Re: defect centrala termica BOSCH/Junkers
buna! detin o centrala junkers bosch ceraclass midi de 24 kw, iar dupa ce am curatat-o chimic are un simptom ciudat.
in momentul in care dechid robinetul de umplere centrala pornesta pe apa calda menjera.
precizez ca am curatat-o co o zi inainte si nu a avut nicio problema insa de azi a aparut aceasta manifestare.
in momentul in care dechid robinetul de umplere centrala pornesta pe apa calda menjera.
precizez ca am curatat-o co o zi inainte si nu a avut nicio problema insa de azi a aparut aceasta manifestare.
- Mercer
- Membru Activ
- Mesaje: 37
- Membru din: 23 Iun 2009 16:40
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
umplere Centrala termica BOSCH/Junkers
fenomenul pe care l-ati sesizat este normal, umplerea instalatiei se face cu centrala oprita electric.
cand bagati apa cu ea pornita electric, sesizorul de necesar apa calda vede circulatie prin centrala si da drumul la foc!
o zi buna!
cand bagati apa cu ea pornita electric, sesizorul de necesar apa calda vede circulatie prin centrala si da drumul la foc!
o zi buna!
- radu_bog
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 05 Aug 2011 18:15
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Am un Junkers Euroline ZW23K23. La punerea sub tensiune nu mai face nimic in afara de un simplu click. Nu se aprinde nici un led.
O sugestie?
O sugestie?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
nici-un Led aprins
pai in mod normal la Euroline chiar nu se aprinde nici-un Led, decat daca (si cand) dai drumul la apa calda.
- lucian8030
- Membru Activ
- Mesaje: 30
- Membru din: 15 Dec 2010 23:28
reglaj vana gaz
Buna!
Revin cu o problema. Detin o centrala Junkers Ceraclass Midi ZW 24-2 AE si am cateva intrebari:
1. cum se regleaza corect la aceasta centrala presiunea min si max a vanei de gaz pe ACM si AT? Cu capacul camerei de ardere etanse demontat sau montat ?
2. daca reglajele se pot efectua cu un manometru cu capsula in mbar sau trebuie neaparat unul diferential cu tub U sau diferential digital?
Intreb aceste lucruri deoarece eu am un manometru cu capsula in mbar (1-60mbar) si, de ex., in cazul reglarii presiunii min pe ACM, manometrul indica o valoare cu capacul de la camera etansa dat jos si o alta valoare cu capacul pus. Daca reglez presiunea min la 2 mbar cu capacul dat jos, cand il pun la loc manometrul imi indica mai putin si asta cred ca e din cauza presiunii create de ventilator in interiorul camerei etanse.
Vana de gaz nu are priza de compensare si nici camera etansa (am vazut ca unele centrale au un furtun din silicon care face legatura dintre vana si camera). Deci cum se efectueaza corect reglajele si la ce valori?
Va multumesc!
Revin cu o problema. Detin o centrala Junkers Ceraclass Midi ZW 24-2 AE si am cateva intrebari:
1. cum se regleaza corect la aceasta centrala presiunea min si max a vanei de gaz pe ACM si AT? Cu capacul camerei de ardere etanse demontat sau montat ?
2. daca reglajele se pot efectua cu un manometru cu capsula in mbar sau trebuie neaparat unul diferential cu tub U sau diferential digital?
Intreb aceste lucruri deoarece eu am un manometru cu capsula in mbar (1-60mbar) si, de ex., in cazul reglarii presiunii min pe ACM, manometrul indica o valoare cu capacul de la camera etansa dat jos si o alta valoare cu capacul pus. Daca reglez presiunea min la 2 mbar cu capacul dat jos, cand il pun la loc manometrul imi indica mai putin si asta cred ca e din cauza presiunii create de ventilator in interiorul camerei etanse.
Vana de gaz nu are priza de compensare si nici camera etansa (am vazut ca unele centrale au un furtun din silicon care face legatura dintre vana si camera). Deci cum se efectueaza corect reglajele si la ce valori?
Va multumesc!
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: reglaj vana gaz
Salut.
1.reglarea cazanului se face cu capacul camerei de ardere montat.
2.Cel mai bine folosesti un manometru tub ,,U'' sau digital.
presiunea maxima la duze---16.2 mbar-si in functie de necesarul de caldura
presiunea minima la duze---0.8 mbar
1.reglarea cazanului se face cu capacul camerei de ardere montat.
2.Cel mai bine folosesti un manometru tub ,,U'' sau digital.
presiunea maxima la duze---16.2 mbar-si in functie de necesarul de caldura
presiunea minima la duze---0.8 mbar
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- lucian8030
- Membru Activ
- Mesaje: 30
- Membru din: 15 Dec 2010 23:28
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
multumesc pentru sfaturi!
