Pierdere presiune in circuitul de incalzire
Moderator: fuji
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Pierdere presiune in circuitul de incalzire
Centrala termica este in functiune din martie 2001-marca SARIGAS BF 20( stiu e batrana , o voi schimba curand, dar trebuie sa ies din iarna). Problema este ca presiunea, in circuitul caloriferelor, scade pana la valoarea de 0.8, aceasta la o temperatura a apei de 30 grade .Cand apa incepe sa se incalzeasca in calorifere , presiunea creste pana la 1.4...1.6. Piederi pe circutul de incalzire ( zic eu) nu ar fi .Nu se observa nimic prin casa. In vasul de expansiune apa nu este.Sa fie unul din schimbatoarele de caldura sparte si apa din circuitul de incalzire sa treaca in circuitul acm ? Daca introduc apa in circuit presiunea scade la 0.8 in aproximativ 24 de ore . O alta problema este ca presiunea pe acm , la robinetul de la baie, este cam mica.Distanta dintre CT si robinet din baie este de cam 5-6 metri de conducta.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Pierdere presiune in circuitul de incalzire
Trebuie stabilit intai unde se pierde apa: din instalatie sau din centrala termica ?
Pentru aceasta se izoleaza centrala de restul instalatiei cu robinetii de sub centrala, si se lasa centrala rece macar 6 ore. Astfel se va observa daca centrala pierde apa sau nu.
In functie de rezultat se trece la urmatoarea etapa: de unde din centrala se pierde presiune (sau din instalatie).
Pentru aceasta se izoleaza centrala de restul instalatiei cu robinetii de sub centrala, si se lasa centrala rece macar 6 ore. Astfel se va observa daca centrala pierde apa sau nu.
In functie de rezultat se trece la urmatoarea etapa: de unde din centrala se pierde presiune (sau din instalatie).
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Re: Pierdere presiune in circuitul de incalzire
Am sa fac si treaba aceasta.
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Re: Pierdere presiune in circuitul de incalzire
Am avut CT inchisa. Am izolat circuitul centralei de restul instalatiei.Presiunea a scazut in CT .Cand am dat drumul la robineti presiunea a scazut si mai mult. Atat in ct cat si in instaltie exista pierderi de presiune . In centrala nu se vede nimic asemenea si in instalatie . Astept pana pierderile se vor face vizibile .
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
locul curgerii, neetanseitatii
din pacate "picura", nu "curge", astfel incat e greu sa identifici locul neetanseitatii. Mai ales daca centrala mai functioneaza inca, picatura se va evapora destul de repede..
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Re: Pierdere presiune in circuitul de incalzire
Am identificat pierderea dupa ce centrala nu a mai functionat 2-3 zile . Doua garnituri la conducta ce duce la aerisitorul automat.
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 14 vizitatori