Centrale termice BOSCH, Junkers

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
grogo
Mesaje: 4
Membru din: 01 Aug 2015 08:14

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de grogo »

Ba da, pe teava de apa rece s-a reintors apa calda. Dar acum centrala nu mai cupleaza si decupleaza! Asa din senin, doar ca am oprit-o toata noaptea de la butonul de oprire, si dimineata am pornit-o din nou. Si surpriza, nu mai porneste si se opreste, si nici apa calda nu revine pe conducta de apa rece. Oare ar trebui totusi sa curat acel fluxostat? Sau altceva? Ce-mi recomandati? Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

curatare, service

Mesaj necitit de fuji »

noi nu putem recomanda interventii asupra aparatelor din partea utilizatorilor -service-ul si mentenanta trebuie efectuate de catre firme specializate, care au scule, piese de schimb, documentatii si ..know-how.
In principiu, aparatul trebuie sa aiba parte de o revizie macar odata la 2 ani (daca nu odata pe an, cum recomanda orice producator).
Avatar utilizator
ottobad
Mesaje: 2
Membru din: 06 Aug 2015 10:21

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de ottobad »

Buna ziua,

Am cumparat o centrala Bosch condens 3000 si nu am gasit care trebuie sa fie temperatura optima tur-retur pentru randament apropape maxim. O folosesc la incalzire cu calorifere, supradimensionate pt un ap de aproximativ 60mp, termopan, izolatie exterioara de 10 cm, pozitionat nord est.
Multumesc.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

reglare temperatura de tur

Mesaj necitit de doinastela »

ottobad scrie:Am cumparat o centrala Bosch condens 3000 si nu am gasit care trebuie sa fie temperatura optima tur-retur pentru randament apropape maxim..
randamentul centralei termice e una, randamentul intregii instalatii e alta.
Pe tine trebuie sa te intereseze un consum cat mai mic -restul sunt statistici care-l privesc pe producator.

Monteaza un termostat de camera.
Regleaza temperatura pe tur cat mai jos posibil (si o cresti usor pe masura ce apare gerul).
Avatar utilizator
ottobad
Mesaje: 2
Membru din: 06 Aug 2015 10:21

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de ottobad »

multumesc, exact consumul mic ma intereseaza. Teoretic, dupa 60 grade tur, o centrala in condenasre mai lucreaza in condensare sau consuma ca una normala? Daca aveti un site unde pot sa gasesc cat mai multe legat de condensare, am tot citit si sunt atatea pareri incat nu stiu ce sa mai cred.
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

centrala termica cu condensare

Mesaj necitit de doinastela »

ideea e:
doinastela scrie:,,Regleaza temperatura pe tur cat mai jos posibil..
ottobad scrie:..Daca aveti un site unde pot sa gasesc cat mai multe legat de condensare...
http://www.condensare.eu/condensare-condensatie
Imagine
Avatar utilizator
lupu george
Mesaje: 1
Membru din: 03 Sep 2015 10:32

centrala junkers 23 AE cu butonul rotund

Mesaj necitit de lupu george »

Buna ziua
Am o centrala junkers 23 AE cu butonul rotund.De cateva zile imi ramane ledurile aprise,cand dau drumul la apa calda se duce in 90 si se opreste.Inchid centrala si cand o deschid se aprind iar becurile fara a da drumul la caldura sau apa calda.Am umblat la NTC tur si-a mai revenit dar pana la urma tot asa face.Am chemat un meserias a pus acid Nufar in schimbatorul cu placi la montat apoi pe centrala si am dat drumul la apa calda,a curs spuma 5 minute apoi a spus ca a spalato.Nu trebuia sa puna solutie si in schimbatorul unde arde flacara.Va rog sa ma ajutati cu cateva solutii.Am uitat inainte a mai venit un mester,Presostatul cel ce este legat cu doua furtune de cosul de evacuare-daca il loveam tacanea si pornea centrala-meseriasul a venit mi-a pus el alt presostat(second) mi-a luat 200 si nici nu plecase ca iar facea la fel.A revenit si mi-a scos garnitura ce separa ventilatorul de camera de ardere si a desfacut piulita ce trce cablu ce duce la senzorul pe arzator.A mers dar face galagie mai multa.
Va multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala junkers 23 AE cu butonul rotund

Mesaj necitit de fuji »

centrala e posibil sa intre in supra-temperatura cand functioneaza pe apa calda (ca atunci merge la maxim). Posibil sa fie necesara si curatarea chimica a schimbatorului principal.
Curatarea chimica buna se face cu pompa de spalare.