- bebelsat
- Mesaje: 1
- Membru din: 13 Oct 2011 02:48
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Buna ziua
am o centrala junkers cu 2 butoane rotunde caldura si apa calda ,cu un manometru cu ac si o scala cu 5 leduri verzi.de vreo saptamana cand o pornesc apa calda mi se pare a fi mai fierbinte desi e reglata spre minim si se aude un bazait permanent.azi cand am vrut sa dau drumul la caldura ,nimic.Mentionez ca am un termostat cu fir,care a functionat f.bine iarna trecuta si pe care l am resetat,dar degeaba,caloriferele reci.E timpul sa chem un tehnician?multumesc anticipat
am o centrala junkers cu 2 butoane rotunde caldura si apa calda ,cu un manometru cu ac si o scala cu 5 leduri verzi.de vreo saptamana cand o pornesc apa calda mi se pare a fi mai fierbinte desi e reglata spre minim si se aude un bazait permanent.azi cand am vrut sa dau drumul la caldura ,nimic.Mentionez ca am un termostat cu fir,care a functionat f.bine iarna trecuta si pe care l am resetat,dar degeaba,caloriferele reci.E timpul sa chem un tehnician?multumesc anticipat
- florinpedros
- Mesaje: 4
- Membru din: 13 Oct 2011 13:14
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Buna ziua. Sunt posesorul unei centrale Junkers ZW 23 AE din 2004. De mult timp manometrul indica valoare aleatorie cind peste 2bar cind sub 1bar, dindu-i chiar cite un 'impuls" cu degetul si sarea la valori normale , ziceam eu. De citva timp manometrul indica valoarea 0 bar, chiar daca am alimentat cu apa.Am desfacut filetul de la capatul furtunului manometrului,in prealabil golind instalatia partial. Orificiul care dadea in manometru era infundat complet.Am curatit acel orificiu ,curgind un pic de apa.Dupa ce am cuplat din nou manometrul,am alimentat (probabil prea mult?) imi crestea presiunea constant ,curgind apa chiar si pe supapa de siguranta (3 bar).Intr-un final manometrul sta la 0,9 bar ,nu mai curge apa pe supapa de siguranta, caldura functioneaza normal, la supapa vasului de expansiune iese aer.Acum o sa alimentez cite putin pina se stabilizeaza la 1,5 bar.Pe orificiul care da in furtunul manometrului e normal sa intre apa?
Multumesc anticipat pentru raspuns
Multumesc anticipat pentru raspuns
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
curatare manometru
eu zic ca ai facut f. bine -multi inlocuiesc manometrul, desi el poate fi curatat cum ai procedat tu.
- pac86
- Mesaje: 2
- Membru din: 15 Oct 2011 20:54
Montaj termostat centrala Junkers !!!
Salutare. Un prieten mi-a dat un termostat Fantini Cosmi C 46 (http://www.fantinicosmi.it/downloadDB/C46.pdf)
pe care as dori sa il montez pe o centrala Junkers Euroline. Am desfacut termostatul si am trei borne in el, denumite 2 4 si 1. In centrala am mai multe borne, denumite LR LS NS LT LS NS, unde primele doua, LR si LS, sunt legate, NS e liber, apoi LT si LS legate, NS liber. Intrebarea mea este, cum leg firele intre termostat si centrala si daca risc sa fac vreo tampenie in cazul in care nu leg firele cum trebuie ? Multumesc !
pe care as dori sa il montez pe o centrala Junkers Euroline. Am desfacut termostatul si am trei borne in el, denumite 2 4 si 1. In centrala am mai multe borne, denumite LR LS NS LT LS NS, unde primele doua, LR si LS, sunt legate, NS e liber, apoi LT si LS legate, NS liber. Intrebarea mea este, cum leg firele intre termostat si centrala si daca risc sa fac vreo tampenie in cazul in care nu leg firele cum trebuie ? Multumesc !
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
2 probleme la centrala Junkers
aici sunt 2 chestiuni distincte:
Poate termostatul nu mai are baterii .. sau firul de legatura e intrerupt.. sau e alta cauza.
Da, n-ar strica sa controleze ambele probleme ale centralei termice un tehnician de service.
asta-i o problema: e posibil sa fiarba centrala (de la depuneri..) -se rezolva prin spalare chimica.bebelsat scrie:am o centrala junkers cu 2 butoane rotunde caldura si apa calda, cu un manometru cu ac si o scala cu 5 leduri verzi. de vreo saptamana cand o pornesc apa calda mi se pare a fi mai fierbinte desi e reglata spre minim si se aude un bazait permanent.
asta-i a 2-a problema..azi cand am vrut sa dau drumul la caldura ,nimic.Mentionez ca am un termostat cu fir,care a functionat f.bine iarna trecuta si pe care l am resetat,dar degeaba,caloriferele reci.E timpul sa chem un tehnician?
Poate termostatul nu mai are baterii .. sau firul de legatura e intrerupt.. sau e alta cauza.
Da, n-ar strica sa controleze ambele probleme ale centralei termice un tehnician de service.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
Montaj termostat centrala termica Junkers
Gasesti instructiunile de la Euroline aici.
