Centrale termice BOSCH, Junkers

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Va salut!
Azi au fost cei de la service.De data asta se pare ca am avut noroc de un tip(erau 2) care chiar se vedea ca se pricepe.Iata ce au facut:
1.Au demontat si schimbat servomotorul la vana cu 3 cai.De aici provenea caraitul.
2.Au ajuns la concluzia ca trebuie schimbata pompa.Asta oricum suna nasol pe viteza 2 sau 3.Vineri vor veni sa o schimbe.
3.Au reglat presiunea la gaz la electrovalva de gaz.Aici ramane de vazut daca centrala va functiona din nou asa cum trebuie(inca nu am avut timp sa urmaresc),ma refer la oprirea flacarii in timpul ciclului de incalzire de catre termostatul din centrala si nu doar de termostatul de camera.Cei de la service sustineu ca presiune era prea mica si din aceasta cauza centrala modula flacara,dar nu se ajungea la temperatura de decuplare.Eu ma cam indoiesc sa fie asa!Adica aproape 18 luni totul era in regula si acum de-o data s-a schimbat(scazut) presiunea la gaz,in sistem cica!Asta ar insemna sa fie la fel in tot blocul.Ma rog,la asta o sa mai fac eu niste investigatii.
4.In ceea ce priveste restartarea,se vor lamuri lucrurile dupa schimbarea pompei.Se sustine teoria ca din cauza ca pompa forteaza(si suge mai mult curent decat normal) s-ar putea sa fie restartarile.Ramane de vazut.
Astept niste pareri sau sugestii cat mai urgent la cele relatate de mine.Va multumesc anticipat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

multe defecte..

Mesaj necitit de fuji »

Eu nu cred ca restartarea poate avea legatura cu pompa..

Servomotor ..pompa, ambele schimbate in garantie -cam multe piese. Trebuie sa remarc totusi ca nu cred ca e stricata pompa.. Pompa ori merge, ori nu merge.. Daca face zgomot atunci e probabil de la impuritati, murdarii.
Daca insa se confirma treaba cu restartat-ul, eu zic sa scrii (impreuna cu firma de service) la Bosch, cu rugamintea de-a solutiona cumva problema.

Insa trebuie intai sa se confirme fiecare constatare in parte, ca de multe ori se mai schimba piese si nejustificat.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

In legatura cu pompa,a fost desfacut filtru Y de pe retur si nu avea decat f.f. putina mizerie.A fost desfacuta si vana cu 3 cai in care nu era mizerie de loc.Asa ca nu prea cred sa fie mizerie in pompa.
In legatura cu neoprirea flacarii de catre termostatul centralei, aceasta persista.Din pacate am uitat sa precizez celor de la service ca nici la setarea unei temperaturi mai joase nu se ajunge la o temperatura de oprire a focului de catre termostatul centralei.Aici chiar ca nu se mai pune problema ca nu e destul de mare presiunea pe gaz.Cu cat setezi mai jos temperatura pe retur cu atat mai usor ar trebui sa se ajunga la temperatura de decuplare(oprire a focului).Logic nu?In schimb se ajunge la temperatura setata,se depaseseste cu cateva grade in sus(4-6),dupa care imediat scade la valoarea setata sau chiar sub ea cu un grad.Si ciclul se repeta pana la comanda de oprire data de termostatul de camera.Asta mie nu mi se pare in regula deloc!Asa i-mi creste substantial consumul de gaz!Pe perioada in care ar trebui sa fie doar pe recirculare si implicit caldura degajata de calorifere inca e destul de mare,la mine se continua incalzirea agentului termic(deci cu flacara pornita=consum inutil de gaz!)
Astept o parere cat mai urgent.Multumiri anticipate.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Ma gandesc totusi nu e posibil sa fie ceva din setarile placii electronice?Am vazut in manualul de montare si punere in functiune ca sunt o gramada de setari si memorari ce se pot face de catre cei de la sevice,insa nimic legat de modularea flacarii sau setari de acest gen.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

anomalii centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

giovanni scrie:Ma gandesc totusi nu e posibil sa fie ceva din setarile placii electronice?.
n-are ce setari sa faca la placa -eventual s-o schimbe, sa lase sub observatie o alta placa, sa vada daca se repeta functionarea cu anomalii.

Insa noi nu stim ce au constatat cei de la service si cum au de gand sa procedeze.. Deocamdata, vad ca intervin si incearca sa rezolve problemele pas cu pas.
Lasa-i sa-si faca jobul si vedem ce iese.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Va salut!
Au fost ieri cei de la service si au schimbat pompa cu una nou-nouta.I-am pus sa-mi faca reglajeje pe gaz exact cum scrie in cartea tehnica a centralei.Pompa au pus-o pe 3,dar eu am schimbat-o dupa plecarea lor pe 2 deoarece si asta cam suna la viteze mari.Chiar si pe 2 suna mai tare decat pe 1.Deocamdata totul pare in regula,la noi in oras fiind frig centrala porneste destul de des,asa ca pot sa urmaresc cum functioneaza.Intrebarea mea este pe ce viteza ar fi indicat sa fie pusa pompa(suprafata de incalzit aprox 55 mp cu 4 calorifere pe circuit)?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

