supapa siguranta / filtre

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:..am dat drumul la robinetul de umplere si am tinut deschisa SS, am scos vreo doua galeti cu apa cu impuritat..
pompa, ca si centrala termica sunt proiectate pentru functionarea cu APA -si inca cu o apa de-o anumita calitate.
Spalatul chimic se face cu pompa, altfel nu are efect (sau lasi prea mult substanta sa actioneze si gauresti schimbatorul..). Si se recomanda si o solutie de pasivizare (de neutralizare), ulterior.
Pentru ca golesti centrala / instalatia pe la supapa de siguranta, d-aia a inceput aceasta sa curga..
Monteaza un robinet de golire undeva jos, ori sub centrala, ori pe instalatie, ori si / si. Robinetii de golire nu ar trebui sa lipseasca dintr-o instalatie !

Supapa de siguranta e un element sensibil al instalatiei, totodata un element de securitate. Supapa de siguranta e gandita sa actioneze doar in caz de nevoie, la o presiune de 3 bar.. deci din ani in Pasti, odata la 3 ani sau la 5 ani, sau ..deloc ! Daca actioneaza in repetate randuri, sau de nenumarate ori, supapa se va decalibra >> va trebui inlocuita.

Ref. apa dura, cu mal, impuritati, etc.: ori pui statie de dedurizare + filtre mecanice serioase, ori te pregatesti pentru o durata de viata a centralei de max. 5 ani. Nu va crapa toata odata, dar va trebui sa inlocuiesti diverse piese, astfel incat vei concluziona ca nu merita.

Este si aceasta o varianta: functionare in conditii d-astea cat tine centrala, si apoi schimbarea cu una noua. Avantaje: nu bagi bani in piese, in manopera service-ului, in curatari chimice. Nici eu nu stiu cum e mai bine.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

salut
multumesc pentru lamuriri, nu ma astept sa tin centrala asta mai mult de 5 ani, insa in momentul de fat incerc un compromis rezonabil, astfel incat mizeria existenta in apa sa se depuna cat mai putin pe schimbatorul principal (circuit inchis incalzire). d-aia va intreb, din experienta, ce merita bagat in apa din circuitul de incalzire, polifiosfati, sare sau calgon? care are un efect rezonabil in situatia de fata?
abia la primavara voi goli toata instalatia, voi demonta inclusiv radiatoarele si le voi spala bine. pan-atunci insa, mergem intr-o bujie, cu asta dansam iarna asta.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

inhibitori in apa din instalatia de incalzire

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:s..ce merita bagat in apa din circuitul de incalzire, polifiosfati, sare sau calgon? care are un efect rezonabil in situatia de fata?
abia la primavara voi goli toata instalatia, voi demonta inclusiv radiatoarele si le voi spala bine. pan-atunci insa, mergem intr-o bujie, cu asta dansam iarna asta.
exista ceva inhibitori de introdus in instalatiile de incalzire, dar nu prea sunt disponibili la noi.. Oricum, nu te scapa de calcar.
Pentru curatare, profesionale sunt produsele Fernox:
http://www.ivp.ro/filtre-apa/tratare-apa-incalzire

Pentru o re-umplere fresh cred ca cea mai buna ar fi apa distilata -sau pur si simplu o apa ne-dura, apa tratata de retea.
Mai bine nu bagi calgon sau polifosfati in instalatie, ca nu stim ce efecte vor avea. Poti eventual sa le pui pe circuitul de alimentare cu apa rece. Insa nu sa fie permanent in instalatia de incalzire. Dealtfel nici nu rezista paharele de plastic la temperaturi inalte.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

