Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

reglaj putere Gaz 3000

Mesaj necitit de titi »

e vreo posibilitate sa aflu pe ce putere e setata? sau sa o setez eu?
daca nu, sa chem pe cineva de la service, ca alimenteaza doua case, nu e in regula sa mearga la putere minima
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: reglaj putere Gaz 3000

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:..alimenteaza doua case, nu e in regula sa mearga la putere minima
cu cat functioneaza cu putere mai mica, cu flacara mai mica, cu atat e mai bine -atat pentru consumul de gaze, cat si pentru durabilitatea in timp a schimbatorului de caldura.
Acum.. important e daca cu acel reglaj centrala face fata sa incalzeasca casele corespunzator sau nu.
Nu cred ca e reglata pe minim (care inseamna parca 9 kW), ci probabil pe 12-14-16 kW.
Si reglajul, cum spuneam, se face pe masurate >> firma de service.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

merci
o sa apelez la o firma, sau vorbesc cu cineva e la bosch (cunosc pe cineva, dar nu e din zona mea)
se cunoaste ca "trage greu" sa incalzeasca apa, dar credeam ca atata poate
nu e din mizerie pe schimbatoare, ca au fost curatate si apa e ff curata, in plus, am un TF1 care face o treaba minunata
si altfel, merge rezonabil
Craciun Fericit!
Avatar utilizator
mariusbzro
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 29 Dec 2016 23:20

picura supapa de siguranta de la Euroline

Mesaj necitit de mariusbzro »

Buna seara,

As fi recunoscator daca m-ati ajuta in urmatoare problema.

Am o centrala Junkers Euroline ZW23 AE 23 (buton de avarie rotund).

Imi creste presiunea si picura apa pe la valva de aerisire chiar si atunci cand manometrul arata ca presiunea este in zona normala (1-2 bar).

Azi un domn inginer autorizat Bosch mi-a inlocuit schimbatorul de caldura secundar in placi cu unul nou;
la fel si robinetul negru si bucata aceea de plastic gri in care intra schimbatorul (problema initiala era ca picura apa pe la acea imbinare; nu a putut demonta schimbatorul vechi din cauza unui surub rupt si a trebuit schimbat acesta si de atunci imi creste presiunea.

Valva de aerisire a fost curatata de asemena cu un spray WD-40.

Mi-a bagat si aer cu o pompa pana la 0.5 bar in vas.


Multumesc.
Fişiere ataşate
DSC_8874.JPG
DSC_8870.JPG
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: picura supapa de siguranta de la Euroline

Mesaj necitit de fuji »

acea "valva de aerisirie, pe unde picura, e supapa de siguranta -probabil s-a decalibrat, ca a actionat de prea multe ori.
E simplu: dupa ce inginerul respectiv a schimbat elementul de legatura si schimbatorul in placi nu mai ramane decat sa schimbe si supapa de siguranta.
Avatar utilizator
mariusbzro
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 29 Dec 2016 23:20

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mariusbzro »

Multumesc pentru raspuns.

Acum 2 ani am schimbat placa electronica cu una nou + manometru. 950 de lei.

Anul asta am bagat 1000 de lei in centrala.

Mai bine imi luam una noua de acum 2 ani. Ma intreb ce mai urmeaza sa schimb la ea...Domnul mi-a spus ca n-are ce sa mai pice la ea.

Am vazut ca se gaseste pe net aceasta supapa. O pot schimba si eu sau trebuie ceva aparat, procedura complicata, etc executata doar de specialist?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de fuji »

mariusbzro scrie:Mai bine imi luam una noua de acum 2 ani
exact
Am vazut ca se gaseste pe net aceasta supapa. O pot schimba si eu sau trebuie ceva aparat, procedura complicata, etc executata doar de specialist?
fiind vorba de un echipament de siguranta, ar fi bine s-o schimbe un tehnician autorizat. Dar.. e destul de simplu de schimbat pentru cineva cu o minima pregatire tehnica.
Avatar utilizator
mariusbzro
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 29 Dec 2016 23:20

montaj supapa siguranta

Mesaj necitit de mariusbzro »

Azi am montat supapa de siguranta. Nu a fost greu.

Deocamdata merge in parametri centrala.