pompa circulatie Bosch Gaz 3000 W

Mesaj necitit de fuji »

esti sigur ca pompa are 3 viteze si nu 2 ..? Din documentatie reiese ca are 2 viteze pompa de circulatie de la Bosch gaz 3000 W.
pompa circulatie centrala termica Bosch Gaz 3000 W
pompa circulatie centrala termica Bosch Gaz 3000 W
In orice caz, eu zic s-o lasi pe viteza cea mai mica -ar trebui sa faca fata la 4 calorifere. Vitezele mari sunt pt. o instalatie mare, apropiata de puterea termica maxima a centralei (..si nu pt. cei 5-6 kW de la tine).
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Din documentatie asa reiese,dar pe partea inferioara a pompei exista un comutator si 3 gradatii in cifre romane.Asa era si cea care a fost schimbata.Cei de la service ziceau ca e bine sa o las pe viteza mare pt ca asa nu vor aparea probleme in ceea ce priveste schimbul de caldura in schimbatorul secundar si implicit nici sunete ciudate mai ales pe prepararea apei calde(anul trecut am scris despre asta-era un sunet ca de motor cu reactie in descelerare care aparea la prepararea apei calde si disparea dupa cateva secunde;la vremea aceea omul de la service a reglat ceva pe gaz si dupa aia nu am mai avut parte de fenomenul respectiv).Momentan centrala e reglata la o putere intre 14 si 16 kw(asa au reglat-o cei de la service),de aceea va intreb daca e bine totusi sa pun pompa pe viteza minima deoareca ne ereveaza cum suna la viteza mai mare.Oare vor aparea in timp din nou sunete ciudate,sau nu prea e bine sa mai fac experimente si sa o las asa cu e acum si sa incercam sa ne obisnuim cu sunetul pompei la viteza mai mare?Va rog sa-mi dati un sfat.Merci anticipat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

alegere viteza pompa circulatie

Mesaj necitit de fuji »

giovanni scrie:..Cei de la service ziceau ca e bine sa o las pe viteza mare pt ca asa nu vor aparea probleme in ceea ce priveste schimbul de caldura in schimbatorul secundar si implicit nici sunete ciudate mai ales pe prepararea apei calde ..
adica centrala ajungea la "fierbere", posibil si la supra-temperatura. O spalare chimica a schimbatorului principal ar rezolva chestia asta (se poate spala si schimbatorul in placi).

Pentru instalatia mica pe care o ai pompa ar putea sa mearga fara probleme pe viteza mica (nu stiu daca aare 3 viteze, s-ar putea ca pozitia a treia sa fie falsa, sa nu poti comuta pe ea..).
Insa service-ul ti-a recomandat s-o lasi pe viteza mare nu din cauza instalatiei, ci pt. a asigura ma bine transferul de caldura in schimbatorul principal (si sa eviti fenomenul de fierbere).
-insa nu e o functionare normala, corect ar fi sa nu fiarba nici pe viteza mica. Tinand cont insa ca o spalare chimica e relativ costisitoare (si nu e chestiune de garantie), service-ul a zis: las-o asa. :) Poate faci curatarea asta peste 1-2 ani.

Cel mai simplu e sa testezi tu functionarea pe viteza mica -si daca iar apare fenomenul de fierbere, comuti dinnou pe viteza mare. Nu te speria, ca nu poti strica nimic prin comutarea vitezelor.

O viteza mai mica la pompa ar insemna si un consum electric mai mic. ;)
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Problema Junkers zw23 - 1 ae

Mesaj necitit de v_rizea »

Buna seara! De 2 saptamani am urmatoarea problema la centrala Junkers Euroline ZW23 - 1 AE: chiar daca inchid potentiometrul pentru reglarea caldurii, pompa functioneaza normal iar caloriferele se incalzesc la 75 grade. Simptomul este ca si cum butonul s-ar fi rupt si a ramas reglat pentru acea temperatura. Am desfacut carcasa placii electronice si am vazut ca potentiometrul functioneaza corespunzator. Am verificat si tensiunea la intrarea potentiometrului, apoi la iesire si nu are nici o problema - o regleaza corect in functie de pozitia cursorului. Dupa ce inchid centrala din buton si o redeschid, chiar daca butonul de caldura este inchis, pompa porneste si la fel si aprinderea. La prima vedere nu pare nimic defect, insa caldura nu pot sa o mai inchid decat din butonul general. Acum 2 ani am schimbat placa electronica deoarece se defectase in urma unei intreruperi a curentului. Locuiesc in Bucuresti, la bloc, iar centrala este din 2004. Daca butonul de caldura este inchis, iar potentiometrul nu este defect, cine comanda pornirea pompei si a gazului? Sper sa nu fie din nou placa defecta.
Multumesc anticipat! Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie, insa e prima data cand intru pe forum.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

butoane Euroline

Mesaj necitit de fuji »

am avut destule cazuri de roti de manevra ("butoane") rupte ..
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Problema grava este ca butoanele nu sunt rupte. Am verificat potentiometrul de caldura de pe placa electronica, rotindu-l cu o surubelnita si variaza tensiunea, deci nu asta ar fi cauza. Atunci caldura de ce nu se mai inchide?
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

potentiometre Euroline

Mesaj necitit de mirmiku »