salut
sa o luam pe rand
stiu ca apa distilata nu se baga in instalatie (conform instructiuni romstal si altii) pt ca e extrem de agresiva chimic (adica reactioneaza cu orice poate reactiona). vad de unde fac rost la primavara de apa dedurizata
am intrat si pe site-ul din link, dar nu am gasit ceva care sa ma ajute, constat doar ca si aia propun antigel pentru centrale. cand o sa spal schimbatoarele, da, o sa folosesc detartrantii propusi acolo.
acum, macar din experienta altora, intrebarea este ce se intampla daca bag una din cele trei substante enumerate (polifosfat, calgon, sare), afecteaza pompa, ceva? din alte topicuri am aflat ca polifosfatii ar dezvolta niste alge, e adevarat, sau e folclor; distrug presetupa pompei? ma intererseaza ca mizeria d-acolo sa nu se depuna, atat.
precizez ca nu se pune problema incalzirii apei prin filtrul pahar, ala e pus pe apa rece; pe circuit incalzire - retur am FY si F mg, atat.
incerc doar sa folosesc centrala cu daune minime pana in primavara.
si pt ca vreau totusi sa spal macar putin schimbatorul principal (incalzire) cu apa, intentionez sa golesc prin FY de pe retur incalzire, bagand apa sub presiune la 2bar prin alimentarea centralei - in acest caz separ (inchid) prin doua RSF de 3/4" caloriferele;
intrebarea e - pompa de circulatie are clapeta de sens? ca nu am dedus asta din schema lor, dar ei nu dau in schema nici ca au pus CS la intrarea in sch de acm, dar de fapt au, imediat dupa filtru. intreb asta pt ca nu ar avea efect spalarea la care faceam referire (CS ar bloca circuitul dinspre tur spre retur via pompa)
pot sa fac o schema in acad a modului in care este alimentata CT, cu armaturile aferente, daca e necesar, si s-o atasez aici, daca e necesar, dar le enumar acumr:
-RSF, FY, filtru pahar cu cartus lavabil, RSF, toate pe 1" - in caminul de hidrofor
-RSF, CS, filtru pahar cu cartus bumbac, F mg, RSF, toate pe 1/2"- alimentare apa rece CT
-la CT am pe tur un RSF 3/4:, pe retur RSF, FY si Fmg de 3/4"
tevaria de pe incalzire e PPR cu insertie bazalt sau aluminiu (cam juma/ juma), am tinut cont de dilatatii, se comporta bine
tevaria de pe apa rece e PEHD25 PN6 in pamant si in put, PPR in casa
am dezaerisiri (nu automate, manuale) in cele mai inalte puncte ale instalatiei, verificate, totul ok.
multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

filtre apa rece

Mesaj necitit de fuji »

Repet, filtrele mecanice sunt bune, dar nu te scapa de calcar.
La fel, nici calgon, polifosfati sau alte minuni NU te for scapa de calcar.
Dealtfel e absurd sa crezi ca un pahar de polifosfati sau cateva pastile de calgon ar elimina calcarul indiferent de duritatea apei, ca sunt 10 grd dH, 25 sau 50 dH.
Insa se poate incerca si solutia asta, eu n-am nimic impotriva..
Antigelul e acceptat in instalatii, uneori chiar e obligatoriu (unde exista pericol de inghet), insa conteaza ce tip de antigel se foloseste, in ce proportii.
Problema cu antigelul e la centrala.. Nu atat pompa e afectata, cat tot schimbatorul principal: centralele cu antigel ajung f. repede la fierbere.. Adica centralei tale, care are oricum mai multe tipuri de depuneri de impuritati, asta ii mai lipseste !! Insa, dinnou, n-am nimic impotriva folosirii antigelului. Nu cred ca se va strica pompa de circulatie de la antigel.
titi scrie:stiu ca apa distilata nu se baga in instalatie (conform instructiuni romstal si altii) pt ca e extrem de agresiva chimic (adica reactioneaza cu orice poate reactiona). vad de unde fac rost la primavara de apa dedurizata..
exact asta e ideea: instalatiile, si centralele termice, precum si alte aparate electrocasnice functioneaza cu APA -am mai spus asta. Si inca apa de o anumita calitate (dealtfel, precizata in mai toate certificatele de garantie).
Acum, daca romstal are solutii minune -fine by me ! :clap:
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