Multumesc fuji si un an nou cu impliniri!
Avatar utilizator
gabygyy
Mesaje: 2
Membru din: 10 Ian 2017 09:54

mod functionare Bosch Condens 2500

Mesaj necitit de gabygyy »

Salut,
Am cumparat de curand un bosch condens 2500 si sunt inca nedumerit de functionarea lui.
Mentionez ca functioneaza cu un termostat de ambient insa nu reuseste sa faca mai cald in casa de 21, 21.5 grade.
Comportament:
-setare temperatura calorifere 50 sau 60 sau 70 -se intampla la fel indiferent de temp
-setare din termostat la ambient 22,5 sau orice mai mare ce atat-temperatura verificata in zona de ambient si cu alte 2 termometre, abaterea este si ea ajustata pt termostat
-apa la centrala pe afisaj la start/ sau la repornire pleca sa zicem de la 40 grade, se aprinde flacara si tempertaura incepe sa scada foarte repede pana pe la 27-30 grade dupa care incepe sa creasca.Aceasta crestere se intampla foarte incet de felul 0.5 grade in 2-3 minute deci daca fac un calcul ca sa creasca de la 30 la 50 grade trebuie in medie 5minute pe grad deci 1h40. Sunt si momente cand cresterea este ceva mai rapida DAR NICIODATA INSTANT precum este la apa calda menajera cand in cateva secunde creste de la 20 al 45 gen 1 grad pe secunda.
Cine are idei sau a mai patit asa/ ce este de facut? ce setari sunt necesare? intrucat centrala veche clasica de am avut in aceeasi locatie incalzea in casa la 22 grade in 1-2 ore pe cand aceasta centrala a mers duminica continuu 16 ore si nu a reusit sa faca nici macar 21 grade in casa.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: mod functionare Bosch Condens 2500

Mesaj necitit de fuji »

gabygyy scrie:temperatura verificata in zona de ambient si cu alte 2 termometre.
totusi.. de ce stai cu ochii permanent pe centrala termica si cu 2 termometre pe langa ..?
Da termostatul pe 30 grade si centrala la maxim (ca e ger !) -creste temperatura in casa ?

Pe de-alta parte, setarile le face firma de service la Punerea in functiune. A avut loc o operatiune de Punere in functine ? Centrala a primit Autorizatie de functionare ISCIR ?
Ce presiune statica / dinamica ai la gaze ? Poti masura cu manometrul de gaz ? Firma de service cu siguranta poate.
Avatar utilizator
florinpedros
Mesaje: 4
Membru din: 13 Oct 2011 13:14

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de florinpedros »

Buna ziua. La o centrala Junkers Bosch ZW23 AE nu functiona apa calda, flacara de la arzator se aprindea, dar curgea apa rece. Defect senzorul NTC (aflat sub schimbatorul de caldura in placi). Primele simptome au fost ca se oprea si se aprindea centrala de citeva ori sau nu se aprindea deloc. Senzorul NTC indica 1.29 Kohmi, deci este decalibrat. Am inlocuit cu altul si totul a revenit la normal.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

schimbare senzor NTC apa calda

Mesaj necitit de fuji »

florinpedros scrie: 28 Ian 2017 14:07Defect senzorul NTC..
bravos :clap:
Senzorii sunt consumabile, e normal sa-i mai schimbi din cand in cand.
Avatar utilizator
gicu60
Mesaje: 3
Membru din: 29 Ian 2017 11:15

Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de gicu60 »

Buna ziua,

As fi recunoscator daca m-ati ajuta in urmatoare problema.
Am o centrala Junkers Euroline ZW23 AE 23 (buton de avarie triunghiular) din 2006. De la un timp la atingere temperatura setata in camera, la deschidere termostat, cam la 3-4 zile odata, centrala se opreste brusc, se reseteaza, se intrerupe functionarea, nu stiu exact ce se intimpla dar am surprins intimplarea intr-un video cu telefonul pe care il atasez. Va multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Centrale termice BOSCH, Junkers Euroline se reseteaza

Mesaj necitit de fuji »

Nu atașa video, ci pune-l pe youtube sau asemanator.

