Centrale termice BOSCH, Junkers

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
bminodora
Mesaje: 2
Membru din: 16 Feb 2011 12:49

CENTRALA TERMICA JUNKERS

Mesaj necitit de bminodora »

Buna ziua! Am si eu o centrala junkers zh23 immergas si am urmatoarea problema: apa calda vine cu intermitente 1 minut apa calda, 1 minut apa rece. Va sunt recunoscator daca ma puteti ajuta cu un raspuns. va multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

tip de centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

bminodora scrie:..centrala junkers zh23 immergas ..
daca e immergas nu e junkers..
-pune o poza cu centrala sa vedem de care e.
Avatar utilizator
bminodora
Mesaje: 2
Membru din: 16 Feb 2011 12:49

Re: tip de centrala termica

Mesaj necitit de bminodora »

Junkers Euroline scrie pe centrala
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

apa calda/rece la euroline

Mesaj necitit de admin_forum »

posibile depuneri de calcar.. Nu intra in avarie dupa un timp ? Traseul conductei de apa calda e lung ?
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: tip de centrala termica

Mesaj necitit de mirmiku »

bminodora scrie:Junkers Euroline scrie pe centrala
Salutare.
In functionare pe apa calda,pune butonul de apa calda orizontal ( ora 3 ).robinetul sa fie deschis la maxim pe acm.daca se aprinde led-ul de 90 grade,posibile depuneri de impuritati,calcar in schimbatorul secundar,presiune mare la gaz sau senzor acm decalibrat.Posibil sa auzi si un zgomot de fierbere(un fasait).
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
Gion
Mesaje: 4
Membru din: 27 Feb 2011 08:43

Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de Gion »

Buna dimineata,
Detin o centrala murala pe gaz JUNKERS ZW/ZS23AE, (cu butonul de avarie rotund) si de aproape 2 saptamani a aparut o defectiune . mentionez ca e mai veche de 5 ani.Pe caldura dupa prima pornire cand apa din calorifere e rece merge cam 5..7 minute apoi incepe sa se opreasca si sa porneasca foarte des pana ajunge la temperatura setata cu ajutorul unui termostat de ambianta.
Pana sa apara aceasta problema, centrala mergea in jur de 20 minute continuu, cu maxim o oprire in ciclul de functionare....apoi avea repaus cam 20 minute...
Acum merge cam asa.. primele 5 minute neintrerupt..se opreste,(temperatura afisata e deja ajunsa la 60 grade) ,merge pompa de recirculare 2 minute... iar porneste 1 minut...iar se opreste... si tot asa..
Cand se opreste si pompa recircula apa din instalatie, temperatura afisata se duce la 0 in 20 secunde...la fel si la plecare, dupa 20..30 secunde de functionare iar e la 60 grade

Cum as putea rezolva problema?
Va multumesc !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

timpi de functionare centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

ce te face sa crezi ca e o problema reala ..?
Timpii de functionare, respectiv de standby, nu sunt deloc relevanti.

Eventual, in timp, dupa 5 ani, se poate intampla ca senzorul de pe tur sa se decalibreze (ca e o consumabila) si sa dea astfel informatii gresite -dar nu pare cazul la tine.
Avatar utilizator
Gion
Mesaje: 4
Membru din: 27 Feb 2011 08:43

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de Gion »

Pai inainte NU facea asa ceva... acum am redus presiunea gazului si nu se mai opreste atat de des..dar pe apa calda nu mai are temperatura (apa e calie acum, nu mai e fierbinte)

Cum am mai zis, pana acum mergea 20 minute continuu ... daca se oprea odata in timpul pana ajungea la 22 grade in camera cu termostat, chiar daca afara erau minus 15 grade..
Acum merge 5 minute continuu si porneste si opreste de 20 ori pana ajunge la temperatura dorita, chiar daca am si dat-o la 75 grade(pana acum era la 60 grade)....durata e tripla acum pana ajunge la 22 grade.
adica merge cam o ora , si se tot opreste .. turul e super fierbinte si returul abia daca se simte caliu... teava de retur ma refer care intra in centrala .

Cine da comanda la centrala sa se opreasca? care senzor... cel ce are o clema atasata si se prinde de teava de cupru ???are senzor cumva centrala si pe tur si pe retur? ca mai are un senzor care e infiletat in corpul pe unde se face umplerea centralei cu apa...

Inainte se oprea cand si returul era fierbinte.. acum se opreste si abia daca e caldut..caloriferele se incalzesc pana la jumatate ... consuma curent mult mai mult... triplu...
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

comportament centrala

Mesaj necitit de fuji »

Centrala termica are 2 senzori: unul pt. incalzire si unul pt. apa calda.
-exista centrale care au senzor si pe tur, si pe retur -nu e si cazul acesteia.