multumesc
precizez ca am pus doar 1l de antigel auto, (volum estimat 70-80l apa), inteleg ca asta pt centrale are alte caracteristici; sa-i faca rau un singur litru de antigel?
o sa incerc cu calgon, singura mea grija e sa nu strice presetupa pompei de circulatie.
desigur ca nu-mi imaginez ca acest calgon elimina calcarul, tot ce sper e sa nu se depuna, sau sa faca asta intr-o masura cat mai mica (cu alte cuvinte, apa murdara sa se "plimbe" cu depuneri minime).
poate ma lamuriti si cu problemele astea:
-pompa de circulatie are CS?
-se intampla ceva rau cand functionez pe trepte inferioare de turatie (1 sau 2)? centrala a venit setata pe tr 1, cei dela PIF au spus ca trebuie pe 3; acum ca suntem in perioada de frig mediu, eu am dat-o pe 2, cand se face ger, sub -10-12C, o dau pe 3; ce parere aveti? imi convin treptele inferioare si pentru ca face mai putin zgomot. sunt constient ca si puterea termica e mai mica pe tr inferioare.
toata stima
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:se intampla ceva rau cand functionez pe trepte inferioare de turatie (1 sau 2)? centrala a venit setata pe tr 1, cei dela PIF au spus ca trebuie pe 3; acum ca suntem in perioada de frig mediu, eu am dat-o pe 2, cand se face ger, sub -10-12C, o dau pe 3; ce parere aveti? imi convin treptele inferioare si pentru ca face mai putin zgomot. sunt constient ca si puterea termica e mai mica pe tr inferioare.
toata stima
∆Q = m c ∆T
Ca sa transporti energia produsa de centrala de 20.000 kcal/h (24 kW) ai nevoie de un debit de 1 m3/h (la un ∆T=20 K).
La acest debit pompa de circulatie trebuie sa invinga pierderile hidraulice ale Instalatiei.

Daca este o instalatie mare, ma indoiesc ca pompa poate transporta intreaga energie produsa de centrala daca functioneaza pe o treapta inferioara de viteza. De aceea probabil la PIF au spus tehnicienii s-o lasi pe viteza mare.
Asta e teoria cu termodinamica si hidraulica.

Pentru centrala e deasemeni mai bine ca viteza sa fie cea mare -ca la viteza mica, centrala ajunge mai repede la fierbere...
Avantajos pe viteza mica e doar din 2 puncte de vedere: consum electric mai mic si in cazul in care in pompa e vreo mizerie -atunci zgomotul e mai mic. In general in instalatie zgomotele sunt mai mici la viteza mai mica de circulatie a fluidului.
De dilema asta scapi la centralele care au pompa cu o singura viteza.

Pompa nu are clapeta de sens.
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

merci, teoria o stiu si eu ff bine - Q=m*cp*DT= K*S*DTmln, ca altfel nu luam licenta, cu practica in centrale stau mai prost, dar inaintez, evident ca nu am atata experienta.
am precizat ca sunt constient ca de faptul ca am putere termica mai mica la tr inferioare ale pompei. dpdv hidraulic, si in tr 1, toate radiatoarele se incalzesc complet,; desi e intr-adevar mare (alimenteaza doua case) instalatia e ff bine echilibrata hidraulic. desigur ca am si camere in care tin temperatura mai scazuta cu capete termostatice, deci rareori am nevoie de intreaga putere termica.
acum, cu fieberea, e cazul sa fiarba la 70C? ca asa am setat-o.
cat despre calgon, sper c-am descoperit ceva mai bun, un sanokalk (israelian) special pentru rezistente si suprafete incinse , cica ar avea si rol de detartrare, acum ramane de vazut, inca n-am luat, trebuie sa ajung intr-un hipermarket sau dedeman, ceva.
poate stiti pe cineva care a pus ceva asemanator in instalatie?
numai bine
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

revin cu o foarte scurta precizare, am inchis robinetii de separare spre calorifere si am deschis FY de pe retur incalzire; a iesit ff putina apa, iar presiunea a ramas identica. deci are CS, ori pe pompa de circulatie, ori p-acolo, in orice caz pana-n schimbator.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

clapeta de sens ?