Intre timp asigura-te ca alimentarea electrica e in regula.
Avatar utilizator
gicu60
Mesaje: 3
Membru din: 29 Ian 2017 11:15

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de gicu60 »

Buna ziua.
Alimentarea electrica este in regula.Doar sa fie un contact imperfect pe placa electronica, o lipitura rece, dar se intimpla o data la citeva zile. Din video am facut niste poze . Curios e ca la declansare termostat prima data se opreste dar are alimentare(2), apoi dispare tensiunea(3)apoi reapare(4) dar nu mai porneste pompa, nimic, doar indica temperatura apei prin leduri si atit.
Pentru service la Junkers Euroline la Braila la ce firma as putea apela?
Scuze dar pozele le-am trimis pe facebook, nu am gasit alta cale!
Avatar utilizator
gicu60
Mesaje: 3
Membru din: 29 Ian 2017 11:15

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de gicu60 »

Asta este adresa de la video:
Avatar utilizator
toreadoru
Mesaje: 2
Membru din: 28 Feb 2017 13:52

probleme aprindere Centrala termica Bosch ZWA24-2K

Mesaj necitit de toreadoru »

Buna ziua

Folosesc o centrala termica Bosch 24 kW cu tiraj natural (Bosch ZWA24-2K cred ca e modelul) de un an si jumatate si am inceput sa am probleme cu ea si nu reusesc sa inteleg de ce.

Problema mea este detectarea foarte tarzie a flacarii. Flacara sigur este ca se vede si este si peste senzorul de ionizare. Dar flacara este detectata in general destul de tarziu.
De aceea cand porneste caldura incearca de mai multe ori (flacara este prezenta in realitate dar nu apare si indicatia pe panou). In general reuseste sa porneasca fara a intra in avarie de lipsa flacara (cam la a treia incercare).

Daca pentru incalzire nu e asa de dramatic, in afara de momentele cand intra in avarie de lipsa flacara si ne trezeam inghetati noaptea, pentru apa calda e deranjant sa nu reuseasca sa porneasca si esti cu sapunul pe tine in dus si nu poti verifica daca a pornit incalzirea decat pe propria piele.

Partea proasta e ca daca a functionat inainte de a porni din nou centrala "vede" flacara oarecum normal. Asa ca atunci cand vin cei de la firma dupa ce regleaza ce regleaza la incercari functioneaza destul de bine. Problema este cand trebuie sa porneasca dupa cateva ore de inactivitate. Atunci da cele mai multe rateuri.

De asemenea odata pornita nu se opreste niciodata cu lipsa flacara.

Puteti sa-mi dati niste sugestii?
Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: probleme aprindere Centrala termica Bosch ZWA24-2K

Mesaj necitit de fuji »

toreadoru scrie: 28 Feb 2017 14:04De asemenea odata pornita nu se opreste niciodata cu lipsa flacara.
e ciudat.. si greu de spus de la distanta.. Daca e o firma de service, ar trebui sa-i dea de cap, daca isi va propune sa rezolve problema.
Se intampla doar la "rece", e clar asta.. De ce ? Greu de spus. Mai e si centrala cu tiraj natural (deci racordata la cos de fum)..
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa arzator Bosch ZWA24-2K

Mesaj necitit de fuji »

toreadoru scrie: 28 Feb 2017 14:04De asemenea odata pornita nu se opreste niciodata cu lipsa flacara.
poate e vestita placa metalica pozitionata peste arzator.. care mai trebuie indreptata, strambata.. sau inlocuita ! Au verificat asta cei de la Service ?
Avatar utilizator
toreadoru
Mesaje: 2
Membru din: 28 Feb 2017 13:52

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de toreadoru »

Daca e vorba despre placa metalica de pe mijlocul arzatorului, a fost schimbata acum vreo 2 luni si e drept ca de atunci problemele au inceput sa apara.
Dar eu cand ma uit la arzator totul arata in regula. Este curat, gaurile nu sunt obturate iar in dreptul senzorului de ionizare pare totul in regula.
Cand porneste flacara senzorul de ionizare este imediat acoperit de flacara, dar semnalizarea de flacara aprinsa de pe fata centralei vine destul de greu.

Eu am crezut ca problema este undeva in dreptul senzorului de ionizare. Nu inteleg eu foarte bine cum se inchide circuitul electric care sesizeaza flacara dat fiind ca este un singur fir care pleaca de la senzor la unitatea centrala.
Deocamdata nu mai intra in avarie si nici pe apa calda nu am mai avut probleme, dar inca astept cu urechea ciulita cand porneste arderea sa vad daca se repeta.
Scrie răspuns