Ref. presostat: poate era doar umezeala in incapere si afara.. In principiu, acele presostate care pasamite sunt defecte, de fapt sunt.. bune. Dar unele iau umezeala f. repede, mai ales cand centrala e amplasata nefavorabil, sau in anumite situatii (ploaie, vant afara).
Daca dai presostatul jos si-l incalzesti undeva, cand il pui la loc merge.

Oricum, au fost unele modele de presostate mai sensibile, care au fost inlocuite cu unele mai solide.
Avatar utilizator
wolfydRg
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 11 Oct 2015 15:59

caldura calorifere nu circula

Mesaj necitit de wolfydRg »

Salut.
Am o centrala Bosch Junkers Euroline cu buton rotund, cred ca model ZW 23 KE. Toate bune si frumoase pana acum, dar zilele astea mi-a facut figura.
Totul merge ok in afara de caldura . Siptom : porneste incalzirea, in vre-o 10-15 secunde ajunge la temperarura setata, se opreste flacara si ramane pompa in lucru, apa din instalatie nu este impinsa pe circuit, se incalzeste maxim 10-15 cm pe teava, tur si retur.

Citind despre ce ar putea fi , am desfacut-o, si le-am luat pe rand :
- filtru Y (nu era infundat);
- am tras pe tur-retur (sa verific daca e infundat ceva);
- pompa de recirculare, dat jos surubul central, verifica ax nu era bloacat, am verificat si cu apa in ea, inclusiv in sarcina, am vazut ca se invarte axul;
- schimbator in placi, dat jos e ok, duce mult si bine asta dupa mine, ca e facut beton
- vana cu trei cai, e din accea cu membrane de cauciuc. Am zis ca o fi asta daca toate cele de mai sus par in regula. Am desfacut vana, am bagat un distantier de cauciu ca sa simulez cuplarea de caldura, am remontat-o, supapele sa-u asezat cum ar fi trebuit sa fie , parca cea centrala sa blocat.

Am repus vana, si surpriza , tot la fel , ceea ce ma facut sa zic ca nu e la vana problema.
Ar putea fi pompa , chiar daca nu e blocata si se invarte axul in sarcina ? Probabil ca deseara o sa o dau jos si o fac bucati.
Imi puteti da vreun sfat ce si cum sa mai verific ?

In trecut, pe la aerisitorul de la pompa tasnea apa cand desfaceam protectia de plastic de pe acesta, acum nu se intampla asta, indiferent ce as face, nu iese apa pe al aerisitor (l-am si desfacut pentru curatare).

Atasez o poza cu ce am verificat, marcat in rosu, partea vanei cu trei cai era data jos cand am facut poza.

Centrala nu da nici un cod de eroare . Am verificat pana si tevile subtiri de cupru sa nu fie infundate.
Fişiere ataşate
IMG_20151011_214749.jpg
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

vana 3 cai Euroline

Mesaj necitit de fuji »

wolfydRg scrie:..vana cu trei cai, e din accea cu membrane de cauciuc. Am zis ca o fi asta daca toate cele de mai sus par in regula. Am desfacut vana, am bagat un distantier de cauciu ca sa simulez cuplarea de caldura, am remontat-o, supapele sa-u asezat cum ar fi trebuit sa fie , parca cea centrala sa blocat.
Am repus vana, si surpriza , tot la fel , ceea ce ma facut sa zic ca nu e la vana problema...
ba eu cred ca tot la vana cu 3 cai e problema.
Ar trebui verificat in functionare daca vana cu 3 cai comuta sau nu.
E posibil sa fie si de la placa electronica, ca aceasta da comenzile..

Daca zici ca pompa de circulatie merge (si poti constata asta usor daca centrala functioneaza normal pe apa calda menajera), atunci probleme sunt in zonele pe care le-am mentionat mai sus.
Avatar utilizator
wolfydRg
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 11 Oct 2015 15:59

Re: vana 3 cai Euroline

Mesaj necitit de wolfydRg »

Ms.
Ok, ii mai fac o verificare deseara. O sa incerc obturarea lui 1 si 2, ar trebui sa simuleze functionare vanei. Zic bine ?
Fişiere ataşate
2.png
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: vana 3 cai Euroline

Mesaj necitit de fuji »

ar trebui verificat daca vana primeste tensiune electrica..
Repet, e o verificare cu centrala in functionare -mai bine chemi un Service autorizat.
Tot service-ul poate constata repede daca e afectata placa..
Avatar utilizator
wolfydRg
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 11 Oct 2015 15:59

Re: vana 3 cai Euroline

Mesaj necitit de wolfydRg »

Am verificat , ca primul lucru si primeste curent. Chiar se aude clank de la bimetal cand se cupleaza , de la bobina.
Eu zic ca ma descurc si singur cu putin asistenta.

