Re: centrala Junkers Ceraclass nu mai incalzeste apa

Mesaj necitit de fuji »

mai exact, ce se intampla ..?
Electric functioneaza centrala ? Apa calda prepara, o face calduta doar sau deloc ? Pe incalzire nu merge deloc sau nu incalzeste suficient ?
Avatar utilizator
Angelitto
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 21 Dec 2013 23:10

Bosch Gaz 3000 W functioneaza intermitent pe ACM

Mesaj necitit de Angelitto »

Buna seara,
Detin o centrala Bosch 3000 de aproximativ 3 ani si astazi am observat ca nu mai incalzeste bine apa ACM. Vine putina apa calda, apoi vine apa rece si tot asa. Am urmarit afisajul centralei cu robinetul deschis la lavoar si am observat urmatoarele: arzatorul porneste, se aude un suierat ca si cand centrala se forteaza, apoi de opreste arzatorul dintr-o data, ledul galben clipeste intermitent si pe afisaj apare eroarea AA. Dupa care arzatorul porneste din nou, eroarea AA dispare.Dupa 5-10 secunde iar se opreste si din nou aparea eroarea AA si o tine tot asa.

In manual am citit urmatoarele
Cauze posibile:
Temperatura in exces in circuitul primar.
Debit insuficient de apa pentru necesarul curent.

Solutie
Pompa oprita.
Se verifica orificiul pentru temperatura pe tur - NTC.
Se verifica daca camera de ardere si/sau schimbatorul de caldura sunt pline de calcar.

Incalzirea merge bine, debit de apa calda am la parametrii normali.
Presiunea in Centrala e de 1,2 Bar.

Apa vine din put, cu ajutorul unui hidrofor. Stau la tara si apa e deosebit de calcaroasa. Asta sa fie problema? Camera de ardere sau schimbatorul de caldura pline de calcar? Sau sa fie altceva?
Ce pot face in situatia asta?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

centrala cu apa calcaroasa

Mesaj necitit de fuji »

Angelitto scrie:..si apa e deosebit de calcaroasa. Asta sa fie problema? Camera de ardere sau schimbatorul de caldura pline de calcar? Sau sa fie altceva?
Ce pot face in situatia asta?
pai da, asta e problema.
Ce poti sa faci: curatare chimica.
Avatar utilizator
Angelitto
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 21 Dec 2013 23:10

supra temperatura / refulare supapa siguranta

Mesaj necitit de Angelitto »

Pff, am patit alta belea. Azi am auzit niste bubuituri in centrala. Am fugit repede si curgea apa de sub ea pe la robinetul de golire (sau supapa de refulare sau cum s-o numi), am avut timp sa citesc pe afisaj temperatura de 115 grade si am oprit-o de la buton rapid. Apa a continuat sa curga pana cand am golit instalatia de incalzire (aveam un robinet de golire la caloriferul din baie). Se pare ca si acum supapa de refulare nu se mai inchide.
Ce sa se fi intamplat? E posibil sa se fi desprins bucati de calcar si sa-mi fi blocat pompa? Si astfel sa se fii creat temperatura mare si supapa sa se fii deschis? Sau aveti alta varianta? Maine o sa incerc sa sun la service dar tare mi-e teama ca acum cu sarbatorile nu o sa vine nimeni si atunci va trebui sa rezolv situatia singur. Nu pot astepta pana dupa Anul Nou fara caldura in casa si apa calda.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

supra temperatura / refulare supapa siguranta

Mesaj necitit de fuji »

supapa de siguranta deschide la presiune mare (respectiv, peste 3 bar). Presiunea a crescut cand centrala a ajuns la supra-temperatura. Iar la temperatura mare a ajuns din cauza depunerilor de pe schimbatorul principal, probabil..
Supapa nu ar trebui sa se strice, poate a ramas blocata cu vreo mizerie. Incearca s-o dai peste cap, sa invarti de acel capacel rosu 1 tura pana face pac. Daca tot nu inchide, inseamna ca trebuie schimbata.

Da, centralele au talentul asta de-a se strica de Craciun, Revelion si Pasti. De aceea e bine ca interventia unei echipe de service sa se faca preventiv.
Tu ai niste probleme pe care nu le poti rezolva singur.. de aceea, cu cat faci rost mai repede de o echipa de service, cu atat mai bine
Avatar utilizator
Angelitto
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 21 Dec 2013 23:10

supapa siguranta / filtru Y

Mesaj necitit de Angelitto »

@fuji, ai avut dreptate, Supapa era blocata cu murdarie.