Mesaj necitit de fuji »

titi scrie:revin cu o foarte scurta precizare, am inchis robinetii de separare spre calorifere si am deschis FY de pe retur incalzire; a iesit ff putina apa, iar presiunea a ramas identica. deci are CS, ori pe pompa de circulatie, ori p-acolo, in orice caz pana-n schimbator.
ok, spune-mi si mie unde se afla aceasta clapeta de sens ..?
Schema explodata piese schimb Gaz 3000
Schema explodata piese schimb Gaz 3000
Lista piese schimb Bosch Gaz 3000
Lista piese schimb Bosch Gaz 3000
Sfat: dupa ce deschizi intr-un loc (la filtru Y sau in alta parte), mai deschide si in alta parte, un olandez ceva. Poate incepe sa curga.. ;)
Pe viitor -un robinet de golire e de neinlocuit..
Avatar utilizator
titi
Senior
Mesaje: 61
Membru din: 24 Dec 2014 20:11

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de titi »

nu e asa, la o presiune de 1.4bar trebuia sa curga, nu fac confuzii d-astea; am si eu schema, nu m-am prins unde e clapeta, cert e ca nu permite circulatie dinspre tur spre retur prin CT; o fi in constructia pompei, nu-mi dau seama.
si la cate germana stiu eu, stiu ca se spune rislag la clapeta de sens, dar n-am gasit deloc, s-o zice altfel, si sa nu uitam ca are oricum pe intrarea in schimbator (p-aia pot sa v-o si arat daca scot dopul dela sch acm), dar fara legatura cu problema mea.
daca deschid dopul de golire de langa SS curge p-acolo tot (deci doar spre tur)
ok, imi voi pune si un robinet de golire, dar in primavara, acum as avea cam mult de lucru si nu in miezul iernii.
revin, ati auzit de cineva sa-si fi pus ceva calgon, polifosfati, alte chimicale, cu ceva rezultate sau cu daune? intentionez sa incerc sano antikalk
si inca ceva, dupa ce am setat de pe So pe No situatia pe acm s-a imbunatatit, dar nu total, tot sunt fluctuatii, dar nu rece/cald, ci cald/ mai putin cald. acm setat pe 43C, nu amestec cu apa rece, merg doar pe acm.
numai bine
Avatar utilizator
mike44
Mesaje: 2
Membru din: 30 Dec 2014 23:13

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mike44 »

Buna seara!
Vreau sa cumpar o centrala Bosch 4000 w cu tiraj natural.
Credeti ca s-au remediat problemele referitoare la schimbatorul de caldura al acestui model?
Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

schimbator Bosch Gaz 4000 W

Mesaj necitit de fuji »

in ce sens probleme ? la ce te referi ?
Oricum, Gaz 4000 W in varianta cu tiraj natural e foarte rar..
Avatar utilizator
mike44
Mesaje: 2
Membru din: 30 Dec 2014 23:13

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mike44 »

Buderus U042-24K sau Bosch Gaz 4000 W ?
Postby fuji » 29 Oct 2012 12:19

da, sunt teoretic identice. Practic insa a aparut o rata mare de cadere a schimbatoarelor de caldura de la Bosch Gaz 4000 W inca de la punerea in functiune (schimbatoare infundate sau chiar gaurite). :o Mai bine Gaz 3000 W decat Gaz 4000 W

De aceea, recomand exclusiv Buderus U042-24K,
Am gasit-o la un magazin de bricolaj.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

centrala Bosch cu tiraj natural

Mesaj necitit de fuji »

mike44 scrie:Am gasit-o la un magazin de bricolaj.
Aha.
Nu sunt probleme (cu adevarat), si oricum, am impresia ca beneficiaza de o perioada destul de mare de garantie (..nu stiu cu ce garantie au primit-o respectivii). Daca apare vreo problema, se rezolva -nu ?
Probabil are si pret bun, asa ca .. Succes !
Avatar utilizator
danzog
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 16 Ian 2015 19:57
Localitate: Alexandria/Teleorman
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de danzog »

Bună seara!
Din noiembrie 2008 dețin o centrală termică de apartament marca Bosch Junkers tip zw24-2AE ceraclass midi,cod 7713231651,seria 837FD88700170.

