Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
z3dulik
Mesaje: 4
Membru din: 17 Feb 2017 21:14

Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de z3dulik »

Buna seara,

De vreo 2-3 luni am probleme cu aceasta centrala. La rece o pornesc si sta pornita pana ajunge la temperatura optima (60 am setat) apoi se opreste si tot asa. O tine intr-un loop.. merge 20-30 secunde se opreste 20-30 secunde.
Prin decembrie l-am chemat pe cel care a montat-o, a desfacut centrala, a curatat camera de ardere si a plecat. Dupa ce a plecat a inceput sa faca iar.

Alaltaieri seara s-a oprit de tot. Nu mai pornea, da eroarea "Faulty primary circuit (nowater or absence of flow)" dupa acest manual https://www.manualslib.com/manual/11442 ... e=9#manual

Ieri si azi au venit diferiti instalatori, ba ca e comutatorul de presiune a aerului (honeywell c6065f1076), ba ca e o valva. Au suflat prin niste furtunase, a luat-o.

In seara asta iarasi. Am desfacut-o eu am suflat in alea, NIMIC.

Ce pot sa ii fac? inghet la noapte :(

Stima,
Adrian
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de fuji »

z3dulik scrie: 17 Feb 2017 21:25Alaltaieri seara s-a oprit de tot. Nu mai pornea, da eroarea "Faulty primary circuit
Biasi, centrale aduse sporadic ba de unii, ba de altii (nu stiu daca mai importa cineva la ora actuala). Fara reprezentanta la noi in tara.. mai greu. Perspective nule pe viitor.
Acum.. daca e de la presostatul de aer, e simplu, schimbi presostatul. Daca nu, atunci >> placa electronica.

Insa pentru asta trebuie un diagnostic clar de fiecare data >> e nevoie de un tehnician de Service, autorizat ISCIR, deci nu de un Instalator. Dar unde sa gasesti un tehnician specializat pe Biasi in conditiile -vezi mai sus, primele fraze.
Avatar utilizator
z3dulik
Mesaje: 4
Membru din: 17 Feb 2017 21:14

Re: Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de z3dulik »

O sa mai incerc mai sa vad daca mai pot scoate ceva din acest presostat, sa il reglez.
Am apelat la o firma specializata pe centrale termice http://www.confort-therm.ro dar cum am zis primii angajati care au venit au zis presostat, ceilalti au zis ca e o valva. Pana la urma cred nu e nici una nici celalta.
Am mai cautat si tot placa o banuiesc.

Apropo, daca pun cele doua furtunase pe direct ca sa sar peste acel presostat, stric ceva? :)

Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presostat Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de fuji »

z3dulik scrie: 18 Feb 2017 01:19O sa mai incerc mai sa vad daca mai pot scoate ceva din acest presostat, sa il reglez.
mai bine nu te joci cu presostatul.. e un echipament de siguranta, cu rol de sesizare si control a existentei gazelor arse si a functionarii sistemului de evacuare gaze, aspiratie aer.
Cred ca se gaseste modelul acela de presostat Honeywell, o firma de service ar trebui sa stie de unde sa-l ia. Tehnicianul incearca centrala cu un presostat nou si vede daca de la asta era.. Urmeaza placa electornica, ventilator.. (placa cred ca e mai greu de facut rost).
Avatar utilizator
z3dulik
Mesaje: 4
Membru din: 17 Feb 2017 21:14

Re: Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de z3dulik »

Acum dimineata cand am apasat pe buton a si pornit, fara sa ii fac nimic.
Ma astept mai tarziu sa ma lase iar..
Un echivalent la acel presostat unde as gasi? Banuiesc ca fix acela este greu e gasit, plus ca azi e inchis, deci daca merg pe la dedeman sa gasesc ceva
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presostat aer Honeywell

Mesaj necitit de fuji »

la dedeman nu gasesti marfa de specialitate, mai mult Cola si hartie de imprimanta. :lol:

Sunt destul de raspandite presostatele din gama C6065 de la Honeywell.. dar sunt multe variante:, cu A, cu F, etc. Gasesti pe la mai toate firmele de Instalatii, inclusiv la pret maxim la Romstal. Poti da si un search pe net.

Presostatul tau probabil ca nu e defect, ci prinde umezeala la un moment dat. Daca l-ai usca cu aer cald in acel moment, e posibil sa porneasca centrala.
Avatar utilizator
z3dulik
Mesaje: 4
Membru din: 17 Feb 2017 21:14

Re: Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de z3dulik »

am rezolvat ieri, erau arse niste piese le placa
Avatar utilizator
pietro
Mesaje: 1
Membru din: 02 Mar 2017 11:50

Re: Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de pietro »

Pentru repararea placii de la centrala biasi m90.24s sunati la: 0727..
Avatar utilizator
orpheu1984
Mesaje: 1
Membru din: 11 Noi 2018 02:16

Re: Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de orpheu1984 »

Buna seara baieti,azi am intalnit prima centrala biasi. Problema e : ii cer apa calda,porneste(putin cam greu) dar face acm . La circuitu de incalzire nu porneste. Dupa reset porneste . Turu pleaca fierbinte . Cand ajunge si returu cald in ea se opreste . Acum din ce am intzeles eu (am cautat cv documentatie pe net) are 3 leduri in stanga care palpaie in anumite secvențe si sesizeaza o avarie. Si din avaria aia,dupa cartea tehnica imi rezulta ca e trermostatul centralei. El nu da voie sa porneasca circuitul .
Va rog pareri
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Probleme aprindere Centrala gaz Biasi M90.24S

Mesaj necitit de fuji »

orpheu1984 scrie: 11 Noi 2018 02:25Dupa reset porneste . Turu pleaca fierbinte . Cand ajunge si returu cald in ea se opreste .
pai e f. bine ca pleaca agent fierbinte pe tur si cand pe retur se intoarce cald, prea cald, termostatul centralei opreste functionarea. Asa trebuie sa functioneze un termostat de cazan, nu ?
Problema e cand nu porneste centrala.. cand sunt avarii.. Poate ai probleme cu tensiunea electrica sau cu placa electronica.
Biasi sunt centrale rare in Romania, greu de gasit firma de service si piese de schimb.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori