Oscilatie presiune

Mesaj necitit de gabyluci »

Buna seara,dupa ce am schimbat un calorifer la baie am inceput sa avem oscilatie destul de mare la presiune.
Presiunea apei in centrala este la 1 bar,iar cand pleaca incalzirea la calorifere presiunea creste pana la aproximativ 2,3 bari.
Care ar fi cauza? Mentionez ca centrala este VIESSMANN VITOPEND 100.
Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

dilatare apa / aer in instalatie

Mesaj necitit de fuji »

daca caloriferul nou e mai mare ca cel vechi, atunci s-a marit volumul de apa din instalatie si dilatarea apei creste.
Pe de-alta parte, in urma lucrarilor cu siguranta a intrat aer in instalatie.
Avatar utilizator
gabyluci
Mesaje: 2
Membru din: 09 Noi 2016 20:29

Re: Oscilatie presiune

Mesaj necitit de gabyluci »

Caloriferul este de aceeasi marime,pentru ca nu am vrut sa fac modificari si la PPR.
In afara de caloriferul din baie unde am scos aer pana a inceput sa iasa apa,la celelalte cand am vrut sa le aerisesc a iesit direct apa.
Se face altfel aerisirea?
Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

aerisire instalatie

Mesaj necitit de fuji »

aerul se aduna in cele mai inalte puncte ale instalatiei, inclusiv pe toate ramurile locale. In acele puncte trebuie sa ai aerisitoare automate sau sa aerisesti manual (cum e la radiatoare, de exemplu).