-la pag. 15-16 gasesti legaturile electrice. In poza e descrisa legarea unui termostat original Junkers TR-12, care se racordeaza in 3 fire. Termostatul tau il vei lega insa in 2 fire, la 1 si 4.
-la pag. 15-16 gasesti legaturile electrice. In poza e descrisa legarea unui termostat original Junkers TR-12, care se racordeaza in 3 fire. Termostatul tau il vei lega insa in 2 fire, la 1 si 4.
- pac86
- Mesaje: 2
- Membru din: 15 Oct 2011 20:54
- janncyy
- Mesaje: 1
- Membru din: 20 Oct 2011 17:47
variaza presiunea la centrala Junkers
am o centrala Junkers, are 10 ani vechime, acum de curand am montat un termostat de ambianta, si culmea au inceput toate problemele, presiunea scade la 0 cand se foloseste numai pe apa calda, si atunci "urla", iar cand se foloseste si pe caldura urca pana la linia critica 3 bar.
Specialistul care tot o viziteaza nu-si explica ce se intampla.
poate ma ajutati, astept raspuns
Specialistul care tot o viziteaza nu-si explica ce se intampla.
poate ma ajutati, astept raspuns
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
variatie presiune apa in centrala termica
variatia presiunii nu are nici-o legatura cu termostatul de camera.
Eventual, poate fi o influenta indirecta: acum, cu termostat, poate centrala sta mai mult si se raceste, si atunci presiunea scade...
Dar variatiile de presiune sunt prea mari:
-centrala trebuie incarcata la 1,3-1,5 bar la rece, iar in functionare trebuie sa atinga 2 (sau 2,5 bar, daca volumul de apa din instalatie e mare)
-probabil s-a spart vasul de expansiune (ceea ce e normal dupa 10 ani..)
-sau a ramas robinetul de umplere deschis.
Eventual, poate fi o influenta indirecta: acum, cu termostat, poate centrala sta mai mult si se raceste, si atunci presiunea scade...
Dar variatiile de presiune sunt prea mari:
-centrala trebuie incarcata la 1,3-1,5 bar la rece, iar in functionare trebuie sa atinga 2 (sau 2,5 bar, daca volumul de apa din instalatie e mare)
-probabil s-a spart vasul de expansiune (ceea ce e normal dupa 10 ani..)
-sau a ramas robinetul de umplere deschis.
- lucian8030
- Membru Activ
- Mesaje: 30
- Membru din: 15 Dec 2010 23:28
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
deci, este normal sa creasca presiunea asa mult cand centrala functioneaza? de la 1,3 bar la 2,5 bar, nu este prea mult?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
variate presiune la centralele termice
instalatiile termice sunt diferite.. O centrala de 24 kW poate functiona pe 3-4 calorifere cu o putere termica totala de 6-7 kW, sau poate functiona cu o instalatie compusa din 12 calorifere cu o putere de 24 kW....
-la instalatia din urma volumul de apa este mult mai mare >>dilatarea apei este mai mare.
-daca mai luam in calcul si ca radiatoarele sunt de mai multe tipuri.. si ca cele de fonta de exemplu au volum mare de apa, rezulta o dilatare posibila si mai mare.
De unde si posibile variatii mari de presiune in functionare.
Insa la o instalatie de bloc, daca se incarca centrala la 1,5 bar la rece, in mod normal in functionare (deci la cald) presiunea nu va depasi 2 bar.
-la instalatia din urma volumul de apa este mult mai mare >>dilatarea apei este mai mare.
-daca mai luam in calcul si ca radiatoarele sunt de mai multe tipuri.. si ca cele de fonta de exemplu au volum mare de apa, rezulta o dilatare posibila si mai mare.
De unde si posibile variatii mari de presiune in functionare.
Insa la o instalatie de bloc, daca se incarca centrala la 1,5 bar la rece, in mod normal in functionare (deci la cald) presiunea nu va depasi 2 bar.
- andycom1975
- Mesaje: 1
- Membru din: 22 Oct 2011 11:28
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Buna ziua.
Am o centrala Junkers Euroline si apare urmatoarea problema: daca reglez apa la baie (calda + rece) pentru o temperatura optima, dupa circa 1 minut apa se raceste. Dupa circa 2 minute se incalzeste iar si tot asa. Daca deschid doar apa calda, este in regula. La bucatarie nu apare aceasta problema. Ce poate fi? Va multumesc.
Am o centrala Junkers Euroline si apare urmatoarea problema: daca reglez apa la baie (calda + rece) pentru o temperatura optima, dupa circa 1 minut apa se raceste. Dupa circa 2 minute se incalzeste iar si tot asa. Daca deschid doar apa calda, este in regula. La bucatarie nu apare aceasta problema. Ce poate fi? Va multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
apa alternativ calda si rece
-instalatia de apa calda menajera..andycom1975 scrie:..Ce poate fi?
-bateria sanitara respectiva
-presiunea apei reci...