numar de porniri opriri la Euroline

Mesaj necitit de fuji »

nu te concentra pe nr. de porniri... Pune termostatul de camera pe 30 grd, iar termostatul de incalzire de la centrala pune-l la maxim... Tot 1 grd C in 2 ore creste ..? Daca da, inseamna ca ai pierderi de caldura mari >>trebuie izolata termic casa.
-daca nu ..atunci stii ce ai de facut.
Avatar utilizator
imobmrg
Mesaje: 2
Membru din: 12 Noi 2011 22:27

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de imobmrg »

am facut intocmai cum ai spus, si tot asa face, casa e noua, e izolata, am tot citit pe acest forum si am mai gasit aceasta problema la inca 2 oameni, din pacate nu le-a raspuns nimeni. Poate fi de vina un senzor ceva, care sa o induca in eroare ca ar fi ajuns la temperatura?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

senzori centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

da, senzorii sunt consumabile... Se decalibreaza in timp. La centralele termice germane deobicei senzorii tin mai mult, dar tot trebuie schimbati in medie la 4-5 ani.
Avatar utilizator
razvan gl
Mesaje: 2
Membru din: 13 Noi 2011 20:40

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de razvan gl »

Am probleme cu o centrala (noua) BOSCH ZW24-2AE GAZ 3000W, in sensul ca de cand am montat-o cateodata au loc detonari puternice; si cand spun puternice ma refer la faptul ca se zgaltaie centrala, de spui ca-i cutremur. Am chemat service-ul , au masurat intrarea gazului in regulator si au dat verdictul ca acesta nu functioneaza in parametrii. Am schimbat regulatorul cu un altul de aceeasi marca ECHOTECH, si iar am luat-o de la-nceput, iar chemat service-ul, iar masurat, acelasi verdict: regulator care nu-si face treaba. Am fost indrumat sa schimb producatorul. Am achizitionat un alt regulator MADAS; centrala lucreaza la fel de galacios. De fapt timpul de cand intra gazul si pina are loc aprinderea dureaza clipe bune de timp(3-10 secunde). Gazul odata acumulat acolo detoneaza foarte puternic. Service-ul tot spune ca centrala nu are nimic, gazul e de vina. Ar fi chiar de tot ca EU sa am ,,norocul" sa schimb 3 regulatoare, toate fiind defecte. Ce poate fi ca nu am chef sa o duc asa 4 ani cat tine garantia???
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

regulator de gaz

Mesaj necitit de fuji »

sunt intr-adevar multe regulatoare de gaz proaste pe piata.. Dar nu cred ca e cazul si cu Madas. :thumbup:
Avatar utilizator
razvan gl
Mesaje: 2
Membru din: 13 Noi 2011 20:40

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de razvan gl »

Si totusi nimic nu sa schimbat in functionarea centralei, chiar pot afirma in cunostiinta de cauza ca de cand am pus ultimul regulator(adica de ieri) este si mai ,, nervoasa", bubuie de o ia toti dracii. Poate se strica si scap de belea. Are numai 2 luni si deja ,,ma umplut de stima". Vreau sa stiu daca e pericol sa o mai tin pornita, ca de 3 saptamani, noaptea o opresc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

bubuituri in functionare la centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

nu stiu daca e f. mare pericol, dar nici normal nu e... Service-ul trebuia sa-i dea de cap..
Verifica si Kit-ul de evacuare... e obturat de ceva ..?
Avatar utilizator
driverf
Junior
Mesaje: 18
Membru din: 16 Noi 2011 18:19

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de driverf »

Salut!Am o centrala Junkers Euroline ZW23,aceea mai veche cu tiraj normal.Primavara trecuta a inceput sa faca figuri,mai exact ,la aprindere,pleca pompa,mergea aprinderea dar nu deschidea gazul astfel ca dupa doua incercari intra pe avarie(indicatorul de 60 de grade).Am chemat meseriasul care mi-a spus fara prea multe explicatii ca e placa electronica ce si-ar fi pierdut memoria si trebuie schimbata.Fiind Toma Necredinciosul,dupa plecarea meseriasului,mi-am bagat nasul in centrala ,am miscat ceva fire pe acolo si,surpriza,centrala a mers,pana ieri,deci cateva luni bune.Practic,daca atunci cand nu se aprinde trag de cateva ori stecherul acela de la vana de gaz se deschide gazul.Am avut curiozitatea sa pun o lampa de control la stecherul acela de la vana si am constatat ca are curent chiar daca gazul nu se deschide.Babeste vorbind,din moment ce e curent inseamna ca placa da comanda dar vana nu deschide.Gresesc?Pot verifica daca electrovalva aceea de la vana de gaz lucreaza?Ce ma sfatuiti?
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de jumpy »