Repet, timpii de functionare sunt irelevanti ... Conteaza cand ai cronometrat tu un timp de functionare -a doua zi cand ai comparat, poate erau alte temperaturi afara, etc.

Ref. consum: ma indoiesc ca a crescut consumul de gaz... Centrala produce caldura daca are unde s-o cedeze.. daca returul vine fierbinte, se va opri.
Si oricum, centrala moduleaza flacara..: poate functiona mult timp cu flacara mica, sau putin timp cu flacara mare.. Nu stiu in care caz consuma mai mult.

Mai e un element aici in ecuatie: termostatul de camera, precum si temperatura fixata la acesta.
Avatar utilizator
Gion
Mesaje: 4
Membru din: 27 Feb 2011 08:43

centrala consuma curent electric..

Mesaj necitit de Gion »

"Centrala termica are 2 senzori: unul pt. incalzire si unul pt. apa calda."

Fara sa te supar, asta e singurul raspuns coerent... in rest nu ai raspuns concret la ce am intrebat...

Eu zic ca centrala are de 2 sapt un alt ciclu de functionare, merge 1 ora cu 20 opriri .. inainte cu 20 minute si maxim o oprire, tu imi dai explicatii pe langa...

Iti zic ca centrala mergea altfel chiar si la minus 15 grade , ca am termostat de ambianta ca e setat la 22 grade , tu imi zici:

"Mai e un element aici in ecuatie: termostatul de camera, precum si temperatura fixata la acesta."

Eu zic ca acum consuma curent peste masura, tu imi zici ca n-are cum sa consume gaz :lol:

"Ref. consum: ma indoiesc ca a crescut consumul de gaz... Centrala produce caldura daca are unde s-o cedeze."

LASA MAN CA O SA CHEM PE CINEVA SA VADA CENTRALA, CA SINCER CRED CA ESTI PE LANGA SUBIECT :roll: :roll: :roll:
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

consum electric la centrale pe gaze..

Mesaj necitit de fuji »

da, nu am fost atent ca ai scris consum de curent, ca am citit la repezeala. Oricum, esti primul care invoca un potential consum electric marit :shock:

E f. bine daca chemi service-ul: eu sfatul asta il dau de la inceput tuturor (desi putini il urmeaza).
-spune-le ca desi nu intra in avarie centrala si in casa e cald si bine, tu esti convins ca are o problema grava
-Cheama-i si roaga-i sa stea 3-4 ore sa masurati timpii de functionare: cat sta si cat functioneaza.
-cauta apoi in Instructiuni si arata-i ca scrie clar cat timp trebuie sa functioneze si cat sa stea
-si nu uita sa-i spui sa nu controleze senzorii ntc, bine ?

succese
Avatar utilizator
Gion
Mesaje: 4
Membru din: 27 Feb 2011 08:43

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de Gion »

Nu vreau sa te stresez, dar raspunsul tau a fost pe langa subiect.. trebuia sa zici simplu:
SCHIMBA SENZORUL
Referitor la problema mea, daca tu zici ca e ok ca centrala sa mearga 1 ora si sa faca 15 ,20 opriri si porniri, explicandu-ti ca inainte mergea 20 minute cu maxim o oprire, asta e, tu esti expert si eu un tantalau care nu stie cum merge un lucru in casa lui.. scuze de deranj, nu voi mai posta aici indiferent de problemele pe care le voi avea

MULTUMESC

:(
Avatar utilizator
Sergiu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Noi 2010 19:22

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de Sergiu »

Buna seara,

Se pare ca din nou centrala termica are probleme... a trecut ceva timp(5 luni) de la ultima defectiune.
De data aceasta CE Junkers ZW 231 AE nu mai incalzeste apa calda nici la robinet nici in calorifere. Prima data cand a inceput sa nu mai incalzeasca a aparut o avarie (45° 90°). Am apasat pe butonul de avarie, am restartat centrala dar de data aceasta nu se mai aprinde niciun led. Centrala scoate un zgomot mic dar nu incalzeste apa nici la robinet nici la calorifer.
Am obs ca si altii au avut avaria respectiva... dar la mine se pare ca nu se mai aprind ledurile si nici nu mai apare avaria.

Daca va rog imi puteti spune care poate fi problema?

