Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
andrey82
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 22 Iul 2016 14:08

GB072 pompa merge incontinuu

Mesaj necitit de andrey82 »

A venit azi cineva iara mai priceput si se pare ca temperatura din tur trebuie sa fie superioară Temp setată pe curba pt Temp min. A fost setat in centrală pe 75 si curba pt -10 la 65. Azi a fost cald de când a plecat nu a mai pornit centrală nu a fost necesar. Doar pompa merge încontinuu deși nu e necesar de caldura la 10% putere. Am văzut in meniul centralei la indicatorul de funcționare i16. Timpul de postfunctionare nu a fost modificat din setări. Este la 3 minute. Nu știu de ce merge încontinuu pompa....
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: GB072 pompa merge incontinuu

Mesaj necitit de fuji »

andrey82 scrie:A venit azi cineva iara mai priceput si se pare ...
e priceput ala care rezolva problemele -pe toate !
Acum.. intreb si eu.. voi cititi Instructiunile ? Sunt o groaza de setari acolo.. Le-ati verificat ? Ati facut teste cu o setare si pe urma cu cealalta ?

De exemplu setarea pompei de circulatie de la pag. 21 din manualul RC200.
Avatar utilizator
andrey82
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 22 Iul 2016 14:08

setare pompa de circulatie

Mesaj necitit de andrey82 »

Am citit si recitit de știu setările mai bine ca ei. La mine nu apare setarea respectiva de pompa de circulație. Nu se referă cumva la modul solar?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: setare pompa de circulatie

Mesaj necitit de fuji »

Am pus instructiunile cu o pagina mai in urma -scrie clar pe ele, Logamatic RC200.
Avatar utilizator
andrey82
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 22 Iul 2016 14:08

reglaje centrala Buderus GB072

Mesaj necitit de andrey82 »

dentra scrie:merci de raspuns ,azi a fost un tehnician de la Buderus si i-a facut niste reglaje de minim/maxim si acum merge snur:)
Salut ce reglaje a facut, si la mine pe apa cald porneste cu putere maxima.
Si altceva: de cateva zile persista un zgomot aleatoriu cand porneste centrala, zgomot ce pare a fi in partea superioara. In fisierul atasat zgomotul se manifesta la secunda 5 si secunda 28. Ce ar putea fi?
Fişiere ataşate
Înregistrare nouă 15.mp3
(1.09 MiB) Descărcat de 191 ori
Avatar utilizator
dentra
Membru Activ
Mesaje: 43
Membru din: 12 Dec 2015 15:27

reglaje minim / maxim vana de gaz GB072

Mesaj necitit de dentra »

Salut,s-au facut reglaje pe minim si maxim la vana de gaz, la astea in condensatie se regleaza prin reglarea procentului de O2si CO2 cu analizatorul de gaze. La tine pleaca pe acm pe maxim adica cu 30 kw, eu avand in vedere ca am un debit mic de doar 5-6 l /min i-am reglat puterea maxima pe acm la 10 kw si e suficient, la 30 de kw imi infierbanta apa tare in primele minute pana incepea sa moduleze, acm o am la 41 de grade.
Referitor la zgomot pare sa se auda de la electrozii de aprindere,cheama service sa iti verifice pozitia lor.
Avatar utilizator
andrey82
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 22 Iul 2016 14:08

Re: reglaje minim / maxim vana de gaz GB072

Mesaj necitit de andrey82 »

Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
Avatar utilizator
andrey82
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 22 Iul 2016 14:08

zgomot Buderus GB072

Mesaj necitit de andrey82 »

andrey82 scrie:Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
Acel zgomot se aude si cand merge pompa fara flacara
Avatar utilizator
dentra
Membru Activ
Mesaje: 43
Membru din: 12 Dec 2015 15:27

Re: reglaje minim / maxim vana de gaz GB072

Mesaj necitit de dentra »

andrey82 scrie:Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
andrey82 scrie:Acel zgomot se aude si cand merge pompa fara flacara
Cei de la service iti fac reglajele necesare la PIF, dupa cum am mai scris eu am avut prb cu un zgomot pe care il facea centrala cand pornea la rece, cei de la service au verificat toate reglajele inclusiv cele de minim si maxim plus pozitia eletrozilor de aprindere intr-un final au ajuns la concluzia ca zgomotul e dat de ventilator si ca urmare au hotarat schimbarea ventilatorului si dispozitivului de amestec,l ucru pe care l-au facut in 48 de ore. De atunci nu mai am probleme centrala functioneaza perfect.
Iti recomand sa-i chemi pe cei care iti fac service si daca nu esti multumit de ei apeleaza call centerul Bosch. Bafta!
Avatar utilizator
andrey82
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 22 Iul 2016 14:08

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de andrey82 »