Ok, povestea continua. Ce s-a intamplat astazi. Am sunat la service. Domnul de acolo mi-a zis ca momentan nu are solutie de curatare chimica si o sa primeasca numai dupa sarbatori. (Sper sa fie dupa Craciun, nu dupa Revelion). Dar s-ar putea sa treaca maine pe la mine sa vada despre ce e vorba. Mi-a zis sa-i dau drumul iar la Centrala si daca tot mai pica pe la supapa, sa-i pun un dop. Zis si facut. Am bagat apa in ea, dar am vazut ca pica pe la supapa. Asa ca am tinut o farfurie sub si am deschis putin supapa. Apa din farfurie era cu multe impuritati (puncte negre, ca de rugina). Am golit vreo 3 farfurii pana nu au mai fost impuritati apoi supapa s-a inchis fara probleme. Cand am vazut asta, am umplut instalatia si am dat drumul la centrala. Totul a fost bine.
Am zis hai sa fac un test. Am dat drumul la ACM. In momentul ala, supapa iar s-a deschis si mi-a umplut de apa sub Centrala. Deci e o problema cu ACM. Asta problema nr.1.
Problema nr.2 e in legatura cu incalzirea. Caloriferele nu se mai incalzesc.Am facut aerisirea si totul e OK. Centrala merge, arzatorul urca gradele pana la 70 (la atat am pus), apoi merge un pic si se opreste. Pompa invarte apa (se aude) dar caloriferele abia se incalzesc. Aici suspectez ca e infundat filtrul Y de pe returul Centralei. O sa-l desfac azi sa-l curat.
As avea 2 nelamuriri.

1. Ce legatura are supapa de siguranta de la incalzire cu ACM. De ce se deschide cand dau drumul la ACM.
2. Mai poate fi si altceva infundat in afara de filtrul Y, astfel incat apa sa nu isi faca circuitul?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: supapa siguranta / filtru Y

Mesaj necitit de fuji »

Supapa de siguranta nu poate scuipa doar la functionarea pe apa calda -e doar o coincidenta. De fapt, supapa e montata pe circuitul primar de agent termic si poate scuipa in ambele situatii: la functionarea pe incalzire si/sau la functionarea pe Apa calda.
-cand scuipa ? cand se ating cei 3 bar. Cum se pot atinge cei 3 bar la functionarea pe apa calda: in momentul in care temperatura pe circuitul primar creste f. tare, spre supra-temperatura (adica cand ajunge la fierbere la functionarea pe ACM.. probabil din cauza depunerilor in schimbator). Supapa mai poate scuipa si in alte 2 cazuri: daca a fost umplut cazanul prea mult (sa zicem 2-2,5 bar la rece) sau cand supapa de siguranta s-a decalibrat (si atunci supapa deschide la 2,5 bar sau la cat o deschide).
-supapa de siguranta e un element de ..siguranta, si trebuie sa actioneze f. rar, accidental, sau deloc ! Daca ajunge sa actioneze des, se decalibreaza. De aceea, in nici un caz supapa de siguranta nu trebuie folosita la golirea cazanului, sau a instalatiei !
-este interzis a se pune dop la supapa de siguranta ! Ma mir f. tare ca un tehnician a putut sa zica asa ceva.. (ca si faptul ca nu gaseste lichid de curatare).
Probabil supapa de siguranta a ramas blocata si/sau decalibrata, ceea ce inseamna ca va trebui sa fie schimbata.

Da, filtrul Y creaza probleme de tipul celor descrise de tine, si trebuie verificat periodic. Daca apa care a curs a fost murdara, atunci e o posibilitate.
Ce ar mai putea sa fie infundat pe partea de incalzire..? Asta noi putem stii, dar nu prea cred ca mai e ceva. Teoretic, acolo unde sunt locuri inguste, reductii, robineti de calorifer, insa acolo se vor sesiza local problemele.
Mai e chestiunea cu aerisirea, dar vad ca stii despre ce e vorba.
Avatar utilizator
Angelitto
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 21 Dec 2013 23:10

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Angelitto »

