,sincer nu mai ştiu exact ce era,ceva legat de apa caldă.11 ani şi muncită la greu.numa bine
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Centrala termica BOSCH Junkers Euroline

Mesaj necitit de fuji »

Au mai fost probleme la centrala Euroline, dar per total s-a dovedit un model durabil.
Avatar utilizator
vik
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 14 Mai 2015 07:37

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de vik »

Au mai fost într adevăr.
mai am două în familie,una la sora mea montată 2005 ,una la un nepot tot 2005 montaj
aia a lu sor mea e ca nouă ,nu a mers mai deloc şi fără probleme
aia a nepotului l a cam chinuit şi a băgat în ea vreo 7 8 milioane ,dacă nu mă înşel chiar placa şi încă vreo două piese a schimbat la ea.
eu sunt ultra mulțumit ,are mii şi mii de ore de funcționare cu probleme zero.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

prezentare Centrale termice Bosch Gaz 6000 W

Mesaj necitit de fuji »

Scurta prezentare de Centrale termice Bosch Gaz 6000 W 24, 28 kW:

Avatar utilizator
Amator1
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iul 2015 22:20

creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de Amator1 »

Buna ziua,

Am o centrala Junkers Eurostar ZWE 28KW care functioneaza de aproximativ 10 ani. Are revizia facuta din 2 in 2 ani+ISCIR. De o zi a inceput sa refuleze prin supapa. Presiunea a crescut peste 3 bari iar supapa si-a facut datoria. Am scazut presiunea, am inchis circuitele ce duc spre calorifere, aceasta functioneaza numai pentru apa calda menajera. Totusi dupa 6-7 ore creste presiunea, de la 1,5 la peste 3 si incepe sa refuleze iar.
Am verificat robinetul de umplere, care functioneaza corespunzator. Cred ca intre circuitul de apa de la retea (la mine presiunea apei este de 6 bari) si circuitul din centrala exista o fisura. Centrala nu arata nici o eroare sau ceva anormal.
Va rog daca este posibil sa estimati ce piesa poate produce acest defect, sau ce ar trebui sa mai verific inainte sa iau o decizie.
Va multumesc.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de doinastela »

ce Junkers Eurostar e ? Generatia 4 sau 5 ? Adica ZWE24-3 (cu display rosu) sau ZWE24-4 (cu display verde) ?

Singurul loc unde pot avea legatura instalatia de apa rece cu instalatia de incalzire este in Schimbatorul bitermic.. Solutie: inlocuire. :o

Presiunea de alimentare a centralei de 6 bar e prea ridicata -ar trebui montat un reductor de presiune (si reglat la 3, max 4 bar).
Presiunea din centrala poate fi reglata si la 1,2 bar la rece (..in ideea de-a refula supapa de siguranta mai tarziu) -stiu, nu e o solutie.. :(

Tinand cont de costul ridicat al unui Schimbator bitermic nou recomand inlocuirea centralei termice. Atat timp cat la ora actuala Bosch acorda 5 ani garantie pentru ultimele centrale clasice livrate, cred ca e solutia cea mai avantajoasa.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de mirmiku »

Amator1 scrie:Am o centrala Junkers Eurostar ZWE 28KW ..a inceput sa refuleze prin supapa..
Salut. Poti desface teava care face legatura dintre robinetul de incarcare si turul centralei (bineinteles golesti centrala de apa si inchizi alimentarea cu apa rece). Cu robinetul de incarcare pe inchis, deschizi usor alimentarea cu apa rece. Daca iti vine apa pe la robinetul de incarcare-nu mai inchide corespunzator...daca vine apa pe la teava de tur--e schimbatorul fisurat.
Daca e schimbatorul fisurat, evaluezi cat de cat restul componentelor din centrala, daca se mai merita sa investesti in centrala---schimb+manop-aproximativ 1500 lei (plus sau minus).O centrala noua+manop+acte=3100-3900 lei(depinde ce centrala iti cumperi).Ex: Mynute S CSI 28kW =2350 lei iar un Viessmann Vitopend 100 WH1D 31kW=3350 lei. Bosch Gaz 6000 28 kw-2900 lei. La preturile de la centrala mai pui manopera fro 600 lei cu tot cu ISCIR, materiale 100-150 lei +reductorul de presiune, detector gaze +electrovalva (in cazul in care nu ai).Bosch si Beretta nu acorda garantie daca nu ai autorizatie de functionare-ISCIR.

Vezi ca din septembrie 2015,nu se vor mai vinde centrala murale clasice,doar cele in condensatie fabricate in UE.