Va multumesc,
Sergiu
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

avarie LED 90 + LED 45

Mesaj necitit de fuji »

dupa cum se vede in poza, avaria cu indicare LED 90 + LED 45 e in general de Presostat (stricat, sau umezeala condens, la presostat sau pe furtunase..)
avarie LED90+LED45
avarie LED90+LED45
-poate fi insa si de la Ventilator..
-sau de la ceva pe partea de evacuare gaze arse..(la Kit evacuare).

Insa tie acum ti-a ramas centrala cu Led-ul de functionare aprins ? Adica aprins cu culoarea galbena.. ?
-in cazul acesta, e de vina placa electornica -care trebuie musai schimbata.
Avatar utilizator
Sergiu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Noi 2010 19:22

placa electronica BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de Sergiu »

Va multumesc pentru raspuns... placa electrica este 'buba'. Am sunat la service.
Se pare ca din cauza fluctuatiei tensiunii electrice. Mi s-a sugerat sa cumpar si un stabilizator pentru a evita viitoare avarii.
Avatar utilizator
mishulescu
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 24 Mar 2011 22:43

creste presiunea peste 3 bar

Mesaj necitit de mishulescu »

Buna ziua.

Am o centrala Junkers ZW 23 AE cu tiraj fortat si cu buton de avarie rotund,din august 2003. In general am fost foarte multumit de ea, cu mici exceptii, ce au inceput sa apara dupa 2007, in sensul ca ramaneam fara apa calda menajera sau iarna caldura , aprinzanduse avaria si ledul de la 90 de grade. Am descoperit ca daca aplic un soc usor piesei ( de plastic cu furtunase ) numita presostat , face cateva tacanituri dupa care problema este rezolvata. Nu inteleg exact ce are ,dar bine ca o rezolv.Mentionez ca senzorul de tur a fost schimbat recent. Problema mea actuala este legata de manometru in sensul ca acul ce indica presiunea trece de 3 atm. fara chiar sa folosesc centrala. Va rog sa-mi spuneti cum as putea remedia, si daca este un pericol iminent datorat presiunii marite ,de ex. craparea tevilor de pexal dau defectiuni majore in interiorul centralei. Precizez ca nu am pierderi de apa nicaieri. Va multumesc !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

avs expansiune, robinet umplere..

Mesaj necitit de fuji »

daca creste presiunea peste 3 bar, atunci:
1) vasul expansiune e posibil sa fie spart
2) robinetul de incarcare nu e inchis (defect sau blocat sau uitat asa.)
3) si/si

-am sa mut mesajele in Topicul dedicat centralelor Junkers
Avatar utilizator
mishulescu
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 24 Mar 2011 22:43

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers / presiunea...

Mesaj necitit de mishulescu »

Va multumesc pentru raspuns dar nu mi-ati spus ce se poate intampla daca mai folosesc un timp centrala in conditiile astea.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presiune de 3 bar in centrala termica..

Mesaj necitit de fuji »

Centrala termica are o supapa de siguranta, care in mod normal scuipa apa la atingerea presiunii de 3 bar.
-dupa ce scuipa apa, presiunea scade..
-sper ca acea supapa de siguranta e functionala (si nu decalibrata, sau mai rau, obturata -am gasit si dop pus. :o )

De ce nu scuipa totusi la tine, cand manometru indica 3 bar ..? O explicatie ar fi imprecizia manometrului -probabil ca nu se ating 3 bar reali. Alta explicatie ar fi defectarea manometrului -desi asta daca se strica/infunda, nu mai misca acul deloc..

Ce se intampla daca o folosesti in continuare asa ..? Pai pana la urma o sa actioneze supapa, posibil in repetate randuri. Ceea ce nu e bine, ca pana la urma si acea supapa se va decalibra si va trebui inlocuita.
Avatar utilizator
mishulescu
Junior
Mesaje: 8
Membru din: 24 Mar 2011 22:43

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de mishulescu »

Da, e posibil ca manometru sa arate aiurea deoarece nu tot timpul face asa . Cand mi-am dat seama de asta , acul ceasului era cu un mm sub limita de un bar, marcata cu verde, si am dat drumul la robinet pana s-a facut 1,5 sau 1,6 , verificand toate conductele de pexal si imbinarile, sa vad pe unde pierde apa. Nu curgea nicaieri si dupa ce am inceput sa folosesc centrala, acul s-a dus peste 3 bar. Evident ca am dat drumul la surplusul de apa , acul revenind la 1 bar. Nu mai intelegeam nimic. Eu sper sa nu ma aleg cu vreo inundatie sau stiu eu ce se poate intampla daca se blocheza peste noapte supapa si creste presiunea peste 3. Macar pana trece frigul . VA multumesc .
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 18 vizitatori