Am verificat filtrul Y si pompa. Filtrul nu era chiar asa de murdat incat sa se infunde. Axul pompei se misca usor dar parca aveam impresia ca surubelnita se misca ciudat cand il invarteam. Nu statea dreapta asa cum era normal, parca avea opturi. Cred ca locasul unde intra varful surubelnitei era deformat caci axul parea ca ramane drept. In fine, am lasat sa curga un pic de apa pe la axul pompei si apoi am montat totul la loc. Acum se pare ca se incalzesc caloriferele. Sper sa am macar caldura. Maine a zis omul de la service ca incearca sa ajunga si la mine, macar sa constate defectiunea si curatarea chimica sa o faca dupa Craciun, daca acum nu are solutie.
Si eu m-am mirat ca a zis de dop, dar nici nu l-am pus. Nu mai curge apa pe la supapa. Se deschide doar daca dau drumu la ACM, si nu mai fac asta pana nu vine tehnicianul.
Avatar utilizator
dorin49
Mesaje: 1
Membru din: 02 Ian 2014 11:39

avarie AA Bosch Gaz 3000

Mesaj necitit de dorin49 »

Buna ziua si la multi ani!

Am o centrala Bosch 3000 W cu tiraj fortat, montata in 2011-octombrie. Inca de la montare a avut o problema care nu s-a rezolvat definitiv nici pana acum, chiar daca au venit specialistii de la firma care a instalat centrala. Ei au incercat rezolvarea prin schimbarea placii electronice... Altceva nu s-au priceput sa mai faca. Despre ce este vorba: are zile, perioade, cand se apuca de incalzit apa sau merge pe incalzire calorifere si dupa cateva secunde, incepe sa scoata un zgomot crescator in intensitate, apoi se opreste automat si da semnal avarie, pe display apare avarie AA. Stiu ce semnifica, temperatura ridicata pe circuitul de incalzire sau ceva de genul asta, insa nu stiu cand am sa scap de acest fenomen. Repet, acest fenomen nu are ciclicitate, insa este foarte deranjant, nu m-il explic. Nu se intampla mereu, are perioade de 1 luna sau mai putin (depinde de nu stiu ce) cand merge fara probleme...
Va rog un sfat daca se poate...
Va multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

cod avarie AA la Gaz 3000

Mesaj necitit de fuji »

dorin49 scrie:..are zile, perioade, cand se apuca de incalzit apa sau merge pe incalzire calorifere si dupa cateva secunde, incepe sa scoata un zgomot crescator in intensitate, apoi se opreste automat si da semnal avarie, pe display apare avarie AA. Stiu ce semnifica, temperatura ridicata pe circuitul de incalzire sau ceva de genul asta..
si mai scrie ceva acolo, la Solutii:
"Se verifică dacă camera de ardere şi/sau schimbătorul de căldură sunt pline de calcar."
Avatar utilizator
Angelitto
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 21 Dec 2013 23:10

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de Angelitto »

A venit in sfarsit omul de la service. A facut spalarea chimica si acum totul merge asa cum trebuie. A bagat si cateva pompe la vasul de expansiune. Am o singura nelamurire. Vana de gaz comuta foarte tarziu. Cand se opreste centrala, ea mai turuie cam 5-7 sec si abia apoi decupleaza. Mai demult nu facea asa. Ce e de facut in cazul acesta? Tehnicianul a zis ca e ceva normal si ca nu are ce-i face. Asa sa fie oare?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

vana de gaz

Mesaj necitit de fuji »

nu cred ca mai turuie / caraie vana de gaz.. trebuie sa fie altceva.. pompa, ventialtorul, altceva. Dupa ce vana de gaz a inchis , nu vad de ce ar face zgmot.
Avatar utilizator
Angelitto
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 21 Dec 2013 23:10

caraiala circa 5-7 sec

Mesaj necitit de Angelitto »

Pai dupa ce se opreste arzatorul si toate alea, se mai aude caraiala aia circa 5-7 sec si apoi de aude un click. Pompa ma gandesc ca nu are cum sa se manifeste asa (ma refer la clickul ala) si nici ventilatorul. Nu stiu ce sa zic. Credeam ca e vana.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

motoras vana cu 3 cai

Mesaj necitit de fuji »

cred ca e motorasul vanei cu 3 cai.. Ins ain mod normal caraie cu un zgomot f. mic.. posibil insa sa creasca acest zgomot. Posibil sa fie si defect.

Daca e asa cum zic eu, stai linistit ca nu e nici-un pericol.. e doar un ..zgomot.
Avatar utilizator
Angelitto
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 21 Dec 2013 23:10

motoras vana cu 3 cai

Mesaj necitit de Angelitto »

M-am mai linistit daca zici ca e ceva normal. Dar totusi de ce cu trecerea timpului, acel zgomot devine tot mai lung? Nu ar trebui uns motorasul? Sau se depune mizerie? Nu am ce face pentru a ameliora problema?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

reparatie motoras vana cu 3 cai

Mesaj necitit de fuji »

nu cred ca poti sa-i faci vreo intretinere.. Lasa-l asa. Ori il schimba service-ul, daca e cazul, ori ..ignora-l.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

probleme centrala Bosch 3000

Mesaj necitit de giovanni »

D-le Agelitto, printre multiplele probleme pe care le-am avut si eu cu centrala Bosch 3000 se numara si caraitul la terminarea ciclului de incalzire. Cu timpul a devenit tot mai enervant si a dus la un alt defect - rateuri multiple la trecerea de pe apa calda pe incalzire. Ultima solutie a fost bineinteles inlocuirea motorasului de la vana cu 3 cai. Cititi daca aveti timp si rabdare cu ce alte probleme m-am confruntat inca din primul an de folosinta.
Raman la parerea mea ca centralele Bosch fabricate in ultimul timp sunt de o calitate f.slaba cu piese proaste si sevice care mai mult bajbaie si merge pe ghicite. Interesant e faptul ca piesele ce se afla in centrala la livrare sunt asa cum am spus de o calitate indoielnica iar cele montate ulterior (schimbate) functioneaza fara probleme. Probabil ca aici Bosch a luat teapa, componentele din centrala ar fi trebuit sa tina pana la iesirea din garantie insa ele se defecteaza mult mai repede, asa ca sunt nevoiti sa le schimbe in perioada de garantie. Bosch s-a adaptat perfect in tara noastra! Specific balcanic- ia banul la fraieri si lasa-i sa se descurce cum pot!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: probleme centrala Bosch 3000

Mesaj necitit de fuji »

giovanni scrie:..sevice care mai mult bajbaie si merge pe ghicite...!
ai sa razi, dar reteaua de service Bosch e printre cele mai bune din domeniu.
Oricum, eu inteleg totusi ca problemele s-au rezolvat si ca centrala functioneaza -ce o sa spui daca te vei pomeni ca centrala va functiona 10 ani fara alte probleme..?
Vei scrie atunci pe forumuri, uite, eu am centrala de 10 ani si inca merge fara alte probleme.. Nu de alta, dar am mai intalnit cazuri. ;)
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Teoretic asa ar trebui sa fie, insa practic cu totul altfel stau lucrurile in ceea ce priveste service-ul. Despre functionare si probleme ce sa mai zic? Am avut asa de multe defecte in 3,5 ani de la prima pornire cate nu au avut altii cu alte marci de centrale in 10 ani! Si nu sunt singurul. Concluzia finala cam care credeti ca ar fi? Produsele Bosch pentru estul Europei nu sunt cu nimic mai presus fata de produsele altor producatori (exclus chinezariile) pentru aceiasi piata. La fel si seriozitatea, promptitudinea si profesionalismul tipic nemtesti, fata de clientul final lipsesc aproape cu desavarsire la Bosch-Romania!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Bosch Vulcano sau Junkers

Mesaj necitit de fuji »

giovanni scrie:..altfel stau lucrurile in ceea ce priveste service-ul.
firma de service este complet independenta de Bosch. Unele firme de service sunt bune, altele nu. La fel, unele firme au si tehnicieni buni, dar si unii la inceput de cariera, etc.
Am avut asa de multe defecte in 3,5 ani de la prima pornire cate nu au avut altii cu alte marci de centrale in 10 ani!
oho ! sa vezi statistici de defecte la ferroli, ariston sau Immergas -insa si la vaillant sau viessmann (ca nimeni n-a scapat de probleme in Ro).
Produsele Bosch pentru estul Europei nu sunt cu nimic mai presus fata de produsele altor producatori (exclus chinezariile) pentru aceiasi piata.
daca ne referim la centralele termice clasice (ca despre ele e vorba in discutia prezenta), poate mai bine era sa se vanda sub brandul Vulcano Gruppo Bosch -atunci lumea era mai intelegatoare.
Insa centralele cu condensare nu mai sunt produse pentru Est, se vand si in Germania (si in consecinta, sunt bune).
O centrala clasica Bosch ce se comercializeaza si in germ. (de ex. Junkers Cerastar) nu pote fi vanduta si in Ro, deoarece costa 2.000 euro, si n-ar lua-o nimeni. De aceea s-a optat pentru gama asta de la Vulcano, ca e doar 500 euro bucata.

In concluzie, ma bucur ca problemele s-au rezolvat, si sa speram ca nu apar altele noi. :wave: