Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de wolfei »

Asa m-am gandit si eu, dar mi-a zis tipul asta - un dealer autorizat buderus - ca apa trebuie sa aiba un anumit ph si inca ceva ce nu mai tin minte
Si as vrea sa stiu ce implica asta - cat de des ar trebui sa adaug lichidul despre care zicea el, ce costuri are, etc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

tratare apa instalatie incalzire

Mesaj necitit de fuji »

wolfei scrie: 06 Oct 2017 09:55 Asa m-am gandit si eu, dar mi-a zis tipul asta - un dealer autorizat buderus - ca apa trebuie sa aiba un anumit ph si inca ceva ce nu mai tin minte
Si as vrea sa stiu ce implica asta - cat de des ar trebui sa adaug lichidul despre care zicea el, ce costuri are, etc
dealerul vorbeste prostii ! :lol:
Ce lichid sa adaugi ? alcoolic ?

Orice masura de tratare a apei se face dupa o Analiza a apei. Sa faca analiza apei si pe urma sa recomande masuri de tratare -nu inainte !
Dupa ce face analiza, s-o dea si la aia cu reteaua oraseneasca..
Avatar utilizator
wolfei
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 17 Feb 2015 01:15

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de wolfei »

Am sunat la service buderus si mi-a dat numarul altui dealer.
E al doilea din Iasi care imi recomanda un viessman in loc de buderus.
Se pare ca pentru apa din Iasi, nu prea se potriveste buderusul..
Avatar utilizator
Grigoret
Mesaje: 2
Membru din: 07 Oct 2017 23:25

Buderus Logamax U042-24K Închide ACM la debit mic

Mesaj necitit de Grigoret »

Buna seara
Am o ct Buderus Logamax U042-24K cred ca de 4 ani și întâmpin problema următoare: ACM se întrerupe la debit mic pe robinet, curgând doar rece ca e combinata de robinet
Este setată la 40 gr din centrală
Care e soluția sa țină ACM in funcțiune și pe debit mic?
Locația mea e București

Mulțumesc
Cu stima
Grigore
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

apa din Iasi

Mesaj necitit de fuji »

wolfei scrie: 06 Oct 2017 13:42Se pare ca pentru apa din Iasi, nu prea se potriveste buderusul..
mwahaha.. apa cere Viessmann, yeah ! :thumbup:
Eu cred totusi ca mai exista oameni destepti in Iasi.. e totusi oras universitar, etc. Eu ii inteleg pe dealeri, vor sa vand si ei o marfa.. totusi exista niste limite.
Intre timp, ia un Viessmann si aia e ! N-ai ce sa faci, daca karma se impotriveste..
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Buderus Logamax U042-24K Închide ACM la debit mic

Mesaj necitit de fuji »

Grigoret scrie: 07 Oct 2017 23:33 ..ct Buderus Logamax U042-24K cred ca de 4 ani și întâmpin problema următoare: ACM se întrerupe la debit mic pe robinet, curgând doar rece ca e combinata de robinet.. Este setată la 40 gr din centrală
pai seteaz-o la temperatura maxima, 60 grade si mixeaza din bateria sanitara.. merge ?
Insa ia in calcul si un Service, o Intretinere a centralei: desfundare filtre, curatare chimica daca e cazul (..dupa 4 ani.. mai ales daca apa e semi-dura sau dura), curatare normala, reglaj gaz, verificare totala reglaje.
Avatar utilizator
Grigoret
Mesaje: 2
Membru din: 07 Oct 2017 23:25

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de Grigoret »

Ok, problema e asa: setez la 60,
dau drumul incet la "apa calda": nu pleaca flacara, vine rece
dau drumul mai tare la apa calda: tot nu pleaca flacara, vine rece
dau drumul la maxim pe apa calda: pleaca flacara, vine apa calda pana la oparita
dau sa mixez cu apa rece la debit maxim: se mixeaza
reduc debitul la robinet: se opreste flacara, vine rece in cele din urma

Asa face fie ca o setez la 40 fie la 60
Poate e un senzor de "apa calda deschis" care trebuie convins sa ramana in functiune si cand apa calda curge pe baterie la debit mic

Multumesc
Avatar utilizator
wolfei
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 17 Feb 2015 01:15

Re: apa din Iasi

Mesaj necitit de wolfei »

Am mai sunat si la o firma care face doar service si erau trecuti si ei parteneri Buderus si am intrebat despre 072 - au zis ca au renuntat la parteneriat ca sunt prea sensibili cu privire la apa si na...sa iau in calcul.
Asta e, nu am gasit o firma care sa lucreze cu buderus si dupa cum spuneai in mai multe posturi e importat sa lucreze oamenii cu produsul ca sa aiba experienta..mai sunt suficiente centrale bune pe piata :)
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

calitate apa pentru instalatia de incalzire

Mesaj necitit de fuji »

wolfei scrie: 08 Oct 2017 17:03..am intrebat despre GB072 - au zis ca au renuntat la parteneriat ca sunt prea sensibili cu privire la apa
nu se pune problema sa renunte vreo firma la colaborarea cu Bosch -eventual invers ! ;)

Cerintele pentru apa folosita in centrala termica si instalatia de incalzire le gasesti in Instructiunile aparatului -tu pe alea trebuie sa le respecti:
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... Montaj.pdf pag. 21

In principiu, pH trebuie sa fie intre 8,2-9,5 parca.. si conductivitate trebuie sa fie relativ mica, sa nu depaseasca anumite limite.
Avatar utilizator
Tavi
Mesaje: 2
Membru din: 28 Oct 2017 13:18

Buderus U042-24K Comenzi blocate-nu poate fi resetata

Mesaj necitit de Tavi »

Buna ziua! Am o CT Buderus U042-24K. A iesit din garantie in luna martie ac. La o luna dupa aceasta data a inceput si problemele. Prima data s-a ars un releu care avea legatura cu evacuarea fortata a gazelor..A fost inlocuit.(nu de catre mine ,caci nu ma pricep.) La inca o luna s-a ars din nou un releu vecin De pe o placa cu circuite.A fost inlocuit si acela si toate bune si frumoase !.Mentionez ca am montat un stabilizator de tensiune de 500 cu servomotor inca de la montarea centralei. Acum a aparut alta problema. Cand a trebuit sa pornesc incalzirea s-a auzit tacanitul specific al aprinzatorului , centrala nu apornit ,aintrat in avarie (semnalizeaza intermitent al doilea led de pe panoul de comanda ,cel din dreptul temperaturii de 50 grade ).A venit specialistul , a verificat aprinderea, senzorul de ionizare ,cablurile de alimentare ,toate sunt bune.
Problema cea mai mare este aceea ca nu mai poate fi oprita sau resetata. cele doua butoane nu accepta nici o comanda. Daca o scot din priza , cand o reintroduc sunt in aceiasi situatie. Becul clipeste , nu poate fi resetata . Specialistul s-a declarat depasit .ce este de facut ? Toata lumea vorbeste de placa electronica de parca ar costa 100 lei. Acest lucru imi lasa senzatia ca sunt facute sa tina strict perioada de garantie. dar daca nu este placa. O cumpar si dupa aceea am doua placi si o ct nefunctionala ! Daca Cineva s-a mai confruntat cu aceasta situatie , Poate ma ajuta cu un sfat ! Multumesc !
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa electrinica Buderus U042-24K

Mesaj necitit de fuji »

in primul rand, vad ca ai avut mai multe interventii asupra placii electronice (..ceea ce nu era deloc indicat), si tot nu merge. Ba s-a stricat si mai tare.
Trebuie s-o schimbe tehnicianul autorizat, care are centrala ta in grija -daca el spune s-o schimbi, el garanteaza ca e de la asta, nu ? Ca el a dat diagnosticul. Deci cu placa noua va functiona. Daca nu, iti ia placa noua inapoi si te lasa in stadiul actual. Dar nu va fi cazul.

E vreo 640 Lei o placa noua

Imagine
Avatar utilizator
dancaldes
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 28 Oct 2017 14:53

Centrale Buderus GB172i si Accesorii: termostat, filtru

Mesaj necitit de dancaldes »

Buna ziua,
Doua intrebari.
1. Termostatul Honeywell DT90a se potriveste cu centrala Buderus GB-172iK ?
2. Se merita achizitionat un filtru anti - magnetita gen Ferox TF1 sau Salus ?
(bineinteles calorifere de otel).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale Buderus GB172i si Accesorii: termostat, filtru

Mesaj necitit de fuji »

dancaldes scrie: 28 Oct 2017 15:02 1. Termostatul Honeywell DT90a se potriveste cu centrala Buderus GB-172iK ?
DT90 e un termostat on-off, deci merge si cu GB172i
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... montaj.pdf

Uita-te la paginile 22-23, iti arata unde legi termostat pornit-oprit.

In loc de DT90 poti monta un termostat Bosch CR10, care comunica EMS, moduleaza flacara, iti afiseaza coduri de eroare (..cred !).
Evident ca merg si alea mai complexe, cum sunt Bosch CR100, respectiv Buderus RC100 (care e acelasi produs), doar ca sunt mult mai complicare si mai scumpe.
2. Se merita achizitionat un filtru anti - magnetita gen Ferox TF1 sau Salus ?
daca ai particule metalice in instalatie, magnetita.. da. Filtrul asta nu strica la nici-o instalatie.. dar costa. Fernox si Adey (ambele UK) sunt marcile consacrate.
Avatar utilizator
Tavi
Mesaje: 2
Membru din: 28 Oct 2017 13:18

Re: Buderus U042-24K Comenzi blocate-nu poate fi resetata

Mesaj necitit de Tavi »

Multumesc mult pentru raspuns !Necazul este ca pana luni nu putea veni nimeni. Si mi-am zis ca daca tot e varza , ma mai uit prin ea (ct). Sub placa electronica mare mai este una mai mica pe care sunt cuplate butoanele . Am miscat-o ,am mai apasat pe reset si ,minune ,a pornit. Am oprit din nou centrala si nu a mai vrut sa o ia din loc ,decat dupa ce am tinut din nou apasat pe butoane montajul acela mai mic . Cred ca de acolo este problema.Acum ramane de vazut daca cei de la Buderus inlocuiesc doar partea aceea sau vor sa-mi vanda toata cutia electronica . Placa principala este OK.Se gaseste ca piesa de schimb doar montajul cu butoane ?
Multumesc !
Avatar utilizator
dancaldes
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 28 Oct 2017 14:53

Centrale Buderus GB172i si Accesorii: termostat, filtru

Mesaj necitit de dancaldes »

OK, multumesc.
Inca ceva, impreuna cu filtrul Fernox este la pachet si o sticla cu lichid cu rol de inhibare a coroziunii.
Nu apar probleme la introducerea lui in instalatie ?
E mai bun Bosch CR10 ca Honeywell DT90a ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa electronica display Buderus U042-24K

Mesaj necitit de fuji »

Tavi scrie: 28 Oct 2017 17:17Se gaseste ca piesa de schimb doar montajul cu butoane ?
Imagine

e vreo 230 Lei
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale Buderus GB172i si Accesorii: termostat, filtru

Mesaj necitit de fuji »

dancaldes scrie: 28 Oct 2017 17:35Inca ceva, impreuna cu filtrul Fernox este la pachet si o sticla cu lichid cu rol de inhibare a coroziunii. Nu apar probleme la introducerea lui in instalatie ?
la asta trebuie sa raspunda cei care vand asa ceva.. In principiu, n-are ce sa faca rau.
E mai bun Bosch CR10 ca Honeywell DT90a ?
e alt tip de termostat, unul care comunica cu centralele Bosch Buderus. DT90 de la Honeywell e un termostat universal, care da o comanda de pornit/oprit, atat. Ambele sunt bune, respectiv fac ce declara ca fac.
Termostatul Bosch insa nu-l poti folosi la centralele altui producator.
Avatar utilizator
dancaldes
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 28 Oct 2017 14:53

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Mesaj necitit de dancaldes »

Lichidul e tot Fernox.
http://m.cazanecentrale.ro/filtru-anti- ... ector-p646
Probabil ca e ok.
Nu stiu nimic de Bosch.
De Honeywell am citit numai de bine, algoritmi smecheri cu logica fuzzy, stiti
mai bine.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

lichid Fernox / produse Bosch

Mesaj necitit de fuji »

dancaldes scrie: 28 Oct 2017 18:37 Lichidul e tot Fernox.
ai auzit de aditivii din benzina ? Ung motorul, etc. :D
Nu stiu nimic de Bosch.
pacat ! :(
Bosch (si implicit si marca sa, Buderus) sunt liderii pietii de termotehnica -de departe !
Avatar utilizator
dancaldes
Membru Activ
Mesaje: 21
Membru din: 28 Oct 2017 14:53

termostat CR10 Bosch

Mesaj necitit de dancaldes »

De termostatul Bosch CR10 nu stiu nimic.
Nu vreau date tehnice, ci review-uri.
La o cautare scurta pe google, n-am gasit
nimic.