1) De aproximativ 3 săptămâni a apărut următoarea problemă referitoare la regimul de funcționare care se manifestă în felul următor:
-de la pornire,centrala funcționează în regim normal o perioadă de timp nedeterminată aproximativ exact,respectiv poate fi 1/2h, 1h34min,2h15min,6h18min,8h20min,12h40min,18h25min,26h22min,39h12min,...........etc.după care tensiunea de alimentare a centralei se întrerupe inexplicabil din interiorul ei,led-ul albastru care indică prezența tensiunii în stand-by se stinge,concomitent cu dispariția afișajului de pe ecran(display).
O pornesc din nou apăsând butonul de pornire,funcționează un timp apoi se oprește iar după o perioadă oarecare așa cum am menționat,întrerupându-se tensiunea de alimentare cu energie electrică.Noaptea stau de veghe altfel mă trezesc în frig că nu știu când se oprește(întrerupe tensiunea electrică) făcându-mi ,,figuri,,.
Coduri de eroare pe display,nu apar că altfel le-aș fi menționat sau aș fi încercat să le remediez.
Am verificat priza și cablul de alimentare și nu este niciun fel de problemă.
Am verificat termostatul ambient și este în parametri(alimentat cu baterii Duracel).

2) A doua problemă cu centrala nu știu dacă este legată de prima dar o aduc și pe aceasta în discuție:
în 2008 când centrala era nouă, presiunea apei RECI în instalație pe circuitul de încălzire afișată de manometrul centralei,era de 1.2 bari,valoare pe care am menținut-o constantă întotdeauna la UMPLERE.
La prepararea agentului termic setat de mine la 70 grd Celsius, presiunea creștea până la 1,9-2 bari(flacăra se stingea, pompa de recirculare funcționa) aceasta fiind presiunea normală în regim de lucru așa cum arată manualul de exploatare.La răcirea apei(inclusiv pe timp de vară când centrala era setată pe program de vară)presiunea se menținea și nu scădea sub 1,2 bari.
Din anul 2012 aceste valori ale presiunii ,nu le-am mai putut echilibra în sensul că dacă la încărcare cu apă rece aveam presiunea de 1,2 bari ,în același regim de temperatură setat menționat anterior(70 grd celsius) presiunea arătată de manometru crește,este de aproape 3 bari și apa este purjată pe la supapa de siguranță .În acest fel am fost constrâns să micșorez presiunea în instalație la încărcarea inițială cu apă rece respectiv 0,8 bari ca la funcționare să nu mai treacă de 2bari.Aici apare alt fenomen :după funcționare, când temperatura agentului termic scade la 40-42 grd Celsius(pornește mai rar că afară este mai cald),presiunea în instalație indicată de manometru este 0,1-0,2 bari.
Am mai observat un aspect:în timp ce la baie sau la bucătărie se folosește apa caldă și normal ar fi ca ,simultan circuitul agentului termic să fie închis de supapa robinetului cu 3 căi ( deoarece temperatura din locuință este la valoarea setată în termostatul ambient,prepararea agentului termic fiind oprită), se observă pe manometru o creștere bruscă a presiunii în circuitul agentului termic de aproximativ 0.2-0,4 bari față de valoarea la care se afla până la folosirea apei calde.

Solicit din partea dumneavoastră ,a specialiștilor în acest domeniu sugestii și instrucțiuni concrete pentru a-mi rezolva cele două probleme menționate mai sus.În cazul în care aceste probleme pe care le am cu centrala termică îmi depășesc cunoștințele tehnice și posibilitățile din punct de vedere al echipamentelor de care dispun , solicit să-mi nominalizați și să mă îndrumați către un meseriaș de încredere, specialist în centrale Junkers Bosch sau un electronist-depanator care profesează în acest domeniu.
Aștept cu interes mențiunile dumneavoastră la problemele expuse de mine și sunt foarte receptiv la instrucțiunile pe care le voi primi .
Cu respect, Dan din Teleorman(Alexandria)
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

probleme Junkers ZW24-2AE ceraclass midi

Mesaj necitit de doinastela »

la problema 1): pare o problema clara de alimentare electrica.. Undeva pe circuitul electric de alimentare e o problema -ca e chiar de la circuitul in sine, sau e o problema de retea in general numai la fata locului se poate constata.