La cal center am apelat si pt montarea unui senzor exterior si cine a venit nici nu știa unde sa desfacă sa il monteze, trăgea cu șurubelnița de zona unde e placa electronica :twisted: . Pe lângă asta spunea ca acel grafic din manual pt vasul de expansiune, parametrul presiune măsurat in bar este de fapt presiunea apei din instalație, nu presiunea aerului din vas care de fapt e azot din fabrica nici asta nu știa. Deci cum sa am încredere sa vina chiar si altcineva sa verifice sa nu strice sau sa deregleze ceva?!?!
Avatar utilizator
andrey82
Membru Activ
Mesaje: 20
Membru din: 22 Iul 2016 14:08

Pocnete centrala Buderus GB072

Mesaj necitit de andrey82 »

andrey82 scrie:de cateva zile persista un zgomot aleatoriu cand porneste centrala, zgomot ce pare a fi in partea superioara. In fisierul atasat zgomotul se manifesta la secunda 5 si secunda 28. Ce ar putea fi?
Nici o părere la acel pocnet, cei de la service au zis ca din cauza dilatații, dar la început nu făcea asa. Când pornește centrală sae aud 2, pocnituri la fel si când se oprește. Mersi
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Pocnete centrala Buderus GB072

Mesaj necitit de fuji »

Multe centrale termice pocnesc din cauza dilatarilor termice ale tablei, metalului.
Nici măcar nu sunt generalizate zgomotele la intreaga serie a unui model: unele aparate pocnesc, altele nu !
Depinde si de pozitia si modul de instalare, posibil si de alți factori (utilizare: pauze mai dese sau mai rare, temperaturi de functionare mai mari sau mai scăzute).
Avatar utilizator
laci
Mesaje: 3
Membru din: 05 Dec 2016 20:23

Centrala intra in avarie

Mesaj necitit de laci »

Buna! Am o centrala Buderus Logamax U012 de 24 kw, de o perioada aproape la fiecare cerere de pornire inta in avarie. Deci se aude zgomotul de la scanteie cateva secunde apoi opreste tot si se aprinde led-ul rosu, daca apas la butonul "Reset" atunci porneste (se aprinde normal). Cateodata trebuie reset-at de doua ori.
Se poate rezolva problema fara specialist?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrala intra in avarie

Mesaj necitit de fuji »

laci scrie:.. Buderus Logamax U012 de 24 kw..Se poate rezolva problema fara specialist?
tinand cont ca centrala are 12-15 ani.. ar fi cazul s-o vada un specialist, chiar si daca ar merge bine.
Avatar utilizator
laci
Mesaje: 3
Membru din: 05 Dec 2016 20:23

Re: Centrala intra in avarie

Mesaj necitit de laci »

Multumesc pt sfat, acuma peste o luna de zile oricum este termenul de verificare periodica, daca nu se rezolva poate chem un specialist.
Avatar utilizator
laci
Mesaje: 3
Membru din: 05 Dec 2016 20:23

Re: Centrala intra in avarie

Mesaj necitit de laci »

Eventual pot sa reglez eu presiunea de gaz findca daca stiu bine ar trebuie sa fie la 1.50 bari si acum este undeva la 0.90.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presiune apa / gaz

Mesaj necitit de fuji »

laci scrie:Eventual pot sa reglez eu presiunea de gaz findca daca stiu bine ar trebuie sa fie la 1.50 bari si acum este undeva la 0.90.
nu la gaz, ci la apa !
Da, poti reface presiunea din centrala la min. 1,2 bar la rece (..la cald o sa creasca la 1,5 bar sau mai mult).

La gaze avem presiune in jur de 20 mbar
Avatar utilizator
ionstegarus
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 15 Noi 2016 20:15

centrala GB072 doar pentru producere ACM

Mesaj necitit de ionstegarus »

Buna ziua,
Poate fi folosita o centrala GB072 doar pentru producere ACM? In acest moment nu este necesar a fi realizat circuitul pentru caldura; turul si returul sunt inchisi cu robineti.
Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala GB072 doar pentru producere ACM

Mesaj necitit de fuji »

sigur ca poate fi folosita doar pentru ACM.. dealtfel si ulterior, Vara va merge doar pe apa calda, nu ?
Avatar utilizator
ionstegarus
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 15 Noi 2016 20:15

Re: centrala GB072 doar pentru producere ACM

Mesaj necitit de ionstegarus »

fuji scrie: 30 Ian 2017 16:29 sigur ca poate fi folosita doar pentru ACM.. dealtfel si ulterior, Vara va merge doar pe apa calda, nu ?
Ma gandeam ca poate este necesar ca din cand in cand sa-si faca pompa vreun ciclu de functionare, si atunci ar fi trebuit unit turul cu returul
Scrie răspuns