Resetare parametrii centrala Genus 24 FF

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Avatar utilizator
Anghel George
Mesaje: 2
Membru din: 18 Mai 2016 16:07

Resetare parametrii centrala Genus 24 FF

Mesaj necitit de Anghel George »

Buna ziua, am o centrala Ariston 24ff si am descoperit 2 probleme:
1. de fiecare data cand se opreste curentul, sau scot centrala din priza, se reseteaza temperatura apei menajere.Devine mai mica. ( temperatura din calorifere ramane setata corect.)
2. o mare parte din calorifere se incalzesc cam 3 sferturi.Robinetii tur / retur sun deschisi, aerisire am facut de foarte multe ori.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Resetare parametrii centrala

Mesaj necitit de fuji »

Anghel George scrie:am o centrala Ariston 24ff si am descoperit 2 probleme:..
toate centralele termice de 24 kW cu tiraj fortat se numesc 24 FF. Conteaza insa tipul, modelul centralei: Egis, Clas, Genus, Cares, etc.
Ref. oprire curent: asta nu e o instalatie electrica normala, daca intreruperile de alimentare electrica sunt frecvente. Monteaza un Stabilizator de tensiune (eventual chiar un UPS, daca centrala accepta asa ceva) si inspecteaza toata instalatia electrica.
Placa electronica a centralei termice se strica pana la urma de la atatea socuri electrice.
Insa poate nu e totusi.. nimic.

Ref. calorifere: pai caloriferele nu se vor incalzi in totalitate niciodata. Asa functioneaza ele, mai exact asa cedeaza radiatoarele caldura.. Daca ar fi uniform calde, atunci ar insemna ca nu cedeaza caldura deloc si temperatura de pe retur e egala cu cea de pe turul radiatorului.
Important e daca e cald in casa, nu ce profil de temperatura au radiatoarele !
Avatar utilizator
Anghel George
Mesaje: 2
Membru din: 18 Mai 2016 16:07

Resetare parametrii centrala Genus

Mesaj necitit de Anghel George »

Buna ziua, centrala este Genus.
oprirea curentului se intampla rar, am " improvizat" ca sa zic asa si un UPS de calculator.
De exemplu cand plec de acasa in concediu sau pentru mai multe zile, obisnuiesc sa scot marea majoritate a obiectelor electronice si electrocasnice din priza. Dar la intoarcere, daca temperatura apei menajere era setata la 35 de grade acum porneste la 20. ( nu ramane valoarea setata inainte de oprire). Ma gandeam ca poate are o baterie interna pe placa electronica care memoreaza setarile initiale. La fel se intampla si cu presiunea apei din calorifere.Aceasta este afisata in stanga jos pe display, dar dupa ce o pornesc nu mai apare si trebuie sa intru iar in setari sa o fac sa reapara.
In ceea ce priveste incalzirea caloriferelor, este de inteles ca temperatura de pe tur nu poate fi la fel cu cea de pe retur dar caloriferele ( cele mai indepartate de centrala ) sunt chiar reci in partea de jos.
Posibil sa se incalzeasca atat de repede in camera astfel incat termostatul sa opreasca centrala inainte de incalzirea totala a caloriferului?
Multumesc.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

mod incalzire calorifere

Mesaj necitit de fuji »

Anghel George scrie:..In ceea ce priveste incalzirea caloriferelor, este de inteles ca temperatura de pe tur nu poate fi la fel cu cea de pe retur dar caloriferele ( cele mai indepartate de centrala ) sunt chiar reci in partea de jos.
Posibil sa se incalzeasca atat de repede in camera astfel incat termostatul sa opreasca centrala inainte de incalzirea totala a caloriferului?
Multumesc.
caloriferele indepartate sunt mai dezavantajate din punct de vedere hidraulic >> trebuie facuta o echilibrare hidraulica a instalatiei.
Trebuie ca robinetii de la primele radiatoare sa fie mai inchisi, iar cei de la ultimele sa fie larg deschisi. Ma rog, ar trebui facuta o schema de deschidere progresiva a robinetilor in instalatie.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 12 vizitatori