Daca nu ii dau de cap normal ca o sa chem un specialist :).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa electronica Euroline

Mesaj necitit de fuji »

wolfydRg scrie:Am verificat , ca primul lucru si primeste curent. Chiar se aude clank de la bimetal cand se cupleaza , de la bobina..
atunci, daca vana comuta, pompa de circulatie merge.. ce poate fi ? Placa electronica, nu ?
Ar trebui verificata placa electronica -si cel mai simplu e sa incerci cu o alta placa, buna. D-aia zic de service.
Avatar utilizator
wolfydRg
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 11 Oct 2015 15:59

Re: placa electronica Euroline

Mesaj necitit de wolfydRg »

fuji scrie:atunci, daca vana comuta, pompa de circulatie merge.. ce poate fi ? Placa electronica, nu ? Ar trebui verificata placa electronica -si cel mai simplu e sa incerci cu o alta placa, buna. D-aia zic de service.
Pai de aia am intrebat ce ar putea fi.

Ca parere personala nu cred ca e placa. Aceasta isi face cu brio treaba, adica coreleaza valvele, raporteaza bine temperatura , comuta bine pompa, nu semnalizeaza eroare. Cred ca este ceva mecanic, gen pompa/valva/vana/ventil. Ceva imi scapa.

Chiar si asa daca nu imi explica de ce poate fi placa defecta nu o sa ii cred. Mie daca imi dai negru pe alb , pricep si mecanica, si electro. Cu aparatul de masura imi bag nasul oriunde.
Avatar utilizator
alexcristian81
Mesaje: 1
Membru din: 12 Oct 2015 13:25

scade presiunea la barometru

Mesaj necitit de alexcristian81 »

Buna ziua
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu o problema pe care o am la centrala JUNKERS EUROSTAR-ZWE24-4 MFK 23 (CU TIRAJ NATURAL).
Cand dau drumul la apa calda la centrala scade presiunea la barometru pana la 0...daca o opresc creste pana la 3 bar.
A fost oprita apa pe strada si dupa aceea am observat ca face lucrul asta.
va multumesc
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

presiune apa Junkers EUROSTAR-ZWE24-4

Mesaj necitit de doinastela »

alexcristian81 scrie:..Cand dau drumul la apa calda la centrala scade presiunea la barometru pana la 0...daca o opresc creste pana la 3 bar. A fost oprita apa pe strada si dupa aceea am observat ca face lucrul asta.
verifica intai robinetul de incarcare sa nu fie deschis, semi-deschis, astfel incat instalatia inchisa sa comunice cu instalatia de apa rece (instalatie deschisa).
Aparent nu ai presiune suficienta la apa rece, si cand dai drumul la apa calda vine apa din instalatia de incalzire (din centrala). Cele 2 circuite pot comunica doar prin robinetul de incarcare sau prin schimbatorul bitermic (daca acesta e gaurit undeva..)
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

defect placa electronica Euroline

Mesaj necitit de doinastela »

wolfydRg scrie:Chiar si asa daca nu imi explica de ce poate fi placa defecta nu o sa ii cred..
daca cu o placa noua functioneaza centrala si cu cea veche nu.. e clara treaba. Nu ramane ulterior decat sa verifici placa la un electronist sa descoperi ce componenta electronica e de vina sau ce circuit s-a dilit.

Acum.. la vechimea centralei (presupun ca e de prin 2001, max. 2003), e normal ca placa electronica sa cedeze, dupa caznele (variatiile de tensiune, intreruperi de curent, etc.) la care a fost supusa.
Dar trebuie constatat intai daca intr-adevar e placa electronica de vina sau a supravietuit si de data asta !
Avatar utilizator
wolfydRg
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 11 Oct 2015 15:59

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de wolfydRg »

Mersi. O sa va tin la curent despre cum au mai decurs lucrurile.
Avatar utilizator
wolfydRg
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 11 Oct 2015 15:59

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de wolfydRg »

Sa rezolvat. Era un blocaj pe tur, 2 robineti care am crezut ca sunt deschisi erau de fapt blocati, am detectat sufland prin tur-retur.
Prima oara cand am verificat turul si returul am procedat gresit.

Deci am scapat basma curata , mai putin munca. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 7 vizitatori