Salut.poti incerca sa scoti din nou placa, da la minim potentiometrele si butoanele, si apoi pui placa.
Poate nu sunt puse cum trebuie...
Incalzirea poti sa o mai comanzi si cu un termostat de camera.
Apa calda functioneaza cum trebuie????
Au mai existat cazuri in care centrala avea comanda de acm continuu (sesizor acm blocat), iar vana 3 cai sa fie blocata.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Am scos placa, am scos toate mufele, am dat potentiometrele pe zero, am recuplat mufele, insa caldura porneste imediat cu toate ca potentiometrele sunt pe zero. ACM functioneaza normal, ori de cate ori deschid un robinet. De ce caldura nu se mai poate inchide? Functioneaza ca si cum potentiometrul este reglat pe temperatura de 75 de grade. Se incalzesc caloriferele, decupleaza cand temperatura ajunge la 75 de grade, iar cand se racesc caldura porneste din nou. Problema ramane ca nu mai pot sa inchid caldura. Ramane varianta sa montez un termostat de camera, dar cum ramane cu defectul respectiv? Ce ar putea sa fie? Am verificat potentiometrul cu aparatul de masura si este bun.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

Posibil placa electronica sa fie ,,ticnita''.Apeleaza la service autorizat,sa monteze o placa noua,si vezi daca mai face la fel.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Are doar doi ani de cand am schimbat-o...oare sa se defecteze asa din senin? Din toate cunostintele care au centrale nu am auzit niciuna sa inlocuiasca vreo placa electronica. Nu mai dau alti bani pe o placa chit ca stau pe balcon si pornesc caldura manual atunci cand este nevoie. Refuz sa cred ca nu exista un remediu pentru problema defectarii placilor. Centrala a costat peste 3000 lei, am dat pe o placa acum 2 ani 800 lei. Sa mai cumpar inca una? Dupa defectarea primei placi mi-am cumparat o priza cu protectie la suprasarcina. Am crezut ca poate a fost o problema le retea...insa defectarea celei de a doua nu mai are nici o explicatie. Am placa veche acasa si pare noua-nouta. Nu as vrea sa fac o colectie de placi de centrala. Mai studiez...poate totusi cineva a mai intalnit problema asta si poate sa-mi dea un sfat
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placi electronice

Mesaj necitit de fuji »

noi schimbam placi electronice cu zecile in fiecare an... In zona Bucuresti +limitrof alimentarea electrica e dezastroasa.
Recomandam macar un stabilizator de tensiune ..
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

depanare placa electronica

Mesaj necitit de fuji »

v_rizea scrie:.. Refuz sa cred ca nu exista un remediu pentru problema defectarii placilor...
poti apela la un Electronist, eventual sa schimbe vreo componenta a placii. Insa placa tot va avea diverse circuite slabite, vulnerabile..

Schema electronica a placii nu este pusa la dispozitie de producator.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Acum 15 minute centrala mea s-a restartat din nou. Pe cand credeam ca problemele s-au rezolvat iata ca iar dau de ele.Mentionez faptul ca am pus pompa pe viteza 1 de vreo 2 zile.Nu a aparut nici un fenomen ciudat-sunete sau altceva.Doar restartarea pe care am observat-o acum.Posibil sa mai fi fost si altele noaptea sau cand nu eram acasa,asta nu am cum sa stiu.Un lucru e clar. Ceva nu e in regula. Am facut masuratori la priza sa vad ce fluctuatii sunt.Variatiile sunt intre 237-239V(acum 5 minute) si momentan 231-234V. E posibil ca un AVR cu servomotor sa-mi fie de folos,dar momentan eu zic ca variatiile de tensiune sun destul de mici pt. a influenta electronica din centrala. Eu zic ca nici nu se pune problema la ora actuala de suprasolicitare a retelei de curent.Si cred ca nici cea a pompei din moment ce e pusa pe viteza minima. Maine o sa sun din nou la service. Situatia deja ma dispera!
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Multumesc mult pentru raspunsuri.
Am sa fac eforturi sa trec cu bine peste zilele reci, oprind caldura manual din butonul general odata si cu ACM, apoi voi avea timp o vara intreaga sa rezolv aceasta problema. Deoarece am mai schimbat inca o data placa, incerc sa ies cat mai ieftin din a doua situatie. Voi face toate verificarile la care ma pricep si poate descoper ceva. Am sa va tin la curent. Daca intre timp cineva are o idee, o primesc bucuros. Iar pentru cei care vor sa-si cumpere o centrala, evitati Bosch.
Sunt fan Bosch (combina, hota, robot, aspirator, plita etc) insa m-au dezamagit...Toate cele bune
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Google Adsense [Bot] și 6 vizitatori