Succes.
PS: A se deconecta electric centrala inainte :D
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Re: creste presiunea la Eurostar 28 kW

Mesaj necitit de doinastela »

mirmiku scrie:..robinetul de incarcare..
asa e, si la robinetul de incarcare poate fi problema -eu am presupus ca robinetul a fost verificat, atata vreme cat a umblat acolo in repetate randuri si a facut operatiuni de incarcare a centralei termice..
Avatar utilizator
Amator1
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iul 2015 22:20

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Amator1 »

Multumesc pentru raspunsuri.
Modelul este Adica ZWE 28KW cel cu display rosu, cu senzor de temperatura exterior.
Am facut testele, robinetul de umplere functioneaza perfect. Ramane doar schimbatorul sa fie problema. In acest caz am sa inlocuiesc centrala. Am inca una identica, set complet, sigilata in cutie, cu acte de propietate. Pe cea veche, care are totul in stare buna, mai putin schimbatorul, o pastrez ca piese de schimb. Care sunt pasii, o montez dupa care trebuie reglata de cei care imi fac revizia sau de cei care fac ISCIR-izarea?
Inca o data va multumesc pentru ajutor.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

prima punere in functiune

Mesaj necitit de fuji »

Amator1 scrie:..dupa care trebuie reglata de cei care imi fac revizia sau de cei care fac ISCIR-izarea?..
centrala noua trebuie pusa in functiune si autorizata pentru prima functionare >> e nevoie de o firma autorizata ISCIR pentru operatiuni de service centrale termice.
Am vrut sa spun, ca cei care fac revizia ar trebui sa conincida cu cei care fac autorizarea Iscir.. (desi stiu ca lumea mai cheama si "mesteri" la o curatare de centrala).
Avatar utilizator
Amator1
Mesaje: 3
Membru din: 04 Iul 2015 22:20

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Amator1 »

Da, firma care se ocupa de verificare si service, face si ISCIR-izarea centralei la fiecare 2 ani. avizul ISCIR imi este necesar si la revizia instalatiei de gaze. Maine am sa ii contactez sa vad care sunt pasii. Acum 10 ani au spus sa o montez si ei au venit si au facut reglajele pentru prima pornire, presiune alimentare gaze naturale, reglajele necesare centralei, gazele arse, etc.
Avatar utilizator
lastarica81
Mesaje: 2
Membru din: 13 Iul 2015 18:43

Euroline cu tiraj natural

Mesaj necitit de lastarica81 »

buna ziua, am si eu o problema cu centrala mea junkers euroline zw23ae cu tiraj natural am schimbat vana de gaz deoarece in ultima perioada cand dadeam drumul la apa calda pornea de 2-3 ori la intervale de 2-3 secunde,iar acum nu mai deschide vana de gaz.Am cumparat alta dar se pare ca face la fel. Dau drumul la apa,porneste pompa,porneste scanteia apoi intra pe avarii,ii dau reset si intr-un final pleaca.mentionez ca am observat ca potentiometrul fiind dat la minim apa urca pana la 75 grade.am inteles ca este un releu pe placa,ce ma sfatuiti sa fac?De unde pot lua piese de schimb si ce anume?Eu sunt din Campina Prahova>Va Multumesc
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

@lastarica81...in primul rand ce tip de centrala ai????zw23ae e cu tiraj fortat, tu spui ca e cu tiraj natural...deci??
Cum ai descoperit ca nu deschide vana de gaz? primeste tensiune si nu deschide sau nu primeste tensiune?Posibile cauze:
-vana gaz...dar ai una noua
-set electrozi
-placa electronica
Legat de potentiometru, acesta poate seta temperatura apei calde intre 40-60 grade. Led-urile de pe placa electronica indica temperatura agentului termic primar--cel cu care se prepara apa calda.

Cel mai bine cheama o firma specializata in centrale Bosch si autorizata ISCIR...
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
lastarica81
Mesaje: 2
Membru din: 13 Iul 2015 18:43

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de lastarica81 »

poi am scanteie pleaca odata face pauza de 2 sec apoi pleaca iar scanteia dupa care intra pe avarii,ii dau reset si apoi porneste si gazul.Am inteles din ce am citit pe forum ca de vina sunt releele de pe placa.Nu stiu care sunt acelea si de unde le pot cumpara. Am chemat pe cineva si mi-a spus ca trebuie schimbata placa,lucru care am observat ca se poate repara de aceea intreb aici ce se poate face.Imi cer scuze dar este zw23ke. Mjultumesc!