Ar fi bine sa puneti un Stabilizator de tensiune. Cu acesta montat macar veti stii in fiecare moment tensiunea electrica de alimentare (precum si cea de iesire din stabilizator)

la problema 2): probabil Vasul de expansiune e dezumflat sau spart.

Si nu mai lasati centrala sa functioneze cu 0,8 bar presiune in centrala / instalatie ! Bagati min. 1 bar, daca nu 1,2-1,3 bar (..ma refer la perioada de dupa ce rezolvati problema cu vasul de expansiune).
Avatar utilizator
danzog
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 16 Ian 2015 19:57
Localitate: Alexandria/Teleorman
Contact:

Re: probleme Junkers ZW24-2AE ceraclass midi

Mesaj necitit de danzog »

Bună seara!
Mulțumesc pentru răspunsuri.
La 1) voi încerca să remediez și prin demontarea în sine a butonului principal de contact.Presupun că acesta nu mai cuplează/conectează corespunzător datorită vreunui arc sărit în interior sau datorită vreunei lamele rupte.Voi ști numai când îl voi desface.
Problema de tensiune la valoare corespunzătoare, consider că nu ar putea fi deoarece toate aparatele electrice din locuință funcționează absolut normal (tv LCD,frigider,mașina spălat Wirlpool, PC,etc.)
La 2) ,așa cum sugerați că:
-vasul de expansiune este dezumflat(înseamnă că a pierdut presiunea de azot și trebuie să-l presurizez din nou)
La ce valoare a presiunii azotului în vas ?.
Cine se ocupă cu presurizarea vaselor de expansiune la centralele de apartament ?
-vas de expansiune spart/fisurat(probabil că în această situație ar fi trebuit să curgă apă pe jos,ceea ce nu se întâmplă) .
Solicit să-mi corectați afirmațiile și să-mi motivați sau să-mi detaliați și alte aspecte pe care nu le-am prevăzut.
Aștept în continuare cu interes sugestii și îndrumări la problemele menționate după care voi corobora toate informațiile primite pt.rezolvarea în sens pozitiv a situației neplăcute cu care mă confrunt.
În zilele care urmează voi reveni cu detalii ale operațiunilor,metodelor și procedeelor de lucru pe care le-am abordat.
Cu respect, Dan din Teleorman
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

vas Junkers Ceraclass midi /tensiune electrica

Mesaj necitit de doinastela »

nu comparati centrala (echipata cu ventilator, pompa circulatie) cu un TV LCD..
Imprumutati un stabilizator de tensiune de la cineva si veti avea o surpriza.. Sau luati in aparat de masura si notati valorile tensiunii electrice la diferite ore din zi si noapte.
Imposibil sa nu fie probleme la reteaua electrica locala, pentru ca sunt probleme in toata tara.. mai degraba sunt probleme mai mari in zona aceea..

Vasul e dezumflat sau are membrana interioara sparta -in ambele cazuri nu va curge apa din vas / centrala. Va curge doar la supapa de siguranta cand se ating cei 3 bar (..pana nu se decalibreaza si supapa de la atatea declansari).

Ambele probleme merita solicitarea unei interventii efectuate de catre o firma autorizata Iscir si agreata Bosch.
Dealtfel, la verificarea tehnica periodica, efectuata la max. 2 ani, orice firma autorizata Iscir ar constata problemele si le-ar remedia.
Avatar utilizator
danzog
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 16 Ian 2015 19:57
Localitate: Alexandria/Teleorman
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de danzog »

De o săptămână încerc să-l conving(telefonic,nu îl găsesc pt.a-l aborda personal) pe un domn inginer autorizat să vină să facă o diagnoză și nu primesc decât promisiuni că mă va contacta dumnealui,că este foarte ocupat,că trebuie să se informeze referitor la simptomatologia descrisă de mine,.......etc.
Menționați-mi alți specialiști competenți în domeniu din localitatea sau apropiați de zona în care locuiesc(Alexandria/Teleorman). Dați-mi numele unei
firme autorizate ISCIR,agreată Bosch din zona mea.