Eu cred ca nu face bine contact electric, altfel daca ar fi blocata mecanic sau arsa electric nu ar mai functiona de loc.
Daca nu mai merge de loc sunt doua posibilitati. Ori s-a blocat mecanic, ori s-a ars vreo bobina. Se pot masura bobinele daca nu e intrerupta vreuna din ele. Daca nu a facut bine contact in stecherul vanei de gaz e posibil ca in timp sa se fi ars infasurarea bobinei. Destul de rar se strica vanele de gaz.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de jumpy »

razvan gl scrie:Si totusi nimic nu sa schimbat in functionarea centralei, chiar pot afirma in cunostiinta de cauza ca de cand am pus ultimul regulator(adica de ieri) este si mai ,, nervoasa", bubuie de o ia toti dracii. Poate se strica si scap de belea. Are numai 2 luni si deja ,,ma umplut de stima". Vreau sa stiu daca e pericol sa o mai tin pornita, ca de 3 saptamani, noaptea o opresc.
Din cate stiu eu, parametrii de aprindere (debit gaz, viteza de deschidere, momentul deschiderii gazului si aprinderea-scanteia) sunt date de automatul de ardere, care este inclus in placa electronica a centralei. De asemeni poate aparea o astfel de problema cand vana de gaz nu este in regula, insa situatii de genul asta apar destul de rar. Daca toate celelalte conditii sunt indeplinite (tensiune electrica, impamnatare corespunzatoare, presiune corespunzatoare de gaz, etc) tebuie incercat cu alta placa, insa asta o rezolvati cu service-ul.
Avatar utilizator
driverf
Junior
Mesaje: 18
Membru din: 16 Noi 2011 18:19

cele 4 fire care se cupleaza prin stecher la pinii vanei de

Mesaj necitit de driverf »

jumpy scrie:Eu cred ca nu face bine contact electric, altfel daca ar fi blocata mecanic sau arsa electric nu ar mai functiona de loc. Daca nu mai merge de loc sunt doua posibilitati. Ori s-a blocat mecanic, ori s-a ars vreo bobina. Se pot masura bobinele daca nu e intrerupta vreuna din ele. Daca nu a facut bine contact in stecherul vanei de gaz e posibil ca in timp sa se fi ars infasurarea bobinei. Destul de rar se strica vanele de gaz.
Dupa ce stimulez vana prin scoaterea repetata a stecherului,centrala porneste si merge normal pana la oprirea din termostat. Apoi ,dupa o pauza mai lunga ,apar problemele. Deci bobina nu e arsa.
Partea mecanica a vanei poate fi curatata,in eventualitatea ca e mizerie acolo si nu lucreaza cum trebuie?
Va rog daca puteti sa-mi explicati ce rol au cele 4 fire care se cupleaza prin stecher la pinii vanei de gaz. Pot face o legatura directa ca sa ma lamuresc daca vana deschide?
Scuze pentru atatea intrebari,multumesc!
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

vana de gaz Centrala termica BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de jumpy »

Vana de gaz nu prea se poate curata. Este complicata pe dinauntru si nu-ti recomand sa o desfaci.
De fapt vana de gaz are doua ventile, unul de siguranta, deschis-inchis, iar celalalt este pentru modulare, mareste si micsoreaza flacara prin variatia debitului - schimbarea pozitiei ventilului. Fiecare ventil are alimentarea prin cate doua fire. Probabil ca nu face bine contact zic eu.
Avatar utilizator
driverf
Junior
Mesaje: 18
Membru din: 16 Noi 2011 18:19

vana de gaz functioneaza ..?

Mesaj necitit de driverf »

O sugestie cum as putea verifica daca vana lucreaza? Care din cei 4 pini ai vanei se "ocupa de deschiderea ventilului,cei doi de sus sau cei doi de jos?
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de jumpy »

cei de sus la ventilul de sus - vana de modulare, cei de jos vana deschis-inchis.
Eu zic ca nu face contact. Trebuie poate putin indoiti pinii si/sau racait la contactele din stecherul vanei.
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de lucian8030 »

as avea si eu o problema.
in repetate randuri, cam la 4-5 zile, aerisesc instalatia de incalzire pe la caloriferul portprosop din baie unde este cel mai inalt punct si de fiecare data iese aer si nu imi explic de unde continua sa apara.
centrala este un ceraclass midi de 24 kw, iar acum ca este mai frig temperatura pe AT este reglata pe pozitia 5 a termostatului respectiv 72 grd C.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

aerisire instalatie

Mesaj necitit de fuji »

numai de la pante executate gresit poate fi sau alta problema asemanatoare..
Toate tevile sunt pe jos ..? N-ai vreo trecere peste usa ?
(centrala termica exclude-o din discutie -n-are nici-o treaba la problema prezentata).
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de lucian8030 »

tevile sunt montate pe jos, nu exista trecere peste usi. in drept cu usa de la balcon, tevile trec pe sub parchet cat este latimea usii .
in toamna am facut o verificare completa la centrala si am golit toata instalatia ca sa o curat. este posibil sa nu se fi eliminat inca tot aerul?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

probleme aerisire

Mesaj necitit de fuji »

poate port-prosopul respectiv e putin stramb, mai exact coltul unde e aerisitorul sa fie mai jos..
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de lucian8030 »

tocmai am verificat cu nivela si este putin de tot mai sus coltul cu aerisitorul.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

aerisire, golire..

Mesaj necitit de fuji »

dar in centrala, la pompa, nu se aduna aer ..? Daca nu se aduna si in centrala, ci doar la respectivul port-prosop, atunci e o problema de pante..
Sau pur si simplu inca n-ai scos aerul de la ultima umplere.
Sfat: Nu mai goli instalatia